LydieP
Nouvelle recrue
Nouvelle recrue


Sexe: Sexe:Féminin
Inscrit le: 23 Avr 2010
Messages: 4

MessagePosté le: 23 Avr 2010, 21:37 Répondre en citant Revenir en haut de page

Bonjour,

Je dois faire une petite affiche sur les RIA (Robinet d'Incendie Armé). J'aimerais savoir concrêtement pourquoi on ne doit pas utiliser les RIA en dehors d'un incendie. Quels sont les risques si on les utilise en dehors d'un incendie?
Voir le profil de l'utilisateurEnvoyer un message privé
val73
Passionné
Passionné


Sexe: Sexe:Masculin
Inscrit le: 18 Nov 2008
Messages: 302
Localisation: maurienne, savoie

MessagePosté le: 24 Avr 2010, 09:38 Répondre en citant Revenir en haut de page

Bonjour,

Bienvenue sur le forum.

Euh c'est une blague ? smile_gene

Excusez-moi d'utiliser cette expression mais la réponse à votre question, un RIA est comme vous l'avez dit un Robinet d'INCENDIE armée. Il est là est cas de départ de feu pour les equipes d'interventions du site concerné et non pas pour faire une bataille d'eau en été ( Wink ).

Voilà excusez moi de ce petit coup de geule mais bon.

A+ val73

_________________
Si tu tombe c'est la chute
Si tu chute c'est la tombe.
Voir le profil de l'utilisateurEnvoyer un message privé
seneque
Référent TEXTES
Référent TEXTES


Sexe: Sexe:Masculin
Inscrit le: 14 Sep 2006
Messages: 2926

MessagePosté le: 24 Avr 2010, 11:05 Répondre en citant Revenir en haut de page

Salut,

effectivement un RIA est un moyen de secours mais je serais moins catégorique dans ma réponse que val73.
Quel est le mal d'utiliser un RIA pour une autre utilisation ?
A partir du moment où ils sont roulés après chaque utilisation j'y vois au moins 3 avantages :

- on vérifie leur bon fonctionnement,
- le personnel connait leurs emplacements et leurs contraintes d'utilisation,
- on évite le stockage anarchique devant leur position.

Pour plus d'info sur les RIA dans les ERP voir art. MS 14 à 17 du règlement de sécurité du 25 juin 80.

a+

_________________
Plutôt que de savoir ce qui a été fait, combien il vaux mieux chercher ce qu'il faut faire
Voir le profil de l'utilisateurEnvoyer un message privé
minioim
Vétéran
Vétéran


Sexe: Sexe:Masculin
Inscrit le: 24 Oct 2006
Messages: 3537
Localisation: Besançon (Doubs:25)

MessagePosté le: 24 Avr 2010, 14:26 Répondre en citant Revenir en haut de page

oui je rejoins un peu Seneque, après la question est de savoir: pourquoi faire?

si c'est pour laver le sol, je reste un peu sceptique... si c'est pour arroser d'urgence une foule en plein cagnard sous 45° à l'ombre, pourquoi pas

_________________
mieux vaut se taire quitte a passer pour un c*n que l'ouvrir et ne laisser aucun doute a ce sujet.
Voir le profil de l'utilisateurEnvoyer un message privé
seneque
Référent TEXTES
Référent TEXTES


Sexe: Sexe:Masculin
Inscrit le: 14 Sep 2006
Messages: 2926

MessagePosté le: 24 Avr 2010, 15:03 Répondre en citant Revenir en haut de page

minioim a écrit:
si c'est pour laver le sol, je reste un peu sceptique...

Pourquoi ? en quoi est-ce gênant ?

a+
Voir le profil de l'utilisateurEnvoyer un message privé
pompier59133
Fidèle
Fidèle


Sexe: Sexe:Masculin
Inscrit le: 03 Sep 2008
Messages: 282
Localisation: Phalempin - SSSM

MessagePosté le: 24 Avr 2010, 15:23 Répondre en citant Revenir en haut de page

minioim a écrit:


si c'est pour laver le sol, je reste un peu sceptique...


