Pompiers
Accueil  •  FAQ  •  Contact  •   S'inscrire sur Forum Pompier  •   Messages Privés  •   Connexion
Forum Pompier : le forum dédié au métier de sapeur-pompier

Vous ne pouvez pas participer car vous n'êtes pas inscrit : inscription gratuite !
mise en aspiration.


Voir le sujet suivant
Voir le sujet précédent
Répondre au sujet
Auteur Message
haldmax
Fidèle
Fidèle


Sexe: Sexe:Masculin
Inscrit le: 23 Oct 2005
Messages: 238
Localisation: 67720 hoerdt

MessagePosté le: 11 Mar 2008, 22:25 Répondre en citant Revenir en haut de page

Salut

Ce dont vous parlez est à proscrire. En effet, le réseau souterrain est conçu pour la pression et réagit mal à la dépression. En formation COD1 on interdit l'utilisation d'aspir'eaux pour l'alimentation de l'engin afin de protéger le réseau....
Voir le profil de l'utilisateurEnvoyer un message privé
dom49bspp
Vétéran
Vétéran


Sexe: Sexe:Masculin
Inscrit le: 22 Oct 2006
Messages: 3641
Localisation: Angers (49)

MessagePosté le: 13 Mar 2008, 21:53 Répondre en citant Revenir en haut de page

salut a tous

On met un aspiraux à la BI ou au PI car avec les tuyaux souples les parois se collent tu fais de la trés flaible pression en aucun cas on se met en aspiration sur la BI ou PI. Big_sourire Big_sourire

_________________
A+ DOM49BSPP
Voir le profil de l'utilisateurEnvoyer un message privé
JSP-62
Invité






MessagePosté le: 19 Mar 2008, 12:24 Répondre en citant Revenir en haut de page

Salut à tous, suite à cette image publiée sur netpompiers.fr,

Image

je me pose une petite question: Comment fait-on une double alimentation en 110mm: Sur BI: existe-t-il une retenue 100/2*100, et sur poteau, comment ça se passe, on s'alimente sur deux poteaux différents? Cela ne pose-t-il pas certains problèmes quand les poteaux sont éloignés?
J'espère avoir été clair, et je vous remercie de vos réponses.@+
ciceron33
Passionné impliqué
Passionné impliqué


Sexe: Sexe:Masculin
Inscrit le: 05 Mai 2006
Messages: 608
Localisation: Bordeaux

MessagePosté le: 19 Mar 2008, 12:58 Répondre en citant Revenir en haut de page

Salut!

sauf erreur de ma part, il existe des poteaux avec 2 sorties de 100.

je n'en ai jamais vu, mais il me semble en avoir entendu parler donc je demande confirmation. a ce moment la, ce pourrait etre une solution a l'établissement visible sur ta photo.

smile_coolman
Voir le profil de l'utilisateurEnvoyer un message privé
JSP-62
Invité






MessagePosté le: 19 Mar 2008, 13:08 Répondre en citant Revenir en haut de page

Salut, merci Ciceron33, je n'y avais pas pensé aux poteaux 2*100, 1*70. Moi j'en ai déjà vu, mais ça ne se trouve pas à tous les coins de rue. Chez moi (dans le 62)n on ne les trouve qu'à proximité des zones industrielles, et des grands centres commerciaux. En tout cas c'est bien possible...
haldmax
Fidèle
Fidèle


Sexe: Sexe:Masculin
Inscrit le: 23 Oct 2005
Messages: 238
Localisation: 67720 hoerdt

MessagePosté le: 20 Mar 2008, 17:05 Répondre en citant Revenir en haut de page

salut,

je rappelle l'existence du dévidoir automobile qui déploie deux longueurs en 110 ....
Voir le profil de l'utilisateurEnvoyer un message privé
nicosand
Nouvelle recrue
Nouvelle recrue


Sexe: Sexe:Masculin
Inscrit le: 19 Mar 2008
Messages: 25
Localisation: 13

MessagePosté le: 02 Avr 2008, 20:43 Répondre en citant Revenir en haut de page

salut

en ce qui concerne les aspiraux sur hydrants je ne vois vraiment pas l'interet car pour etre normalisé cet hydrant doit fournir une pression supérieure ou égale à 1bar Donc lors de vos tournées de Poteaux si ce n'est pas le cas celui ci doit etre mis HS avec rapport à la société gestionnaire du réseau

pour l'alim en 2*110 cela existe dans plusieurs cas:
- alim sur 1 PI normalisé de 150
- alim sur 2 PI normalisés de 100 (distance maxi en ville de 200m alors à vos dévidoirs ou utilisations des GPD)

à bientot
Voir le profil de l'utilisateurEnvoyer un message privé
brembored
Référent ENGINS
Référent ENGINS


Sexe: Sexe:Masculin
Inscrit le: 07 Juin 2005
Messages: 12099
Localisation: Rhône-Alpes

MessagePosté le: 02 Avr 2008, 21:20 Répondre en citant Revenir en haut de page

Certes, mais ce n'est pas toujours facile de remettre un poteau en conformité en zone rurale...

Ceci dit, la manoeuvre est un peu risquée, car si le conducteur déroule son dévidoir et se retrouve face à un poteau HS, aspiraux ou pas, il est mal...

