bonjour à tous depuis quelques temps les occupants des appartements/maisons sont obligés avec la loi Morange d'avoir au moins un détecteur de fumée
j'aimerai trouvé si possible un texte de loi sur les détecteurs de fumé pour le tertiaire ( lieux publics )
si quelqu'un pouvais m'aider merci à tous
Mario |
|
|
|
|
seneque
Référent TEXTES
Sexe:
Inscrit le: 14 Sep 2006
Messages: 2926
|
Posté le:
08 Juil 2010, 08:05 |
|
Salut et bienvenue sur le forum,
Peux-tu être plus précis que "tertiaire", quelle activité ? nombre de personnes ?
S'il s'agit d'un établissement recevant du public c'est la règlementation du 25 juin 1980 ou celle du 22 juin 1990 pour les petits établissement qui s'appliquent.
Tous les ERP doivent avoir un système d'alarme mais en règle générale seul les établissements aillant des locaux à sommeil (maisons de retraite, hôtels, hôpitaux et internats) doivent avoir un système de détection automatique.
Par contre ces systèmes de détection n'ont rien à voir avec ceux des habitations. Dans les habitations il s'agit de détecteurs autonomes d'un vingtaine d'euros, dans les ERP il s'agit de détecteurs reliés à un SSI de plusieurs milliers d'euros...
a+ |
_________________ Plutôt que de savoir ce qui a été fait, combien il vaux mieux chercher ce qu'il faut faire |
|
|
|
mario58
Nouvelle recrue
Sexe:
Inscrit le: 08 Juil 2010
Messages: 4
|
Posté le:
08 Juil 2010, 08:51 |
|
bonjour et merci pour votre réponse
en faite j'aimerai savoir dans quels lieux public je peux mettre les mêmes détecteurs de fumée que ceux des appartements ?
j'ai moi même poser la question à mon client au sujet du tertiaire et j'attends sa réponse, que je manquerai pas de vous dire
merci bonne journée
Mario |
|
|
|
|
seneque
Référent TEXTES
Sexe:
Inscrit le: 14 Sep 2006
Messages: 2926
|
Posté le:
08 Juil 2010, 09:58 |
|
Règlementairement dans aucun lieu public.
Les détecteurs ne sont pas considérés comme un système d'alarme pour les ERP dans la mesure où il n'y a pas de déclencheur manuel.
Par ailleurs, pour l'installation de détecteurs reliés à un SSI, il faut être agréé par le fabricant de ce dernier (cf norme 61-933).
a+ |
|
|
|
|
mario58
Nouvelle recrue
Sexe:
Inscrit le: 08 Juil 2010
Messages: 4
|
Posté le:
08 Juil 2010, 13:14 |
|
re bonjour voila j'ai la question de mon client
il me demande pour un IMMEUBLE DE BUREAU
merci |
|
|
|
|
rprom1
Modérateur
Sexe:
Inscrit le: 03 Jan 2006
Messages: 2369
|
Posté le:
08 Juil 2010, 13:41 |
|
Il faut donc regarder dans le règlement de sécurité sur les IGH (si c'est un immeuble de grande hauteur) pour le type W il me semble. |
|
|
|
|
|
|