Pompiers
Accueil  •  FAQ  •  Contact  •   S'inscrire sur Forum Pompier  •   Messages Privés  •   Connexion
Forum Pompier : le forum dédié au métier de sapeur-pompier

Vous ne pouvez pas participer car vous n'êtes pas inscrit : inscription gratuite !
Sécurité incendie immeuble ancien


Voir le sujet suivant
Voir le sujet précédent
Ce sujet est verrouillé; vous ne pouvez pas éditer les messages ou faire de réponses.
Auteur Message
Treguier1813
Nouvelle recrue
Nouvelle recrue



Inscrit le: 22 Juin 2008
Messages: 3

MessagePosté le: 22 Juin 2008, 10:38 Répondre en citant Revenir en haut de page

Bonjour à tous

J’ignore si je suis au bon endroit du forum pour poser cette question et vous remercie de bien vouloir m’excuser si ce n’est pas le cas.

Voilà en quelques mots ce qui m’amène vers vous.

Je viens de faire l’acquisition d’un petit immeuble ancien à, Tréguier dans les Cotes d’Armor.
Il s’agit d’un bâtiment de 1813 en Pierres et Ardoises comme souvent dans la région.

Le précédent propriétaire a aménagé les 2 premiers étages (sur 3 étages plus combles) en appartements (2 T2 et 2 T3) plus une boutique au RDC depuis de nombreuses années (Je crois qu il s’agissait d’un ancien hôtel au début du siècle)

Les travaux ont été réalisés par lui-même, proprement, et les appartements sont loués depuis au moins 10 ans.

Ma question est la suivante :

Au-delà de placer des extincteurs à chaque étages sur le pallier (Ils existent et cela me semble le minimum de bon sens – Reste à les vérifier) , pensez vous qu’il y aient d’autres dispositions réglementaires à respecter en terme de protection incendie , ou au-delà, que me conseilleriez vous de faire ou faire faire pour assurer aux occupants une sécurité correcte sur ce plan ?

Je vous remercie de votre aide

Cordialement
Eric
Voir le profil de l'utilisateurEnvoyer un message privé
welshbob
Passionné accro
Passionné accro


Sexe: Sexe:Masculin
Inscrit le: 19 Déc 2007
Messages: 2283
Localisation: quelque part dans un quelconque pays

MessagePosté le: 22 Juin 2008, 16:46 Répondre en citant Revenir en haut de page

Bonjour,

Avez-vous pensé aux détecteurs de fumée, à des plans d'évacuation et les issues qui vont avec? Des dispositifs d'évacuation des fumées et aussi les blocs lumineux de secours?
Voir le profil de l'utilisateurEnvoyer un message privé
Treguier1813
Nouvelle recrue
Nouvelle recrue



Inscrit le: 22 Juin 2008
Messages: 3

MessagePosté le: 22 Juin 2008, 17:08 Répondre en citant Revenir en haut de page

Bonjour
Merci de cette reponse

pour les blocs lumineux pas de probleme, par contre au niveau evacuation, oui pou le plan, mais en fait il n y a bien sur qu un escalier, puisque la surface au sol n est pas tres grande, environ 90 m².

Donc il y a un escalier central, en bon etat, mais il n est pas possible d avoir d autres "evacuation"

Pensez vous que ce soit un problème?
Merci de votre aide

Eric
Voir le profil de l'utilisateurEnvoyer un message privé
welshbob
Passionné accro
Passionné accro


Sexe: Sexe:Masculin
Inscrit le: 19 Déc 2007
Messages: 2283
Localisation: quelque part dans un quelconque pays

MessagePosté le: 22 Juin 2008, 18:55 Répondre en citant Revenir en haut de page

Re, là après je n'ens ais pas plus.
Il faudrait peut-être qu'un membre du forum compétent dans ce domaine réponde ou bien carrément de consulter un professionnel.
Désolé
Voir le profil de l'utilisateurEnvoyer un message privé
seneque
Référent TEXTES
Référent TEXTES


Sexe: Sexe:Masculin
Inscrit le: 14 Sep 2006
Messages: 2926

MessagePosté le: 22 Juin 2008, 20:28 Répondre en citant Revenir en haut de page

Salut,

Le top dans ce genre de configuration est d'avoir une cage d'escalier encloisonnée.
Celà permet d'avoir un lieu sûr pour l'évacuation et un feu limité à un palier.
L'ideal étant d'avoir un exutoire en partie haute.

