MessagePosté le: 13 Avr 2012, 12:30 Répondre en citant Revenir en haut de page

bonjour , peu t on savoir le volume d eau utilisées par les pompiers lors d un incendie?
Voir le profil de l'utilisateurEnvoyer un message privé
Proton
Modérateur
Modérateur


Sexe: Sexe:Masculin
Inscrit le: 06 Déc 2005
Messages: 9947
Localisation: csp-cavaillon.com (84)

MessagePosté le: 13 Avr 2012, 12:31 Répondre en citant Revenir en haut de page

Salut et bienvenue sur le Forum Pompier.

Je t'invite à prendre connaissance de la charte (à respecter pour préserver la bonne ambiance qui règne ici).
Les règles du forum se trouvent ici : Règles du Forum Pompier.


Pour répondre à ta question --> tout dépend le type d'incendie...

Tu peux étoffer un peu ? smile_coolman

_________________
Les règles du forum ! ----- Le site du CSP Cavaillon ----- notre page facebook
Voir le profil de l'utilisateurEnvoyer un message privé
ATLAS
Nouvelle recrue
Nouvelle recrue



Inscrit le: 13 Avr 2012
Messages: 2

MessagePosté le: 14 Avr 2012, 07:46 Répondre en citant Revenir en haut de page

bonjour, j ai travaillé le 11 octobre 2009 avec les pompiers d angers dans le maine et loire a l entreprise pom anjou qui a été détruite par un incendie.
pour ma part je m occupais des eaux uséés en assainisement . je me retrouve au prud hom car j ai refusé de gonfler mon volume de pompage comme me demandais mon superieur hiérachique.mon pompage réel étais de 3m3 et lui voulais que j en compte 10m3.j ai refusé car je suis honnete. si le volume d eau utilisé par les pompiers lors de cet incendie est inferieur au volume pompé par mon entreprise cela prouvera de ma bonne fois. merci si vous avez une info je vous en suis reconnaissant .ca fait 3ans que je me bat
Voir le profil de l'utilisateurEnvoyer un message privé
julfire
Fidèle
Fidèle



Inscrit le: 13 Mai 2011
Messages: 207
Localisation: rhone

MessagePosté le: 14 Avr 2012, 12:32 Répondre en citant Revenir en haut de page

conatct directement le sdis en question, ils doivent avoir le compte rendu d'intervention avec le temps d'intervention, le nombre de lance, ça peut aider a donner une estimation du volume d'eau utilisé.
par contre c'est pas sur que ce sdis accepte de te communiquer les infos, a toi de bien leur expliquer
Voir le profil de l'utilisateurEnvoyer un message privé
brembored
Référent ENGINS
Référent ENGINS


Sexe: Sexe:Masculin
Inscrit le: 07 Juin 2005
Messages: 12099
Localisation: Rhône-Alpes

MessagePosté le: 16 Avr 2012, 12:40 Répondre en citant Revenir en haut de page

Bonjour

J'ai retrouvé un article qui parle de ce feu sur le forum :
http://www.forum-pompier.com/sujet27090.html

Tu parles bien en volume, et non en débit?
Si c'est en débit c'est en quelle unité? m3/s ou m3/h?

Parce qu'un feu comme ça, en volume ce n'est ni 3m3 ni 10m3...
C'est des centaines de m3 de flotte !!

Et en débit, en m3/h, sachant qu'on parle apparemment de 13 LDV de 30 m3/h chacune; là encore on est bien au-dessus...

Bon, par contre, si c'est en m3/s, 3m3/s faisant 180 000 l/min, là tu as plus que de la marge...

