PROCEDURE ATTAQUE DE FEU EN TUNNEL ROUTIER


Voir le sujet suivant
Voir le sujet précédent
Répondre au sujet
Auteur Message
cairotes
Nouvelle recrue
Nouvelle recrue


Sexe: Sexe:Masculin
Inscrit le: 10 Nov 2010
Messages: 3
Localisation: GRECE

MessagePosté le: 10 Nov 2010, 13:58 Répondre en citant Revenir en haut de page

Bonjour
Je travaille en Bureau d’Etude et nous sommes parfois amenés à concevoir des tunnels routiers. Bien évidement dans ce cadre, nous appliquons la réglementation en vigueur. Par contre, je n’ai jamais pu trouver de document présentant les procédures d’attaque type des pompiers. Je me doute que ces procédures sont bien évidement spécifiques à chaque ouvrage pour prendre en compte ses spécificités.

Cependant, comme la réglementation est en partie liée à ces problématiques, il serait intéressant de comprendre les raisons qui ont amené certaines stipulations.

Par exemple, la réglementation française impose une distance de l’ordre de 200 m entre prise d’eau en tunnel. D’autres pays imposent d’autres valeurs. Ce que je n’ai pas compris c’est l’utilité de ces prises d’eau.

Le camion arrive plein et ne se sert des prises qu’au cas où il est vide ? On combat le feu depui s le mur ; directement à la lance sur la prise d’eau ?

Comme je voudrais ne pas mourir trop bête (je pense important de bien comprendre la problématique plutôt que d’appliquer bêtement les textes) et éviter quelques erreurs qui pourraient avoir des conséquences fâcheuses, votre aide sera la bienvenue.

Bruno
Voir le profil de l'utilisateurEnvoyer un message privé
brembored
Référent ENGINS
Référent ENGINS


Sexe: Sexe:Masculin
Inscrit le: 07 Juin 2005
Messages: 12099
Localisation: Rhône-Alpes

MessagePosté le: 10 Nov 2010, 14:37 Répondre en citant Revenir en haut de page

Bonjour
Bienvenue sur le forum

N'étant pas du tout un expert du feu en tunnel, je répondrais juste sur un point de détail :

Oui, le camion arrive plein d'eau.
Cependant, le débit des lances est tel qu'il se vide très rapidement, en quelques minutes seulement.
Il faut donc des prises d'eau pour le réalimenter.

(dans le cas d'un engin adapté qui peut rentrer dans un tunnel enfumé. dans le cas d'un véhicule non-adapté qui doit rester à l'entrée du tunnel, il s'agira de fournir de l'eau aux équipes à pied engagées dans le tunnel)

_________________
Sauvons les CPI http://opti-secours.over-blog.fr/
Voir le profil de l'utilisateurEnvoyer un message privé
cairotes
Nouvelle recrue
Nouvelle recrue


Sexe: Sexe:Masculin
Inscrit le: 10 Nov 2010
Messages: 3
Localisation: GRECE

MessagePosté le: 10 Nov 2010, 14:54 Répondre en citant Revenir en haut de page

Bonjour
Merci de votre accueil. Si les bouches sont pour des pompiers à pied, 200 m ça fait pas un peu long, non?
Merci en tout cas.
Voir le profil de l'utilisateurEnvoyer un message privé
alien
Fidèle
Fidèle


Sexe: Sexe:Masculin
Inscrit le: 29 Juin 2008
Messages: 211
Localisation: Haut-Rhin(68)

MessagePosté le: 14 Nov 2010, 17:46 Répondre en citant Revenir en haut de page

Comme l'a dit brembo, la réserve sert uniquement a commencer à attaquer en attendant que le camion soit alimenter.

En milieu urbain les 200m viennes du fait que les camion sont équipé de dévidoirs de 200m de tuyaux de 70mm, ainsi le camion pourra toujours s'alimenter puisqu'il sera a tout endroit à moins de 200m (1 dévidoir) d'une prise d'eau.
Voir le profil de l'utilisateurEnvoyer un message privé
cairotes
Nouvelle recrue
Nouvelle recrue


Sexe: Sexe:Masculin
Inscrit le: 10 Nov 2010
Messages: 3
Localisation: GRECE

MessagePosté le: 15 Nov 2010, 08:19 Répondre en citant Revenir en haut de page

Merci

Cela parait plus clair. Une dernière question: tous les 200 m il y a juste une bouche? Le dévidoir est sur le camion pas sur le mur? Ou bien les 2?