_________________
Sauvons les CPI http://opti-secours.over-blog.fr/
Voir le profil de l'utilisateurEnvoyer un message privé
nicosand
Nouvelle recrue
Nouvelle recrue


Sexe: Sexe:Masculin
Inscrit le: 19 Mar 2008
Messages: 25
Localisation: 13

MessagePosté le: 03 Avr 2008, 07:26 Répondre en citant Revenir en haut de page

certes le probleme du milieu rural n'est pas négligeable, mais il faut alors m'expliquer comment fait l'eau d'un robinet pour couler si la pression d'alimentation n'est pas sup à 1bar.
Ceci dit s'il n'existe pas de réseau il ya bien d'autre solution:
- puisard d'aspiration
- aire d'aspiration sur plan d'eau ou cours d'eau
- colonne fixe d'aspiration dans une réserve artificielle ...

en ce qui concerne la manoeuvre si la tournee a ete bien effectuee les poteaux HS sont connus et repertoriés. Sinon, il reste la possibilité de faire la manoeuvre à l'envers (du PI au FPT). Enfin tout le temps que l'engin n'est pas alimenté le CA doit donner l'ordre de réduire les débits en attendant l'alimentation sur point naturel ou artificiel ou au moyen d'une GC

A+
Voir le profil de l'utilisateurEnvoyer un message privé
Dazrange
Fidèle
Fidèle


Sexe: Sexe:Masculin
Inscrit le: 27 Fév 2008
Messages: 218
Localisation: Bordeaux(33)

MessagePosté le: 03 Avr 2008, 11:35 Répondre en citant Revenir en haut de page

nicosand a écrit:
salut

en ce qui concerne les aspiraux sur hydrants je ne vois vraiment pas l'interet car pour etre normalisé cet hydrant doit fournir une pression supérieure ou égale à 1bar Donc lors de vos tournées de Poteaux si ce n'est pas le cas celui ci doit etre mis HS avec rapport à la société gestionnaire du réseau

pour l'alim en 2*110 cela existe dans plusieurs cas:
- alim sur 1 PI normalisé de 150
- alim sur 2 PI normalisés de 100 (distance maxi en ville de 200m alors à vos dévidoirs ou utilisations des GPD)

à bientot


Autres choses que l'on peut trouver (j'en ai quelques unes sur mon secteur), ce sont les BI jumellées.
Voir le profil de l'utilisateurEnvoyer un message privé
pl.lamballais
Référent INC
Référent INC


Sexe: Sexe:Masculin
Inscrit le: 26 Avr 2005
Messages: 2321
Localisation: Brasilia (Brésil)

MessagePosté le: 18 Avr 2022, 15:44 Répondre en citant Revenir en haut de page

Je vais sans doute gagner le prix du remontage de sujet... Big_sourire

En France et apparement dans les autres pays d'Europe, on ne peut pas aspirer sur un hydrant et ce pour 2 raisons: en premier parce que le réseau ne le permet pas et ensuite parce qu'on ne dispose pas de l'équipement nécessaire.
En fait, la quantité d'eau que va fournir l'hydrant est une quantité fixe. Le problème n'est donc pas d'avoir + d'eau, mais d'avoir + de pression.
Même si on a un poteau qui débite 10.000 lpm, s'il a une pression de .001 bar, l'eau restera "coincée" dans le tuyau.
On ne va donc pas augmenter le débit du poteau. Ce qu'il faut c'est en augmenter la pression de sortie afin que même avec une grande longueur de tuyaux, ça ne pose de problème car la pression de sortie serait alors suffisante pour compenser les pertes de charges.
En France on ne dispose pas d'un tel système, mais aux USA, ça existe comme on peut le voir sur cette vidéo.
https://www.youtube.com/watch?v=PYaBvYVj7tY
Grosso modo, on a un espèce de bloc branché sur le poteau et un engin y injecte de l'eau, provoquant un effet de venturi qui va "booster" l'envoi de l'eau vers les autres engins.

A++
Pierre-Louis

_________________
http://www.flashover.fr
"Y a t-il un danseur de claquettes au bar du mess des officiers?" (WJ)
Voir le profil de l'utilisateurEnvoyer un message privé




Montrer les messages depuis:      
Répondre au sujet
BenefsNet
Autres sujets de discussions
[Lois] Mise en place de la loi Anti Tabac le 01/02/2007
Questions sur la mise en indisponibilite le 30/09/2007
Mise à dispo d'un véhicule pour les mineurs le 05/01/2008
[deja traité] aspiration hydrants le 16/02/2008
Mise à l'honneur le 20/09/2008
mise à disposition compensée des ouvriers de l'État le 22/03/2009
Différence Sauvetage / Mise en sécurité le 10/08/2009
Aspiration de gaz déchappement le 04/03/2010


 Sauter vers:   

mise en aspiration.


Voir le sujet suivant
Voir le sujet précédent
Vous ne pouvez pas poster de nouveaux sujets dans ce forum
Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
Vous ne pouvez pas éditer vos messages dans ce forum
Vous ne pouvez pas supprimer vos messages dans ce forum
Vous ne pouvez pas voter dans les sondages de ce forum

pompier



.:: Forum Pompier : forum dédié au métier de sapeur pompier ::.
Création / Gestion : Evoclic - Copyright 2005 - 2015 - Tous droits réservés

Ce forum est destiné aux sapeurs pompiers et passionnés.
Tous les logos et marques sont des propriétés respectives.
Toute copie entière ou partielle de ce site peuvent faire l'objet de poursuite judiciaire.
Les propos tenus sont de la responsabilité de leurs auteurs.
Forum-pompier.com est déclaré à la cnil sous le numéro 1112890
Powered by phpBB © 2001, 2011 phpBB Group