Bonjour à tous.
Dans notre centre, je souhaiterai m'investir dans la vérification des ARI.
Quelqu'un aurait-il une procédure déjà toute prête (histoire que je n'oublie rien) ou alors je propose d'établir à plusieurs une liste pour un contrôle hebdomadaire et à chaque retour d'intervention ayant nécessité le port de l'ARI.
Merci d'avance pour votre collaboration. |
|
|
|
|
SapLal
Référent MATERIEL
Sexe:
Inscrit le: 18 Aoû 2005
Messages: 6464
|
Posté le:
27 Nov 2007, 14:38 |
|
Le RAPACE ne te suffit pas pour vérifier hebdomadairement le parc ARI ? Tu souhaites appronfondir le suivi ?
Autre chose, possèdes-tu un tableau (informatique ou non) qui répertorie les dossards, les masques et les bouteilles de ton centre, ainsi que leur position (service, réserve engin, réserve CIS, vide, au remplissage, en prêt...) ?
@+ Sap'Lal |
|
|
|
|
airlud68
Nouvelle recrue
Sexe:
Inscrit le: 14 Mar 2005
Messages: 57
Localisation: Haut-Rhin
|
Posté le:
27 Nov 2007, 15:00 |
|
Ben j'aurais souhaité approfondir un peu oui, je pensais à la vérification de l'état physique des sangles, vérifier l'état des soupapes sur le masque ... ce que tu ne fais au moment où tu mets l'ARI dans le FPT (enfin je ne l'ai jamais vu faire en tout cas !)
Je vais déjà préparer un tableau informatique qui va répertorier le matériel. Je m'occuperai de le compléter cette semaine avec notre matériel.
Merci Sap'Lal
@+ |
|
|
|
|
bonhomme
Habitué
Sexe:
Inscrit le: 01 Sep 2010
Messages: 173
Localisation: Glasgow/Ecosse
|
Posté le:
01 Sep 2010, 22:08 |
|
salut,
le sujet date de longtemps mais peut etre est-tu toujours intéressé.
Je suis SPP a glasgow en Écosse et nous avons des procedures de tests tres strictes.
Test journalier (lors de la prise de garde) / Apres utilisation
c'est l'équivalent d'un RAPACE mais en centre.
Test haute pression (ouverture robinet et laisser pendant 1min, la pression ne doit pas baisser de 10 bar)
test du sifflet : fermer le robinet, purger l'ARI le sifflet doit se declancher a 50bar +/-5bar jusqu'a 5bar
test de la balise homme mort : declenchement manuel puis automatique
test etenchéité du masque (ouverture du robinet 2-3 tours pour charger l'ARI, fermeture du robinet, masque sur le visage respirer jusqu'a ce que le masque colle au visage ce qui teste l'etenchéité)
verifier que les harnais sont desserrés pour éviter les mauvaise surprise...
test mensuel
inspection du Twin Pack (double bouteille) pour signe d'abrasion, de coups, etc...
lavage du masque et du circuit pneumatic
effectuer un test journalier
voila c'est a peu pres tout mais tous les test sont noté dans un Log Book et en cas d'incident le livre est utilisé comme preuve reconnue par la loi.
Egalement, la balise homme mort, le manometre et sifflé sont regroupé en un seul terminal electornique appelé "Bodyguard I" ou "Bodyguard II" selon le type. Il a une memoire interne et peut etre relier via mini USB a un ordinateur pour analyser l'utilisation. Et verifier si les tests ont ete effectués correctement. Cela est egalement une preuve reconnue par la loi en cas d'accident.
le nom des ARI utilisé a glasgow (Strathclyde Fire and Rescue) est DRAEGER TWIN PACK with BODYGUARD
les differentes brigades utilisent differents ARI.
certains ont des SCOTT Pro Pack, d'autres MSA, etc...
DRAEGER PA94 Plus
Bodyguard II |
|
|
|
|
|
|