Quel est le meilleurs systeme de detection et d'extinction ?


Voir le sujet suivant
Voir le sujet précédent
Répondre au sujet
Auteur Message
krimodz
Nouvelle recrue
Nouvelle recrue



Inscrit le: 01 Aoû 2007
Messages: 24

MessagePosté le: 01 Aoû 2007, 14:51 Répondre en citant Revenir en haut de page

bonjour quel est le meilleurs systeme de detection et d'extinction automatique pour une salle d'archive.
Voir le profil de l'utilisateurEnvoyer un message privé
brembored
Référent ENGINS
Référent ENGINS


Sexe: Sexe:Masculin
Inscrit le: 07 Juin 2005
Messages: 12099
Localisation: Rhône-Alpes

MessagePosté le: 01 Aoû 2007, 16:05 Répondre en citant Revenir en haut de page

Bonjour.

Bienvenue sur le forum.

C'est un peu succinct vu l'étendue des paramètres pour te répondre (en utilisant par exemple les règles APSAD).

Surface, volume, hauteur de stockage, etc.

Evidemment, proscrire l'eau, et tout auture agent extincteur qui détruirait immanquablement les archives même si le feu ne les a pas atteint, etc.

Alex

_________________
Sauvons les CPI http://opti-secours.over-blog.fr/
Voir le profil de l'utilisateurEnvoyer un message privé
krimodz
Nouvelle recrue
Nouvelle recrue



Inscrit le: 01 Aoû 2007
Messages: 24

MessagePosté le: 01 Aoû 2007, 16:16 Répondre en citant Revenir en haut de page

salle d'archive pour document tres important surface 160 m2 largeur 20m x longeur 8m et la hauteur environs 3 a 4 m.
Voir le profil de l'utilisateurEnvoyer un message privé
brembored
Référent ENGINS
Référent ENGINS


Sexe: Sexe:Masculin
Inscrit le: 07 Juin 2005
Messages: 12099
Localisation: Rhône-Alpes

MessagePosté le: 01 Aoû 2007, 16:26 Répondre en citant Revenir en haut de page

Et du côté de l'assureur, aucune recommandations ni consignes?

A voir si un préventionnniste passe dans le coin.

Alex

PS : l'idéal serait de voir un peu comment marche le forum, ses us et coutumes, sa charte, sa section présentation, etc. Wink
Merci...
Voir le profil de l'utilisateurEnvoyer un message privé
Predator
Vétéran
Vétéran


Sexe: Sexe:Masculin
Inscrit le: 01 Juil 2006
Messages: 6144

MessagePosté le: 01 Aoû 2007, 16:56 Répondre en citant Revenir en haut de page

Inergen® : la nature peut respirer

Inergen® est un agent extincteur unique en son genre. Ses qualités expliquent son succès mondial dans les secteurs les plus divers de l’industrie et du tertiaire. Inergen® préserve l’intégrité des matériels, évite les pertes d’exploitation et s’inscrit dans une démarche de développement durable. C’est le plus ancien des gaz inertes substitut du halon, et Tyco F&IS a cumulé une grande expérience dans son utilisation.

Inoffensif pour l’homme et son environnement

Composé uniquement de gaz naturels présents dans notre atmosphère, Inergen®, une fois lâché est respirable et ininflammable, et donc sans aucun danger. C’est le seul agent extincteur intégrant un stimulateur respiratoire permettant de s’oxygéner normalement dans une atmosphère appauvrie (procédé breveté).

Ce gaz inodore et incolore présente donc une totale innocuité pour l’homme, et permet une évacuation dans le calme, puis une reprise rapide de l’exploitation.

Une fois rendus à l’air libre, les composants d’Inergen® retrouvent ensuite leur place originelle qu’ils avaient dans l’atmosphère, ce qui signifie que Inergen® n’affecte pas la couche d’ozone (Ozone Depletion Potential = 0) et ne participe pas à l’effet de serre (Global Warming Potential = 0).

Agent extincteur puissant et rapide

Inergen® opère par un noyage total de l’installation protégée. Pilotée par un système de détection, l’émission d’Inergen® est d’une efficacité redoutable. Sa diffusion homogène et rapide dans tout le volume protégé, ainsi que sa densité proche de l’air assurent un excellent maintien de la concentration et, ainsi, une maîtrise de l’incendie dans la minute. Inergen® peut également être stocké ou utilisé à basse température.

Préservation des matériels

Ni choc thermique, ni dépôt, ni risque de court circuit.

Inergen® n’occasionne, à l’émission, qu’une très faible chute de température et ne provoque aucune condensation. Non conducteur de l’électricité (di-électrique voisin de celui de l’air) et exempt de tout composé chimique, Inergen® préserve totalement l’intégrité des équipements, notamment électriques et informatiques.

