je suppose que cela vaux aussi pour vous, pompiers francais

voici ce qui peut se passer en Belgique:
06.05.09 - 10:48 Les pompiers craignent d'être électrocutés par les panneaux solaires et demandent donc d'urgence une concertation en la matière, indique l'association flamande des pompiers (BVV) dans "Het Nieuwsblad" et "De Standaard".
"Nos collègues allemands nous ont mis en garde contre un risque important d'électrocution", explique la BVV. "Le problème des panneaux solaires est qu'ils continuent à charger et restent donc sous tension", explique Guy Van de Gaer, directeur de l'association flamande des pompiers.

"Lorsqu'un tel panneau solaire est endommagé au cours d'un incendie et que nous combattons les flammes à l'eau, les pompiers peuvent être électrocutés", poursuit-il.

L'association allemande des corps de pompiers plaide donc pour que les propriétaires d'habitations équipées de panneaux solaires les identifient à l'aide d'un pictogramme. Les pompiers sont ainsi avertis si une habitation en proie aux flammes est équipée de panneaux solaires.

L'association flamande des pompiers demande au gouvernement de rapidement mettre en place des procédures. L'association veut ainsi éviter que de petits corps n'élaborent leurs propres règles.

Le ministre de l'Intérieur Guido De Padt a connaissance de ce problème de danger d'électrocution qui menace les pompiers lorsqu'ils doivent intervenir dans des habitations équipées de panneaux solaires. Des spécialistes étudient l'affaire et recherchent des solutions, indique sa porte-parole.

Le problème aurait déjà été évoqué il y a près d'un mois et, depuis lors, une équipe de spécialistes se penche sur le problème. Le danger serait moins important qu'il n'y parait. Des mesures concrètes n'ont cependant pas encore été prises.

Geert Lenoir de la BeIPV, la fédération pour l'énergie solaire, relativise lui aussi les risques, dans une réaction adressée à la VRT. "Dès que le câblage des circuits électriques des panneaux solaires est débranché, tout danger est écarté. Nous expliquerons clairement aux pompiers comment débrancher les circuits électriques. Ainsi, ils pourront travailler dans des conditions sûres à 100%", explique-t-il.

La fédération prendra contact dans le courant de la semaine avec les pompiers pour discuter du danger d'électrocution.

(Belga)
Voir le profil de l'utilisateurEnvoyer un message privé
Arès
Invité






MessagePosté le: 06 Mai 2009, 10:52 Répondre en citant Revenir en haut de page

Bonjour,
un sujet existe déjà me semble t il sur les panneaux solaire et le risque incendie. Un membre du forum, connaisseur en la matière, avait même donner quelques explications intéressante, et surtout rassurante. Je vais essayer de retrouver le dis sujet.

@+
Arès
Invité






MessagePosté le: 06 Mai 2009, 10:58 Répondre en citant Revenir en haut de page

voila le sujet en question


Dernière édition par Arès le 06 Mai 2009, 10:59; édité 1 fois
pompierpro
Nouvelle recrue
Nouvelle recrue


Sexe: Sexe:Masculin
Inscrit le: 26 Mar 2007
Messages: 16
Localisation: sambreville belgique

MessagePosté le: 06 Mai 2009, 10:59 Répondre en citant Revenir en haut de page

oups desole mais cela fait plusieurs mois que je ne me suis plus connecté donc pas eu le temps de verifier tous les postes

1000 excuses

Michael
Voir le profil de l'utilisateurEnvoyer un message privé
greg
Vétéran
Vétéran


Sexe: Sexe:Masculin
Inscrit le: 11 Avr 2005
Messages: 5131

MessagePosté le: 06 Mai 2009, 15:43 Répondre en citant Revenir en haut de page

pas grave, on peut continuer sur ce fil ...

