Auteur |
Message |
jsp44
Habitué
Sexe:
Inscrit le: 07 Aoû 2007
Messages: 93
Localisation: Dans le 44 (LOIRE ATLANTIQUE)
|
Posté le:
16 Déc 2010, 14:31 |
|
malheureusement... |
_________________ 44 représente... |
|
|
|
lolopimpon
Nouvelle recrue
Sexe:
Inscrit le: 23 Mar 2007
Messages: 37
Localisation: Loire-atlantique
|
Posté le:
16 Déc 2010, 15:16 |
|
Proton a écrit: | Rappel :
- Les "condoléances" et autres mots de bienveillance en faveur des familles des victimes ne seront plus tolérées. D'une part parce que les personnes en question ne les liront probablement jamais de leur vie, et d'autre part pour éviter d'avoir des reflexions de certains. C'est un forum, sur internet, donc c'est un moyen de communication FROID, et ne permettant pas faire partager les intentions de chacuns.
|
Bonjour, ci-dessous message du sdis 44 diffusé sur l'intranet :
Pour vos messages de condoléances
16/12
"Vous êtes nombreux à vouloir témoigner de votre soutien aux familles de nos collègues et à demander leurs coordonnées. Le service communication vous propose de recueillir vos messages, qui seront imprimés et remis en main propre aux intéressés.
Merci de noter dans l'objet du message la famille ou les familles auxquelles s'adresse votre mail afin que nous puissions leur remettre. Utilisez l'adresse sdis44@sdis44.fr
Merci de votre attention." |
|
|
|
|
Taho85
Habitué
Sexe:
Inscrit le: 24 Avr 2009
Messages: 98
Localisation: Vendée
|
Posté le:
16 Déc 2010, 18:03 |
|
Proton a écrit: | Rappel :
- Les "condoléances" et autres mots de bienveillance en faveur des familles des victimes ne seront plus tolérées. D'une part parce que les personnes en question ne les liront probablement jamais de leur vie, et d'autre part pour éviter d'avoir des reflexions de certains. C'est un forum, sur internet, donc c'est un moyen de communication FROID, et ne permettant pas faire partager les intentions de chacuns.
|
Je vais me faire jeter, mais c'est pas grave.
Un forum via internet = communication FROIDE ???
Les règles sont les règles certes.
"Intentions" ou "attentions" ?
Les personnes en questions ne les liront probablement jamais?
Je n'en suis pas si sur que ça... (internet n'est pas "totalement froid")... |
_________________ Motivé, motivé, motivé... |
|
|
|
Proton
Modérateur
Sexe:
Inscrit le: 06 Déc 2005
Messages: 9947
Localisation: csp-cavaillon.com (84)
|
Posté le:
16 Déc 2010, 18:15 |
|
|
|
|
Sapeur.B
Passionné
Sexe:
Inscrit le: 06 Déc 2010
Messages: 319
Localisation: France
|
Posté le:
16 Déc 2010, 18:24 |
|
Salut,
Ils étaient SPV ou SPP?
Pensées aux familles. |
|
|
|
|
welshbob
Passionné accro
Sexe:
Inscrit le: 19 Déc 2007
Messages: 2283
Localisation: quelque part dans un quelconque pays
|
Posté le:
16 Déc 2010, 18:28 |
|
Les deux étaient SPP et l'un deux était par ailleurs SPV également. |
|
|
|
|
Johann WINKEL
Passionné
Sexe:
Inscrit le: 03 Avr 2007
Messages: 308
Localisation: Nantes
|
Posté le:
16 Déc 2010, 23:10 |
|
bonsoir
Habitant pas très loin de la caserne j'aimerai savoir si les civils (en ne faisant pas partie des familles des 2 sp) pouvaient participer à la cérémonie officielle ?
merci d'avance |
_________________ http://jw44.skyrock.com/ |
|
|
|
Johann WINKEL
Passionné
Sexe:
Inscrit le: 03 Avr 2007
Messages: 308
Localisation: Nantes
|
Posté le:
17 Déc 2010, 00:50 |
|
Une cérémonie aura lieu samedi matin en hommage aux deux pompiers électrocutés mercredi soir par une ligne à haute tension alors qu'ils éteignaient un feu près de Nantes, a-t-on appris jeudi auprès du Centre Opérationnel Départemental d'Incendie et de Secours (CODIS) de Loire-Atlantique
source: lci |
|
|
|
|
SapLal
Référent MATERIEL
Sexe:
Inscrit le: 18 Aoû 2005
Messages: 6464
|
Posté le:
17 Déc 2010, 11:29 |
|
Mes pensées vont bien évidemment vers nos deux confrères décédés, et je me permet de rappeler les distances de sécurité électrique à l'approches d'installations électriques sous tension (Notice Magirus) :
Jusqu'à 1 000 V : mini 1 mètre
De 1 000 à 110 kV : mini 3 mètres
De 110 kV à 220 kV : mini 4 mètres
Plus de 220 kV ou tension indéterminée : mini 5 mètres
Fil au sol : mini 10 mètres
Christophe et jean-Charles étaient à proximité d'une ligne 225 kV.
