Bonjour à tous,
Le SDIS 89 a mis sur pied un groupe de travail sur la façon de traiter les feux de silo. Je m'adresse à vous, pour savoir quelles seraient la méthode la plus appropriée pour éteindre ce type d'incendie.
Plusieurs hypothèses on été formulées comme remplir le silo de mousse haut foisonnement afin de combler l'espace vide entre le grain et le haut du silo (suivant son niveau de remplissage). Ceci pourrait-il rendre inerte les particules de poussières afin d'éviter l'explosion de celui ci?
Autre méthode: la lance bourgois ou dit "gerico" utilisé pour les feux de masse.
Troisième méthode (et la plus courante): le dépotage lent de la cellule ainsi que son refroidissement. Mais celle ci est très longues et fastidieuse.
Je recherche également toutes les données que vous pourriez me fournir sur ce type d'interventions (si vous le souhaitez bien entendu).
Ce groupe de travail a été mis au point afin de mettre au point une NSP sur ce type d'incendie, et par ailleurs rentrer dans le SDACR qui est en pleine refonte. Nous avons beaucoup de soucis sur un feu de silo en début d'année, preuve en est: nous avons mis plusieurs semaines à en venir a bout.
Je vous remercie d'avance pour l'aide que vous pourriez me donner. |
_________________ personne ne fait obstacle a ceux qui viennent en aide...
Dernière édition par SPV89 le 17 Nov 2010, 09:33; édité 1 fois |
|
|
|
Evehou
!!! ---- BANNI ---- !!!
Inscrit le: 16 Mar 2010
Messages: 160
|
Posté le:
17 Nov 2010, 05:26 |
|
Vider le silo ? Ce n'est pas envisageable ? C'est ce dont vous dites '' Dépotage '' ?
Le risque d'explosion est conséquent bien sur et l'option mousse sur le vide tombe sous le sens. De même que la lance Bourgeois.
C'est une opération de longue durée en effet.
Mais pourquoi donc mettre une procédure dans le SDACR ? |
|
|
|
|
SapLal
Référent MATERIEL
Sexe:
Inscrit le: 18 Aoû 2005
Messages: 6464
|
Posté le:
17 Nov 2010, 09:16 |
|
Quelle signification mets-tu derrière le terme "NIT" ?
@+ Sap'Lal |
|
|
|
|
SPV89
Passionné
Sexe:
Inscrit le: 06 Aoû 2008
Messages: 311
Localisation: l'yonne
|
Posté le:
17 Nov 2010, 09:24 |
|
SapLal a écrit: | Quelle signification mets-tu derrière le terme "NIT" ?
@+ Sap'Lal |
Merci de m'avoir fais relever une erreur. Je voulais dire une NSP (note de service permanente) ^^ |
|
|
|
|
SapLal
Référent MATERIEL
Sexe:
Inscrit le: 18 Aoû 2005
Messages: 6464
|
Posté le:
17 Nov 2010, 10:12 |
|
Pas de soucis monsieur !
(me voilà rassuré ^^)
@+ Sap'Lal |
|
|
|
|
GI
Passionné accro
Inscrit le: 14 Déc 2005
Messages: 1606
Localisation: IDF
|
Posté le:
17 Nov 2010, 17:39 |
|
rapproche toi du sdis 77 qui a une littérature abondante sur le sujet |
|
|
|
|
dada32
Nouvelle recrue
Sexe:
Inscrit le: 28 Jan 2007
Messages: 42
Localisation: GERS
|
Posté le:
17 Nov 2010, 18:43 |
|
Salut le sdis du gers vient d'acheter une lance bourgeois ou de ce genre!! mais je ne suis plus sur du nom..
Par contre remplir le silo de mousse je trouve çà étonnant car pour le dépotage du silo le mélange grain et eau risque de coinçer les vis ou les élévateurs |
|
|
|
|
nat68
Passionné
Sexe:
Inscrit le: 08 Déc 2009
Messages: 310
|
Posté le:
17 Nov 2010, 20:15 |
|
il y a aussi l'intertage par injection d'un gaz ininflammable mais très couteux |
|
|
|
|
Evehou
!!! ---- BANNI ---- !!!
Inscrit le: 16 Mar 2010
Messages: 160
|
Posté le:
17 Nov 2010, 20:26 |
|
nat68 a écrit: | il y a aussi l'intertage par injection d'un gaz ininflammable mais très couteux |
De l'azote par exemple ? c'est de l'inertage ...pareil que pour le feux de joints de dilatation... |
|
|
|
|
spv68
Passionné accro
Sexe:
Inscrit le: 16 Nov 2005
Messages: 1885
Localisation: dans le fpt
|
Posté le:
17 Nov 2010, 20:27 |
|
salut
le sdis 68 à eu affaire à un feu de silo à maïs il y a 2-3 semaines en arrière, et ils ont essayé plusieurs méthode pour en venir à bout, essaye de les contacter peut être auras des réponses... |
_________________ riesling2, flammkuech1, amer1, meteor3, instructeur koughlopf et munster et bien sur COD..fertami |
|
|
|
nat68
Passionné
Sexe:
Inscrit le: 08 Déc 2009
Messages: 310
|
Posté le:
17 Nov 2010, 20:30 |
|
|
|
|
SPV89
Passionné
Sexe:
Inscrit le: 06 Aoû 2008
Messages: 311
Localisation: l'yonne
|
Posté le:
17 Nov 2010, 22:35 |
|
Tout d'abord merci à tous pour vos réponse. Effectivement, l'inertage par azote est un moyen utilisé. Mais ne possédant pas d'établissement de ce genre dans l'Yonne nous avons exclu cette possibilité qui est très coûteuse. Demain je contacterais les SDIS dont vous m'avez tous parlé. Si vous avez des fichiers ou autres n'hésitez pas. Je prends tout ce qui a un rapport avec ce type de silo.
Encore merci. |
|
|
|
|
SPV89
Passionné
Sexe:
Inscrit le: 06 Aoû 2008
Messages: 311
Localisation: l'yonne
|
Posté le:
17 Nov 2010, 22:45 |
|
dada32 a écrit: | Salut le sdis du gers vient d'acheter une lance bourgeois ou de ce genre!! mais je ne suis plus sur du nom..
Par contre remplir le silo de mousse je trouve çà étonnant car pour le dépotage du silo le mélange grain et eau risque de coinçer les vis ou les élévateurs |
Le but de la mousse est d'inerter les particules de poussières et éviter que le silo ne pète a cause de celle ci. Donc une mousse haut foisonnement serai approprié. |
|
|
|
|
SPV89
Passionné
Sexe:
Inscrit le: 06 Aoû 2008
Messages: 311
Localisation: l'yonne
|
Posté le:
17 Nov 2010, 22:47 |
|
SapLal a écrit: | Pas de soucis monsieur !
(me voilà rassuré ^^)
@+ Sap'Lal |
Je mes cela sur le coût de la fatigue... lol en plus on est en pleine préparation pour un PIT donc je me suis mélangé les pinceaux lol |
|
|
|
|
Evehou
!!! ---- BANNI ---- !!!
Inscrit le: 16 Mar 2010
Messages: 160
|
Posté le:
18 Nov 2010, 06:04 |
|
SPV89 a écrit: | SapLal a écrit: | Pas de soucis monsieur !
(me voilà rassuré ^^)
@+ Sap'Lal |
Je mes cela sur le coût de la fatigue... lol en plus on est en pleine préparation pour un PIT donc je me suis mélangé les pinceaux lol |
C'est quoi un PIT ? |
|
|
|
|
|
|