Pour info, en France une les installations photo voltaiques sont idnetifiables avec un pictogramme avec "Installation autonome".
Il y a de plus un sectionneur pour couper l'alimentation éléctrique de l'onduleur

_________________
Bon plan photo, le blog pour les photographes amateurs
Voir le profil de l'utilisateurEnvoyer un message privé
Tiennou
Passionné accro
Passionné accro


Sexe: Sexe:Masculin
Inscrit le: 25 Jan 2006
Messages: 1193

MessagePosté le: 12 Mai 2009, 20:02 Répondre en citant Revenir en haut de page

je ne suis pas convaincu que ce pictogramme soit apposé sur la plupart des installations solaires, sans doute sur les installations faites a la construction du batiment mais pour les reamenagements, ca m'etonnerait. C'est pourtant un detail important...

Comme je l'avais expliqué dans le sujet cité, ta coupure au niveau de l'onduleur ne te protegera pas contre ce qui arrive des batteries...

Je ne connais pas la reglementation en la matiere mais il me semble qu'un collegue m'avait dit que l'installation devait comporter une coupure au niveau de chaque source : batteries et panneaux photovoltaiques... a confirmer...
Le probleme est que cette coupure, pour qu'elle soit reellement utile, devra etre située a proximité geographique des sources, donc dans un pavillon en feu, on ne va pas penetrer tant que le courant n'est pas coupe, mais si la coupure est a l'interieur... on tourne en rond...
Peut etre est-il prevu une coupure située a l'exterieur (au meme titre que la coupure d'une cuisine en ERP) realisée en cable resistant à la flamme... ca pourrait etre une solution.
pour les panneaux, soit la toiture n'est pas en feu donc eventuellement accessible, soit elle crame et du coup je donne pas cher des panneaux !
Voir le profil de l'utilisateurEnvoyer un message privé
greg
Vétéran
Vétéran


Sexe: Sexe:Masculin
Inscrit le: 11 Avr 2005
Messages: 5131

MessagePosté le: 13 Mai 2009, 08:29 Répondre en citant Revenir en haut de page

Toutes les installations photovoltaiques qui produisqent et injecte le courant dans le reseau de distribution ont un pictogramme "Installation autonome", c'est EDF qui l'appose sur le coffret extérieur.

Par contre se qu'il faut savoir c'est que la plus part des installations photovoltaîques n'ont pas de batteries, puisque le courant electrique produit est injecté dans le reseau de distribution ou consommé imédiatement, il n'y a pas de stockage d'electricité.

En gros pour ces installation (la mienne par exemple) le principe est le suivant. Une installation photovoltaïque se compose de modules solaires, eux-mêmes constitués de cellules photovoltaïques. Ces générateurs transforment directement l’énergie solaire en électricité (courant continu).
La puissance est exprimée en Watt crête (Wc), unité qui définit la puissance électrique disponible aux bornes du générateur dans des conditions d’ensoleillement optimales.
Un onduleur convertit le courant continu produit, en courant alternatif à 50Hz et 220V. Ce courant devient compatible avec le réseau national et permet de revendre la totalité de la production électrique à EDF.

Le risque électrique vient essentiellement de l'onduleur, mais il y a un sectionneur pour l'isoler en cas de probleme. De meme si l'alimentation électrique de la maison est coupé l'onduleur ne fonctionne pas.

Voilà ce que je peux vous dire .. sivous avez des questions!

Pour ceux qui le souhaite aller voir sur ce lien les explications illustrées: http://www.edf.com/html/panorama/production/renouvelable/solaire/fonctionnement.html
Voir le profil de l'utilisateurEnvoyer un message privé
Seelk
Habitué
Habitué


Sexe: Sexe:Masculin
Inscrit le: 25 Mar 2007
Messages: 172
Localisation: Sarthe

MessagePosté le: 20 Mai 2009, 12:58 Répondre en citant Revenir en haut de page

justement, on a une note opérationnelle qui vient juste d'arriver concernant les panneaux solaires.

en complément de tout ce qui a été dit je rajouterai que celle ci dit qu'il y a encore production de courant après avoir sectionné le circuit. Il faut donc, dans la mesure du possible bacher les panneaux pour arrêter la production.
Et encore la attention puisqu'il y a encore à l'intérieur comme un genre de condensateur qui sont encore chargés !
Voir le profil de l'utilisateurEnvoyer un message privé
Tiennou
Passionné accro
Passionné accro


