Bonjour,

Je souhaiterais savoir comment sont les SAS entrée/sortie dans les CMIC ou les CMIR de vos départements?

Pourquoi cette question? Je cherche des renseignements afin de pouvoir faire évoluer le SAS des détachements d'interventions technologiques des UIISC

Merci d'avance
Voir le profil de l'utilisateurEnvoyer un message privé
babou35
Invité






MessagePosté le: 17 Mai 2007, 15:43 Répondre en citant Revenir en haut de page

SAS CHIMIQUE :

Il se trouve en limite de zone contrôlée, placé au vent, vent dans le dos.

Le sas d’entrée ( couleur bleu - zone froide ), pointage de toute les personne passant par là.

Il doit être toujours propre.

Il est à sens unique.

Il est représenté par une bâche de couleur bleue.
Le sas de sortie ( couleur rouge - zone chaude ), se trouve après la douche de décontamination, pointage du personnel sortant, déshabillage, échange de bouteille, de batterie et accumulateurs matériel de mesure....


Image

Image

SAS RADIOLOGIQUE :

Il se trouve en limite de zone contrôlée, placé au vent. (attention aux variations de la direction du vent).

Le sas d’entrée, de couleur bleu, sert au pointage de toute les personnes passant par là.

Pointage des différents N° ( film dosimètre, stylo dosimètre, cartouches filtrante, appareils de mesure, heure d'entrée-sortie.....).

Le sas de sortie, de couleur rouge sert au pointage du personnel sortant, déshabillage dans une cuvette plastifiée jetable de récupération d'effluents, mesures de contamination au moyen d'un IPAB ou d'un CAB, récupération des stylos dosimètres , dosimètres électroniques et films dosimétriques, récupération sélective des effets (tarlatane, masques, appareils de mesure ....).

Le contrôle de non contamination est effectué sur toutes les parties de la tenue de protection en veillant à ne pas aller vite (temps de réponse des sondes). Les points a vérifier tout particulièrement sont les semelles des chaussures, les gants et l'entrée du masque filtrant (sans le toucher).
titi1382e
Nouvelle recrue
Nouvelle recrue


Sexe: Sexe:Masculin
Inscrit le: 17 Mai 2007
Messages: 12
Localisation: Brignoles Var

MessagePosté le: 17 Mai 2007, 15:55 Répondre en citant Revenir en haut de page

merci Babou mais sa je savais déja. Mais sa fais un bon rappel.
Mais moi je souhaite savoir comment il es matérialiser dans les sdis. J'entend par la si vous avez une bache au sol ou des bac de retention des plot de balisage ou des barriere ou autre.
Voir le profil de l'utilisateurEnvoyer un message privé
Riquette
Référent SDIS-CS
Référent SDIS-CS


Sexe: Sexe:Masculin
Inscrit le: 21 Mar 2006
Messages: 1345
Localisation: Somewhere in France

MessagePosté le: 17 Mai 2007, 16:05 Répondre en citant Revenir en haut de page

Salut. Je te met une photo d'un sas RCH sur une intervention CMIC dans mon secteur en 2005.

Bon, je n'y connais pas grand chose en RCH, suis pas spécialiste, mais après l'excellente réponse de Babou, une tite photo pour agrémenter!

Wink

Image

_________________
J'pense que quand on mettre les cons sur orbite, t'a pas fini de tourner...
Voir le profil de l'utilisateurEnvoyer un message privé
seneque
Référent TEXTES
Référent TEXTES


Sexe: Sexe:Masculin
Inscrit le: 14 Sep 2006
Messages: 2926

MessagePosté le: 17 Mai 2007, 17:55 Répondre en citant Revenir en haut de page

Salut titi,

Dans notre véhicule de l'équipe reco, nous avons une bache peinte qui matérialise l'emplacements des piquet pour former le SAS ainsi que des flèches pour matérialser l'entrée et la sortie.
Une zone parc métriel de dessiner, une zone réserve ARI et un zone contrôleur.
Les piquets s'emboîtent dans des embases remplies de sables et sont reliés par une chenette sur tambour.
Le contrôleur à un tableau qu'il appuit sur le sur-fût (le problème c'est quand on en a besoin Big_sourire ) et peut ouvrir la chaînette pour l'entrée dans le SAS.
Des tablettes type ardoise avec une cordelette sont au SAS à disposition des binômes pour leur mettre autour du coup.

