Bonjour,
L'un de mes collègues m'a posé une colle. Il en avait également parlé avec un autre collègue.
Dans le cas d'un incendie de maison équipée de panneaux photovoltaïques, comment réaliser l'extinction étant donné qu'ils produisent de l'électricité et qu'apparemment il n'est pas possible de les faire disjoncter?
Je n'y connais rien du tout en panneaux photovoltaïques donc si certains ont des éléments de réponse.
Si certains connaissent également des cas particuliers avec les nouvelles technologies, qu'ils n'hésitent pas à nous en faire part.
Bye. |
_________________ Le site web consacré aux sapeurs-pompiers de Saint-Symphorien sur Coise |
|
|
|
Proton
Modérateur
Sexe:
Inscrit le: 06 Déc 2005
Messages: 9947
Localisation: csp-cavaillon.com (84)
|
Posté le:
29 Mai 2008, 21:42 |
|
Salut.
Du tact au tac pour te répondre, il me semble que pour le moment ces panneaux n'ont pas une grande puissance (V et A) donc pour moi ça ne doit pas poser de gros problèmes de chocs électriques, il doivent être quai-inexistant même ces risques.
Je dis pas une grosse con****e au moins ? |
_________________ Les règles du forum ! ----- Le site du CSP Cavaillon ----- notre page facebook |
|
|
|
blanco34070
Nouvelle recrue
Inscrit le: 22 Avr 2008
Messages: 25
|
Posté le:
29 Mai 2008, 21:47 |
|
Bonsoir,
j'en ai parlé derniérement avec des collégues de la caserne et c'est clair que c'est un probléme parce il n'y a aucun organe de coupure qui permettrait de mettre hors service l'installation et puis de part sa fonction c'est un générateur d'éléctricité. Mais a ma connaissance il ne fournit que de la basse tension (230v) et on peut les éteindre en jet diffusé d'attaque avec une distance de sécurité (2m) et en donnant les consignes de securité au porte lance (attention aux eaux de ruisselement, reculer a la moindre sensation de picotements).
@+ |
|
|
|
|
Proton
Modérateur
Sexe:
Inscrit le: 06 Déc 2005
Messages: 9947
Localisation: csp-cavaillon.com (84)
|
Posté le:
29 Mai 2008, 21:51 |
|
Re,
Tu es sûr que les panneaux délivrent du 220V ?
C'est pas plutôt le réseau de batteries qui permet d'arriver à cette tension ? |
|
|
|
|
Arès
Invité
|
Posté le:
29 Mai 2008, 21:52 |
|
je suis aller voir les sites des fabricants mais je comprend rien à leurs tableaux ! Comme quoi mon prof de physique avait raison que ça me servirait un jour ses cours de m*rdes |
|
|
|
|
blanco34070
Nouvelle recrue
Inscrit le: 22 Avr 2008
Messages: 25
|
Posté le:
29 Mai 2008, 21:56 |
|
Proton a écrit: | Re,
Tu es sûr que les panneaux délivrent du 220V ?
C'est pas plutôt le réseau de batteries qui permet d'arriver à cette tension ? |
Après réflexion c'est effectivement les batteries qui doivent sortir une tension de 230v. Quoi qu'il en soit on a affaire a de la BT. |
|
|
|
|
Proton
Modérateur
Sexe:
Inscrit le: 06 Déc 2005
Messages: 9947
Localisation: csp-cavaillon.com (84)
|
Posté le:
29 Mai 2008, 22:03 |
|
Ok, mais j'ai trouvé un autre document ICI qui fait "en gros" un peu l'impasse sur ces batteries :
Citation: | On associe couramment les panneaux solaires photovoltaïques en série pour obtenir des tensions multiples de 12 Volts |
Donc a priori, 2 panneaux en série donnent 24V
10 en série donnent 120V et 20 donnent donc 220V (c'est bon Nico.coef ? )
Alors du coup, avec une toiture de 1000M² (entrepots ou adminstrations) qui regroupe plusieurs modules comme ceux-ci, on peut facilement atteindre ces 220V.
Bon, c'est clair que c'est pas du triphasé mais ça doit picoter quand même au même titre qu'un feu d'appart où les fluide n'ont pas encore étés coupés.
Maintenant si y'a des pros de l'installation de ces panneaux, on vous attend pour plus de précisions. |
|
|
|
|
Arès
Invité
|
Posté le:
29 Mai 2008, 22:16 |
|
Il semblerait que le disjoncteur de la maison suffise à couper toute l'installation.
Quand aux batterie et au condensateur, il se trouve en général dans le garage et il est possible de le couper si besoins semble t il...
Mes sources : euh un ami qui s'y connait un peu en éléctricité mais qui maitrise pas trop ce type d'installation |
|
|
|
|
julien54
Nouvelle recrue
Inscrit le: 21 Mai 2008
Messages: 29
|
Posté le:
29 Mai 2008, 22:28 |
|
Salut,
J'ai un peu étudié le système, mais pas en profondeur, un panneau photovoltaïque ne produit pas de 220, mais du 12V, quant a l'ampérage, ce n'est pas très haut non plus, je veux dire que si vous touchez les deux bornes d'un panneau, je ne pense pas que le choc soit violent, pour info, un parc électrique pour vaches produit du 10 000V avec faible ampérage, ce doit être un peu le même principe! Après, il est certain que si il s'agit de 10 panneaux en série, le problème ne sera peut être pas le même!