Dans tous les cas, je vous souhaite à tous une très bonne semaine.
Voir le profil de l'utilisateurEnvoyer un message privé
SapLal
Référent MATERIEL
Référent MATERIEL


Sexe: Sexe:Masculin
Inscrit le: 18 Aoû 2005
Messages: 6464

MessagePosté le: 15 Nov 2010, 10:18 Répondre en citant Revenir en haut de page

Les deux dévidoirs sont arrimés sur l'engin, et sont décrochés si on en a besoin.

Image 6648
Tu peux voir les deux dévidoirs sur ce cliché Wink

@+ Sap'Lal
Voir le profil de l'utilisateurEnvoyer un message privé
GI
Passionné accro
Passionné accro



Inscrit le: 14 Déc 2005
Messages: 1606
Localisation: IDF

MessagePosté le: 15 Nov 2010, 13:06 Répondre en citant Revenir en haut de page

et le système ifex sur rail avec camera infra-rouge,
sur le plafond du tunnel ?
Voir le profil de l'utilisateurEnvoyer un message privé
brembored
Référent ENGINS
Référent ENGINS


Sexe: Sexe:Masculin
Inscrit le: 07 Juin 2005
Messages: 12099
Localisation: Rhône-Alpes

MessagePosté le: 15 Nov 2010, 15:49 Répondre en citant Revenir en haut de page

cairotes a écrit:
Si les bouches sont pour des pompiers à pied, 200 m ça fait pas un peu long, non?


Le cas le plus défavorable serait un feu à mi-chemin entre 2 bouches, soit "seulement" 100m à parcourir
Voir le profil de l'utilisateurEnvoyer un message privé
alien
Fidèle
Fidèle


Sexe: Sexe:Masculin
Inscrit le: 29 Juin 2008
Messages: 211
Localisation: Haut-Rhin(68)

MessagePosté le: 15 Nov 2010, 16:20 Répondre en citant Revenir en haut de page

brembored a écrit:
cairotes a écrit:
Si les bouches sont pour des pompiers à pied, 200 m ça fait pas un peu long, non?


Le cas le plus défavorable serait un feu à mi-chemin entre 2 bouches, soit "seulement" 100m à parcourir


En effet, mais je parlais du cas générale en milieu urbain qui (si je ne me plante pas) impose a tout batiments de se trouver a moins de 200m d'un point d'eau.
Voir le profil de l'utilisateurEnvoyer un message privé
fafoutch
Passionné
Passionné


Sexe: Sexe:Masculin
Inscrit le: 02 Fév 2010
Messages: 419
Localisation: en ovalie

MessagePosté le: 15 Nov 2010, 16:26 Répondre en citant Revenir en haut de page

hello cairotes

Les questions que tu poses sont plus complexes que tu sembles le croire et nécessites un minimum de connaissance sur les techniques d'intervention des pompiers français, et, te donner un cours serait beaucoup trop long.

Donc, je t'invite à te rapprocher des instances suivantes:

-GEIE TMB qui est l'organisme européen qui gère le tunnel du mont-blanc depuis l'incendie que tout le monde connaît.

http://www.tunnelmb.net/v3.0/

- Le tunnel du Fréjus, l'autre grand tunnel alpin qui à développer une politique de sécurité avancée avec des techniques d'interventions spécifiques et un centre de formation.

http://www.sftrf.fr/

- et enfin les SDIS 74 et 73 qui ont établi des plans particuliers d'interventions pour ces différents ouvrages et qui, je pense se feront un plaisir de les détailler.

Et voilà, ce ne sont que deux exemples et la liste n'est pas exhaustive.

_________________
ça en 1, et puis aussi ça, niveau 2
Voir le profil de l'utilisateurEnvoyer un message privé
Casper49
Fidèle
Fidèle


Sexe: Sexe:Masculin
Inscrit le: 18 Aoû 2008
Messages: 272
Localisation: Angers

MessagePosté le: 15 Nov 2010, 20:06 Répondre en citant Revenir en haut de page

Bonsoir,

Une personne est toute indiquée pour répondre précisément à tes questions.

Il s'agit du Colonel JF SCHAUMCH retraité du SDIS44.

Ce colonel est un expert du feu de tunnel et rédige régulièrement une chronique dans le magasine "le sapeur pompier". Rapproche toi de la fédération nationale pour le contacter.