Des choses seraient nécessaires mais manque de place dans la cellule (stye J9) : banc, parasol pour le binôme sécu...

Sinon tu peux contacter aussi le SDIS 26 qui vient de s'équiper en tout nouveau matériels risques techno, je crois que c'est le Cdt BECCARI qui s'en occupe.

a+

_________________
Plutôt que de savoir ce qui a été fait, combien il vaux mieux chercher ce qu'il faut faire
Voir le profil de l'utilisateurEnvoyer un message privé
Shrulk
Modérateur
Modérateur


Sexe: Sexe:Masculin
Inscrit le: 25 Fév 2006
Messages: 8327

MessagePosté le: 17 Mai 2007, 18:05 Répondre en citant Revenir en haut de page

Salut,

seneque a écrit:
Sinon tu peux contacter aussi le SDIS 26 qui vient de s'équiper en tout nouveau matériels risques techno, je crois que c'est le Cdt BECCARI qui s'en occupe.

De même pour le Rhône, 2 véhicules NRBC sont venus remplacer la CMIC de Lyon Gerland et la CMIC/CMIR de Saint-Priest. J'essaie vous choper des infos samedi.

A+

_________________
Le site web consacré aux sapeurs-pompiers de Saint-Symphorien sur Coise
Voir le profil de l'utilisateurEnvoyer un message privé
Delta
Vétéran
Vétéran


Sexe: Sexe:Masculin
Inscrit le: 15 Juin 2005
Messages: 4788

MessagePosté le: 17 Mai 2007, 18:52 Répondre en citant Revenir en haut de page

Salut,

Je viens juste en tant que modo pour demander a babou de citer sa source Big_sourire
Et je repasserai des que j aurai trouvé une photo d'un SAS de chez nous Big_sourire j'ai ca en stock

A+
Voir le profil de l'utilisateurEnvoyer un message privé
seneque
Référent TEXTES
Référent TEXTES


Sexe: Sexe:Masculin
Inscrit le: 14 Sep 2006
Messages: 2926

MessagePosté le: 17 Mai 2007, 19:19 Répondre en citant Revenir en haut de page

Il me semble que la source de Babou est inspirée des circulaires 700 et 800. Je me trompe ?

Attention toutefois, le GNR RCH ne donne plus de distance chiffrée, il parle de distance appropriée au risque... surtout pas d'embrouille Big_sourire

D'autre part, on ne parle pas de zone bleu (enfin verte en générale), orange, rouge mais de zone de soutient, zone contrôlée et zone d'exclusion.

a+
Voir le profil de l'utilisateurEnvoyer un message privé
PAT40
Fidèle
Fidèle


Sexe: Sexe:Masculin
Inscrit le: 29 Juin 2006
Messages: 225
Localisation: sud

MessagePosté le: 17 Mai 2007, 21:24 Répondre en citant Revenir en haut de page

Le SAS de notre VCH et composé de 2 bâches orange et bleue et des piquets blancs ( genre file d'attente ) avec des chainettes rouge et blanche et des petits panneaux "entrée" "sortie" !
Voir le profil de l'utilisateurEnvoyer un message privé
titi1382e
Nouvelle recrue
Nouvelle recrue


Sexe: Sexe:Masculin
Inscrit le: 17 Mai 2007
Messages: 12
Localisation: Brignoles Var

MessagePosté le: 17 Mai 2007, 22:54 Répondre en citant Revenir en haut de page

Merci pour toute vos reponse sa m'avance deja un peu et je vois que le sas est pratiquement partout pareil.
Va falloir deposer un brevet je crois lol
Voir le profil de l'utilisateurEnvoyer un message privé
titi1382e
Nouvelle recrue
Nouvelle recrue


