Bonjour,
Je reviens sur le forum pour quelques questions sur les RIA car j'ai du mal a trouver des réponses.
1) Un RIA peut-il être installer a l'extérieur d'un bâtiment ? (bien entendu en prenant soin d'utiliser un calorifuge et un traçage éventuel)
2) j'ai lu qu'on pouvait même avoir des installation de RIA en parti sous air....vrai ou faux ? et dans quelles limites (je suppose que l'eau doit arriver rapidement non ?)
3) Quel est le couple Débit/Pression minimal requis pour un RIA DN33
4) Existe t-il, et surtout a t'on le droit d'installer un RIA dont la longueur de tuyau serait supérieur à 30 mètres ?
5) Dans la même reflexion que pour la question 4, si on a un tuyau de 30 mètres, peut-on rajouter (si la situation le demande) une ralonge au RIA ?
Merci pour vos futures réponses et vos avis éclairés
Cdlt
Guillaume |
|
|
|
|
SapLal
Référent MATERIEL
Sexe:
Inscrit le: 18 Aoû 2005
Messages: 6464
|
Posté le:
24 Juil 2010, 14:15 |
|
|
|
|
sparklet
Passionné
Sexe:
Inscrit le: 19 Fév 2006
Messages: 311
Localisation: LYON
|
Posté le:
25 Juil 2010, 06:33 |
|
Bonjour,
Bien sûr, rien n'interdit d'installer des R.I.A. à l'extérieur. Je l'ai encore vu récemment chez un revendeur en pneus.
Effectivement, dans le cadre de la protection du gel, la partie de l'installation qui n'est pas hors gel peut être maintenue sous air. Tout un chapitre de la règle R5 est consacré à cette installation et l'eau ne devra pas mettre plus de 30 secondes pour arriver au R.I.A. le plus défavorisé.
La pression minimum d'un R.I.A. DN33, hors règle R5 est de 2,5 bars soit environ 145 l/mn au diffuseur ou un peu moins de 110 l/mn avant le R.I.A. tuyau enroulé. Selon la règle R5 elle sera de 3 bars soit environ 160 l/mn au diffuseur ou 111 l/mn avant le R.I.A., tuyau enroulé. Les 3 bars seront obtenus au R.I.A. le plus défavorisé avec moitié des R.I.A. en service avec un maximum de 4.
Un R.I.A. homologué ne dépasse pas les 30 mètres et je ne connais aucun revendeur qui en vende. Oui, la possibilité de rajout d'une rallonge est possible.
Cordialement. |
|
|
|
|
Utilisateur123
Nouvelle recrue
Sexe:
Inscrit le: 03 Juin 2010
Messages: 6
|
Posté le:
26 Juil 2010, 09:30 |
|
Merci pour vos réponses qui m'aide bien.
Pour réponse à SapLal cela concerne un lieu de travail particulier : une Centrale Nucléaire
Par contre pour Sparklet: Aurais-tu un site a me faire suivre ou je peux trouver les fameuses rallonges pour RIA stp ?
Merci en encore
Guillaume |
|
|
|
|
SapLal
Référent MATERIEL
Sexe:
Inscrit le: 18 Aoû 2005
Messages: 6464
|
Posté le:
26 Juil 2010, 10:17 |
|
Ouch, un CNPE, alors lieu de travail, ICPE, INB et tout le toutim, pas facile en réglementation !
Si tu veux absolument prolonger, pourquoi ne pas se tourner vers les tuyaux souples en couronnes, écheveaux ou dévidoirs ?
@+ Sap'Lal |
|
|
|
|
SapLal
Référent MATERIEL
Sexe:
Inscrit le: 18 Aoû 2005
Messages: 6464
|
Posté le:
09 Aoû 2010, 08:38 |
|