Bonjour tout le monde,
j'ai une petite requête concernant la règlementation des salles polyvalentes dans les IGH
en effet j'ai un Rez de chaussée d'un hôtel aménagé comme suite :
une salle piscine
une salle polyvalente,
une garderie d'enfant
la protection civile me demande de faire des sorties de secours pour la salle polyvalente et la garderie
ces 2 espace sont trop réduit pour de tel dispositif, j'aimerai donc savoir le seuil autorisé pour que de tel espaces n'auront pas besoin de
1. sorties de secours,
2. d'une porte s'ouvrant à l'extérieur
3. d'une 2ème porte
merci |
Dernière édition par HBM le 21 Juil 2010, 11:12; édité 1 fois |
|
|
|
Arès
Invité
|
Posté le:
20 Juil 2010, 12:45 |
|
Bonjour,
es tu français ? je te demande ça car tu précise, je cite : la protection civile me demande de faire des sorties de secours pour la salle polyvalente et la garderie. Hors en France, la Protection Civile ne demande rien de tel |
|
|
|
|
seneque
Référent TEXTES
Sexe:
Inscrit le: 14 Sep 2006
Messages: 2926
|
Posté le:
20 Juil 2010, 14:31 |
|
Salut et bienvenu sur le forum,
HBM a écrit: |
1. sorties de secours,
2. d'une porte s'ouvrant à l'extérieur
3. d'une 2ème porte |
Si on parle en effet de la règlementation française, alors :
1. et 3. : 19 personnes personnel compris.
2. : 50 personnes.
a+ |
_________________ Plutôt que de savoir ce qui a été fait, combien il vaux mieux chercher ce qu'il faut faire |
|
|
|
HBM
Nouvelle recrue
Inscrit le: 14 Fév 2010
Messages: 5
|
Posté le:
21 Juil 2010, 11:04 |
|
Nico.coef a écrit: | Bonjour,
es tu français ? je te demande ça car tu précise, je cite : la protection civile me demande de faire des sorties de secours pour la salle polyvalente et la garderie. Hors en France, la Protection Civile ne demande rien de tel |
salut,
merci pour vos réponses, non je ne suis pas français mais on applique la règlementation française à la lettre.
c'est la direction centrale de la protection civile qui s'en charge du volet sécuritaire et prévention de risque ici c'est pour ça que j'ai dit la protection civile me demande
salutations |
|
|
|
|
HBM
Nouvelle recrue
Inscrit le: 14 Fév 2010
Messages: 5
|
Posté le:
21 Juil 2010, 11:08 |
|
seneque a écrit: | Salut et bienvenu sur le forum,
HBM a écrit: |
1. sorties de secours,
2. d'une porte s'ouvrant à l'extérieur
3. d'une 2ème porte |
Si on parle en effet de la règlementation française, alors :
1. et 3. : 19 personnes personnel compris.
2. : 50 personnes.
a+ |
salut merci pour ces précisions,
donc si j'ai moins de 50 Personnes dans une salle, la règlementation prévoit 2 portes 2 UP et qui s'ouvrent vers l'intérieur de la salle
50 et plus elles doivent s'ouvrir sur le hall d'accueil
si j'ai 19 et moins je n'aurai pas besoin d'une 2ème porte, ni qu'elles s'ouvre vers l'extérieur de la salle
si vous aviez les extraits de textes ça serait vraiment sympa de votre part
cordialement |
|
|
|
|
HBM
Nouvelle recrue
Inscrit le: 14 Fév 2010
Messages: 5
|
Posté le:
22 Juil 2010, 09:17 |
|
bonjour,
une réponse svp ???? |
|
|
|
|
seneque
Référent TEXTES
Sexe:
Inscrit le: 14 Sep 2006
Messages: 2926
|
Posté le:
22 Juil 2010, 09:34 |
|
Oui c'est ça.
source : articles CO38 et CO45 du règlement de sécurité du 25 juin 1980.
a+ |
|
|
|
|
HBM
Nouvelle recrue
Inscrit le: 14 Fév 2010
Messages: 5
|
Posté le:
22 Juil 2010, 11:53 |
|
seneque a écrit: | Oui c'est ça.
source : articles CO38 et CO45 du règlement de sécurité du 25 juin 1980.
a+ |
salut
merci, là c'est plus claire et je peux argumenter maintenant
cordialement |
|
|
|
|
|
|