Salut
Exercice:
Vous avez un stockage de 300 000 litres de gasoil
vous n'avez pas de service incendie disponible
vous devez être autonome
vous n'avez pas d'émulseur
vous pouvez avoir de l'eau

Quelle quantité d'eau jugez-vous nécessaire pour traiter un éventuel incendie?

_________________
PFG1, PFG2
Voir le profil de l'utilisateurEnvoyer un message privé
nat68
Passionné
Passionné


Sexe: Sexe:Masculin
Inscrit le: 08 Déc 2009
Messages: 310

MessagePosté le: 20 Sep 2011, 18:08 Répondre en citant Revenir en haut de page

juste assez pour faire la protection de l'entourage du stockage Big_sourire
Voir le profil de l'utilisateurEnvoyer un message privé
seneque
Référent TEXTES
Référent TEXTES


Sexe: Sexe:Masculin
Inscrit le: 14 Sep 2006
Messages: 2926

MessagePosté le: 20 Sep 2011, 18:24 Répondre en citant Revenir en haut de page

Salut,

Exercice juridiquement impossible.
De telle capacités stockées supposent une obligation d'autorisation.
Je rappelle a l'exploitant la rubrique 1432 de la nomenclature icpe et j'appelle la Préfecture. Wink

A+

_________________
Plutôt que de savoir ce qui a été fait, combien il vaux mieux chercher ce qu'il faut faire
Voir le profil de l'utilisateurEnvoyer un message privé
Predator
Vétéran
Vétéran


Sexe: Sexe:Masculin
Inscrit le: 01 Juil 2006
Messages: 6144

MessagePosté le: 20 Sep 2011, 18:26 Répondre en citant Revenir en haut de page

On oubli la préfecture et la réglementation...
c'est sur une autre planète!
Voir le profil de l'utilisateurEnvoyer un message privé
seneque
Référent TEXTES
Référent TEXTES


Sexe: Sexe:Masculin
Inscrit le: 14 Sep 2006
Messages: 2926

MessagePosté le: 20 Sep 2011, 19:34 Répondre en citant Revenir en haut de page

Predator a écrit:
On oubli la préfecture et la réglementation...
c'est sur une autre planète!


Scientifiquement impossible, il n'y a pas d'eau liquide sur les autres planètes smile_tirelalangue

A+
Voir le profil de l'utilisateurEnvoyer un message privé
Predator
Vétéran
Vétéran


Sexe: Sexe:Masculin
Inscrit le: 01 Juil 2006
Messages: 6144

MessagePosté le: 20 Sep 2011, 21:41 Répondre en citant Revenir en haut de page

Bon sinon pas de proposition?
Voir le profil de l'utilisateurEnvoyer un message privé
Max68
Passionné accro
Passionné accro


Sexe: Sexe:Masculin
Inscrit le: 20 Aoû 2008
Messages: 1128
Localisation: Alsace

MessagePosté le: 20 Sep 2011, 22:11 Répondre en citant Revenir en haut de page

Sans émulseur tu ne peux pas éteindre le feu (ou très difficilement)... On doit donc se restreindre à protéger les alentours!
Voir le profil de l'utilisateurEnvoyer un message privé
seneque
Référent TEXTES
Référent TEXTES


Sexe: Sexe:Masculin
Inscrit le: 14 Sep 2006
Messages: 2926

MessagePosté le: 21 Sep 2011, 08:38 Répondre en citant Revenir en haut de page

Absolument, on ne pourra faire que la part du feu sans émulseur !
Il vaux mieux pas d'eau que d'envoyer de l'eau dans un bac de gasoil, risque important de boilover !

a+
Voir le profil de l'utilisateurEnvoyer un message privé
Julot
Nouvelle recrue
Nouvelle recrue



Inscrit le: 12 Fév 2011
Messages: 42

MessagePosté le: 21 Sep 2011, 12:14 Répondre en citant Revenir en haut de page

La question est comme trop souvent le reflet de quelques uns qui "hypotèsent "des scénariis catastrophes irréalistes compte tenu de la réglementation en vigueur.
Voir le profil de l'utilisateurEnvoyer un message privé
Tipi007
Fidèle
Fidèle


Sexe: Sexe:Masculin
Inscrit le: 24 Juil 2008
Messages: 292
Localisation: Angers / Saint Malo

