Auteur |
Message |
fredspv84510
Nouvelle recrue
Sexe:
Inscrit le: 10 Juin 2011
Messages: 9
Localisation: CI CAUMONT
|
Posté le:
30 Juin 2011, 22:30 |
|
Bonjour a tous,
Dans mon centre nous aimerions avoir un VSAV, mais la direction nous retorque que nos locaux sont exigue(nous etions équiper par le passer de 2ccf +1 fpt+1 vl+1 ctu), quand journée a certaines heures nous avons pas 3 personnes de dispo et la meilleur c'est que nous avons pas de VSAV dispo (aujourd'hui j'en ai vu 5 neuf chez renault).
Je voudrai savoir comment fonctionne les ci equipé d'un vsav la journée en semaine.
merci a+
|
|
|
|
|
Riquette
Référent SDIS-CS
Sexe:
Inscrit le: 21 Mar 2006
Messages: 1345
Localisation: Somewhere in France
|
Posté le:
30 Juin 2011, 23:58 |
|
Bonsoir.
Il faut se poser les bonnes questions, à savoir:
- Quel est le CS le plus proche avec un VSAV? Et son délai d'intervention?
- Quel est votre effectif total?
- Quel est votre effectif réellement disponible en journée?
- Quel est votre parc automobile actuel?
- Quel est le nombre d'interventions que vous faites par an?
- Quel est le nombre de communes défendues et le nombre d'habitants?
Il se peut que dans le SDACR la présence d'un VSAV dans votre CI n'apparraisse pas opportun, ou serait inutile?
Bref, il y a plein de paramêtres qui rentrent en jeu dans l'affectation des engins... |
_________________ J'pense que quand on mettre les cons sur orbite, t'a pas fini de tourner... |
|
|
|
seneque
Référent TEXTES
Sexe:
Inscrit le: 14 Sep 2006
Messages: 2926
|
Posté le:
01 Juil 2011, 11:27 |
|
Salut,
Etes vous en disponibilité réelle ou fonctionnez vous par table d'appel ou bip de groupe ?
a+ |
_________________ Plutôt que de savoir ce qui a été fait, combien il vaux mieux chercher ce qu'il faut faire |
|
|
|
fredspv84510
Nouvelle recrue
Sexe:
Inscrit le: 10 Juin 2011
Messages: 9
Localisation: CI CAUMONT
|
Posté le:
01 Juil 2011, 20:12 |
|
Riquette a écrit: | Bonsoir.
Il faut se poser les bonnes questions, à savoir:
- Quel est le CS le plus proche avec un VSAV? Et son délai d'intervention?
- Quel est votre effectif total?
- Quel est votre effectif réellement disponible en journée?
- Quel est votre parc automobile actuel?
- Quel est le nombre d'interventions que vous faites par an?
- Quel est le nombre de communes défendues et le nombre d'habitants?
Il se peut que dans le SDACR la présence d'un VSAV dans votre CI n'apparraisse pas opportun, ou serait inutile?
Bref, il y a plein de paramêtres qui rentrent en jeu dans l'affectation des engins... |
salut riquette.
je vais repondre a tes questions.
-CSP Avignon delai t +15 selon l'heure
-0/7/12
-selon les jours 4 employer de mairie+2 chomeurs+2 artisans mais ce'st vraiment aleatoire
-actuelement 2 ccf+1 ctu +mi juillet un vir
-environ 300
- 1 commune
au sujet du sdacr 2009 precise page 25
il et necesaire d'affecter un Vsav pour reduire le temps moyen d'intervention sur certaines communes:
-caumont pour reduire le temps sur caumont
et la direction nous demande une dispo reel par astreinte en semaine et en journee.
surtout noublier pas ma question de bases qui etait
comment fonctionne vos ci avec vsav ?
merci de vos reponse et au plaisir de vous lire |
|
|
|
|
Riquette
Référent SDIS-CS
Sexe:
Inscrit le: 21 Mar 2006
Messages: 1345
Localisation: Somewhere in France
|
Posté le:
01 Juil 2011, 21:46 |
|
J'ai lu le SDACR 84, il est stipulé que pour Caumont:
"*. Il est à noter pour ces CIS que la configuration bâtimentaire actuelle ne permet pas l’affectation d’un VSAV. L’affectation est donc conditionnée à une modification de la structure bâtimentaire ou de la modification du parc matériel du CIS"
En gros, soit on vous construis une travée supplémentaire pour le VSAV, soit vous perdez un engin en contre partie. |
|
|
|
|
seneque
Référent TEXTES
Sexe:
Inscrit le: 14 Sep 2006
Messages: 2926
|
Posté le:
02 Juil 2011, 09:45 |
|
fredspv84510 a écrit: | et la direction nous demande une dispo reel par astreinte en semaine et en journee. |
Tu réponds indirectement à ma question.