Autorisant la reprise immédiate de l’activité, Inergen® évite les pertes d’exploitation.

Economique et souple

D’architecture simple, les systèmes d’extinction automatique Inergen® n’utilisent qu’une seule batterie, quel que soit le nombre de bouteilles utilisées.

Autres avantages

Facilité de protection de plusieurs locaux par vannes directionnelles.
Possibilité de choix entre installations de 200 ou 300* bars.
Surface de stockage minimale.
Maintenance légère.
Coût de recharge inférieur à celui des recharges chimiques.

Domaines d’application privilégiés

Centres stratégiques
Centraux téléphoniques
Salles informatiques
Postes de contrôles
Locaux électriques
Salles de turbines
Bancs d’essais
Laboratoires
Salles blanches
...

http://www.tycofis.fr/index.php?id=inergen


Dernière édition par Predator le 01 Aoû 2007, 16:58; édité 1 fois
Voir le profil de l'utilisateurEnvoyer un message privé
Predator
Vétéran
Vétéran


Sexe: Sexe:Masculin
Inscrit le: 01 Juil 2006
Messages: 6144

MessagePosté le: 01 Aoû 2007, 16:57 Répondre en citant Revenir en haut de page

Système d’extinction Sapphire™

La haute technologie au service d’une protection incendie propre

Simple et rapide de mise en œuvre, le système de lutte contre l’incendie Sapphire™ est particulièrement apprécié lorsqu’une installation centralisée s’annonce trop lourde ou trop encombrante, ou dans des bâtiments en location, au gré des modifications fréquentes de certaines exploitations.

Le faible encombrement du système (qui bénéficie d’un haut degré d’expansion) offre un gain de place très significatif.

Une maintenance simple et rapide

Le rechargement des bouteilles Sapphire™ est d’une simplicité évidente (stockage sous forme liquide). Celui-ci peut s’effectuer par simple gravité, et la pressurisation des réservoirs est assurée par de simples petites bouteilles d’azote sur site. Ceci évite des coûts de transport, diminue les risques liés à celui-ci, et permet un rechargement infiniment plus rapide.

Le système Sapphire™ utilise l’agent Novec™ 1230 de 3M™ qui est la première alternative chimique au Halon qui ne soit pas soumise aux restrictions imposées par le protocole de Kyoto : agent “propre”, sans danger pour les personnes, respectueux des matériels.

Novec™ 1230, le liquide qui ne mouille pas

Stocké à l’état liquide, il se répand sous forme gazeuse lors de sa sortie des buses. Ainsi, lorsque le système Sapphire™ déclenche sa diffusion, l’agent éteint les flammes en absorbant la chaleur plus rapidement que l’incendie ne peut la produire, et ceci en moins de 10 secondes. Son facteur de sécurité unique de 40%, (différence entre la concentration d’utilisation et sa valeur NOAEL ) permet son utilisation dans des volumes à grande amplitude de température et garantit dans tous les cas son innocuité sur les personnes

Non polluant, Novec™ 1230 se décompose naturellement dans l’atmosphère en 5 jours.

Une extinction sans dommage

Novec™ 1230 est un liquide extincteur qui s’évapore dès qu’il est projeté.

Le fonctionnement des appareils (électroniques ou autres) au contact du liquide n’est pas altéré. Ce liquide "qui ne mouille pas" évite même que les documents traditionnels soient dégradés.

Ainsi, le système extincteur Sapphire™ met à l’abri des interruptions de production, qui dans un sinistre, représentent au final le dommage économique le plus élevé.

Domaines d’application privilégiés

Locaux informatiques
Installations téléphoniques
Postes de transformation et de distribution électriques
Postes de commandes en production
Machines
Equipements médicaux
Laboratoires
Musées
Véhicules
Marine

http://www.tycofis.fr/index.php?id=sapphire
Voir le profil de l'utilisateurEnvoyer un message privé
krimodz
Nouvelle recrue
Nouvelle recrue



Inscrit le: 01 Aoû 2007
Messages: 24

MessagePosté le: 01 Aoû 2007, 17:07 Répondre en citant Revenir en haut de page

ah merci pour tous vous m'avez été d'un grand utilité si vous avez autre chose ca serais le bien venu.

merci encore une fois.
Voir le profil de l'utilisateurEnvoyer un message privé
Cthulhu
Passionné
Passionné


Sexe: Sexe:Masculin
Inscrit le: 09 Nov 2006
Messages: 409

MessagePosté le: 04 Aoû 2007, 14:37 Répondre en citant Revenir en haut de page

Commentaire édité par son auteur.


