Auteur Message
malouan
Nouvelle recrue
Nouvelle recrue


Sexe: Sexe:Masculin
Inscrit le: 02 Jan 2008
Messages: 2
Localisation: 44

MessagePosté le: 02 Jan 2008, 11:40 Répondre en citant Revenir en haut de page

Bonjour à tous, j'aimerai connaître la garantie d'un extincteur 6l eau + addidif (pression permanente , "sans entretien") Est-elle de 1 an, 2 ans, 5ans....?

D'avance Merci

PS : C'est ma première intervention sur ce forum, j'espère avoir poster ma question au bon endroit...

_________________
Malouan
Voir le profil de l'utilisateurEnvoyer un message privé
nicolaite
Passionné
Passionné


Sexe: Sexe:Masculin
Inscrit le: 23 Avr 2007
Messages: 403
Localisation: CS ST NICOLAS DE LA GRAVE

MessagePosté le: 02 Jan 2008, 20:14 Répondre en citant Revenir en haut de page

Bonsoir

Extincteur ) pression permanente eau + additif:
- contrôle visuel régulier du manomêtre de pression;
- réépreuve à 10, ou si utilisation aprés 5 ans.
Cordialement.

_________________
Un con qui marche ira toujours plus loin qu'un intellectuel assis ...
Voir le profil de l'utilisateurEnvoyer un message privé
malouan
Nouvelle recrue
Nouvelle recrue


Sexe: Sexe:Masculin
Inscrit le: 02 Jan 2008
Messages: 2
Localisation: 44

MessagePosté le: 02 Jan 2008, 22:01 Répondre en citant Revenir en haut de page

Ok Merci pour l'info Nicolaite et bonne soirée.
Voir le profil de l'utilisateurEnvoyer un message privé
sparklet
Passionné
Passionné


Sexe: Sexe:Masculin
Inscrit le: 19 Fév 2006
Messages: 311
Localisation: LYON

MessagePosté le: 01 Fév 2008, 18:52 Répondre en citant Revenir en haut de page

Bonjour,
Attention, les réépreuves à 10 ans ou après 5 ans ne sont valables que pour les extincteurs au CO² (dioxyde de carbone). Elles sont régies par un arrêté ministériel de 1963 pour les extincteurs à fortes pression (env. 50 bar à 20°c. pour les CO².
Pour les extincteurs à eau ou à poudre, il n'en est pas de même.
Primo, pour le contrôle visuel du manomètre il n'est pas fiable à 100% : j'ai déjà vu plusieurs fois des aiguilles de mano. bloquées.
Secundo, il existe une norme qui impose un examen endoscopique et un rechargement tous les 5 ans pour tous les extincteurs à eau et à poudre (pressions permanentes et auxiliaires). Cette norme n'est pas une loi mais une norme, donc pas obligatoire, seulement TOUTES les sociétés d'extincteurs françaises travaillent selon cette norme, donc impossible d'y échapper sauf si vous trouvez un technicien sympa et compétent qui ne tiendrait pas compte de cette norme.
Voir le profil de l'utilisateurEnvoyer un message privé
sparklet
Passionné
Passionné


Sexe: Sexe:Masculin
Inscrit le: 19 Fév 2006
Messages: 311
Localisation: LYON

MessagePosté le: 01 Fév 2008, 19:01 Répondre en citant Revenir en haut de page

Il va de soi que la visite endoscopique et le rechargement d'1 extincteur 6 l à eau avec additif revient plus cher que son remplacement en raison du coût de la main d'oeuvre. Maintenant, il est vrai que sur un eau le risque du bloquage de l'aiguille du mano. est limité (contrairement à un poudre).
Tant que l'aiguille reste dans sa zone de charge (s'il y a bien un mano), je conseillerais juste le remplacement de l'extincteur tous les 8 à 10 ans, non pas à cause de la perte du pouvoir d'extinction du produit extincteur (comme le diraient certains "spécialistes") mais à cause de la rouille et des bactéries qui pourraient se développer à l'intérieur de l'appareil et qui pourraient gêner l'utilisation.
Voir le profil de l'utilisateurEnvoyer un message privé
nicolaite
Passionné
Passionné


