Bonjour à tous,
je m'occupe de la sécurité pour un site industriel, j'aimerais savoir comme me l'a indiqué un installateur-contrôleur d'extincteurs s'il faut avoir un stock d'extincteurs en réserve correspondant à 10% des extincteurs en notre possession.
Merci d'avance pour les éléments de réponse. |
|
|
|
|
minioim
Vétéran
Sexe:
Inscrit le: 24 Oct 2006
Messages: 3537
Localisation: Besançon (Doubs:25)
|
Posté le:
28 Déc 2007, 14:08 |
|
salut
ben j'imagine que si c'est un spécialiste de la question qui te l'a dit... ^^
bye |
_________________ mieux vaut se taire quitte a passer pour un c*n que l'ouvrir et ne laisser aucun doute a ce sujet. |
|
|
|
brembored
Référent ENGINS
Sexe:
Inscrit le: 07 Juin 2005
Messages: 12099
Localisation: Rhône-Alpes
|
Posté le:
28 Déc 2007, 14:14 |
|
Perdu, c'est avant tout un commercial, tout spécialiste du contrôle qu'il est, s'il peut caser des extincteurs en plus...
On a quelques specialistes de l'extincteur sur le forum, il faut attendre un peu qu'ils passent par là
Alex |
_________________ Sauvons les CPI http://opti-secours.over-blog.fr/ |
|
|
|
Predator
Vétéran
Sexe:
Inscrit le: 01 Juil 2006
Messages: 6144
|
Posté le:
28 Déc 2007, 14:15 |
|
Salut
Il a peut être peur de se faire avoir par un professionnel mal intentionné.
Je n'ai pas de réponse à ta question, mais il doit bien y avoir des règles que tu devrais trouvé sur gogol |
_________________ PFG1, PFG2 |
|
|
|
nicolaite
Passionné
Sexe:
Inscrit le: 23 Avr 2007
Messages: 403
Localisation: CS ST NICOLAS DE LA GRAVE
|
Posté le:
28 Déc 2007, 19:56 |
|
Bonsoir
La question du stock d'extincetru de réserve se pose par rapport:
- à l'activité de l'établissement, et notamment par rapport au risque d'incendie qu'il présente;
- du délai nécessaire pour un rechargement d'un extinteur aprés utilisation;
- de la formation du personnel utilisé.
Il n'y a pas d'obligation de stock de réserve, sauf indication contraire de l'assureur, ou de l'arrété d'autorisation ou de déclaration (cas d'une ICPE). Mais il est parfois préférable de prévoir un stock afin de disposer d'un parc de remplacement dans l'attente du rechargement d'un ou plusiers appareils percutés.
10% me semble très excessif...
Attention aux arguments purements commerciaux.
Cordialement. |
_________________ Un con qui marche ira toujours plus loin qu'un intellectuel assis ... |
|
|
|
sparklet
Passionné
Sexe:
Inscrit le: 19 Fév 2006
Messages: 311
Localisation: LYON
|
Posté le:
01 Fév 2008, 18:35 |
|
Bonjour,
Je passe pour être bon dans mon boulot et voici ma réponse :
AUCUN texte, AUCUNE norme (même la règle R4 de l'APSAD, la plus dure) n'impose d'avoir un stock d'extincteurs pour remplacer ceux qui auraient pu être utilisés.
Cependant le Code du Travail exige que les salariés doivent travailler dans les locaux en sécurité.
Donc il n'est pas négligeable de posséder 1 ou 2 extincteurs en stock, de chaque produit principal (eau, poudre et CO²), pas plus ce serait un stock perdu ou bien de travailler avec une société d'extincteurs qui intervienne rapidement (sous 48 heures maximum).
Maintenant, il peut aussi être intéressant de posséder un tel stock pour les permis de feu puisque ceux qui interviennent dans de telles conditions doivent avoir 2 extincteurs. Bien souvent ils n'en ont qu'1 alors qu'ils doivent avoir 1 eau et 1 autre adapté au risque. |
|
|
|
|
Predator
Vétéran
Sexe:
Inscrit le: 01 Juil 2006
Messages: 6144
|
Posté le:
01 Fév 2008, 19:16 |
|
sparklet a écrit: |
Maintenant, il peut aussi être intéressant de posséder un tel stock pour les permis de feu puisque ceux qui interviennent dans de telles conditions doivent avoir 2 extincteurs. Bien souvent ils n'en ont qu'1 alors qu'ils doivent avoir 1 eau et 1 autre adapté au risque. |
Salut
Je serai intéressé par le texte qui confirme tes dires.
Je suis confronté, dans mon métier, à des interventions avec permis feu, et il n'y a en effet qu'un extincteur à chaque fois.
Je cherche en vain toutes les règles qui régissent les travaux "feu".
La clapet anti retour sur les bouteilles des chalumeaux, etc... |
|
|
|
|
sparklet
Passionné
Sexe:
Inscrit le: 19 Fév 2006
Messages: 311
Localisation: LYON
|
Posté le:
01 Fév 2008, 19:39 |
|
Là, je suis en RTT et je n'ai pas de textes sous les yeux, mais il suffit juste de lire les permis de feux et cette obligation y figure dessus. Malheureusement, ils ne sont jamais lus et voilà pourquoi les intervenants n'ont toujours qu'1 extincteur. |
|
|
|
|
sparklet
Passionné
Sexe:
Inscrit le: 19 Fév 2006
Messages: 311
Localisation: LYON
|
Posté le:
03 Fév 2008, 00:34 |
|
Ca y est Joebar, je tiens le texte : il s'agit de l'article 3 d'une Ordonnance n° 70-15134 DU 16/02/1970. |
|
|
|
|
|
|