Auteur Message
Tiennou
Passionné accro
Passionné accro


Sexe: Sexe:Masculin
Inscrit le: 25 Jan 2006
Messages: 1193

MessagePosté le: 17 Déc 2010, 20:23 Répondre en citant Revenir en haut de page

pour les pylones, un isolateur (la "rondelle en verre") creee un isolement de 10 kV d'où effectivement 6 rondelles = 63 kV par exemple

la Distances Minimales d'Approche est de 5m a partir de la HTB (haute tension type B, 50kV), 3m en HTA. (Les termes tres haute ou moyenne tension n'existe plus mais encore utilisés par habitude par "les gars d'EdF")
Pour entrer dans cette zone, c'est considéré comme du travail sous tension, au dela, il y a une "zone de voisinage" (je n'ai pas la distance sous les yeux), il faut etre habilité pour y travailler.

source : guide UTE C18.510

Je viens d'entendre parler a la caserne que les derniers moyens aeriens serait equipés de detecteur de tension au niveau de la nacelle, qui mettrait l'echelle en secu en approche d'une ligne aerienne... ?
les mecanos, vous confirmez ?
Voir le profil de l'utilisateurEnvoyer un message privé
Elvis
Fidèle
Fidèle


Sexe: Sexe:Masculin
Inscrit le: 27 Mar 2006
Messages: 219
Localisation: Nantes

MessagePosté le: 17 Déc 2010, 22:06 Répondre en citant Revenir en haut de page

SapLal a écrit:
Il est d'usage que de promouvoir au grade supérieur, à titre posthume, les personnels décédés en service commandé. Ça n'est pas surprenant.

@+ Sap'Lal


merci pour l'info

PS: Prenez soins de vous, on n'est jamais trop prudent
Voir le profil de l'utilisateurEnvoyer un message privé
bonhomme
Habitué
Habitué


Sexe: Sexe:Masculin
Inscrit le: 01 Sep 2010
Messages: 173
Localisation: Glasgow/Ecosse

MessagePosté le: 18 Déc 2010, 00:26 Répondre en citant Revenir en haut de page

Tiennou a écrit:
Je viens d'entendre parler a la caserne que les derniers moyens aeriens serait equipés de detecteur de tension au niveau de la nacelle, qui mettrait l'echelle en secu en approche d'une ligne aerienne... ?
les mecanos, vous confirmez ?


Si ca se confirme ca ne serait vraiment pas du luxe, ca serait plus que bienvenue.
Voir le profil de l'utilisateurEnvoyer un message privé
GUIGIB
Habitué
Habitué



Inscrit le: 13 Jan 2007
Messages: 185

MessagePosté le: 18 Déc 2010, 12:58 Répondre en citant Revenir en haut de page

L’hommage de la nation aux deux pompiers morts en mission

Ce matin, en présence d’un millier de camarades et de Brice Hortefeux, au centre d’incendie et de secours de Saint-Herblain, près de Nantes, un hommage a été rendu, aux deux pompiers morts jeudi en mission.

Devant plus d’un millier de pompiers venus de plusieurs départements, le ministre de l’Intérieur, Brice Hortefeux, a rendu hommage ce samedi matin, à Saint-Herblain, à Jean-Charles Sorin et Christophe Augereau. Les deux sapeurs-pompiers ont été foudroyés par un arc électrique, mercredi soir, lors d’une intervention sur un incendie criminel à Treillières. Âgés de 25 ans et 31 ans, ils ont été respectivement promus sergent et adjudant à titre posthume. En outre, ils ont été faits chevaliers de la Légion d’honneur par le ministre de l’Intérieur. Dans son hommage solennel, Brice Hortefeux a salué la mémoire de ces deux « héros du quotidien au dévouement exemplaire ». « La nation tout entière se trouve endeuillée », a-t-il ajouté.

http://www.ouest-france.fr
Voir le profil de l'utilisateurEnvoyer un message privé
Yann43
Passionné
Passionné


Sexe: Sexe:Masculin
Inscrit le: 05 Mai 2009
Messages: 374

MessagePosté le: 19 Déc 2010, 23:26 Répondre en citant Revenir en haut de page

Tiennou a écrit:

Je viens d'entendre parler a la caserne que les derniers moyens aeriens serait equipés de detecteur de tension au niveau de la nacelle, qui mettrait l'echelle en secu en approche d'une ligne aerienne... ?
les mecanos, vous confirmez ?


En fonctionnement nominal, il n'y a pas de "tension" au voisinage d'une ligne HT. On retrouve seulement un champ électromagnétique du au effet inductif et capacitif d'une ligne.

On ne peut pas détecter une présence de tension à distance et quand la nacelle sera soumis à une tension, il sera trop tard..

