Auteur |
Message |
Rick Jay
Nouvelle recrue
Sexe:
Inscrit le: 26 Nov 2011
Messages: 12
|
Posté le:
26 Nov 2011, 14:30 |
|
Bonjour à tous ! Je tiens à partager avec vous cet article publié sur le site officiel de notre sdis, il parle d'une intervention effectuée le 6 novembre 2011 sur un feu d'entrepôt de produits chimiques à Lusigny, une commune située dans l'Allier :
Le dimanche 6 novembre 2011,
Le CTA-CODIS reçoit une demande de secours pour feu de local de peinture en zone industrielle Lieu Dit Le Tureau commune de Lusigny.
Aussitôt les secours sont déclenchés.
A l’arrivée des premiers secours, le bâtiment en rez de chaussée et sous-sol est totalement embrasé sur ses deux niveaux de 400m² chacun. Ce bâtiment est une unité de fabrication et de stockage de peinture et composants, dont de nombreux solvants. Le rayonnement calorifique est très intense et fait exploser des bouteilles de gaz à l’intérieur du foyer.
Le bâtiment est entouré de réservoirs de stockage de pigments, acétone, white spirit, acide phosphorique, d’une citerne de 5m3 de propane, d’un bâtiment de bureaux et d’un atelier de machines agricoles.
Dès le début de l’intervention, les ordres sont :
- Protéger les stockages extérieurs de solvants, la citerne de gaz, le bâtiment de bureaux et l’atelier agricole qui n’ont pas été atteints par le feu.
- Ne pas exposer le personnel au danger.
- Utiliser les lances sans excès pour limiter le risque de pollution : un étang est proche, ainsi que le ruisseau l’Huzarde.
A mesure que les engins arrivent, le site est sectorisé :
- Secteur Nord : extinction rez de chaussée.
- Secteur Sud : extinction sous-sol.
- Secteur RCH : analyses aériennes et aquatique des zones sous le vent jusqu’à Monbeugny (3km) et plusieurs lieux-dits, seule la flaque des eaux d’extinction située au pied du bâtiment présentera un PH 10.
- SSO : Service de Soutien Sanitaire : tests de CO sur les personnels exposés, soins aux personnels qui auraient besoin.
Le dispositif d’extinction comporte :
- Une lance Vector.
- Une LDV 500 sur EPA et une LDV 1500 sur EPC
- Deux LDV 500 au sol.
L’alimentation des lances est assurée par :
- Une MPR en aspiration dans l’étang.
- Deux lignes de 110mm tirées à partir de deux poteaux d’incendie distincts et distants.
Evolution du sinistre :
Alors que le foyer baisse d’intensité dans la partie rez de chaussée, le feu est toujours très ardent dans le sous-sol avec la présence de plusieurs bouteilles de Diméthylether très inflammable.
Les ordres sont de refroidir ces bouteilles au travers des fenêtres accessibles, puis de mettre en œuvre les moyens d’extinction mousse pour noyer le foyer. Les bouteilles de Diméthylether ont été protégées et n’ont pas explosé.
A 4h40 les sapeurs-pompiers sont maîtres du feu.
A 5h55 le COS annonce : feu éteint.
Les opérations d’assèchement et de mesures se poursuivront toute la journée de lundi.
Particularité du site :
- Le sinistre est situé en fond de rue dans une zone industrielle.
- Le rayonnement calorifique du foyer menaçait les stockages de produits facilement inflammables entourant celui-ci.
- La proximité d’un étang et d’un ruisseau faisait craindre une pollution aquatique.
- L’importance des fumées dégagées, dont les odeurs ont été ressenties à plus de 3km, a nécessité des mesures toxicologiques dans un très large rayon.
- L’absence d’aire de stationnement a compliqué l’action des secours.
- Un PC de site a été activé sous les ordres du Chef de Site, ce qui a permis de commander judicieusement l’opération.
Bilan humain :
- Quatre sapeurs-pompiers ont bénéficié des soins du SSO pour des chocs thermiques et particules projetées dans les yeux.
- Deux sapeurs-pompiers ont été transportés au Centre Hospitalier de Moulins suite à des nausées.
- Six employés sont au chômage technique.
Autorités sur les lieux :
- Monsieur Luc CHOUCHKAIEFF Sous Préfet, Directeur de Cabinet.
- Monsieur le Maire de Lusigny.
- Colonel Christophe BURBAUD, DDSIS
- Colonel Pascal LOMBARD Commandant le Groupement de Gendarmerie de l’Allier.
Moyens sur les lieux :
90 sapeurs-pompiers et 60 engins issus des centres de : Moulins, Neuilly le Réal, Beaulon, Dompierre sur Besbre, Varennes sur Allier, Saint Pourçain sur Sioule, Bessay, Bourbon l’Archambault, Chantelle, Vichy, Montluçon.
Pour voir les photos & vidéos vous pouvez allez sur le lien sources ci-dessous :
[Sources : http://www.sdis03.com/?p=2714] |
|
|
|
|
Capowa
Habitué
Inscrit le: 04 Oct 2011
Messages: 172
Localisation: (Puy-de-Dôme - 63)
|
Posté le:
26 Nov 2011, 15:57 |
|
Hello.
intervention intéressante, pourrait-on avoir l'heure d'appel, pour estimer la durée du sinistre ?