MessagePosté le: 21 Sep 2011, 13:55 Répondre en citant Revenir en haut de page

salut,
tout dépend de la surface de stockage ! seul les vapeurs brûle... donc si le feu ne se manifeste que par un trou d'homme d'1 m² je pense qu'avec un bon soufflage en JDA suffira puis refroidissement...... (theorie)....
j'ai deja fait al'ifops soufflage d'un bac de 3-4m² en surface d'hydrocarbure ca marche tres bien.

en revanche si c'est un bac a ciel ouvert..... sans mousse et gros moyen je fais un périmetre je joue au carte et attend le soupier pour le casse croute ! Big_sourire
Voir le profil de l'utilisateurEnvoyer un message privé
Tipi007
Fidèle
Fidèle


Sexe: Sexe:Masculin
Inscrit le: 24 Juil 2008
Messages: 292
Localisation: Angers / Saint Malo

MessagePosté le: 21 Sep 2011, 15:38 Répondre en citant Revenir en haut de page

A moins que ce ne soit de ca que tu parle :

http://www.youtube.com/watch?v=QLqLRlcjOZE
Voir le profil de l'utilisateurEnvoyer un message privé
lupusma
Nouvelle recrue
Nouvelle recrue



Inscrit le: 01 Sep 2011
Messages: 11

MessagePosté le: 22 Sep 2011, 10:29 Répondre en citant Revenir en haut de page

Si le feu sort par un trou d'homme, il faut chercher à couvrir le trou pour étouffer le feu (plaque de métal + sable par exemple. Ca traine toujours dans ce genre d'endroit). L'eau servira à la protection du BAT et à refroidir la cuve en extérieur (échange thermique par la tôle).
Voir le profil de l'utilisateurEnvoyer un message privé
Téch'
Passionné accro
Passionné accro


Sexe: Sexe:Masculin
Inscrit le: 24 Juin 2009
Messages: 1608

MessagePosté le: 22 Sep 2011, 11:15 Répondre en citant Revenir en haut de page

300 000 litres de gasoil avec juste un trou d'homme ?...

_________________
Pour l'honneur et les vacations !
Voir le profil de l'utilisateurEnvoyer un message privé
Tipi007
Fidèle
Fidèle


Sexe: Sexe:Masculin
Inscrit le: 24 Juil 2008
Messages: 292
Localisation: Angers / Saint Malo

MessagePosté le: 22 Sep 2011, 14:48 Répondre en citant Revenir en haut de page

Predator si tu pouvait nous dire ou tu veut en venir ....
Voir le profil de l'utilisateurEnvoyer un message privé
Matt35
Nouvelle recrue
Nouvelle recrue


Sexe: Sexe:Masculin
Inscrit le: 31 Jan 2008
Messages: 29
Localisation: Wichita, Kansas

MessagePosté le: 22 Sep 2011, 15:35 Répondre en citant Revenir en haut de page

Est-ce que l'exercice que tu nous as propose est par rapport a quelles ressources on assignerait a l'incendie?
Voir le profil de l'utilisateurEnvoyer un message privé




Montrer les messages depuis:      
Répondre au sujet
BenefsNet
Autres sujets de discussions
besoin d'info merci le 07/07/2005
Besoin d'une idée, vite vite!! le 24/07/2005
bonjour,j'ai besoin d'un ptit renseignement le 08/01/2006
besoin de réponse svp le 27/03/2006
J"aurais besoin de renseignement SVP!! le 27/05/2006
Besoin d'aide pour logement temporaire le 08/08/2006
besoin d'aide le 15/08/2006
besoin de votre aide svp le 13/01/2007


 Sauter vers:   

Dimmensionnement du besoin en eau


Voir le sujet suivant
Voir le sujet précédent
Vous ne pouvez pas poster de nouveaux sujets dans ce forum
Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
Vous ne pouvez pas éditer vos messages dans ce forum
Vous ne pouvez pas supprimer vos messages dans ce forum
Vous ne pouvez pas voter dans les sondages de ce forum

pompier



.:: Forum Pompier : forum dédié au métier de sapeur pompier ::.
Création / Gestion : Evoclic - Copyright 2005 - 2015 - Tous droits réservés

Ce forum est destiné aux sapeurs pompiers et passionnés.
Tous les logos et marques sont des propriétés respectives.
Toute copie entière ou partielle de ce site peuvent faire l'objet de poursuite judiciaire.
Les propos tenus sont de la responsabilité de leurs auteurs.
Forum-pompier.com est déclaré à la cnil sous le numéro 1112890
Powered by phpBB © 2001, 2011 phpBB Group