Sexe: Sexe:Masculin
Inscrit le: 17 Mai 2007
Messages: 12
Localisation: Brignoles Var

MessagePosté le: 01 Juin 2007, 15:19 Répondre en citant Revenir en haut de page

Salut

Si vous avez encore d'autre photos ou éléments je suis preneur.
Merci
ciao
Voir le profil de l'utilisateurEnvoyer un message privé
greg
Vétéran
Vétéran


Sexe: Sexe:Masculin
Inscrit le: 11 Avr 2005
Messages: 5131

MessagePosté le: 01 Juin 2007, 15:26 Répondre en citant Revenir en haut de page

tu as un document complet ici:
http://www.fichiers-pompiers.info/forum_fichiers_pompiers/viewtopic.php?t=244

_________________
Bon plan photo, le blog pour les photographes amateurs
Voir le profil de l'utilisateurEnvoyer un message privé
seneque
Référent TEXTES
Référent TEXTES


Sexe: Sexe:Masculin
Inscrit le: 14 Sep 2006
Messages: 2926

MessagePosté le: 12 Juin 2007, 20:39 Répondre en citant Revenir en haut de page

Salut,

je reouvre ce topic pour une question qui me turlupine.

Le GNR RCH prévoit dans une de ses illustration le sas entre la zone contrôlée et la zone d'exclusion et un contrôle d'accès entre la zone de soutien et la zone contrôlée.

D'expérience j'ai toujours vu le contrôleur au sas.

Avez vous dissociez ces 2 éléments dans votre organisation opérationnelle ?

Sinon où situez vous l'emplacement du sas ?

Perso je le positionne en un point unique entre la ZC et la ZS.

merci aux RCH de leurs réponses.
a+
Voir le profil de l'utilisateurEnvoyer un message privé
lainlain
Nouvelle recrue
Nouvelle recrue



Inscrit le: 12 Mar 2007
Messages: 15
Localisation: Essonne

MessagePosté le: 25 Fév 2008, 00:06 Répondre en citant Revenir en haut de page

Bonsoir,

je recherche le schéma du SAS de la CMIC du SDIS27.
Pouvez-vous m'aider dans ma recherche?

Merci d'avance
Voir le profil de l'utilisateurEnvoyer un message privé




Montrer les messages depuis:      
Répondre au sujet
BenefsNet
Autres sujets de discussions
une journee dans une caserne le 24/04/2005
[Greve] Comment se passe l'apres manif dans vos departements le 22/11/2006
etat major dans un centre le 09/12/2005
[Vieux topic..] quel pompier dans quel vehicule ? le 13/10/2005
Réaction sur les violences dans les banlieues le 07/11/2005
je suis muter dans un CS ou je veux pas aller le 10/11/2005
stage dans un CIS le 21/11/2005
Possibilité de faire de gardes dans un autre cs ? le 23/12/2005


 Sauter vers:   

Sas entrée/sortie dans les CMIC/CMIR


Voir le sujet suivant
Voir le sujet précédent
Vous ne pouvez pas poster de nouveaux sujets dans ce forum
Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
Vous ne pouvez pas éditer vos messages dans ce forum
Vous ne pouvez pas supprimer vos messages dans ce forum
Vous ne pouvez pas voter dans les sondages de ce forum

pompier



.:: Forum Pompier : forum dédié au métier de sapeur pompier ::.
Création / Gestion : Evoclic - Copyright 2005 - 2015 - Tous droits réservés

Ce forum est destiné aux sapeurs pompiers et passionnés.
Tous les logos et marques sont des propriétés respectives.
Toute copie entière ou partielle de ce site peuvent faire l'objet de poursuite judiciaire.
Les propos tenus sont de la responsabilité de leurs auteurs.
Forum-pompier.com est déclaré à la cnil sous le numéro 1112890
Powered by phpBB © 2001, 2011 phpBB Group