5h55 feu éteint, mais a quel heure se présente le premier moyen ? |
_________________ - = La Vocation, c'est d'avoir pour Métier sa Passion = - |
|
|
|
Baptiste211
Passionné
Inscrit le: 11 Jan 2010
Messages: 407
|
Posté le:
26 Nov 2011, 16:10 |
|
Bonjour,
Au vue des photos des moyens engagés je dirais entre 17h et 18h la veille. |
|
|
|
|
jackfirefighter63
Passionné accro
Sexe:
Inscrit le: 17 Jan 2011
Messages: 1116
|
Posté le:
26 Nov 2011, 18:58 |
|
Bonsoir, merci pour ce dossier très complet, sacré Rif !
Peut-on savoir de quel centre provient l'EPA?
Amicalement, hugo |
_________________ Nous tombons pour mieux nous relever. |
|
|
|
Baptiste211
Passionné
Inscrit le: 11 Jan 2010
Messages: 407
|
Posté le:
26 Nov 2011, 19:04 |
|
Il s'agit de l'EPC Moulins |
|
|
|
|
carlitauxbspp
Nouvelle recrue
Sexe:
Inscrit le: 19 Oct 2011
Messages: 31
Localisation: Bayonne 64
|
Posté le:
26 Nov 2011, 19:05 |
|
Magnifiques les photos de l’entrepôt qui brûle, et une passionnante intervention |
_________________ La nuit est le pompier des incendies du ciel. |
|
|
|
Max-fireman
Invité
|
Posté le:
26 Nov 2011, 19:08 |
|
Il y a aussi une deuxième EPC, celle de Dompierre-sur-Besbre
Si je récapitule, ça fait : 3 FPT, 2 EPC, 1 VPCE+CEMO, 1 DEPOLL, 1 VLCG, 1 VPC, 2 VCH, 2 VRM, 1 VLM SAMU, 1 VARIV et 1 VSAV. Et DDA et DDSIS présent sur les lieux. |
|
|
|
|
jackfirefighter63
Passionné accro
Sexe:
Inscrit le: 17 Jan 2011
Messages: 1116
|
Posté le:
26 Nov 2011, 19:21 |
|
Baptiste211 a écrit: | Il s'agit de l'EPC Moulins |
Merci
Ca bouge pas mal dans l'Allier en ce moment, dernier gros rif: l'incendie du palm beach
Amicalement, hugo |
|
|
|
|
Téch'
Passionné accro
Sexe:
Inscrit le: 24 Juin 2009
Messages: 1608
|
Posté le:
26 Nov 2011, 19:38 |
|
Max-fireman a écrit: |
Si je récapitule, ça fait : 3 FPT, 2 EPC, 1 VPCE+CEMO, 1 DEPOLL, 1 VLCG, 1 VPC, 2 VCH, 2 VRM, 1 VLM SAMU, 1 VARIV et 1 VSAV. Et DDA et DDSIS présent sur les lieux. |
Citation: | - Une lance Vector.
- Une LDV 500 sur EPA et une LDV 1500 sur EPC
- Deux LDV 500 au sol. |
Tout est relatif... |
_________________ Pour l'honneur et les vacations ! |
|
|
|
Max68
Passionné accro
Sexe:
Inscrit le: 20 Aoû 2008
Messages: 1128
Localisation: Alsace
|
Posté le:
26 Nov 2011, 20:51 |
|
Relatif à un petit feu à 10 groupes INC + engins de soutien???
Toute ressemblance avec des faits ayant réellement existé dans une métropole rhénane seraient purement fortuits! |
|
|
|
|
Capowa
Habitué
Inscrit le: 04 Oct 2011
Messages: 172
Localisation: (Puy-de-Dôme - 63)
|
Posté le:
27 Nov 2011, 10:03 |
|
pour essayer de mieux comprendre l'idée de manoeuvre : la gestion de l'inter, ça a finalement consisté à
- Empêcher le feu de se propager, en évitant les explosions intempestives (mais si ce ne sont pas les bouteilles de Diméthylether, qu'est-ce qui donne les explosions visibles dans la vidéo ?)
- éviter l'usage trop important d'eau pour éviter les pollutions ?
d'un point de vue global, on en revient finalement à laisser brûler ce qui est perdu, et protéger le reste en évitant la propagation ? |
|
|
|
|
Rick Jay
Nouvelle recrue
Sexe:
Inscrit le: 26 Nov 2011
Messages: 12
|
Posté le:
27 Nov 2011, 13:16 |
|
Je ne peux malheureusement pas répondre à vos questions je n'étais pas sur cette intervention et je n'en sais pas plus sur le déroulement des opérations !
;) |
|
|
|
|
SapLal
Référent MATERIEL
Sexe:
Inscrit le: 18 Aoû 2005
Messages: 6464
|
Posté le:
27 Nov 2011, 18:52 |
|
Y'a une image super rare dans l'album !!!
...Un Sous-Officier qui commande deux Hommes du Rang !...
@+ Sap'Lal |
|
|
|
|
|
|