Bonjour,
On voudrait installer un mur séparatif coupe feu, pour pouvoir isoler un stock de futs de peinture d'une quantité entre 130 et 250 tonnes. Quels sont les prescriptions techniques de ce mur.
Merci
Voir le profil de l'utilisateurEnvoyer un message privé
Pinponmomo
Vétéran
Vétéran


Sexe: Sexe:Masculin
Inscrit le: 08 Oct 2007
Messages: 3279
Localisation: Landes (40)

MessagePosté le: 19 Oct 2007, 10:07 Répondre en citant Revenir en haut de page

Wow faudrait s'adresser a des professionnels de sécurité la... smile_transpire

_________________
Le coin photo du forum - Comment poster vos photos
Voir le profil de l'utilisateurEnvoyer un message privé
Proton
Modérateur
Modérateur


Sexe: Sexe:Masculin
Inscrit le: 06 Déc 2005
Messages: 9947
Localisation: csp-cavaillon.com (84)

MessagePosté le: 19 Oct 2007, 10:16 Répondre en citant Revenir en haut de page

Pinponmomo a écrit:
Wow faudrait s'adresser a des professionnels de sécurité la... smile_transpire

Ben y'en a ici .....



Moxie, t'es par là ?

_________________
Les règles du forum ! ----- Le site du CSP Cavaillon ----- notre page facebook
Voir le profil de l'utilisateurEnvoyer un message privé
Pinponmomo
Vétéran
Vétéran


Sexe: Sexe:Masculin
Inscrit le: 08 Oct 2007
Messages: 3279
Localisation: Landes (40)

MessagePosté le: 19 Oct 2007, 10:17 Répondre en citant Revenir en haut de page

Proton a écrit:
Pinponmomo a écrit:
Wow faudrait s'adresser a des professionnels de sécurité la... smile_transpire

Ben y'en a ici .....



Moxie, t'es par là ?


Toutes mes confuses je l'ignorais Wink
Voir le profil de l'utilisateurEnvoyer un message privé
seneque
Référent TEXTES
Référent TEXTES


Sexe: Sexe:Masculin
Inscrit le: 14 Sep 2006
Messages: 2926

MessagePosté le: 19 Oct 2007, 11:01 Répondre en citant Revenir en haut de page

Salut,

Quelle est la nature de ton activité ? Celà détermine si tu es soumis à la nomenclature des ICPE ou si tu dépends du code du travail ou de la règlementation ERP.

a+

_________________
Plutôt que de savoir ce qui a été fait, combien il vaux mieux chercher ce qu'il faut faire
Voir le profil de l'utilisateurEnvoyer un message privé
3psilon
Nouvelle recrue
Nouvelle recrue



Inscrit le: 31 Mai 2007
Messages: 6

MessagePosté le: 19 Oct 2007, 12:01 Répondre en citant Revenir en haut de page

Notre secteur d'activité est la métallurgie. Il s'agit d'un site industriel.
Voir le profil de l'utilisateurEnvoyer un message privé
greg
Vétéran
Vétéran


Sexe: Sexe:Masculin
Inscrit le: 11 Avr 2005
Messages: 5131

MessagePosté le: 19 Oct 2007, 13:01 Répondre en citant Revenir en haut de page

Etes vous soumis à déclaration ou autorisation selon la réglementation des Installaitons classées pour le protection de l'environnement?je pense que oui car quand on voit des capacités de stock de 250 tonnes de peinture (est ce des liquides inflammable?
Cette demande vient de la DRIRE, Prefecture, SDIS, assurances?

_________________
Bon plan photo, le blog pour les photographes amateurs
Voir le profil de l'utilisateurEnvoyer un message privé
Minipinpon
Vétéran
Vétéran


Sexe: Sexe:Masculin
Inscrit le: 18 Avr 2007
Messages: 6856
Localisation: 78

MessagePosté le: 19 Oct 2007, 13:14 Répondre en citant Revenir en haut de page

Il est à Dakar Moxie. Et visiblement très occupé là bas donc ce sera difficile d'avoir rapidement son avis Wink

_________________
Crêpe 1, chouchen 2 + gnole et toujours debout
Image
Voir le profil de l'utilisateurEnvoyer un message privé
Predator
Vétéran
Vétéran


Sexe: Sexe:Masculin
Inscrit le: 01 Juil 2006
Messages: 6144

MessagePosté le: 19 Oct 2007, 18:41 Répondre en citant Revenir en haut de page

Rapproche d'un organisme de contrôle style Bureau Veritas, Norisko, apave, socotec, etc.....
Tu auras en plus l'appui d'un contrôleur technique et pour le chantier il te faudra un CSPS, tu auras du coup tout sous la main!