++
Yann
Voir le profil de l'utilisateurEnvoyer un message privé
davidb
Habitué
Habitué


Sexe: Sexe:Masculin
Inscrit le: 23 Aoû 2007
Messages: 63
Localisation: FRANCE

MessagePosté le: 20 Déc 2010, 10:53 Répondre en citant Revenir en haut de page

Il doit bien exister des détecteurs de champ magnétique?

_________________
David
Voir le profil de l'utilisateurEnvoyer un message privé
TiMat
Vétéran
Vétéran


Sexe: Sexe:Masculin
Inscrit le: 18 Mar 2005
Messages: 8245

MessagePosté le: 20 Déc 2010, 12:39 Répondre en citant Revenir en haut de page

http://www.econologie.com/shop/detecteur-de-champ-electromagnetique-p-143.html par exemple...
Voir le profil de l'utilisateurEnvoyer un message privé
Ashtray
Habitué
Habitué



Inscrit le: 11 Sep 2009
Messages: 170

MessagePosté le: 20 Déc 2010, 13:28 Répondre en citant Revenir en haut de page

Le plus simple à mon avis pour éviter ce genre de drame, c'est que le CTA/CODIS ait à sa disposition un système d'information géographique performant : le COS peut ainsi être informé dès le départ des risques particuliers qu'il va rencontrer sur le terrain.

C'est valable aussi bien pour les lignes à haute tension, que pour les conduites de gaz, voire même selon le budget du service la nature des produits rencontrés dans un bâtiment donné ou autour du lieu du sinistre.
Voir le profil de l'utilisateurEnvoyer un message privé
Max68
Passionné accro
Passionné accro


Sexe: Sexe:Masculin
Inscrit le: 20 Aoû 2008
Messages: 1128
Localisation: Alsace

MessagePosté le: 20 Déc 2010, 13:36 Répondre en citant Revenir en haut de page

Ashtray a écrit:
Le plus simple à mon avis pour éviter ce genre de drame, c'est que le CTA/CODIS ait à sa disposition un système d'information géographique performant : le COS peut ainsi être informé dès le départ des risques particuliers qu'il va rencontrer sur le terrain.


Entièrement d'accord. Il paraît difficile pour un binôme à l'étroit dans une nacelle avec les ARI, etc... stressés par feu et fumée de regarder la petite machine à champs magnétiques. Surtout qu'elle saturera probablement déjà à 100m de la ligne, donc tu n'auras pas une info fiable.

_________________
Altruisme, efficience, vacations.
Voir le profil de l'utilisateurEnvoyer un message privé
VERDI 14
Passionné accro
Passionné accro


Sexe: Sexe:Masculin
Inscrit le: 11 Aoû 2005
Messages: 1940
Localisation: CDSP 57

MessagePosté le: 20 Déc 2010, 13:40 Répondre en citant Revenir en haut de page

Ce type d'information peut étre retranscrite sur le plan ETARE .
Avec tout les organes de sécurité ou les dangers particuliers , l'avantage c'est que tu n'est pas dépendant du CODIS , le plan est dispo au cis ou dans la VLCG.
Voir le profil de l'utilisateurEnvoyer un message privé
Ashtray
Habitué
Habitué



Inscrit le: 11 Sep 2009
Messages: 170

MessagePosté le: 20 Déc 2010, 15:10 Répondre en citant Revenir en haut de page

Oui, mais tous les bâtiments qui sont à proximité de lignes à haute tension ne font pas l'objet d'un plan ETARE.

L'avantage d'un système d'information, c'est que quelle que soit l'adresse demandée, tu as toutes les informations pertinentes qui s'affichent. Que tu demandes le sous-sol ou l'aérien, tu vois le danger en un clin d'oeil.
S'il a été répertorié bien sur, mais des lignes à haute tension ne passent pas inaperçues.
Voir le profil de l'utilisateurEnvoyer un message privé
sdf 30
Passionné accro
Passionné accro



Inscrit le: 31 Jan 2010
Messages: 1133

MessagePosté le: 20 Déc 2010, 18:03 Répondre en citant Revenir en haut de page

Bonsoir,
en charge de la prévention et de la gestion des risques au sein d'une commune, je peux vous affirmer que nous pouvons être confrontés à beaucoup de mauvaises surprises sur inter! Pour que les sp puissent détenir toutes les infos utiles il faudrait déjà que les communes et autres entités soient capables de leur fournir, ce qui est loin d'être le cas. Bref, en inter on ne sait jamais où on met les pieds et je pense que les recos sont primordiales afin d'éviter de tels drames. Dernièrement une entreprise de tp a voulu creuser une tranchée entre 2 lampadaires. Les gars ont mis à jour un câble élec mais le chargé de voirie pour la commune leur a dit qu'il n"était plus alimenté. Ils l'ont sectionné mais le soir quand l'éclairage public s'est mis en fonction, bonjour le feu d'artifices!!!
Voir le profil de l'utilisateurEnvoyer un message privé
Tiennou
Passionné accro
Passionné accro