Sexe: Sexe:Masculin
Inscrit le: 23 Avr 2007
Messages: 403
Localisation: CS ST NICOLAS DE LA GRAVE

MessagePosté le: 02 Fév 2008, 02:01 Répondre en citant Revenir en haut de page

Bonsoir
Citation:
Attention, les réépreuves à 10 ans ou après 5 ans ne sont valables que pour les extincteurs au CO² (dioxyde de carbone)

Cette règle s'applique à tous les récipients sous pression, pas seulement aux extincteurs.
Cordialement.
Voir le profil de l'utilisateurEnvoyer un message privé
sparklet
Passionné
Passionné


Sexe: Sexe:Masculin
Inscrit le: 19 Fév 2006
Messages: 311
Localisation: LYON

MessagePosté le: 02 Fév 2008, 07:43 Répondre en citant Revenir en haut de page

Ceci s'applique aux extincteurs mais ce n'est pas une règle comme tu le dis mais un Arrêté Ministériel.
Cela, comme tu le dis, ne s'applique pas qu'aux extincteurs mais à d'autres réservoirs (bouteille d'oxygène, par exemple, ...) mais avec des durées différentes (5 ans par ex. pour les bouteilles d'oxygène), tout en fonction des presions de ces appareils.
Voir le profil de l'utilisateurEnvoyer un message privé
nicolaite
Passionné
Passionné


Sexe: Sexe:Masculin
Inscrit le: 23 Avr 2007
Messages: 403
Localisation: CS ST NICOLAS DE LA GRAVE

MessagePosté le: 04 Fév 2008, 14:00 Répondre en citant Revenir en haut de page

Bonjour,

5 ans pour un extincteur CO2, 5 ans pour une bouteille d'oxygéne ou d'air, effectivement, la différence est notable ...

Je pense également que tu devrais revoir tes sources concernant la pression de relmplissage d'un extincteur CO2...

Cordialement.
Voir le profil de l'utilisateurEnvoyer un message privé
sparklet
Passionné
Passionné


Sexe: Sexe:Masculin
Inscrit le: 19 Fév 2006
Messages: 311
Localisation: LYON

MessagePosté le: 04 Fév 2008, 18:54 Répondre en citant Revenir en haut de page

J'ai dit 10 ans pour un CO² ou 5 ans si utilisation.
Quant à revoir mes sources, petit rigolo, c'est mon job et ces normes, je dois les appliquer tous les jours, alors si je ne les connais (alors qu'en plus ce sont les normes de base), alors là je suis bon pour la retraite.
Alors ne dites pas n'importe quoi parce que là je me fâche. Tu me parles de mon métier, sur les normes de base, sur arrêté du 21 mai 1963 que je connais par coeur, que j'applique tous les jours car je fais toujours un peu de maintenance. Si ton garagiste te dit que tes bougies sont mortes, tu ne vas quand même pas lui prouver le contraire.
Voir le profil de l'utilisateurEnvoyer un message privé
nicolaite
Passionné
Passionné


Sexe: Sexe:Masculin
Inscrit le: 23 Avr 2007
Messages: 403
Localisation: CS ST NICOLAS DE LA GRAVE