Celà est parfois difficile architecturalement et un peu couteux, mais c'est vraiement l'ideal.

a+

_________________
Plutôt que de savoir ce qui a été fait, combien il vaux mieux chercher ce qu'il faut faire
Voir le profil de l'utilisateurEnvoyer un message privé
basse tarentaise
Nouvelle recrue
Nouvelle recrue



Inscrit le: 12 Jan 2008
Messages: 15

MessagePosté le: 03 Juil 2008, 11:19 Répondre en citant Revenir en haut de page

bonjour
moi je pense qui faudrai mettre des detecteur de fumme dans chaque appartement dans les escaliers,mettre des plan d'evacuation,mettre un RIA
Voir le profil de l'utilisateurEnvoyer un message privé
seneque
Référent TEXTES
Référent TEXTES


Sexe: Sexe:Masculin
Inscrit le: 14 Sep 2006
Messages: 2926

MessagePosté le: 03 Juil 2008, 17:38 Répondre en citant Revenir en haut de page

Et puis tant qu'on y est on pourrait le sprinkler l'immeuble, hein ? smile_dort
Voir le profil de l'utilisateurEnvoyer un message privé
Treguier1813
Nouvelle recrue
Nouvelle recrue



Inscrit le: 22 Juin 2008
Messages: 3

MessagePosté le: 03 Juil 2008, 17:42 Répondre en citant Revenir en haut de page

Bonsoir

Je vous remercie de ces conseils et vais me rapprocher de l entrepreneur pour voir ce qu il est possible de faire

cordialement

Eric
Voir le profil de l'utilisateurEnvoyer un message privé
sparklet
Passionné
Passionné


Sexe: Sexe:Masculin
Inscrit le: 19 Fév 2006
Messages: 311
Localisation: LYON

MessagePosté le: 20 Juil 2008, 07:50 Répondre en citant Revenir en haut de page

Bonjour,
Concernant ton immeuble, tu n'es pas soumis à la réglementation actuelle, la loi n'étant pas rétro-active en France.
C'est malheureux à dire, mais tu n'as pas toutes ces obligations. Pour les extincteurs à chaque niveau, rien ne t'y oblige. Tu dois juste protéger la chaufferie (collective bien sûr) et les parkings couverts (collectifs, si jamais tu en as). Les Blocs Autonomes d'Eclairage de Sécurité et détecteurs ne sont pas obligatoires non plus. Tu as certainement des obligations mais en sécurité incendie tu n'as pas besoin de tout ce que je t'ai cité. Seule une restauration complète de l'immeuble t'obligerait à te mettre aux normes.
Voir le profil de l'utilisateurEnvoyer un message privé
DaDou*
!!! ---- BANNI ---- !!!


Sexe: Sexe:Masculin
Inscrit le: 19 Juil 2008
Messages: 553

MessagePosté le: 20 Juil 2008, 12:07 Répondre en citant Revenir en haut de page

Bonjour Treguier,
Je pense que vous devez demandez l'inspection de vôtre bâtiment simplement, Personnellement je pense que un escalier peut-être suffisant si seulement vous mettez des portes coupe feu, car si l'escalier prend feu, les habitants vont rester coincer dans l'immeuble. Niveau extincteur c'est très bien en mettre dans les couloirs peut-être avantageux pour éviter la propagation des flammes. Des détecteurs de fumée sont également avantageux dans toutes les pièces. Je pense que vos habitants sont assez sécurisé ainsi, demandez tous de même une inspection aux personne compétentes.

Glorfindel Wink
Voir le profil de l'utilisateurEnvoyer un message privé
nicolaite
Passionné
Passionné


Sexe: Sexe:Masculin
Inscrit le: 23 Avr 2007
Messages: 403
Localisation: CS ST NICOLAS DE LA GRAVE

MessagePosté le: 21 Juil 2008, 12:15 Répondre en citant Revenir en haut de page

Bonjour,
Citation:
Bonjour,
Concernant ton immeuble, tu n'es pas soumis à la réglementation actuelle, la loi n'étant pas rétro-active en France.
C'est malheureux à dire, mais tu n'as pas toutes ces obligations. Pour les extincteurs à chaque niveau, rien ne t'y oblige. Tu dois juste protéger la chaufferie (collective bien sûr) et les parkings couverts (collectifs, si jamais tu en as). Les Blocs Autonomes d'Eclairage de Sécurité et détecteurs ne sont pas obligatoires non plus. Tu as certainement des obligations mais en sécurité incendie tu n'as pas besoin de tout ce que je t'ai cité. Seule une restauration complète de l'immeuble t'obligerait à te mettre aux normes.

