Bonjour

La BSPP utilise la BRIGAMATIC 500 (regulée) je voudrais savoir si d'autres lances du même type sont en service venant d'un autre fournisseur.
Les désignations Q1 . Q2 . Q3 ont elles toujours cours ???
Le porte lance choisit il son débit ??.
Merci a plus Yves l'indien

_________________
retraité pompier et toujours passionné par la technique
Voir le profil de l'utilisateurEnvoyer un message privé
Mageris
Passionné
Passionné


Sexe: Sexe:Masculin
Inscrit le: 22 Nov 2006
Messages: 491
Localisation: PARIS

MessagePosté le: 12 Juil 2009, 14:00 Répondre en citant Revenir en haut de page

yves l'indien a écrit:
Bonjour

La BSPP utilise la BRIGAMATIC 500 (regulée) je voudrais savoir si d'autres lances du même type sont en service venant d'un autre fournisseur.
Les désignations Q1 . Q2 . Q3 ont elles toujours cours ???
Le porte lance choisit il son débit ??.
Merci a plus Yves l'indien


Bonjour actuellement seul les BRIMATIC 500 sont utilisées en doublure avec les anciennes LDMR.
Les désignations Q1 Q2 Q3 n'ont plus lieu d'exister avec ce type de lance.

Effectivement le porte lance devient "l'expert" de la lance par consequent il devra choisir son débit en liaison avec son s/s off d'attaque.
Voir le profil de l'utilisateurEnvoyer un message privé
spire01
Passionné accro
Passionné accro



Inscrit le: 28 Avr 2005
Messages: 1711
Localisation: Paris

MessagePosté le: 12 Juil 2009, 15:04 Répondre en citant Revenir en haut de page

Salut,

Pour quelques précisions:

Les BRIGAMATIC sont pour l'instant utilisées que sur les lignes d'attaque(obligatoire).Ainsi, sur les dévidoirs, les "anciennes" lances sont toujours présentes.

Les désignations des lances reste inchangé sur les messages ou autres rapports, mais effectivement, le porte lance a toute latitude sur le choix du débit (dans le respect des réglements).
Voir le profil de l'utilisateurEnvoyer un message privé




Montrer les messages depuis:      
Répondre au sujet
BenefsNet
Autres sujets de discussions
l'hymne de la bspp le 23/09/2005
[Vieux topic..] recherche des personnes de la bspp le 25/10/2005
anciens de la bspp le 14/10/2005
[Vieux topic] recherche actif dela BSPP le 22/10/2005
BSPP+Informatique ? le 24/10/2005
bspp de 94 a 95 le 25/10/2005
contact ancien BSPP, photos Villeneuve St Georges le 18/11/2005
[Vieux topic] qui va au stage de la bspp? le 26/11/2005


 Sauter vers:   

lances BSPP


Voir le sujet suivant
Voir le sujet précédent
Vous ne pouvez pas poster de nouveaux sujets dans ce forum
Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
Vous ne pouvez pas éditer vos messages dans ce forum
Vous ne pouvez pas supprimer vos messages dans ce forum
Vous ne pouvez pas voter dans les sondages de ce forum

pompier



.:: Forum Pompier : forum dédié au métier de sapeur pompier ::.
Création / Gestion : Evoclic - Copyright 2005 - 2015 - Tous droits réservés

Ce forum est destiné aux sapeurs pompiers et passionnés.
Tous les logos et marques sont des propriétés respectives.
Toute copie entière ou partielle de ce site peuvent faire l'objet de poursuite judiciaire.
Les propos tenus sont de la responsabilité de leurs auteurs.
Forum-pompier.com est déclaré à la cnil sous le numéro 1112890
Powered by phpBB © 2001, 2011 phpBB Group