Que ce drame ne soit pas vain et nous sensibilise une fois de plus sur les dangers de l'électricité.
@+ Sap'Lal |
|
|
|
|
lolopimpon
Nouvelle recrue
Sexe:
Inscrit le: 23 Mar 2007
Messages: 37
Localisation: Loire-atlantique
|
Posté le:
17 Déc 2010, 12:18 |
|
Bonjour, pour ceux qui souhaitent et peuvent assister à la cérémonie officielle, ci-dessous les modalités.
"Jean-Charles et Christophe reposent dans la chapelle ardente qui a été dressée dans le gymnase du CIS de Saint Herblain.
SAMEDI 18 DECEMBRE A 11H, une cérémonie d'hommage officiel est organisée au centre d'incendie et de secours de Saint Herblain en présence des autorités.
Le rassemblement des délégations départementales et extra départementales est fixé à 9H 45. La mise en place du dispositif sera achevée à 10 H 30 précises. Précisions concernant les tenues : - pour les officiers : tenue de sortie (vareuse képi gants blancs) - pour les non officiers :tenue F1 avec plastron rouge si possible et casque F1. Les personnels administratifs, techniques et sociaux souhaitant assister à la cérémonie doivent se présenter avant 10h30 afin de faciliter la mise en place." |
|
|
|
|
bonhomme
Habitué
Sexe:
Inscrit le: 01 Sep 2010
Messages: 173
Localisation: Glasgow/Ecosse
|
Posté le:
17 Déc 2010, 12:45 |
|
ces limites que tu donnes, est-ce que tu parles juste de positionnement ou est-ce lors de l'utilisation d'eau ? |
|
|
|
|
SapLal
Référent MATERIEL
Sexe:
Inscrit le: 18 Aoû 2005
Messages: 6464
|
Posté le:
17 Déc 2010, 13:01 |
|
C'était au sujet du positionnement du parc et de la plateforme.
Pour l'utilisation de la lance-canon, Magirus indique les données suivantes :
Eviter le jet droit au maximum
Tension inf. à 1 000 V en jet diffusé : 1 mètre au minimum
Tension inf. à 1 000 V en jet plein : 5 mètres au minimum
Tension > 1 000 V en jet diffusé : 5 mètres au minimum
Tension > 1 000 V en jet plein : 10 mètres au minimum
En espérant que ça apporte de l'eau au moulin...
@+ Sap'Lal |
|
|
|
|
davidb
Habitué
Sexe:
Inscrit le: 23 Aoû 2007
Messages: 63
Localisation: FRANCE
|
Posté le:
17 Déc 2010, 14:12 |
|
pour compléter, connaissons-nous les hauteurs des lignes suivant les puissances? |
_________________ David |
|
|
|
Nrs27
Référent SDIS-CS
Sexe:
Inscrit le: 09 Mai 2006
Messages: 4687
|
Posté le:
17 Déc 2010, 15:48 |
|
Bonjour,
pour la puissance, il faut compter le nombre d'isolateurs entre le fil et le poteau... mais je n'ai plus le rapport |
|
|
|
|
tcho spv du 59
Habitué
Sexe:
Inscrit le: 05 Fév 2009
Messages: 164
Localisation: Nord
|
Posté le:
17 Déc 2010, 15:50 |
|
Salut,
Bon j'ai farfouiller un peu dans mes cours d'électrotechnique et j'ai trouver ceci:
-Il y a les pylones de type Beaubourg , ils mesurent 50m pour une tension de 400 KV pour 100 MW (MégaWatt) et 41m pour une tension de 225 KV.
-Il y a les pylones de type Muguet, ils mesurent 54m en 400KV et 42m en 225KV.
-Les pylones de type Trianon qui mesurent 35m en 400 KV et 25 en 225KV.
-Les pylones chat mesurent 35m pour 225KV.
Pour les lignes 20KV, les pylones mesurent environ 14m.
Je n'ai pas trouvé pour les lignes de 63 à 90 kV.
Pour reconnaitre les différents réseaux il faut regarder le nombre d'anneau en verre, plus il y en a plus la tension est haute.
A savoir que la tension electrique en alternatif est dangereuse à partir de 50V en milieu sec et 25V en milieu humide. |
_________________ FA Caporal validée!!! |
|
|
|
|
|