Trés interessant comme commentaire ... Ce n'est pas parce que ce n'est pas "obligatoire", (et encore trés propos ne s'appliquent pas à toutes les dispositions règlementaires) que l'on ne doit pas se poser la question de savoir comment améliorer la sécurité à l'intérieur d'un bâtiment, surtout lorsqu'il ne s'agit pas de mesures constructives.

Personnellement, je pense que la mise en place d'un exctincteur EPA 6l par niveau, le DF de la cage d'escalier, la mise en place d'un éclarage de sécurité et l'installation de DAAF dans les appartements permettrait de consédérablement augmenter le niveau de sécurité, tout en limitant les coûts.

Cordialement.

_________________
Un con qui marche ira toujours plus loin qu'un intellectuel assis ...
Voir le profil de l'utilisateurEnvoyer un message privé
sparklet
Passionné
Passionné


Sexe: Sexe:Masculin
Inscrit le: 19 Fév 2006
Messages: 311
Localisation: LYON

MessagePosté le: 22 Juil 2008, 19:32 Répondre en citant Revenir en haut de page

Mais tu vas me lâcher un peu, crétin. Dès que je réponds à un post, SYSTEMATIQUEMENT, tu réponds pour me critiquer. J'ai dit que ce n'était pas obligatoire, pas inutile.
Alors, j'en ai marre de tes critiques SYSTEMATIQUES. Si tu as un problème particulier avec moi, tu me contactes en MP, sinon tu me lâches.
J'ai répondu correctement à une partie de la question du post, toi, tu n'as fait qu'à t'en prendre à moi.
Si encore, tu avais apporté une réponse. Ce n'est pas possible de voir de tels abrutis.
Aucun texte n'impose les extincteurs sur les paliers : s'il y en a un, trouve-le, rigolo, rien non plus d'obligatoire pour l'éclairage de sécurité.
J'ai répondu pour la partie que je connaissais et qui est mon métier.
Maintenant, pour les griefs personnels : MP !
Voir le profil de l'utilisateurEnvoyer un message privé
greg
Vétéran
Vétéran


Sexe: Sexe:Masculin
Inscrit le: 11 Avr 2005
Messages: 5131

MessagePosté le: 23 Juil 2008, 07:07 Répondre en citant Revenir en haut de page

Verrouillage du sujet pour non respect des règles du forum disponibles ici : Règles du Forum Pompier

Vous commencé à me fatiguer serieusement !!!!

_________________
Bon plan photo, le blog pour les photographes amateurs
Voir le profil de l'utilisateurEnvoyer un message privé




Montrer les messages depuis:      
Ce sujet est verrouillé; vous ne pouvez pas éditer les messages ou faire de réponses.
BenefsNet
Autres sujets de discussions
Feu d'immeuble -Paris XIII le 26/08/2005
contact ancien BSPP, photos Villeneuve St Georges le 18/11/2005
Un pompier du Service de sécurité incendie de Montréal DCD le 25/01/2006
salaires chef d'équipe sécurité incendie le 04/04/2006
[recherche] ancien USC 7 le 27/08/2006
cap agent de securité incendie le 18/02/2007
en cas d'incendie le 24/03/2007
Ancien sapeurs pompiers le 24/06/2007


 Sauter vers:   

Sécurité incendie immeuble ancien


Voir le sujet suivant
Voir le sujet précédent
Vous ne pouvez pas poster de nouveaux sujets dans ce forum
Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
Vous ne pouvez pas éditer vos messages dans ce forum
Vous ne pouvez pas supprimer vos messages dans ce forum
Vous ne pouvez pas voter dans les sondages de ce forum

pompier



.:: Forum Pompier : forum dédié au métier de sapeur pompier ::.
Création / Gestion : Evoclic - Copyright 2005 - 2015 - Tous droits réservés

Ce forum est destiné aux sapeurs pompiers et passionnés.
Tous les logos et marques sont des propriétés respectives.
Toute copie entière ou partielle de ce site peuvent faire l'objet de poursuite judiciaire.
Les propos tenus sont de la responsabilité de leurs auteurs.
Forum-pompier.com est déclaré à la cnil sous le numéro 1112890
Powered by phpBB © 2001, 2011 phpBB Group