_________________
PFG1, PFG2

Dernière édition par Predator le 19 Oct 2007, 23:45; édité 1 fois
Voir le profil de l'utilisateurEnvoyer un message privé
Tiennou
Passionné accro
Passionné accro


Sexe: Sexe:Masculin
Inscrit le: 25 Jan 2006
Messages: 1193

MessagePosté le: 19 Oct 2007, 19:06 Répondre en citant Revenir en haut de page

joebar78740 a écrit:
Rapproche d'un organisme de contrôle style Bureau Veritas.
Tu auras en plus l'appui d'un contrôleur technique et pour le chantier il te faudra un CSPS, tu auras du coup tout sous la main!


Et en avant la pub, non mais oh.. smile_fache
Voir le profil de l'utilisateurEnvoyer un message privé
Predator
Vétéran
Vétéran


Sexe: Sexe:Masculin
Inscrit le: 01 Juil 2006
Messages: 6144

MessagePosté le: 19 Oct 2007, 23:40 Répondre en citant Revenir en haut de page

Tiennou, SPV49 a écrit:
joebar78740 a écrit:
Rapproche d'un organisme de contrôle style Bureau Veritas.
Tu auras en plus l'appui d'un contrôleur technique et pour le chantier il te faudra un CSPS, tu auras du coup tout sous la main!


Et en avant la pub, non mais oh.. smile_fache


C'était un exemple, ton post est inutile et n'apporte rien au sujet de départ, mais je peux en citer d'autre pff...
Norisko, apave, socotec, etc.....

Je vais éditer pour éviter d'autre remarque de ce genre, mais bon je m'incline, tu fais ton boulot de modérateur et ce n'est pas facile.
Voir le profil de l'utilisateurEnvoyer un message privé
Proton
Modérateur
Modérateur


Sexe: Sexe:Masculin
Inscrit le: 06 Déc 2005
Messages: 9947
Localisation: csp-cavaillon.com (84)

MessagePosté le: 20 Oct 2007, 18:39 Répondre en citant Revenir en haut de page

Tiennou, SPV49 a écrit:
...Et en avant la pub, non mais oh...

joebar78740 a écrit:
...Je vais éditer pour éviter d'autre remarque de ce genre, mais bon je m'incline, tu fais ton boulot de modérateur et ce n'est pas facile.


smile_dort smile_dort smile_dort


Combien de fois il va faloir le répéter ....


Si y'a problème, on nous avertit avec le lien qui est dans ma signature ... "Le Staff"
Voir le profil de l'utilisateurEnvoyer un message privé
basagaisteguy
Habitué
Habitué


Sexe: Sexe:Masculin
Inscrit le: 14 Juin 2007
Messages: 124
Localisation: var

MessagePosté le: 20 Oct 2007, 20:36 Répondre en citant Revenir en haut de page

3psilon a écrit:
Bonjour,
On voudrait installer un mur séparatif coupe feu, pour pouvoir isoler un stock de futs de peinture d'une quantité entre 130 et 250 tonnes. Quels sont les prescriptions techniques de ce mur.
Merci


Ben, faut voir,
tu dépends du code du travail ou du 25 juin modifié sur les ERP ?
Même dans le premier cas, le plus favorable, aménagement de locaux pour stockage de matières dangereuses, prépare toi à de gros travaux

a+
Voir le profil de l'utilisateurEnvoyer un message privé
nicolaite
Passionné
Passionné


Sexe: Sexe:Masculin
Inscrit le: 23 Avr 2007
Messages: 403
Localisation: CS ST NICOLAS DE LA GRAVE

