Pompiers
Accueil  •  FAQ  •  Contact  •   S'inscrire sur Forum Pompier  •   Messages Privés  •   Connexion
Forum Pompier : le forum dédié au métier de sapeur-pompier

Vous ne pouvez pas participer car vous n'êtes pas inscrit : inscription gratuite !
dimensionnement réseau sprinkler


Voir le sujet suivant
Voir le sujet précédent
Répondre au sujet
Auteur Message
DARGON
Nouvelle recrue
Nouvelle recrue



Inscrit le: 29 Jan 2008
Messages: 3

MessagePosté le: 29 Jan 2008, 12:14 Répondre en citant Revenir en haut de page

Bonjour, je rédige actuellement une étude de danger sur un entrepôt de stockage où vont être augmenter les quantités stockées (inflammables et aérosols). Comment peut-on vérifier si l'installation d'extinction automatique sera toujours bien dimensionnée? Y a t-il des règles en terme de nombre de têtes de sprinkler, volumes des cuves? J'ai lu le D9 mais il ne parle pas des réseaux de sprinklage.
Merci de votre aide.
Voir le profil de l'utilisateurEnvoyer un message privé
SapLal
Référent MATERIEL
Référent MATERIEL


Sexe: Sexe:Masculin
Inscrit le: 18 Aoû 2005
Messages: 6464

MessagePosté le: 29 Jan 2008, 12:24 Répondre en citant Revenir en haut de page

Bonjour, es-tu allé cherché du côté du R1 de l'APSAD ?

@+ Sap'Lal
Voir le profil de l'utilisateurEnvoyer un message privé
DARGON
Nouvelle recrue
Nouvelle recrue



Inscrit le: 29 Jan 2008
Messages: 3

MessagePosté le: 29 Jan 2008, 13:46 Répondre en citant Revenir en haut de page

Le problème c'est que je ne l'ai pas et sur internet, je ne le trouve pas. Il est en vente, mais pas uniquement consultable.
Dans les grandes lignes, l'entrepôt ne va pas s'agrandir en surface, mais il y aura plus de palettes et de produits et donc plus de matières susceptibles de brûler. Est-ce qu'il faut modifier le volume des cuves de réserves? Augmenter la rétention?
Voir le profil de l'utilisateurEnvoyer un message privé
SapLal
Référent MATERIEL
Référent MATERIEL


Sexe: Sexe:Masculin
Inscrit le: 18 Aoû 2005
Messages: 6464

MessagePosté le: 29 Jan 2008, 13:57 Répondre en citant Revenir en haut de page

Les règles APSAD sont en effet payantes, tout comme les normes AFNOR.

Après sur ta problématique je doute que quelqu'un sur le forum puisse te répondre correctement, ta demande est spécifique et nécessite la réponse de spécialistes de la sécurité incendie. Je te conseille de te procurer de la doc officielle en premier lieu (le R1 coûte 69€, ça ne grève pas un budget) puis de te tourner vers de vrais professionnels si la doc n'apporte pas les réponses à tes questions.

En espèrant t'avoir éclairé un minimum...

@+ Sap'Lal smile_hello
Voir le profil de l'utilisateurEnvoyer un message privé
Shrulk
Modérateur
Modérateur


Sexe: Sexe:Masculin
Inscrit le: 25 Fév 2006
Messages: 8327

MessagePosté le: 29 Jan 2008, 20:35 Répondre en citant Revenir en haut de page

Salut,

A voir également du côté des RIA s'il y en a et s'ils seront toujours adaptés.

En effet, il existe 3 diamètres de tuyaux pour RIA : 19, 25 et 33 (ou 40)mm.

Le choix de l'un de ces diamètres dépendera du potentiel calorifique au mètre carré. Je n'ai pas les chiffres désolé. Mais plus le potentiel calorifique au mètre carré est important, plus le diamètre du tuyau du RIA devra être gros. Logique...

Ensuite, à ne pas oublier que n'importe quel point du local doit pouvoir être ateint par 2 jets de lances de RIA. Je précise ceci si jamais ils modifient l'aménagement intérieur.

Pour les sprinklers je ne peux pas t'aider.

Voilà, il ne me semble pas m'être trompé sur les points que j'ai cité ci-dessus, sinon merci de me rectifier. Wink :)

A+

_________________
Le site web consacré aux sapeurs-pompiers de Saint-Symphorien sur Coise
Voir le profil de l'utilisateurEnvoyer un message privé
nicolaite
Passionné
Passionné


Sexe: Sexe:Masculin
Inscrit le: 23 Avr 2007
Messages: 403
Localisation: CS ST NICOLAS DE LA GRAVE

MessagePosté le: 30 Jan 2008, 23:13 Répondre en citant Revenir en haut de page

Bonsoir,
Les infos que tu nous donnent ne permettent pas de te répondre.
Il faut déterminer la classe de risaue de ton bâtiment qui va dépendre:
- de l'activité;
- de la nature du stockage;
- de la hauteur de stockage;
- du conditionnement des produits stockés, etc.
La règle R1 de l'APSAD t'aidera à répondre à ces différentes questions, et, à partir de là, à dimensionner ton installation.
Elle est très bien expliquée et simple à utiliser.
Sinon, tu peux faire appel à un professionnel qui te réalisera l'étude, mais cela va te coûter beaucoup plus cher d'acheter la R1...
Cordialement.

_________________
Un con qui marche ira toujours plus loin qu'un intellectuel assis ...
Voir le profil de l'utilisateurEnvoyer un message privé




Montrer les messages depuis:      
Répondre au sujet
BenefsNet
Autres sujets de discussions
Le seau est-il obligatoire sur un RIA ? le 08/02/2006
bouchon et ampoule sprinkler le 29/08/2010
Seau incendie des RIA le 19/02/2011
Tete de sprinkler le 29/11/2020
[Vente] F1 seau à glace le 19/11/2006
[vente URGENT] casque seau à champagne+magazines+calendriers le 08/10/2009
[ Vends ] Casque F1 seau à champagne le 19/03/2011
Seau à champagne Casque gallet F1 le 28/08/2011


 Sauter vers:   

dimensionnement réseau sprinkler


Voir le sujet suivant
Voir le sujet précédent
Vous ne pouvez pas poster de nouveaux sujets dans ce forum
Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
Vous ne pouvez pas éditer vos messages dans ce forum
Vous ne pouvez pas supprimer vos messages dans ce forum
Vous ne pouvez pas voter dans les sondages de ce forum

pompier



.:: Forum Pompier : forum dédié au métier de sapeur pompier ::.
Création / Gestion : Evoclic - Copyright 2005 - 2015 - Tous droits réservés

Ce forum est destiné aux sapeurs pompiers et passionnés.
Tous les logos et marques sont des propriétés respectives.
Toute copie entière ou partielle de ce site peuvent faire l'objet de poursuite judiciaire.
Les propos tenus sont de la responsabilité de leurs auteurs.
Forum-pompier.com est déclaré à la cnil sous le numéro 1112890
Powered by phpBB © 2001, 2011 phpBB Group