Sexe: Sexe:Masculin
Inscrit le: 25 Jan 2006
Messages: 1193

MessagePosté le: 20 Déc 2010, 20:31 Répondre en citant Revenir en haut de page

Yann43 a écrit:
Tiennou a écrit:

Je viens d'entendre parler a la caserne que les derniers moyens aeriens serait equipés de detecteur de tension au niveau de la nacelle, qui mettrait l'echelle en secu en approche d'une ligne aerienne... ?
les mecanos, vous confirmez ?


En fonctionnement nominal, il n'y a pas de "tension" au voisinage d'une ligne HT. On retrouve seulement un champ électromagnétique du au effet inductif et capacitif d'une ligne.

On ne peut pas détecter une présence de tension à distance et quand la nacelle sera soumis à une tension, il sera trop tard..

++
Yann


smile_mal tu crois qu'il est arrivé comment l'accident ??, il n'ont pas eu le temps d'aller au contact de la ligne, les collegues....

regarde cette video : http://www.youtube.com/watch?v=7IgsuZr1Fjw&feature=player_embedded
Alors : on ne peut toujours pas detecter une tension a distance.... ??? smile_mal smile_dort

Surement que si on peut detecter une presence de tension a distance, comment on fait pour reperer une ligne enterrée ?: tu l'ecris toi meme : par son champ magnetique....

Le detecteur comme j'en ai entendu parler n'est pas du portatif a dispo du binome, mais un capteur a poste sur l'echelle en action directe sur les differents mouvements, au meme titre que l'inclinaison ou le vent....


Dernière édition par Tiennou le 21 Déc 2010, 19:44; édité 1 fois
Voir le profil de l'utilisateurEnvoyer un message privé
ttt_56
Habitué
Habitué


Sexe: Sexe:Masculin
Inscrit le: 05 Déc 2007
Messages: 104

MessagePosté le: 20 Déc 2010, 23:16 Répondre en citant Revenir en haut de page

Effectivement, de nombreux systèmes existent, certains intégrés a l'engin, bloquent les moteurs en case de danger.

http://www.made-sa.com/ftp/pgiArticle/DETECTION/DC_DETECTION_HTA_HTB_V_6_00_FR.pdf
http://www.servited.com/page.php?25
http://www.degreane-horizon.com/FR/energie/lignes-haute-tension/NAC20.html
http://www.jmj-technologie.fr/photo/fiche-pdf-49.pdf


Après, c'est une question de budget...

ttt.
Voir le profil de l'utilisateurEnvoyer un message privé
Sapeur.B
Passionné
Passionné


Sexe: Sexe:Masculin
Inscrit le: 06 Déc 2010
Messages: 319
Localisation: France

MessagePosté le: 20 Déc 2010, 23:32 Répondre en citant Revenir en haut de page

La sécurité devrait pas être une "question de budget"! smile_tres_fache
C'est vraiment dommage. . .
Voir le profil de l'utilisateurEnvoyer un message privé




Montrer les messages depuis:      
Répondre au sujet
BenefsNet
Autres sujets de discussions
[Greve] Comment se passe l'apres manif dans vos departements le 22/11/2006
probleme de vue le 26/09/2005
tenue de feux des pompier le 28/10/2005
Explosion d'un dépôt petrolier prés de Londres le 11/12/2005
SPV Près de Strasbourg le 08/01/2006
comment compatir la vie de couple et la vie de SPV le 24/02/2006
comment gérer les SP et ses activites professionel !! le 26/02/2006
aborder un cheval ( réponse page 3) le 03/03/2006


 Sauter vers:   

Comment aborder le probleme des feux pres des pilones


Voir le sujet suivant
Voir le sujet précédent
Vous ne pouvez pas poster de nouveaux sujets dans ce forum
Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
Vous ne pouvez pas éditer vos messages dans ce forum
Vous ne pouvez pas supprimer vos messages dans ce forum
Vous ne pouvez pas voter dans les sondages de ce forum

pompier



.:: Forum Pompier : forum dédié au métier de sapeur pompier ::.
Création / Gestion : Evoclic - Copyright 2005 - 2015 - Tous droits réservés

Ce forum est destiné aux sapeurs pompiers et passionnés.
Tous les logos et marques sont des propriétés respectives.
Toute copie entière ou partielle de ce site peuvent faire l'objet de poursuite judiciaire.
Les propos tenus sont de la responsabilité de leurs auteurs.
Forum-pompier.com est déclaré à la cnil sous le numéro 1112890
Powered by phpBB © 2001, 2011 phpBB Group