Bonjour à tous,

actuellement dans mon entreprise, nous sommes de plus en plus nombreux et forcément, le besoin en prises électriques est grandissant. Cependant, pour pallier le manque de prises murales, il y a de plus en plus de blocs multiprises mis en place.

Il n'est d'ailleurs pas rare de trouver une multiprise branché sur une autre multiprise branchée elle-même sur une autre multiprise. Est-ce autorisé ? De plus, les multiprises sont posées au sol, sous les bureaux. Il me semble avoir déjà entendu qu'il fallait que ces multiprises soient fixés sous les bureaux. Est-ce vrai ?

Est-ce qu'il existe une règlementation sur ces points ? J'ai cherché sur le net mais j'ai du mal à trouver quelque chose "d'officiel".

J'aouterai également qu'il y a de nombreux câbles (câbles électriques, ethernet, câbles pour périphériques USB, etc...) qui passent sous nos bureaux et sont totalement enchevêtrés. Existe-t-il une règlementation sur ce point également ?

Merci à tous et bonne journée.

EDIT : j'ajouterai également la question suivante "Quel est le rôle du CHSCT concernant tous ces points ?"


Romain smile_coolman
Voir le profil de l'utilisateurEnvoyer un message privé
tails38
Passionné accro
Passionné accro



Inscrit le: 16 Mai 2009
Messages: 1116

MessagePosté le: 19 Fév 2010, 11:27 Répondre en citant Revenir en haut de page

Je suis dans le meme cas de toi :)
J'ai envoyer un mail au CHSCT mais je n'ai pas de réponse pour le moment
Voir le profil de l'utilisateurEnvoyer un message privé
rprom1
Modérateur
Modérateur


Sexe: Sexe:Masculin
Inscrit le: 03 Jan 2006
Messages: 2369

MessagePosté le: 19 Fév 2010, 11:42 Répondre en citant Revenir en haut de page

:)

Personnellement, je souhaite obtenir la règlementation (s'il y en a une) avant de contacter le CHSCT car si je compte sur eux, je pense que je vais pouvoir attendre un moment.

De plus, c'est justement pour leur montrer la dangerosité des installations que je veux en savoir +.

Bref, on va attendre pour voir si certains ont des éléments à nous apporter ! Wink
Voir le profil de l'utilisateurEnvoyer un message privé
bipbipci
Fidèle
Fidèle


Sexe: Sexe:Masculin
Inscrit le: 23 Jan 2007
Messages: 258
Localisation: Yvelines

MessagePosté le: 19 Fév 2010, 12:08 Répondre en citant Revenir en haut de page

Bonjour je te propose de jeter un oeil a la NF C 15 100 dont voici un extrait non pas pour les prises mais pour savoir si tu es concerné
Citation:
11 DOMAINE D’APPLICATION
111 La présente norme s'applique principalement aux installations électriques telles que celles
des :
a) bâtiments à usage d'habitation ;
b) bâtiments à usage commercial ;
c) établissements recevant du public ;
d) établissements industriels ;
e) établissements agricoles et horticoles ;
f) bâtiments préfabriqués ;
g) terrains de camping et installations analogues ;
h) chantiers, fêtes foraines, foires, expositions et autres installations temporaires ;
i) marinas ;
j) installations d'éclairage public ou privé.
Les installations d'éclairage public font l'objet d'une norme particulière (1).
D'une façon générale, la présente norme est applicable à toutes les installations électriques
alimentées sous une tension au plus égale à 1000 volts en courant alternatif et à 1500 volts en
courant continu.
Les règles de la présente norme sont complétées pour certaines installations par des normes
spécifiques ; il en ainsi pour :
- les installations dans les locaux à usage médical (2) ;
- les lampes à décharge à cathode froide alimentées en haute tension à partir d'une
installation à basse tension (3).
La liste donnée ci-dessus n'est pas exhaustive et par exemple, sous le vocable à usage
commercial, il faut inclure les bureaux, administrations, associations et groupements de toutes
natures et, d'une façon générale, toute activité du secteur tertiaire classée ou non dans les
établissements recevant du public.
Le titre 7 et les guides de la série UTE C 15-xxx traitent aussi d’installations particulières telles
qu’installations temporaires, de locaux de service électrique, d’unités mobiles ou
transportables, etc.

_________________
Enfin Opérationel sur tous les engins!!!!!!
Voir le profil de l'utilisateurEnvoyer un message privé
seneque
Référent TEXTES
Référent TEXTES


Sexe: Sexe:Masculin
Inscrit le: 14 Sep 2006
Messages: 2926

MessagePosté le: 19 Fév 2010, 12:13 Répondre en citant Revenir en haut de page

Salut,

concernant les ERP c'est formellement interdit (article EL 11 §7 du règlement du 25 juin 80 pour le 1er groupe et art PE24 §1 du règlement du 22 juin 90).