MessagePosté le: 04 Fév 2008, 19:35 Répondre en citant Revenir en haut de page

Re...
Ce n'est pas parce que tu es susceptible que tu es dispensé d'être poli. Le petit rogolo n'est pas toujours celui que l'on pense ... ne t'en déplaise.
Pour ton information, les 5 ans concernant les bouteilles d'O2 ou d'air comprimé concernent les bouteilles utilisée, comme les extincteurs ...
La pression de remplissage d'un CO2 est de 200 bars, ce qui permet d'obtenir la phase liquide. Seul la phase gazeuse est à 50 bars, et va permettrre la propulsion (sachant que la pression varie en fonction de la température, ce qui explique l'absence de mano de contrôle, contrairement aux autres appareils à pression permanente).
C'est peut-être ton job, mais tu n'es pas le seul, ni dans ce secteur professionnel, ni parmi ceux qui se prétendent "bon". Pour ma part, je n'ai pas la prétention de connaitre tous les textes (normes ou pas) que j'utilise également tous les jours par coeur. Tout simplement parce que j'ai apris à être humble, ce qui ne semble pas être ton cas, et à ne pas avoir de certitudes mais à vérifier mes sources avant d'avancer quelque choses, tout simplement parce que les textes évoluent en permanence et qu'il n'y a pas de honte a ne pas tout connaître. De plus, celà permets d'être sûr de faire référence aux derniers textes en vigueur.
Pour terminer avec ta comparaison sur le garagiste, c'est la même chose. Comme dans tous les secteurs, il y a les vrais professionnels et les autres. Et ce n'est pas parce que mon garagiste me dira que mes bougies sont mortes, que je me contenterai, selon le contexte, de son explication alors qu'un si^mple néttoyage aurait pu suffire... Mais là, on s'écarte du sujet.
"Monsieur le professionnel" étant susceptible, je me retire de ce post qui tourne en rond.
Cordialement.
Voir le profil de l'utilisateurEnvoyer un message privé
sparklet
Passionné
Passionné


Sexe: Sexe:Masculin
Inscrit le: 19 Fév 2006
Messages: 311
Localisation: LYON

MessagePosté le: 04 Fév 2008, 20:09 Répondre en citant Revenir en haut de page

Je parlais d'un garagiste compétent.
La réépreuve d'un CO² n'est pas à 5 ans mais à 10 ans hors utilisation.
Sa pression de réépreuve est à 264 bars.
Au fait, j'ai souvenir d'un garagiste à qui un vendeur avait vendu un 2 kgs CO² en lui disant qu'il éteindrait une voiture. Il y a eu n accident de moto, près de chez lui et avec son 2 Kgs CO², il n'a même pas pu éteindre cette moto.
Tu ne sais pas, toi, à qui tu as à faire, mais ce que je dis a été prouvé et n'est plus à prouver.
Désolé si je m'emballe mais ça me fout hors de moi de lire de telles CONNERIES et là, le mot est bon.
Salut, c'était mon DERNIER message ici.
Voir le profil de l'utilisateurEnvoyer un message privé
sparklet
Passionné
Passionné


Sexe: Sexe:Masculin
Inscrit le: 19 Fév 2006
Messages: 311
Localisation: LYON

MessagePosté le: 04 Fév 2008, 20:11 Répondre en citant Revenir en haut de page

Juste dernière chose : ARRETE de dire pour ton information, c'est mon métier et je le connais, je n'ai rien à apprendre de toi, du moins sur les extincteurs.
Voir le profil de l'utilisateurEnvoyer un message privé




Montrer les messages depuis:      
Répondre au sujet
BenefsNet
Autres sujets de discussions
Stockage d'un extincteur à poudre le 07/01/2008
Validité permanente du concours SPPNO le 10/09/2008
cod 1 et pression de consigne le 24/08/2015
formateur extincteur le 22/03/2021
Camion anti incendie bi extincteur (eau- emulsseur) le 21/09/2017
extincteur le 12/04/2005
[INC] extincteur le 02/09/2006
Extincteur Lidl le 09/08/2007


 Sauter vers:   

Garantie extincteurs à pression permanente


Voir le sujet suivant
Voir le sujet précédent
Vous ne pouvez pas poster de nouveaux sujets dans ce forum
Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
Vous ne pouvez pas éditer vos messages dans ce forum
Vous ne pouvez pas supprimer vos messages dans ce forum
Vous ne pouvez pas voter dans les sondages de ce forum

pompier



.:: Forum Pompier : forum dédié au métier de sapeur pompier ::.
Création / Gestion : Evoclic - Copyright 2005 - 2015 - Tous droits réservés

Ce forum est destiné aux sapeurs pompiers et passionnés.
Tous les logos et marques sont des propriétés respectives.
Toute copie entière ou partielle de ce site peuvent faire l'objet de poursuite judiciaire.
Les propos tenus sont de la responsabilité de leurs auteurs.
Forum-pompier.com est déclaré à la cnil sous le numéro 1112890
Powered by phpBB © 2001, 2011 phpBB Group