_________________
Sauvons les CPI http://opti-secours.over-blog.fr/
Voir le profil de l'utilisateurEnvoyer un message privé
boxerfada
Passionné accro
Passionné accro


Sexe: Sexe:Masculin
Inscrit le: 21 Juil 2007
Messages: 1153

MessagePosté le: 16 Avr 2012, 17:42 Répondre en citant Revenir en haut de page

ATLAS a écrit:
bonjour, j ai travaillé le 11 octobre 2009 avec les pompiers d angers dans le maine et loire a l entreprise pom anjou qui a été détruite par un incendie.
pour ma part je m occupais des eaux uséés en assainisement . je me retrouve au prud hom car j ai refusé de gonfler mon volume de pompage comme me demandais mon superieur hiérachique.mon pompage réel étais de 3m3 et lui voulais que j en compte 10m3.j ai refusé car je suis honnete. si le volume d eau utilisé par les pompiers lors de cet incendie est inferieur au volume pompé par mon entreprise cela prouvera de ma bonne fois. merci si vous avez une info je vous en suis reconnaissant .ca fait 3ans que je me bat

évidement si le fournisseur de l'eau est le même que ton employeur ce sera dur.... Sinon les compteurs, les débitmètres du réseau d'eau les pompage des stations d'eau d'eau potable sont autant de mouchards sur les volumes réels utilisés sur ce réseau durant le sinistre.

Mais une dizaine de lances c'est minimum 60m3/h et environ au max environ 300m3/h et là, vu le descriptif..... t'es loin du mini
Voir le profil de l'utilisateurEnvoyer un message privé
Tipazox
Habitué
Habitué


Sexe: Sexe:Masculin
Inscrit le: 10 Avr 2012
Messages: 85
Localisation: Moselle.

MessagePosté le: 18 Avr 2012, 07:35 Répondre en citant Revenir en haut de page

Salut,
Pour un risque normal, on parle de 120m3 pendant deux heures pour une extinction, soit 60m3/h.
Piou j'imagine pas la galère au niveau Justice. Donc, je te conseil de prendre contact avec le SDIS en question, et avec les experts pour démêler tout ça.

Bonne chance,
Nico.
Voir le profil de l'utilisateurEnvoyer un message privé
boxerfada
Passionné accro
Passionné accro


Sexe: Sexe:Masculin
Inscrit le: 21 Juil 2007
Messages: 1153

MessagePosté le: 18 Avr 2012, 17:09 Répondre en citant Revenir en haut de page

Tipazox a écrit:
Salut,
Pour un risque normal, on parle de 120m3 pendant deux heures pour une extinction, soit 60m3/h.

Pas "normal", mais moyen ce sont de vieux chiffres datant des lances à fut tronconique... il prend en compte un feu nécessitant 2 GL pendant 2heures de temps.
Là on parle de plus de 10 PL (qui débitent potentiellement chacune autant qu'une GL tronconique)...
Ce feu est un tantinet au delà du feu "moyen" smile_hehe
Voir le profil de l'utilisateurEnvoyer un message privé
RCH
Habitué
Habitué


Sexe: Sexe:Féminin
Inscrit le: 18 Jan 2010
Messages: 64

MessagePosté le: 18 Avr 2012, 17:39 Répondre en citant Revenir en haut de page

ok mais Tipazox à raison.
Le GNR dit bien que c'est 120mcube pour 2heures.
A moins que le GNR est changé !!
Voir le profil de l'utilisateurEnvoyer un message privé
Shrulk
Modérateur
Modérateur


Sexe: Sexe:Masculin
Inscrit le: 25 Fév 2006
Messages: 8327

MessagePosté le: 18 Avr 2012, 17:50 Répondre en citant Revenir en haut de page

Salut,

Hop hop hop... le GNR ne dit rien du tout... L'un des seul documents à en parler est le RIM. Et il doit surement y avoir des textes réglementaires applicables aux mairies, genre code de l'urbanisme ou autre... seneque?

Bye.
Voir le profil de l'utilisateurEnvoyer un message privé
boxerfada
Passionné accro
Passionné accro


Sexe: Sexe:Masculin
Inscrit le: 21 Juil 2007
Messages: 1153

MessagePosté le: 18 Avr 2012, 17:52 Répondre en citant Revenir en haut de page

RCH a écrit:

Le GNR dit bien que c'est 120mcube pour 2heures.
A moins que le GNR est changé !!


