Bonjour,
Actuellement en alternance en sécurité et environnement, j'ai pour projet au sein de mon entreprise de monter une zone de formation en interne de l'entreprise à la manipulation d'extincteurs.
J'ai vu sur une autre page du site qu'il y avait une autre personne qui en parlait. Je pose ma question malgré tout.
Quel doit être le niveau, le titre d'habilitation minimum du formateur interne pour mener à bien ces formations.
Existe t-il des dispositifs susceptibles d'être mis en place dans une entreprise pour recharger des extincteurs de type Co2 et faut il suivre une formation spécifique pour cela.
En attendant vos réponses vivement, bonne continuation à tous
Tciao Merci |
|
|
  |
 |
SapLal
Référent MATERIEL

Sexe: 
Inscrit le: 18 Aoû 2005
Messages: 6464
|
Posté le:
05 Avr 2007, 10:05 |
 |
Salut,
Essaye peut-être de te rapprocher de sparklet, un membre du forum assez calé niveau extincteurs...
@+ Sap'Lal |
|
|
  |
 |
jo69
Nouvelle recrue

Sexe: 
Inscrit le: 20 Fév 2006
Messages: 50
Localisation: Lyon
|
Posté le:
06 Avr 2007, 10:30 |
 |
Bonjour,
pour répondre a tes questions,
il n'y a aucun pré-requis exigé pour devenir formateur à la manipulation des moyens de secours au sein d'une entreprise, aucune référence réglementaire ne fixe le cadre de cette fonction.
Il est tout de même vivement conseillé de suivre une formation pour obtenir des compétences techniques et pédagogiques, pour éviter de faire n'importe quoi!!!
Par contre pour effectuer la maintenance des extincteurs il faut dorénavant être titulaire du CAP d'agent vérificateur d'appareils extincteurs (ou formation équivalente reconnue par l'UE).
De plus, il te faut les moyens matériels, et pour les extincteurs CO2 c'est un petit peu plus compliqué, du fait que ce soit un extincteur a pression permanente.
Il faut également différencier les inspections qui peuvent être effectués par un employé de maintenance, service sécurité incendie. (tous les trimestres, conseillé tous les mois)
La maintenance, qui doît être effectué par une personne compétente(CAP), et employée par une entreprise titulaire d'une certification, en général les constructeurs(périodicité annuelle).
La révision, qui doît être effectué tout les 10 ans, en atelier agrée par l'un des fabricants, avec démontage de l'appareil, test et remplacement, essais de pression...
et là, ça concerne seulement les CO2..
J'éspère avoir répondu a tes questions.
Cordialement. |
|
|
  |
 |
Jughes
Nouvelle recrue

Sexe: 
Inscrit le: 04 Avr 2007
Messages: 2
Localisation: Bretagne
|
Posté le:
06 Avr 2007, 12:14 |
 |
ok pour la première partie de ta réponse.
Par contre je ne parlai pas de maintenance des extincteurs, chose faite par notre fournisseurs. Mais d'un dispositif de recharche de gaz installé en interne. |
|
|
  |
 |
sparklet
Passionné

Sexe: 
Inscrit le: 19 Fév 2006
Messages: 311
Localisation: LYON
|
Posté le:
07 Avr 2007, 10:02 |
 |
Bonjour,
Pour ce qui est de l'entretien des extincteurs assurant la protection d'un sîte, d'un local, ... il doit être effectué par une sté compétente.
Les employés de ces stés n'ont pas tous le C.A.P. de vérificateur en appareils extincteurs. Il y en a encore énormément qui ne l'ont pas, ce n'est pas une obligation, mais les entreprises étant de plus en plus certifiées, elles exigent de plus en plus que cet entretien soit fait par des personnes qualifiées (très rare pour les stés qui font le porte à porte auprès des particuliers: souvent aucune formation et peuvent démonter parfois leur 1er extincteur chez vous). Les stés compétentes pour la maintenance des extincteurs n'ont pas toutes, non plus de qualification (auprès de l'APSAD, ISO, etc...).
Pour ce qui est de l'entretien des extincteurs pour la formation, au sein d'une entreprise, cette entreprise peut acheter le matériel auprès d'une sté d'extincteurs, et faire elle-même ses rechargements.
Pour ce qui est de ces fameuses révisions en atelier, tous les 10 ans (appelée révision décennale), elle n'est nullement obligatoire : elle est effectuée par toutes les stés d'extincteurs car ces dernières se sont engagées à respecter les normes (et ça leur rapportent), mais ce n'est pas une loi, mais une norme NF S 61-919. Par ailleurs, elle ne concerne pas du tout les CO², mais les eau et les poudre. Il existe aussi une visite endoscopique à 5 et 15 ans, toujours demandée uniquement par cette norme.
Par contre, concernant les CO², un arrêté ministériel, là c'est obligatoire, leur impose une réépreuve à 10 ans ou entre 5 et 10 ans si utilisation.
Cordialement. |
|
|
  |
 |
|
|