Pour les locaux soumis au code du travail il faudrait chercher dans le Décret n°88-1056 du 14 novembre 1988. (j'ai pas trop le temps là pour l'instant...).
De mémoire c'est autorisé du moment que la somme des puissances des appareils ne dépasse pas la capacité de la prise. à vérifier.

a+

_________________
Plutôt que de savoir ce qui a été fait, combien il vaux mieux chercher ce qu'il faut faire
Voir le profil de l'utilisateurEnvoyer un message privé
Mr Elan
Passionné
Passionné


Sexe: Sexe:Masculin
Inscrit le: 26 Juil 2007
Messages: 546
Localisation: Loin .... très loin

MessagePosté le: 19 Fév 2010, 12:31 Répondre en citant Revenir en haut de page

Salut,

Je ne connais pas très bien la législation en élec hors ERP, mais je peux au moins te répondre sur le côté "pratique"

Un cable électrique est prévu pour une certaine intensité (ou puissance, suffit de faire le calcul). Le problème des branchements de multiprises en cascade est que le risque de surintensité sur les premiers câbles du dispositifs qui vont supporter toute la demande électrique des X ordinateurs et appareils branchés en aval.
Au final on peut se retrouver avec un risque important de dégradation de matériel et/ou départ de feu

Du côté du CHSCT, comme son nom l'indique, il est avant tout là pour analyser les conditions de travail et pour le développement de la prévention dans l'entreprise. Les membres du CHSCT peuvent très bien essayer d'intervenir, mais tout en restant de le cadre de leurs prérogatives (à eux de faire le lien entre leurs prérogatives et les risques de l'installation électriques)

A+

_________________
Essayer c'est le meilleur moyen de se planter :D
Voir le profil de l'utilisateurEnvoyer un message privé
rprom1
Modérateur
Modérateur


Sexe: Sexe:Masculin
Inscrit le: 03 Jan 2006
Messages: 2369

MessagePosté le: 19 Fév 2010, 13:50 Répondre en citant Revenir en haut de page

Merci à tous pour vos réponses.

Je vais étudier le décret que tu as mis en lien seneque.

Sinon, je lis un peu partout qu'on peut calculer l'intensité supportée par les prises. Cependant, y a-t-il des règles précises de calcul ? Du genre, pour un écran, on considère que ça fait tant d'ampères, pour une UC on considère que ça fait tant, etc... ou alors, il faut connaître l'intensité précise de chaque appareil et additionner tout ça ?

Si je vous dis par exemple que sur une seule et même prise initiale, sur laquelle on a branché un bloc multiprise, on a 6 écrans, 6 UC et 2 hubs, tout ça étant alimenté par des multiprises branchées sur la première, vous pensez qu'on est dans les clous ?

Et sinon, concernant le fait que ça ne doit pas trainer au sol, vous avez des infos là-dessus ou pas ?
Voir le profil de l'utilisateurEnvoyer un message privé
Mr Elan
Passionné
Passionné


Sexe: Sexe:Masculin
Inscrit le: 26 Juil 2007
Messages: 546
Localisation: Loin .... très loin

MessagePosté le: 19 Fév 2010, 14:02 Répondre en citant Revenir en haut de page

Salut,

rprom1 a écrit:
Sinon, je lis un peu partout qu'on peut calculer l'intensité supportée par les prises. Cependant, y a-t-il des règles précises de calcul ? Du genre, pour un écran, on considère que ça fait tant d'ampères, pour une UC on considère que ça fait tant, etc... ou alors, il faut connaître l'intensité précise de chaque appareil et additionner tout ça ?


Pour ma part je prends pas la tête :
Je prends la puissances consommée par les appareils (tu dois pouvoir trouver l'info sur tes appareils)
Puis, je détermine l'intensité qui parcours le câble en fonction de la puissance (P = U x I)
Après tu regardes combien ton câble supporte comme intensité (tu peux trouver l'infos facilement selon la section de ton câble) et tu vois si t'es dans les clous

A+
Voir le profil de l'utilisateurEnvoyer un message privé
Tiennou
Passionné accro
Passionné accro


Sexe: Sexe:Masculin
Inscrit le: 25 Jan 2006
Messages: 1193

MessagePosté le: 19 Fév 2010, 22:20 Répondre en citant Revenir en haut de page

Les reponses ont ete rapides !!

Dans le cas present (code du travail), c'est effectivement l'arrete 88-1056 du 14 nov 1988 qui s'applique (plus pour longtemps, il est en cours de refonte...)
La NF C 15.100 est le document technique (norme) qui est le renvoi de l'arreté (puisqu'une norme n'est pas un texte reglementaire)
Et dans cet arreté, il n'est nullement interdit de granché X multiprises en serie, ce qu'on te dis (art 41 ou 42 de cet arreté) est que le materiel doit etre utilisé dans les conditions pour lesquel il a ete prevu.

Autrement dis, tant que la somme des puissances installées ne depasse pas la puissance nominale de ta 1ere multiprise (puisque c'est elle qui prendra le max) il n'y a reglementairement pas de soucis...

Le probleme est que ces prolongateurs multiprises ont souvent un cable 1.5 mm² (courant nominal ~10 A / ~2300 W) et sont branché sur la prise murale qui elle est protégée a 16 A : donc probleme... !
Le fait d'avoir plusieurs multi en serie est qu'a chaque connexion (fiche branchée) on a un risque de mauvais contact (et mauvais contact = echauffement = risque potentiel d'incendie...)
La fixation des multiprises sous le bureau n'est marqué nul part...