Le GNR?... lequel,quelle page?

Tous les GNR du ministère et à jour ici

Ps: ce ne serai pas la première foi que je passe à coté d'un truc, ça m'intéresse de savoir lequel parle de ces fameux 120m3/2H.
Voir le profil de l'utilisateurEnvoyer un message privé
Shrulk
Modérateur
Modérateur


Sexe: Sexe:Masculin
Inscrit le: 25 Fév 2006
Messages: 8327

MessagePosté le: 18 Avr 2012, 18:00 Répondre en citant Revenir en haut de page

Re,

Bingo!

http://www.eaudanslaville.fr/IMG/pdf/circulaire_interministerielle.pdf

Ces infos sont reprises aussi dans le RIM...

Bye.
Voir le profil de l'utilisateurEnvoyer un message privé
boxerfada
Passionné accro
Passionné accro


Sexe: Sexe:Masculin
Inscrit le: 21 Juil 2007
Messages: 1153

MessagePosté le: 18 Avr 2012, 18:29 Répondre en citant Revenir en haut de page

Ah le RIM oui en effet.
il dit aussi que l'échelle à crochet a les montant en frêne et les échelons en cornouiller. Big_sourire ( ce que dégun dément)

La circulaire parle d'un feu "moyen"
Citation:
2. La durée approximative d'extinction d'un sinistre moyen peut être évaluée à deux heures.


cette circulaire justifie donc la construction d'un réseau communal de distribution d'eau qui puisse également servir à la défense incendie.....Même si cette norme persiste elle n'en demeure pas moins obsolète.
Les GNR se gardent bien d'exposer des volumes totaux et se contentent de débit instantanés.
Voir le profil de l'utilisateurEnvoyer un message privé
Tipazox
Habitué
Habitué


Sexe: Sexe:Masculin
Inscrit le: 10 Avr 2012
Messages: 85
Localisation: Moselle.

MessagePosté le: 19 Avr 2012, 10:39 Répondre en citant Revenir en haut de page

Ah oui, autant pour moi. Pas "normal" mais moyen. Vous avez raison !

boxerfada a écrit:
Là on parle de plus de 10 PL (qui débitent potentiellement chacune autant qu'une GL tronconique)...


Bien sûr, nous sommes d'accord, mais je parlais bien d'un feu moyen, pour quantifier un peu. Hors ici, ce n'est pas un risque moyen, donc à nous de faire la part des choses.

Amicalement, Nico.
Voir le profil de l'utilisateurEnvoyer un message privé




Montrer les messages depuis:      
Répondre au sujet
BenefsNet
Autres sujets de discussions
volume horaire d'un SPV le 15/09/2007
le volume 2 de ma video bientot terminer le 26/12/2005


 Sauter vers:   

volume d eau


Voir le sujet suivant
Voir le sujet précédent
Vous ne pouvez pas poster de nouveaux sujets dans ce forum
Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
Vous ne pouvez pas éditer vos messages dans ce forum
Vous ne pouvez pas supprimer vos messages dans ce forum
Vous ne pouvez pas voter dans les sondages de ce forum

pompier



.:: Forum Pompier : forum dédié au métier de sapeur pompier ::.
Création / Gestion : Evoclic - Copyright 2005 - 2015 - Tous droits réservés

Ce forum est destiné aux sapeurs pompiers et passionnés.
Tous les logos et marques sont des propriétés respectives.
Toute copie entière ou partielle de ce site peuvent faire l'objet de poursuite judiciaire.
Les propos tenus sont de la responsabilité de leurs auteurs.
Forum-pompier.com est déclaré à la cnil sous le numéro 1112890
Powered by phpBB © 2001, 2011 phpBB Group