Auteur |
Message |
Pinponmomo
Vétéran
Sexe:
Inscrit le: 08 Oct 2007
Messages: 3279
Localisation: Landes (40)
|
Posté le:
12 Mar 2009, 01:26 |
|
joebar78740 a écrit: | Pinponmomo a écrit: | Curieux cette histoire de ceinturon ! Pour quelles raisons ?? |
les étincelles de l'acier contre le béton... |
J'y ai pensé mais je me suis dit que ca pourait ne pas etre ca...
Bon a savoir en tout cas ;) |
_________________ Le coin photo du forum - Comment poster vos photos |
|
|
|
FLAMS18
Vétéran
Sexe:
Inscrit le: 09 Sep 2006
Messages: 3105
Localisation: Agglomération lyonnaise
|
Posté le:
12 Mar 2009, 09:06 |
|
Pinponmomo a écrit: | joebar78740 a écrit: | Pinponmomo a écrit: | Curieux cette histoire de ceinturon ! Pour quelles raisons ?? |
les étincelles de l'acier contre le béton... |
J'y ai pensé mais je me suis dit que ca pourait ne pas etre ca...
Bon a savoir en tout cas ;) |
Coucou !!
Non ils se sont aperçus que c'était électrostatique.
A++ Ad |
_________________ Dans la vie tout peut arriver surtout quand on s'y attend plus ! Faut toujours garder espoir ! |
|
|
|
A-SyD
Fidèle
Inscrit le: 02 Juil 2006
Messages: 264
|
Posté le:
12 Mar 2009, 15:37 |
|
joebar78740 a écrit: | dom49bspp a écrit: | romain83-63 a écrit: | Bonsoir si je me souviens bien : c'est se placer dos au vent,
Couper le gaz si possible , demander GDF sur les lieux .
ARI Obligatoire
Etablissement d'un périmètre de sécurité et d'une DMR 500 armée .
Pas d'utilisation d'appareil électrique.
Engagement minimum de personnel, utiliser un explosimetre et si possible ventiler la zone si la fuite a lieu dans un local |
salut
On n'a pas le droit, dans mon SDIS, de tous couper en canalisation (ex le réseau interdit) |
|
Ce n'est pas une question de SDIS, les SP n'ont pas à toucher au réseau. Le COS peut demander à le faire couper bien evidemment, mais surement pas par une équipe de SP. Tu as 100% de chance de faire n'importe quoi. De toute façon, les SP n'ont pas les outils, et encore moins les schémas de vannage pour déterminer si le réseau est en antenne ou maillé, et pour déterminer quelle vanne il faut couper.
Ne confondez pas Branchement et réseau, sur un branchement, les SP ont tous les droits pour couper le gaz. |
|
|
|
|
A-SyD
Fidèle
Inscrit le: 02 Juil 2006
Messages: 264
|
Posté le:
12 Mar 2009, 15:41 |
|
Citation: | Pas d'utilisation d'appareil électrique. | Allumer une cigarette on peut? [/quote]
Tu rigoles mais une récente intervention pour agression d'ouvrage nous a conduit à rapeller à l'ordre deux intervenants extérieurs qui visiblement n'en ont rien à cirer des zones de sécurité:
- les maires qui se croient tout permis (et vas s'y que je te dégage la rubalise ATEX)
- les flics qui se prennent également pour superman, dont l'un avait une clope en bouche....
Je crois qu'il y a une réelle marge de progrès dans l'éducation de ses personnes ! |
Dernière édition par A-SyD le 12 Mar 2009, 21:38; édité 1 fois |
|
|
|
dom49bspp
Vétéran
Sexe:
Inscrit le: 22 Oct 2006
Messages: 3641
Localisation: Angers (49)
|
Posté le:
12 Mar 2009, 18:24 |
|
joebar78740 a écrit: | dom49bspp a écrit: | romain83-63 a écrit: | Bonsoir si je me souviens bien : c'est se placer dos au vent,
Couper le gaz si possible , demander GDF sur les lieux .
ARI Obligatoire
Etablissement d'un périmètre de sécurité et d'une DMR 500 armée .
Pas d'utilisation d'appareil électrique.
Engagement minimum de personnel, utiliser un explosimetre et si possible ventiler la zone si la fuite a lieu dans un local |
salut
On n'a pas le droit, dans mon SDIS, de tous couper en canalisation (ex le réseau interdit) |
|
Salut joebar78740
ça m'étonnerait que tu es le droit de couper le réseau. |
_________________ A+ DOM49BSPP |
|
|
|
romain83-63
Passionné
Sexe:
Inscrit le: 11 Fév 2009
Messages: 440
Localisation: Seillans (83)
|
Posté le:
12 Mar 2009, 18:59 |
|
Bonsoir .
Pour le SDIS 83, en ce qui concerne une fuite de gaz ou odeur de gaz dans une habitation, un IGH ou un ERP, le chef d'agrès se rendra au Coffret du gaz et tournera lui même le robinet d'arrivée de gaz ( source ma formation DIV ), pour tout ce qui concerne le reste ce sera GDF qui s'en chargera . De toute façon GDF est demandé lors de notre départ du CIS .
@+ Romain |
|
|
|
|
potpot06
Vétéran
Sexe:
Inscrit le: 13 Mai 2007
Messages: 2721
Localisation: qu'est ce que ça peut te faire ??
|
Posté le:
12 Mar 2009, 19:44 |
|
peut être une question bête mais je la pose quand même: si on coupe le coffret gaz de la maison individuelle comment gdf va t il procéder pour trouver d'où vient la fuite ?n'a t'on pas meilleur compte de faire évacuer les occupants et procéder à la ventilation en attendant gdf sur les lieux ? |
|
|
|
|
A-SyD
Fidèle
Inscrit le: 02 Juil 2006
Messages: 264
|
Posté le:
12 Mar 2009, 21:36 |
|
potpot06 a écrit: | peut être une question bête mais je la pose quand même: si on coupe le coffret gaz de la maison individuelle comment gdf va t il procéder pour trouver d'où vient la fuite ?n'a t'on pas meilleur compte de faire évacuer les occupants et procéder à la ventilation en attendant gdf sur les lieux ? |
ET si la maison pête, tu va expliquer quoi à l'assurance ?
GrDF ne va pas chercher la fuite. l'installation de gaz (compteur) sera condamnée et inscrite comme inactive dans nos bases de données. GrDF procédera à la réalimentation de la maison qu'une fois qu'un certificat certifiant que l'installation est aux normes soit fourni par un professionnel agrée Qualigaz.
C'est normalement le même principe quand il y une intoxication au CO ayant pour origine un appareil fonctionnant au gaz
Le professionnel engage sa responsabilité, j'éspère pour lui qu'il a contrôlé les tuyaux. |
|
|
|
|
Jérôme50
Passionné
Sexe:
Inscrit le: 10 Mar 2008
Messages: 337
Localisation: MANCHE
|
Posté le:
12 Mar 2009, 21:52 |
|
joebar78740 a écrit: | Pinponmomo a écrit: | Curieux cette histoire de ceinturon ! Pour quelles raisons ?? |
les étincelles de l'acier contre le béton...
|
Ne t'inquiétes pas, les ceinturons sont certifiés "ATEX" (je parle évidement des ceinturons nouvelle génération, pas les anciens noirs). |
|
|
|
|
|
|