Dernière édition par Cthulhu le 23 Oct 2009, 19:52; édité 1 fois
Voir le profil de l'utilisateurEnvoyer un message privé
nicolaite
Passionné
Passionné


Sexe: Sexe:Masculin
Inscrit le: 23 Avr 2007
Messages: 403
Localisation: CS ST NICOLAS DE LA GRAVE

MessagePosté le: 04 Aoû 2007, 16:40 Répondre en citant Revenir en haut de page

Bonjour
l'établissement dispose t'il d'un service de sécurité incendie?
Quelle est la qualification du personnel assurant la sécurité incendie du site?
Le site est il déja équipe de détection automatique d'incendie?
@ plus
Voir le profil de l'utilisateurEnvoyer un message privé
krimodz
Nouvelle recrue
Nouvelle recrue



Inscrit le: 01 Aoû 2007
Messages: 24

MessagePosté le: 05 Aoû 2007, 15:44 Répondre en citant Revenir en haut de page

Bonjour
l'établissement dispose t'il d'un service de sécurité incendie? reponse oui


Quelle est la qualification du personnel assurant la sécurité incendie du site?
agent de sécurité interviens dans l'extinction d'un feu a eu une formation avec les sapeur pompier efin de savoir utiliser des differents type extincteurs.

Le site est il déja équipe de détection automatique d'incendie? oui pour les bureau et chambres hebergement du personnel ainis que le restaurant et magasin + cuisine et tout les autres batiments.

sauf la nouveau bloc archive qui viens d'etre finaliser et pas mis encore en disposition pour les raisons de manque de systeme de detection et extinction automatique d'incendie.
construit en dure beton et ne possede pas de fenetre et des portes simple pas blindée.

@ plus
Voir le profil de l'utilisateurEnvoyer un message privé
nicolaite
Passionné
Passionné


Sexe: Sexe:Masculin
Inscrit le: 23 Avr 2007
Messages: 403
Localisation: CS ST NICOLAS DE LA GRAVE

MessagePosté le: 06 Aoû 2007, 13:15 Répondre en citant Revenir en haut de page

Bonjour,
dans la mesure ou tu as, sur le site, un personnel de surveillance formé, et un système de détection incendie, une solution pourrait être d'étendre la détection incendie dans ton bâtiment archive, et de l'équiper d'une installation fixe d'extinction.
A partir de là, 2 possibilités:
- déclenchement automatique de l'extinction sur une double détection (2 détecteur sur2 boucles différentes)
- déclenchement manuel du système d'extiinction par le service de sécurité après levée de doute sur détection automatique.
Les gaz inhibiteurs peuvent être interessant dans ce cas là, dans la mesure où il s'agit d'un bâtiment clos, qui peut permettre un temps d'imprégnation long et de préserver, ainsi, les archives à protéger.
Cordialement
Voir le profil de l'utilisateurEnvoyer un message privé
Cthulhu
Passionné
Passionné


Sexe: Sexe:Masculin
Inscrit le: 09 Nov 2006
Messages: 409

MessagePosté le: 06 Aoû 2007, 15:16 Répondre en citant Revenir en haut de page

Commentaire édité par son auteur.
Voir le profil de l'utilisateurEnvoyer un message privé




Montrer les messages depuis:      
Répondre au sujet
BenefsNet
Autres sujets de discussions
[Vieux topic..] quel pompier dans quel vehicule ? le 13/10/2005
Meilleur condisération ? le 14/12/2005
Quel choix entre BSPP ou SPP ??? le 17/12/2005
quel age pour rentrer chez les pompiers le 31/12/2005
A quel moment peut on conduire le VSAB? le 06/09/2006
quel intérêt? ... le 06/01/2007
Quel est le grade des forumeurs le 25/02/2007
quel est le "bon" metier pour etre SPV ? le 03/09/2007


 Sauter vers:   

Quel est le meilleurs systeme de detection et d'extinction ?


Voir le sujet suivant
Voir le sujet précédent
Vous ne pouvez pas poster de nouveaux sujets dans ce forum
Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
Vous ne pouvez pas éditer vos messages dans ce forum
Vous ne pouvez pas supprimer vos messages dans ce forum
Vous ne pouvez pas voter dans les sondages de ce forum

pompier



.:: Forum Pompier : forum dédié au métier de sapeur pompier ::.
Création / Gestion : Evoclic - Copyright 2005 - 2015 - Tous droits réservés

Ce forum est destiné aux sapeurs pompiers et passionnés.
Tous les logos et marques sont des propriétés respectives.
Toute copie entière ou partielle de ce site peuvent faire l'objet de poursuite judiciaire.
Les propos tenus sont de la responsabilité de leurs auteurs.
Forum-pompier.com est déclaré à la cnil sous le numéro 1112890
Powered by phpBB © 2001, 2011 phpBB Group