Pompiers
Accueil  •  FAQ  •  Contact  •   S'inscrire sur Forum Pompier  •   Messages Privés  •   Connexion
Forum Pompier : le forum dédié au métier de sapeur-pompier

Vous ne pouvez pas participer car vous n'êtes pas inscrit : inscription gratuite !
Cavitation


Voir le sujet suivant
Voir le sujet précédent
Répondre au sujet
Auteur Message
Delta
Vétéran
Vétéran


Sexe: Sexe:Masculin
Inscrit le: 15 Juin 2005
Messages: 4788

MessagePosté le: 11 Aoû 2007, 11:17 Répondre en citant Revenir en haut de page

Salut a tous,

Je sais parfaitement ce qu'est le phénomène de cavitation, mais j'aurai quelques questions :

- Comment cela s'observe sur une pompe ? Sur le mano/vacuo ? Un bruit caractéristique ? Autre "symptome" ?
- Que faire en cas de cavitation ? Réajuster la pression de refoulement ? Arrêter la pompe ?

Je ne demande pas un cours COD1 complet Big_sourire loin de la !
Mais si quelqu'un pouvait me faire une breve explication :)

A+
Voir le profil de l'utilisateurEnvoyer un message privé
Arès
Invité






MessagePosté le: 11 Aoû 2007, 11:37 Répondre en citant Revenir en haut de page

Salut,
quelqu'un pourrait il expliquer rapidement ce qu'est une cavitation ?
Merci Wink

Nico, pas SP mais curieux de tout smile_top
guillaume17
Vétéran
Vétéran


Sexe: Sexe:Masculin
Inscrit le: 05 Sep 2005
Messages: 5462
Localisation: Charente Maritime (17)

MessagePosté le: 11 Aoû 2007, 11:46 Répondre en citant Revenir en haut de page

Salut,

Tu peux avoir cavitation si tu as une trop grosse vitesse de pompe ou si tu as une trop forte hauteur d'aspiration. Alors tu entendras comme des bruits de cailloux qui viennent tapper ton coprs de pompe, enfin c'est pas des cailloux qui viennent tapper ton corps de pompes mais les goutellets d'eau.

Pour arreter la cavitation, il faut reduire la vitesse de pompe afin de retrouver un couple débit-pompe convenant à la pompe.

@+
Voir le profil de l'utilisateurEnvoyer un message privé
Delta
Vétéran
Vétéran


Sexe: Sexe:Masculin
Inscrit le: 15 Juin 2005
Messages: 4788

MessagePosté le: 11 Aoû 2007, 11:58 Répondre en citant Revenir en haut de page

Salut,

Nico.coef a écrit:
Salut,
quelqu'un pourrait il expliquer rapidement ce qu'est une cavitation ?
Merci Wink

On va faire en rapide hein Big_sourire

En fait, la cavitation est due a une dépression du milieu.
La pression diminue, et donc ton fluide se transforme en vapeur.
Tu as donc des petites bulles qui apparaissent dans ton liquide, et qui éclatent.... et généralement les pompes n'aiment pas trop. Ca peut aller jusqu'à détériorer des élements de ta pompe
Le deuxieme effet est que tu as de l'air dans ta pompe, et elle perd de l'efficacité.

Merci guillaume pour ton explication :)

A+
Voir le profil de l'utilisateurEnvoyer un message privé
Arès
Invité






MessagePosté le: 11 Aoû 2007, 13:27 Répondre en citant Revenir en haut de page

Merci bien à vous deux ! je me coucherai moins con ce soir ^^
Toujours pas intelligent parceque la ça demande beaucoup mais alors beaucoup trop de travail mais moins con c'est certain ! smile_top
@+
Arès
Invité






MessagePosté le: 11 Aoû 2007, 20:46 Répondre en citant Revenir en haut de page

ah oui je vois ! avec explications prècise et vidéo, je vois très bien le souci, mais je ne savais pas la dénomination de celui ci ! J'ai connu ce probleme sur un tonne d'arrosage.... certe c'est pas la même chose mais ça me permet d illustrer avec un fait vécu votre probleme et de mieu suivre la suite ^^


Nico, mode je raconte ma vie de merde off Big_sourire
Forny
Passionné accro
Passionné accro


Sexe: Sexe:Masculin
Inscrit le: 04 Mar 2005
Messages: 1511
Localisation: sud-ouest Bordeaux (33)

MessagePosté le: 11 Aoû 2007, 21:51 Répondre en citant Revenir en haut de page

Dans le cas d'une pompe de 90m3/h, une alimentation en 110 est idéale, et au pire, plus d'un tuyau de 70 est proscrit en refoulement. Le rare cas de cavitation que l'on rencontre frequement viens souvent de l'hydrant qui propose un débit insuffisant, ou une pression < 1bar, cas ou l'alimentation se fait avec des aspiraux. Les pompes autorégulées on d'ailleurs la fâcheuse tendance à s'arrêter automatiquement, pour se préserver, la cavitation étant très délétère pour la bonne santé du matos. En effet, une pompe ne travaille jamais en pression négative, c'est pas fait pour ça. Même l'aspiration, ne porte pas bien son nom. Il n'y a que les pompes à galet qui soient aspirantes, les pompes des engins actuels sont en grande majorité des pompes refoulantes par anneau d'eau.

briga
Voir le profil de l'utilisateurEnvoyer un message privé
Delta
Vétéran
Vétéran


Sexe: Sexe:Masculin
Inscrit le: 15 Juin 2005
Messages: 4788

MessagePosté le: 11 Aoû 2007, 21:55 Répondre en citant Revenir en haut de page

Salut,

Et dans le cas ou c'est l'hydrant qui ne crache pas assez, on n'a pas d'autre choix que de diminuer la sortie, non ?
(ou mettre un autre engin, qui fait relais a partir d'un autre PI)

A+
Voir le profil de l'utilisateurEnvoyer un message privé
brembored
Référent ENGINS
Référent ENGINS


Sexe: Sexe:Masculin
Inscrit le: 07 Juin 2005
Messages: 12099
Localisation: Rhône-Alpes

MessagePosté le: 13 Aoû 2007, 07:40 Répondre en citant Revenir en haut de page

Ouaip, faut diminuer le débit en sortie, donc retransmettre au CA qui demandera aux portes-lances de diminuer par exemple le débit de leur LDV.

Pour l'autre PI, ok s'il est sur un autre réseau, sinon ça ne donnera rien.

Alex

_________________
Sauvons les CPI http://opti-secours.over-blog.fr/
Voir le profil de l'utilisateurEnvoyer un message privé




Montrer les messages depuis:      
Répondre au sujet
BenefsNet
Autres sujets de discussions
Aucune discussion similaire



 Sauter vers:   

Cavitation


Voir le sujet suivant
Voir le sujet précédent
Vous ne pouvez pas poster de nouveaux sujets dans ce forum
Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
Vous ne pouvez pas éditer vos messages dans ce forum
Vous ne pouvez pas supprimer vos messages dans ce forum
Vous ne pouvez pas voter dans les sondages de ce forum

pompier



.:: Forum Pompier : forum dédié au métier de sapeur pompier ::.
Création / Gestion : Evoclic - Copyright 2005 - 2015 - Tous droits réservés

Ce forum est destiné aux sapeurs pompiers et passionnés.
Tous les logos et marques sont des propriétés respectives.
Toute copie entière ou partielle de ce site peuvent faire l'objet de poursuite judiciaire.
Les propos tenus sont de la responsabilité de leurs auteurs.
Forum-pompier.com est déclaré à la cnil sous le numéro 1112890
Powered by phpBB © 2001, 2011 phpBB Group