Auteur Message
gooze52
Nouvelle recrue
Nouvelle recrue



Inscrit le: 02 Mar 2011
Messages: 1

MessagePosté le: 02 Mar 2011, 14:42 Répondre en citant Revenir en haut de page

Une question m'a été posée par mon chef: "pourquoi doit on tirer sur la vanne de la LDV pour l'ouvrir, et pousser celle-ci pour la fermer ? y-a-t'il une réponse ?
Voir le profil de l'utilisateurEnvoyer un message privé
Proton
Modérateur
Modérateur


Sexe: Sexe:Masculin
Inscrit le: 06 Déc 2005
Messages: 9947
Localisation: csp-cavaillon.com (84)

MessagePosté le: 02 Mar 2011, 16:06 Répondre en citant Revenir en haut de page

gooze52 a écrit:
...y-a-t'il une réponse ?


Oui, et elle se trouve ici...

_________________
Les règles du forum ! ----- Le site du CSP Cavaillon ----- notre page facebook
Voir le profil de l'utilisateurEnvoyer un message privé
VERDI 14
Passionné accro
Passionné accro


Sexe: Sexe:Masculin
Inscrit le: 11 Aoû 2005
Messages: 1940
Localisation: CDSP 57

MessagePosté le: 02 Mar 2011, 16:45 Répondre en citant Revenir en haut de page

Content Content
Voir le profil de l'utilisateurEnvoyer un message privé
Sylsyl
Nouvelle recrue
Nouvelle recrue



Inscrit le: 26 Jan 2011
Messages: 56

MessagePosté le: 02 Mar 2011, 16:55 Répondre en citant Revenir en haut de page

Et pour la hisser aux étage supérieurs entre autre...

_________________
SDIS 06 - Mon site
Voir le profil de l'utilisateurEnvoyer un message privé
SapLal
Référent MATERIEL
Référent MATERIEL


Sexe: Sexe:Masculin
Inscrit le: 18 Aoû 2005
Messages: 6464

MessagePosté le: 02 Mar 2011, 18:14 Répondre en citant Revenir en haut de page

Le sens d'ouverture-fermeture des LDV normalisées est prescrit par la norme NF EN 15182-1, de Janvier 2010, "Lances à main destinées aux services d'incendie et de secours - Partie 2 : lances mixtes à débit et jet réglables PN 16".
Citation:
Si la lance est munie d’une poignée de manœuvre d’ouverture et de fermeture, la position «fermeture» doit être orientée dans le sens de l’écoulement.
Si un autre dispositif est utilisé, la position «fermeture» doit être facilement identifiable par des moyens visuels et/ou tactiles.


Ce principe découle lui-même de la règle NFPA (USA) 1964 "Standard for Spray Nozzles", de 2008 :
Citation:
Nozzles equipped with a lever-operated shutoff handle shall be in the closed position when the handle is closest to the discharge end of the nozzle


Outre ces considérations réglementaires, on peut aussi imaginer qu'il est beaucoup plus facile de fermer une lance qui nous échappe à cause de la force de recul.
Mets en eau une lance à une pression péchue, ouvre à fond et d'un seul coup ne la tient que par le levier. Tu verras qu'elle se ferme seule ! Wink

Par contre, je serais curieux de savoir la réponse de ton chef, ça serait sympa que tu nous postes ça ici !

@+ Sap'Lal
Voir le profil de l'utilisateurEnvoyer un message privé
guillaume17
Vétéran
Vétéran


Sexe: Sexe:Masculin
Inscrit le: 05 Sep 2005
Messages: 5462
Localisation: Charente Maritime (17)

MessagePosté le: 03 Mar 2011, 13:01 Répondre en citant Revenir en haut de page

Bonjour gooze52,

Bienvenue sur le Forum Pompier. Je t'invite à prendre connaissance de la charte (à respecter pour préserver la bonne ambiance qui règne ici)

smile_coolman
Voir le profil de l'utilisateurEnvoyer un message privé




Montrer les messages depuis:      
Répondre au sujet
BenefsNet
Autres sujets de discussions
Manoeuvre départementales le 22/09/2005
manoeuvre !! le 01/04/2006
Concours de manoeuvre zonal à Angers le 23/05/2007
idées manoeuvre??? le 01/11/2007
National De Manoeuvre Juillet 2008 à Tours (37) le 06/07/2008
manoeuvre mensuelle le 23/10/2010
UNIFORME POUR MANOEUVRE SPV le 17/02/2012
manoeuvre en etage le 30/12/2012


 Sauter vers:   

sens de manoeuvre : vanne LDV


Voir le sujet suivant
Voir le sujet précédent
Vous ne pouvez pas poster de nouveaux sujets dans ce forum
Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
Vous ne pouvez pas éditer vos messages dans ce forum
Vous ne pouvez pas supprimer vos messages dans ce forum
Vous ne pouvez pas voter dans les sondages de ce forum

pompier



.:: Forum Pompier : forum dédié au métier de sapeur pompier ::.
Création / Gestion : Evoclic - Copyright 2005 - 2015 - Tous droits réservés

Ce forum est destiné aux sapeurs pompiers et passionnés.
Tous les logos et marques sont des propriétés respectives.
Toute copie entière ou partielle de ce site peuvent faire l'objet de poursuite judiciaire.
Les propos tenus sont de la responsabilité de leurs auteurs.
Forum-pompier.com est déclaré à la cnil sous le numéro 1112890
Powered by phpBB © 2001, 2011 phpBB Group