La reglementation ERP (arrete du 25 juin 1980) interdit les blocs multiprises et recommande les prolongateur multiprise (cela evite l'arrachement mecanique de la prise murale), mais 1 seul prolongateur car il est dit dans ce meme reglement que le nombre de socle de prise murale doit etre adapté a l'utilisation et aux besoins.
Ce meme arreté ERP dit aussi que le passage des calbe ne doit pas faire obstacle a la circulation des personnes.

En clair, si ca peut te rassurer, le probleme est le meme dans beaucoup de bureaux, la reglementation n'est pas tres precise et contraigante sur ce point.
Un PC ne consomme pas dur (~4/500 W), mais la somme de plusieurs peut effectivement largement depasser la capacite de ta multiprise (et bien sur la dessus il y aura au moins 1 ou 2 bouilloire de branchée pour le café a 800 W chacune... !)

Reglementairement, on ne peut donc pas vraiment dire que vous etes non conforme. La situation que tu decris (si c'est a ce point l'anarchie) a du ete relevée par l'organisme de controle qui doit (theoriquement) venir tout les ans verifié l'etat de l'installation. Ensuite libre a ton chef de faire ou non les modifs... Mais s'il n'y a "que" 2 ou 3 multiprises en serie, il ce peut que l'inspecteur ne l'ai pas mentionné (c'est un peu de l'analyse de risque de sa part, la reglementation n'etant pas tres claire sur ce point...)

Le CHSCT peut demander a acceder au rapport de verification si ce point est mentionné et demander la pose de prise murale supplementaire.

Esperant t'avoir eclairé...
Voir le profil de l'utilisateurEnvoyer un message privé
Tiennou
Passionné accro
Passionné accro


Sexe: Sexe:Masculin
Inscrit le: 25 Jan 2006
Messages: 1193

MessagePosté le: 19 Fév 2010, 22:32 Répondre en citant Revenir en haut de page

En complement de mon message precedent :

rprom1 a écrit:
Bonjour à tous,

actuellement dans mon entreprise, nous sommes de plus en plus nombreux et forcément, le besoin en prises électriques est grandissant. Cependant, pour pallier le manque de prises murales, il y a de plus en plus de blocs multiprises mis en place.

Il n'est d'ailleurs pas rare de trouver une multiprise branché sur une autre multiprise branchée elle-même sur une autre multiprise. Est-ce autorisé ?
Ca n'est pas interdit...
De plus, les multiprises sont posées au sol, sous les bureaux. Il me semble avoir déjà entendu qu'il fallait que ces multiprises soient fixés sous les bureaux. Est-ce vrai ? : entendu parler, peut etre, mais reglementairement : non

Est-ce qu'il existe une règlementation sur ces points ?
REglementation sur l'installation electrique : oui, le decret du 14 nov 1988, particuliere sur les multiprises : non
J'ai cherché sur le net mais j'ai du mal à trouver quelque chose "d'officiel".

J'aouterai également qu'il y a de nombreux câbles (câbles électriques, ethernet, câbles pour périphériques USB, etc...) qui passent sous nos bureaux et sont totalement enchevêtrés. Existe-t-il une règlementation sur ce point également ? en code du travail : non, encore moins sur le mode de pose des cables non electriques (reseaux, com, etc...

Merci à tous et bonne journée.

EDIT : j'ajouterai également la question suivante "Quel est le rôle du CHSCT concernant tous ces points ?"il peut demander a consulter le rapport de verif elec


Romain smile_coolman


Par contre, il se peut que ton employeur ne fasse pas verifier son installation electrique, et là il est en faute.... (art 53 du decret 88-1056)
Voir le profil de l'utilisateurEnvoyer un message privé




Montrer les messages depuis:      
Répondre au sujet
BenefsNet
Autres sujets de discussions
Issy-les-Moulineaux : des balcons s'effondrent en cascade le 25/01/2007


 Sauter vers:   

[Règlementation] Multiprises en cascade


Voir le sujet suivant
Voir le sujet précédent
Vous ne pouvez pas poster de nouveaux sujets dans ce forum
Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
Vous ne pouvez pas éditer vos messages dans ce forum
Vous ne pouvez pas supprimer vos messages dans ce forum
Vous ne pouvez pas voter dans les sondages de ce forum

pompier



.:: Forum Pompier : forum dédié au métier de sapeur pompier ::.
Création / Gestion : Evoclic - Copyright 2005 - 2015 - Tous droits réservés

Ce forum est destiné aux sapeurs pompiers et passionnés.
Tous les logos et marques sont des propriétés respectives.
Toute copie entière ou partielle de ce site peuvent faire l'objet de poursuite judiciaire.
Les propos tenus sont de la responsabilité de leurs auteurs.
Forum-pompier.com est déclaré à la cnil sous le numéro 1112890
Powered by phpBB © 2001, 2011 phpBB Group