Un RIA (robinet incendie armé) est dit armé car il est alimenté en permanence par une source d'eau, et est prêt à l'emploi.
La règle R5, qui se rapporte aux RIA, a été profondément revue en 2002 et en 2003 : ces révisions l'ont rendue beaucoup plus applicable. Pour les RIA qui ont été installés avant 2002 et qui ne disposent pas d'un certificat N5, il convient d'en vérifier la conformité par un audit impliquant notamment des calculs hydrauliques.
Règles de dimensionnement selon la règle R5:
Les diamètres des RIA sont déterminés par la classe de risque à protéger. Une pression minimum de 2 bar doit être délivrée au diffuseur du RIA le plus défavorisé, avec un débit fonction du diamètre du RIA. La source doit permettre d'alimenter le nombre de RIA en opération (de 2 à 4, en fonction du nombre total de RIA) pendant 20 mn, avec un minimum de 10 m3.
Enfin, les RIA doivent être implantés de telle façon que tout point soit atteignable par 2 RIA au jet en position diffusée (hors risques à faible potentiel calorifique).
Maintenance
Sont prévues par la réglementation une maintenance trimestrielle par du personnel compétent, et des maintenances annuelle, quinquennale et décennale par une entreprise certifiée APSAD.
Le rôle d'une installation de Robinets d'Incendie Armés (R.I.A.) est de permettre une première intervention d'urgence dans la lutte contre l'incendie, en attendant que des moyens plus puissants soient mis en oeuvre
* Source d'eau inépuisable.
* Utilisation par tous.
* Action immédiate sans mise en oeuvre spécifique.
* Installation et maintenance peu conséquentes et peu complexes.
* Les installations R.I.A. concernent les bâtiments industriels, commerciaux, agricoles ou tertiaires, sachant que l'exploitation et les contraintes d'encombrement peuvent être différentes dans un même établissement.
* De plus il convient d'apprécier le danger d'incendie, et de choisir parmis 3 types de R.I.A. (DN 19 - DN 25 - DN 33), celui le mieux adapté au risque. Plusieurs modèles et / ou types de R.I.A. peuvent coexister dans une même installation. |
|
|
|
|
Moxie
Passionné accro
Sexe:
Inscrit le: 04 Aoû 2005
Messages: 1455
Localisation: Montélimar
|
Posté le:
09 Fév 2006, 02:23 |
|
Règlement de sécurité contre l'incendie relatif aux établissements recevant du public (25 juin 1980)
Article MS 14 : GENERALITE
§ 1. La composition, les caractéristiques hydrauliques et l'installation de robinets d'incendie armés doivent être conformes aux normes (Arrêté du 22 novembre 2004) « les concernant ».
§ 2. Les robinets d'incendie armés sont désignés par (Arrêté du 2 février 1993) « leur diamètre nominal qui peut être (Arrêté du 22 novembre 2004) « DN 19/6, DN 25/8 ou DN 33/12 ».
§ 3. Les robinets d'incendie armés doivent être numérotés en une série unique.
Article MS 15 : EMPLACEMENTS
§ 1. Sauf impossibilité, les robinets d'incendie armés doivent être placés à l'intérieur des bâtiments, le plus près possible et à l'extérieur des locaux à protéger.
§ 2. Le nombre de robinets d'incendie armés et le choix de leurs emplacements doivent être tels que toute la surface des locaux puisse être efficacement atteinte.
§ 3. Dans les locaux présentant des risques importants d'incendie, tout point de la surface de ces locaux doit pouvoir être battu par au moins deux jets de lance.
§ 4. Si les robinets d'incendie armés sont placés dans des armoires ou coffrets, ceux-ci doivent être signalés et ne pas comporter de dispositifs de condamnation.
Article MS 16 : ALIMENTATION
§ 1. Sauf impossibilité, les robinets d'incendie armés doivent être alimentés par une canalisation d'eau en pression desservie par les conduites publiques.
§ 2. L'alimentation par réservoirs élevés ou sous pression peut exceptionnellement être admise.
Article MS 17 : PRESSION
§ 1. Dans tous les cas, la pression minimale de fonctionnement à laquelle le débit doit être fourni ne doit pas être inférieure à 2,5 bars au robinet d'incendie armé le plus défavorisé.
§ 2. Un manomètre avec robinets à trois voies doit être mis en place près de ce robinet d'incendie armé pour permettre le contrôle de cette pression.
Les regles Apsad viendront plus tard...
Amicalement |
|
|
|
|
Moxie
Passionné accro
Sexe:
Inscrit le: 04 Aoû 2005
Messages: 1455
Localisation: Montélimar
|
Posté le:
10 Fév 2006, 14:57 |
|
Toutes les caracteristiques techniques sur le site du cnpp.
Cliquez ici
Amicalement |
|
|
|
|
Moxie
Passionné accro
Sexe:
Inscrit le: 04 Aoû 2005
Messages: 1455
Localisation: Montélimar
|
Posté le:
15 Fév 2006, 15:58 |
|
Extrait de la Règle APSAD R5 - édition 01.2002.3
1-Generalités:
1.1 domaine d'application.
Cette régle concerne les installations de Robinet d'Incendie Armés (RIA) mises en place dans les bâtiments des secteurs industrile, commercial, agricole ou tertiaire, ou tous autres bâtiments sur demande du precripteur.
1.2 role
L'objet d'une installation de RIA est de permettre une premiere intervention dans la lutte contre l'incendie en attendant que des moyens plus puissants puissent êter mis en oeuvre.
1.3 terminologie
Pour les besoins du present document, les definitions suivantes s'appliquent :
Accessoires
Selon les cahiers des charges spécifiques ou sur demande du prescripteur. ou de l'utilisateur, les accessoires suivants peuvent completer l'installation de RIA :
-hache d'incendie avec son support,
-seau à fond bombé avec son support
-armoire incendie. |
|
|
|
|
|
|