Quand j'ai fais mon stage en caserne, on lavait la remise avec les RIA,je vois pas le probleme
Voir le profil de l'utilisateurEnvoyer un message privé
LydieP
Nouvelle recrue
Nouvelle recrue


Sexe: Sexe:Féminin
Inscrit le: 23 Avr 2010
Messages: 4

MessagePosté le: 24 Avr 2010, 16:00 Répondre en citant Revenir en haut de page

Bonjour,
je suis tout a fait d'accord avec vous mais comment l'expliquer à des ouvriers.. Ils vont toujours trouver une réponse à vous donner quand on leur dit que c'est qu'en cas d'urgence. J'aimerais leur donner une autre raison, en fait.
Voir le profil de l'utilisateurEnvoyer un message privé
LydieP
Nouvelle recrue
Nouvelle recrue


Sexe: Sexe:Féminin
Inscrit le: 23 Avr 2010
Messages: 4

MessagePosté le: 24 Avr 2010, 16:02 Répondre en citant Revenir en haut de page

Effectivement je ne vois pas d'inconvénients à l'utiliser de temps en temps
Voir le profil de l'utilisateurEnvoyer un message privé
Nrs27
Référent SDIS-CS
Référent SDIS-CS


Sexe: Sexe:Masculin
Inscrit le: 09 Mai 2006
Messages: 4687

MessagePosté le: 24 Avr 2010, 17:26 Répondre en citant Revenir en haut de page

Bonjour,

LydieP a écrit:
Bonjour,

Je dois faire une petite affiche sur les RIA (Robinet d'Incendie Armé). J'aimerais savoir concrêtement pourquoi on ne doit pas utiliser les RIA en dehors d'un incendie.

Qui a dit ça? si c'est "on" , tu as trouvé toute seule la réponse à ta question : il n'y a pas de réponse concrète



LydieP a écrit:
Quels sont les risques si on les utilise en dehors d'un incendie?

Le seul serai si le réseau des RIA est alimenté par une citerne sur le toit du bâtiment (je ne sais pas si ça existe, mais ça ne me semble pas impossible) de vider la citerne et du coup de rendre hors service les RIA
Voir le profil de l'utilisateurEnvoyer un message privé
seneque
Référent TEXTES
Référent TEXTES


Sexe: Sexe:Masculin
Inscrit le: 14 Sep 2006
Messages: 2926

MessagePosté le: 24 Avr 2010, 17:34 Répondre en citant Revenir en haut de page

Nrs27 a écrit:
Le seul serai si le réseau des RIA est alimenté par une citerne


c'est aussi le seul inconvénient que je vois, celà est possible mais très exceptionnel (cf art. MS 16). Perso je n'en ai jamais rencontré.

a+
Voir le profil de l'utilisateurEnvoyer un message privé
Téch'
Passionné accro
Passionné accro


Sexe: Sexe:Masculin
Inscrit le: 24 Juin 2009
Messages: 1608

MessagePosté le: 24 Avr 2010, 17:47 Répondre en citant Revenir en haut de page

Salut,

Est-ce qu'il existe des RIA sur des réseaux dont la pression est surveillée et qui déclencherait l'alarme incendie ? Sur le principe de systèmes de sprinklage...?

@+

_________________
Pour l'honneur et les vacations !
Voir le profil de l'utilisateurEnvoyer un message privé
minioim
Vétéran
Vétéran


Sexe: Sexe:Masculin
Inscrit le: 24 Oct 2006
Messages: 3537
Localisation: Besançon (Doubs:25)

MessagePosté le: 24 Avr 2010, 18:42 Répondre en citant Revenir en haut de page

seneque a écrit:
minioim a écrit:
si c'est pour laver le sol, je reste un peu sceptique...

Pourquoi ? en quoi est-ce gênant ?

a+


hum je sais pas, déjà parce que c'est pas adapté (enfin tu me diras ça dépend où mais laver le sol du centre commercial à la lance... ^^) ensuite parce que je suppose que c'est quand même un matériel qui est fait pour une utilisation "occasionnelle" non?
Voir le profil de l'utilisateurEnvoyer un message privé
seneque
Référent TEXTES
Référent TEXTES


Sexe: Sexe:Masculin
Inscrit le: 14 Sep 2006
Messages: 2926

MessagePosté le: 24 Avr 2010, 19:37 Répondre en citant Revenir en haut de page

minioim a écrit:
parce que je suppose que c'est quand même un matériel qui est fait pour une utilisation "occasionnelle" non?