Celà signifie donc que vous ne fonctionnez pas en dispo réelle, autrement dit on envoi l'alerte et on attend de savoir si l'effectif sera suffisant... ou pas !
La politique du SDIS est très claire la dessus !
Avant de vouloir faire plus, commencez par vous structurer les gars, non ?
a+ |
|
|
|
|
spv68
Passionné accro
Sexe:
Inscrit le: 16 Nov 2005
Messages: 1885
Localisation: dans le fpt
|
Posté le:
02 Juil 2011, 14:08 |
|
après d'un autre coté si il n'arrivent pas armer un départ vsav, ils n'arriveront pas non plus à armer 2 ccf non?? |
_________________ riesling2, flammkuech1, amer1, meteor3, instructeur koughlopf et munster et bien sur COD..fertami |
|
|
|
fredspv84510
Nouvelle recrue
Sexe:
Inscrit le: 10 Juin 2011
Messages: 9
Localisation: CI CAUMONT
|
Posté le:
02 Juil 2011, 17:00 |
|
seneque a écrit: | fredspv84510 a écrit: | et la direction nous demande une dispo reel par astreinte en semaine et en journee. |
Tu réponds indirectement à ma question.
Celà signifie donc que vous ne fonctionnez pas en dispo réelle, autrement dit on envoi l'alerte et on attend de savoir si l'effectif sera suffisant... ou pas !
La politique du SDIS est très claire la dessus !
Avant de vouloir faire plus, commencez par vous structurer les gars, non ?
a+ |
Salut a tous,
au sujet des dispo reel ,j'ai du mal m'exprimer.
La semaine en journée les personnes dispo se mette d'astreinte
mais c'est rare d'avoir 3 personnes dispo pendant les heures de travail
(normale tous spv).
En dehors des heures de travail on commence a avoir du monde de dispo.
le soir et le we 4 personnes astreinte .
Ce qui est dommage c'est que le pompier de groupe (pompier 1) soit supprimer,et par ce fait on nous oblige a etre "pompier pro pas cher".
Pour revenir au cas de ma ville, qui fait parti de la coga c'est dommage que l'on soit desanvatager sur certains point,meme si avec le ctu nous faisons le ps " equiper d'un sac de l'avant + dsa" jusqua present nous avons pas eu de refus de depart.(on resent un gout amer de travail inachever)
Pour ce qui est du batiment par le passer nous etions armer de 1 fpt +2ccf+1 vl+1ctu,actuellement 2 ccf+1 embarcation+1ctu.
si ils veulent le vsav pourrais tres bien rentrer,et qu'on me parle pas de cellule sanitaire parceque pas beaucoup de centre en son equipe.
pour conclure comment font les autres ci avec un vsav?
merci a+ |
|
|
|
|
Max-fireman
Invité
|
Posté le:
02 Juil 2011, 20:30 |
|
spv68 a écrit: | après d'un autre coté si il n'arrivent pas armer un départ vsav, ils n'arriveront pas non plus à armer 2 ccf non?? |
Les 2 CCF n'ont pas fonction à être armé tout les deux en même temps sur une inter dans le sud-est (généralement), c'est quand un des deux CCF est sur GIFF préventif, il y en a tjs un second en cas de départ feu de végétation (ou départ feu urbain, si le centre n'est pas équipé de moyen dévolu au feu urbain) sur le secteur de 1er appel... J'ai tout bon Fred ?
Cependant je ne contredis pas le fait, que si ils ne peuvent pas armer un VSAV, ils ne pourront pas armer un CCF... |
|
|
|
|
Antoine41
Modérateur
Sexe:
Inscrit le: 17 Fév 2006
Messages: 4396
|
Posté le:
02 Juil 2011, 20:34 |
|
Salut,
C'est donc un peu le même fonctionnement lorsqu'un centre accueil un second véhicule de la Réserve Opérationnelle?
A+
|
_________________ Un forum c'est comme une boîte de chocolat : on ne sait jamais sur quel Modo on va tomber! |
|
|
|
Riquette
Référent SDIS-CS
Sexe:
Inscrit le: 21 Mar 2006
Messages: 1345
Localisation: Somewhere in France
|
Posté le:
08 Juil 2011, 22:48 |
|
Au vu du nombre d'interventions annuels, la probabilité d'un SAP et d'un FEU en même temps apparait peu probable.
Dans ce cas de figure, peut être que vous pourriez proposer une "période d'observation" à votre SDIS, en assurant une astreinte minimum de 3 SP par jour, et ce même (surtout, car c'est la que le bas blesse) en semaine. Période disons d'environ 4 mois, par exemple? |
|
|
|
|
|
|