MessagePosté le: 21 Oct 2007, 15:08 Répondre en citant Revenir en haut de page

Bonjour
La question qu'il faut se poser: est il préférable de mettre en place un mur séparatif coupe-feu (MSCF) ou un compartiment à l'épreuve du feu (CEF)?
Les caractéristiques du MSCF et du CEF sont donnéess par la règle R15 de l'APSAD.
Un MSCF est destiné a séparer deux bâtiments ou deux parties d'une même construction de telle sorte que tout incendie se déclarant d'un côté du mur ne puisse pas se propager de l'autre côté. Il doit pouvoir jouer son rôle en se suffisant à lui même. Il est, au moins coupe-feu 4 heures, quelle que soit la face du mur exposé à l'incendie. Aucune ouverture ou passage ne devraient être pratiqués au travers d'un MSCF. Dans le cas ou des contraintes techniques ou d'exploitation peuvent conduire à déroger à ce principe, leur nombre doit être limité au strict minimum et conçu de telle façon que soit préservées toutes les qualités de comportement au feu du mur.
Je ne pense pas que ce type de construction soit adapté à un local de stockage. Je pense qu'un CEF serait plus judicieux.

Le CEF est destiné à isoler, à l'intérieur d'un bâtiment, une activité ou un stockage aggravant. En aucun cas, in ne peut être considéré comme un compartiment destiné à protéger des matériels ou des marchandises d'un incendie survenant à l'extérieur du compartiment.
Le CEF doit:
- être implanté au niveau du rez de chaussée du bâtiment qui le contient;
- avoir au moins une de ses parois directement accessible de l'extérieur du bâtiment;
- avoir des parois, autre que la paroi extérieure coupe-feu 1h30.
Le nombre d'ouverture et de passage pratiqués dans les parois d'un CEF doit être limité au strict minimum. L'équipement de ces ouvertures ou passage doit être conçu de façon à ce que soient préservées toutes les qualités de comportement au feu du CEF.
La paroi accessible de l'extérieur doit comporter, tous les 10m., au moins, une porte pare flamme 1h30 et de largeur minimum 0,80.
Voila, j'espère t'avoir apporté quelques éléments de réponse.
Cordialement.

_________________
Un con qui marche ira toujours plus loin qu'un intellectuel assis ...
Voir le profil de l'utilisateurEnvoyer un message privé
Predator
Vétéran
Vétéran


Sexe: Sexe:Masculin
Inscrit le: 01 Juil 2006
Messages: 6144

MessagePosté le: 21 Oct 2007, 17:00 Répondre en citant Revenir en haut de page

http://www.picardie.drire.gouv.fr/environnementV2/PAGE_ENTREPOT.HTML
Voir le profil de l'utilisateurEnvoyer un message privé




Montrer les messages depuis:      
Répondre au sujet
BenefsNet
Autres sujets de discussions
besoin d'info merci le 07/07/2005
quelques info le 12/07/2005
demande de stage le 23/11/2005
info CSP Marignane le 10/12/2005
Demande de décoration le 02/09/2006
demande de renseignement le 16/01/2006
demande de renseignements divers le 21/01/2006
Recherche info sur congrès du SDIS 50 le 26/03/2006


 Sauter vers:   

[Demande d'infos] Installer un mur séparatif coupe feu ?


Voir le sujet suivant
Voir le sujet précédent
Vous ne pouvez pas poster de nouveaux sujets dans ce forum
Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
Vous ne pouvez pas éditer vos messages dans ce forum
Vous ne pouvez pas supprimer vos messages dans ce forum
Vous ne pouvez pas voter dans les sondages de ce forum

pompier



.:: Forum Pompier : forum dédié au métier de sapeur pompier ::.
Création / Gestion : Evoclic - Copyright 2005 - 2015 - Tous droits réservés

Ce forum est destiné aux sapeurs pompiers et passionnés.
Tous les logos et marques sont des propriétés respectives.
Toute copie entière ou partielle de ce site peuvent faire l'objet de poursuite judiciaire.
Les propos tenus sont de la responsabilité de leurs auteurs.
Forum-pompier.com est déclaré à la cnil sous le numéro 1112890
Powered by phpBB © 2001, 2011 phpBB Group