Sexe: Sexe:Masculin
Inscrit le: 25 Jan 2006
Messages: 1193

MessagePosté le: 20 Mai 2009, 14:18 Répondre en citant Revenir en haut de page

Seelk a écrit:
justement, on a une note opérationnelle qui vient juste d'arriver concernant les panneaux solaires.

en complément de tout ce qui a été dit je rajouterai que celle ci dit qu'il y a encore production de courant après avoir sectionné le circuit. Il faut donc, dans la mesure du possible bacher les panneaux pour arrêter la production.
Et encore la attention puisqu'il y a encore à l'intérieur comme un genre de condensateur qui sont encore chargés !


?? Tu pourrais nous en dire plus ? tu ne parlerais pas plutôt de batteries ?
Voir le profil de l'utilisateurEnvoyer un message privé
Seelk
Habitué
Habitué


Sexe: Sexe:Masculin
Inscrit le: 25 Mar 2007
Messages: 172
Localisation: Sarthe

MessagePosté le: 20 Mai 2009, 15:09 Répondre en citant Revenir en haut de page

aucune idée, je ne suis pas expert la dedans.
Ah mon avis, le sous-off qui nous a parlé de la note a du confondre avec l'onduleur, tout en voulant dire qu'il y avait toujours production de courant même si le circuit est sectionné Wink
Voir le profil de l'utilisateurEnvoyer un message privé
Tiennou
Passionné accro
Passionné accro


Sexe: Sexe:Masculin
Inscrit le: 25 Jan 2006
Messages: 1193

MessagePosté le: 21 Mai 2009, 17:03 Répondre en citant Revenir en haut de page

je me suis renseigné aupres d'un collegue un peu plus specialiste que moi dans cette reglementation (pour les puristes, voir la norme NF C 15.712...)

Chez le particulier, aucune reglementation n'est applicable (au meme titre qu'une installation electrique classique d'ailleurs...)

Chez l'industriel, un reperage des boites de jonctions et tableaux electrique est obligatoire pour signaler la présence d'une seconde source independant au reseau EdF (mais apparement pas a l'entree des locaux)
Une coupure est obligatoire en amont et aval de l'onduleur ainsi que sur les batteries (mais pas sur les panneaux, le danger y est moindre aussi...)
Et comme le disait Greg, la plupart des installations n'ont pas de stockage...
Voir le profil de l'utilisateurEnvoyer un message privé




Montrer les messages depuis:      
Répondre au sujet
BenefsNet
Autres sujets de discussions
[Vieux topic] pompier+maladie de Chron le 10/07/2005
[Vieux topic..] future pompier le 11/07/2005
Language pompier le 04/08/2005
si vous étiez pas pompier le 08/08/2005
Recherche famille avec maman pompier pour émission tv le 11/08/2005
Faut il construire une école réserve au pompier?? le 01/10/2005
[Vieux sujet] Pompier a Lyon le 01/10/2005
[Vieux topic..] quel pompier dans quel vehicule ? le 13/10/2005


 Sauter vers:   

dangers des pompiers face aux paneaux solaires ( Belgique)


Voir le sujet suivant
Voir le sujet précédent
Vous ne pouvez pas poster de nouveaux sujets dans ce forum
Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
Vous ne pouvez pas éditer vos messages dans ce forum
Vous ne pouvez pas supprimer vos messages dans ce forum
Vous ne pouvez pas voter dans les sondages de ce forum

pompier



.:: Forum Pompier : forum dédié au métier de sapeur pompier ::.
Création / Gestion : Evoclic - Copyright 2005 - 2015 - Tous droits réservés

Ce forum est destiné aux sapeurs pompiers et passionnés.
Tous les logos et marques sont des propriétés respectives.
Toute copie entière ou partielle de ce site peuvent faire l'objet de poursuite judiciaire.
Les propos tenus sont de la responsabilité de leurs auteurs.
Forum-pompier.com est déclaré à la cnil sous le numéro 1112890
Powered by phpBB © 2001, 2011 phpBB Group