Mais encore une fois, je ne garanti pas ces infos, je les ai étudiés dans le cas d'une soutenance, c'est tout.
En espérant avoir pu vous aider! |
|
|
|
|
brembored
Référent ENGINS
Sexe:
Inscrit le: 07 Juin 2005
Messages: 12099
Localisation: Rhône-Alpes
|
Posté le:
30 Mai 2008, 06:29 |
|
Salut
Effectivement, assez méconnu comme thème pour les SP...
Au-delà de la production d'électricité en elle-même, qu'en est-il :
- de la réaction face au feu? ça fond, ça explose, ça projette?
- des composés qui s'échappent si ça fond ou projette? pollution? déterioration des tenues textiles?
- du sur-poids sur la charpente, en cas de feu, écroulement plus rapide?
Alex |
_________________ Sauvons les CPI http://opti-secours.over-blog.fr/ |
|
|
|
Tiennou
Passionné accro
Sexe:
Inscrit le: 25 Jan 2006
Messages: 1193
|
Posté le:
30 Mai 2008, 07:11 |
|
J'avais eraliser une installation pour un pavillon en photovoltaïque à l'école, alors si je fais appel a mes qques souvenirs, je vais tacher d'éclairer votre lanterne comme je peux... (info qui datent de 2001, les évolutions techniques ont surement progressées depuis..)
coté tension, un panneau ne fournira pas de BT (230V) mais effectivement de la TBT (<48 V) les standards étant 12 ou 24 V, coté puissance comptez une 100aine de W/m² - Les valeurs maxi étant autour de 6 A en 12v ou 3 A sous 24 V
Vos panneaux débitent dans des batteries et dans un onduleur (24 - / 230 ~), on a donc toujours de la TBT en sorties des panneaux. (les panneaux sont câblés par groupes de façon a obtenir une tension d'entree onduleur qui restera en BT, les mettre en 230, vous perdrez toute la puissance)
La source de risque va donc être les batteries et l'onduleur... Cote panneaux vous allez avoir un peu de courant mais sous faible tension, et avec la chaleur, les panneaux vont de detruirent, donc plus de risque
Coté coupure, il y aura peut être des fusibles au niveau des panneaux et des batteries, et sûr une coupure en sortie d'onduleur. Mais couper l'onduleur ne vous sécurisera que la partie habitation, pas le "local technique" ou seront stockées les batteries.
Coté structure, comptez 10/11kg pour un panneau d'1 m² (pour notre projet d'une alimentation de 2kW, équivalent a un petit pavillon, nous avions 20/22 m² de panneaux), le bâtiment est [en théorie] étudié pour...
pour la réaction au feu, les panneau sont en verre trempé avec un cadre alu (je pense que ca doit fondre au feu ca, pas trop de risque de projection... ??)
cote écoulement sans doute rien de tres bon pour l'environnement (des semi conducteurs moulés dans le verre, ca doit etre un peu de la saloperie ca.. ?? - il y avait eu débat la dessus d'ailleurs a cause du retraitement le photo voltaïque n'était pas si "bio" que ca...) mais peut etre pas jusqu'a détériorer nos textiles.. ? Et cote batteries... ont sait toutes les cochonneries qu'il y a dedans...
espérant avoir pu répondre a une partie de vos questions sans rentrer trop dans le technique... |
|
|
|
|
julien54
Nouvelle recrue
Inscrit le: 21 Mai 2008
Messages: 29
|
Posté le:
30 Mai 2008, 10:40 |
|
Le composant pouvant s'échapper d'un panneau est du silicium cristallin ou amorphe, cela dépend du panneau. Donc en effet, rien de très bon à mon avis! |
|
|
|
|
Minipinpon
Vétéran
Sexe:
Inscrit le: 18 Avr 2007
Messages: 6856
Localisation: 78
|
Posté le:
30 Mai 2008, 10:43 |
|
au coupe boulon sur les câbles d'alimentation des batteries
comment ça je dis des conneries |
_________________ Crêpe 1, chouchen 2 + gnole et toujours debout
|
|
|
|
Proton
Modérateur
Sexe:
Inscrit le: 06 Déc 2005
Messages: 9947
Localisation: csp-cavaillon.com (84)
|
Posté le:
30 Mai 2008, 10:49 |
|
Re,
julien54 a écrit: | Le composant pouvant s'échapper d'un panneau est du silicium cristallin ou amorphe, cela dépend du panneau. Donc en effet, rien de très bon à mon avis! |
Tu peux préciser en quoi ce n'est pas très bon ?
Au niveau des voies respiratoires ? (alors là, le 1er qui dit qu'il y a un risque, je lui fout mon pied où je pense et je l'envoi réviser son GNR ARI .....)
Merci |
|
|
|
|
guillaume17
Vétéran
Sexe:
Inscrit le: 05 Sep 2005
Messages: 5462
Localisation: Charente Maritime (17)
|
Posté le:
30 Mai 2008, 11:48 |
|
salut,
Minipinpon a écrit: | au coupe boulon sur les câbles d'alimentation des batteries
comment ça je dis des conneries |
C'est ta periode Mini!! Le soleil t'a tappé sur le casque
Citation: | Au niveau des voies respiratoires ? (alors là, le 1er qui dit qu'il y a un risque, je lui fout mon pied où je pense et je l'envoi réviser son GNR ARI .....) |
Que vient faire le gnr ici
Suis loin.... |
|
|
|
|
|
|