Quant aux méthodes d'attaque elles diffèrent en effet d'un ouvrage à l'autre.

Certains departement s'équipe d'engin spéciaux. Comme le fourgon JANUS pour le tunnel du mont blanc.

A angers nous sommes équipé de deux fourgons dotés d'organes spécifique à la tranchée couverte qui traverse la ville.

En plus d'un fourgon classique, cet engin embarque
- Un système d'autoprotection de la cabine (jet d'eau sur la cabine et les roues),
- Un système d'air respirable dans la cabine pour permettre la sauvegarde des personnels en cas de problème.
- Une caméra thermique reliée à un écran à bord. Cette caméra permet d'évoluer dans l'opacité des fumée.
- Un canon à eau télécommandable permettant d'attaque le feu à distance en se protégeant dans l'engin.

3 points sont essentiels dans ces ouvrages :

- Evacuer rapidement et sûrement les personnes
- Désenfumer efficacement le tunnel et choisir le sens d'évacuation des fumées
- Permettre aux secours d'accomplir leur tache en fournissant de l'eau, des communications radios et une solidité de l'ouvrage.

Cordialement

_________________
On hérite pas de la Terre de nos ancêtres mais on l'emprunte à nos enfants (A.C.)
Voir le profil de l'utilisateurEnvoyer un message privé
koko94
Fidèle
Fidèle


Sexe: Sexe:Masculin
Inscrit le: 29 Avr 2008
Messages: 274
Localisation: 94

MessagePosté le: 15 Nov 2010, 21:50 Répondre en citant Revenir en haut de page

Bonsoir.

La BSPP possède un plan spéciale pour ce type d'intervention.
Il s'appel "feu dans un tunnel routier de grande longueur" (plus de 300 M).

Un volume d'engin est prévu au départ.

1er Engin Pompe : " sens sinistre" qui est obligatoirement un engin pompe avec un chef de garde incendie (CCGI)

2eme Engin Pompe : "soutien amont" qui arrivera principalement en face du sinistre. (cela peut varier en fonction du tunnel) monotube, bitude, bitude a double sens ect....

3eme Engin Pompe : "soutien aval".

Le reste du détachement est composé de deux VLR ( une qui se rend au PC et l'autre sens du sinistre, 1 CRAC (réserve d'air), un véhicule PC.
2 VSAV et 1 AR pour le soutien médicale.

J'ai volontairement fait bref car ce plan est assez complexe.
Il a été mis en oeuvre pas plus tard que jeudi dernier sur le secteur de Saint Denis; normal ( petite dédicace à la 26!!!!) :)))
Un véhicule de tourisme a pris feu. évacuation de 400 personnes dans le tunnel.

Cordialement.
Voir le profil de l'utilisateurEnvoyer un message privé




Montrer les messages depuis:      
Répondre au sujet
BenefsNet
Autres sujets de discussions
Règlement intérieur et procédure d'adoption le 05/04/2006
procedure gaz ville ou autres le 06/03/2009
recherche sp du tunnel du mont blanc le 03/06/2009
pompier du tunnel du Mont Blanc le 27/02/2010
adresse des pompiers du tunnel du mont-blanc le 22/03/2010
''Attaque à l’américaine'' le 31/10/2010
cherche pompier du tunnel du Mont blanc le 27/01/2011
Langage radio type / Procédure radio le 01/09/2016


 Sauter vers:   

PROCEDURE ATTAQUE DE FEU EN TUNNEL ROUTIER


Voir le sujet suivant
Voir le sujet précédent
Vous ne pouvez pas poster de nouveaux sujets dans ce forum
Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
Vous ne pouvez pas éditer vos messages dans ce forum
Vous ne pouvez pas supprimer vos messages dans ce forum
Vous ne pouvez pas voter dans les sondages de ce forum

pompier



.:: Forum Pompier : forum dédié au métier de sapeur pompier ::.
Création / Gestion : Evoclic - Copyright 2005 - 2015 - Tous droits réservés

Ce forum est destiné aux sapeurs pompiers et passionnés.
Tous les logos et marques sont des propriétés respectives.
Toute copie entière ou partielle de ce site peuvent faire l'objet de poursuite judiciaire.
Les propos tenus sont de la responsabilité de leurs auteurs.
Forum-pompier.com est déclaré à la cnil sous le numéro 1112890
Powered by phpBB © 2001, 2011 phpBB Group