Dans les faits oui, mais dans la conception non. C'est justement parceque l'on risque de ne s'en servir qu'une fois que l'on ne les utilisera pas le jour J, que l'on se rendra compte que le débit est insuffisant ou que l'on à stocké des palettes devant...

Téch' a écrit:
Est-ce qu'il existe des RIA sur des réseaux dont la pression est surveillée et qui déclencherait l'alarme incendie ?


Pas à ma connaissance, d'autant que l'on ai sur le réseau public.

a+
Voir le profil de l'utilisateurEnvoyer un message privé
boxerfada
Passionné accro
Passionné accro


Sexe: Sexe:Masculin
Inscrit le: 21 Juil 2007
Messages: 1153

MessagePosté le: 24 Avr 2010, 20:54 Répondre en citant Revenir en haut de page

Nrs27 a écrit:
Le seul serai si le réseau des RIA est alimenté par une citerne sur le toit du bâtiment (je ne sais pas si ça existe, mais ça ne me semble pas impossible) de vider la citerne et du coup de rendre hors service les RIA

Et encore il faudrait qu'elle ne soit elle même pas alimentée.

Autre inconvénient si le réseau n'est pas doté d'un compteur (là c'est le boulot qui ressort :mrgreen: )qui qui paie l'eau??smile_aie

Le vrai soucis n'arrive que si une défaillance n'est pas signalée, (ce qui est à craindre si on interdit l'utilisation). par contre il est Formellement interdit de déconnecter ou démonter quelque élément que ce soit du RIA..... c'est pour cette raison que les lances sont souvent sertie ou que les seaux d'incendie ont le cul rond (les sots aussi du reste)
Voir le profil de l'utilisateurEnvoyer un message privé
SapLal
Référent MATERIEL
Référent MATERIEL


Sexe: Sexe:Masculin
Inscrit le: 18 Aoû 2005
Messages: 6464

MessagePosté le: 25 Avr 2010, 12:45 Répondre en citant Revenir en haut de page

Téch' a écrit:
Salut,

Est-ce qu'il existe des RIA sur des réseaux dont la pression est surveillée et qui déclencherait l'alarme incendie ? Sur le principe de systèmes de sprinklage...?

@+

Ce genre de RIA se rencontre parfois en ERP M, avec report au poste de sécu.

Après si le RIA est plombé, y'a peut-être une raison. Un déplombage annule-t'il la garantie de la Sté de maintenance ?

Le seul truc qui me fait tiquer, c'est que les premières fois, les gus vont bien rouler le bazar, et quand ça sera tombé dans les mœurs, le RIA finira en pot de pus au pied du dévidoir. C'est TOUJOURS comme ça !!!

Les seaux d'incendie ont le cul rond pour le pas être déposés au sol et servir de corbeille à papiers. Une installation tête en bas évite ce genre de désagrément.

Quelques p'tites photos perso :

Image

Image Image

@+ Sap'Lal
Voir le profil de l'utilisateurEnvoyer un message privé




Montrer les messages depuis:      
Répondre au sujet
BenefsNet
Autres sujets de discussions
information âge le 02/12/2005
Fiches information le 24/01/2006
[SPV] information le 15/10/2006
Revue d'information et prévention "Sapeurs Pompiers&quo le 12/11/2006
information le 05/04/2007
demande d information sur sapeur pompier volontaire marseill le 10/07/2007
Besoin d'information BSPP le 06/08/2007
Information sur le SDIS 59 le 04/02/2008


 Sauter vers:   

Informations sur les RIA


Voir le sujet suivant
Voir le sujet précédent
Vous ne pouvez pas poster de nouveaux sujets dans ce forum
Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
Vous ne pouvez pas éditer vos messages dans ce forum
Vous ne pouvez pas supprimer vos messages dans ce forum
Vous ne pouvez pas voter dans les sondages de ce forum

pompier



.:: Forum Pompier : forum dédié au métier de sapeur pompier ::.
Création / Gestion : Evoclic - Copyright 2005 - 2015 - Tous droits réservés

Ce forum est destiné aux sapeurs pompiers et passionnés.
Tous les logos et marques sont des propriétés respectives.
Toute copie entière ou partielle de ce site peuvent faire l'objet de poursuite judiciaire.
Les propos tenus sont de la responsabilité de leurs auteurs.
Forum-pompier.com est déclaré à la cnil sous le numéro 1112890
Powered by phpBB © 2001, 2011 phpBB Group