Bonsoir,
Je tiens tout d'abord à m'excuser si mon post ne se situe pas dans le bon topic mais je n'ai rien trouvé qui pourrait s'apparenter à mon sujet.
En effet , je suis propriétaire d'un établissement hôtelier recevant moins de 50 personnes et disposant de deux étages sur rez de chaussée .
Souhaitant augmenter la sécurité incendie de mon hotel j'aimerais connaitre les solutions alternatives à l'encloisonnement de l'escalier principal (cet encloisonnement est impossible).
Pouvez-vous me donner des conseils sur mon projet ?
Je vous remercie d'avance. |
|
|
|
|
New SPV 28
Invité
|
Posté le:
04 Nov 2012, 23:37 |
|
Bonjour,
Pour vous conseiller de nouvelles choses, il faut que vous ne disiez ce que vous avez déjà mis en place!
Cdlt Tin'. |
|
|
|
|
seneque
Référent TEXTES
Sexe:
Inscrit le: 14 Sep 2006
Messages: 2926
|
Posté le:
04 Nov 2012, 23:45 |
|
Salut,
Si l'encloisonnement de l'escalier est techniquement impossible, il faut dans ce cas présenter un dossier de demande dérogation qui sera étudié par la sous-commission départementale d'accessibilité et de sécurité.
Il te faut proposer des mesures compensatoires pour restituer le niveau de sécurité. Dans les mesures les plus courantes : utilisation de portes coupe-feu et sas, création d'un autre escalier, désenfumage des circulations...
T'es-tu rapprocher de l'officier préventionniste qui à participé à la commission de sécurité ?
a+ |
_________________ Plutôt que de savoir ce qui a été fait, combien il vaux mieux chercher ce qu'il faut faire |
|
|
|
Anto2b
Nouvelle recrue
Inscrit le: 04 Nov 2012
Messages: 4
|
Posté le:
04 Nov 2012, 23:46 |
|
Bonsoir,
J'ai hérité de l'hôtel familial apres le deces de mes parents il y a 15 mois.
Depuis j ai effectuer les travaux suivants:
- mise en place de porte coupe feu avec ferme porte
- changement de tous les revêtements (anciens) particulièrement inflammables
- misse en place d'un SSI
- réfection générale de l'installation électrique avec mise en place de blocs BAES.
- mise en place d'un écran de contonnement au Rez de chaussée de l'établissement .
J'aurais bien aimer encloisonner l'escalier mais ceci m'est impossible d'un point de vue architectural. |
|
|
|
|
Anto2b
Nouvelle recrue
Inscrit le: 04 Nov 2012
Messages: 4
|
Posté le:
04 Nov 2012, 23:50 |
|
Merci de ta reponse seneque.
Le gros problème de l'encloisonnement est que des portes de chambres donnent directement dans la cage d'escalier (2 chambres exactement).
Je n'ai pas la possibilté de faire des sas(problème de superficie des chambres) mais serati-il possible de mettre en place a l'intérieur de ces chambres un systeme d'extinction automatique (type ? |
|
|
|
|
JANO
Passionné
Sexe:
Inscrit le: 07 Avr 2008
Messages: 467
Localisation: aire sur la lys
|
Posté le:
05 Nov 2012, 13:59 |
|
pourquoi ne prends tu pas contact avec le service prévention de ton sdis???? |
|
|
|
|
seneque
Référent TEXTES
Sexe:
Inscrit le: 14 Sep 2006
Messages: 2926
|
Posté le:
05 Nov 2012, 19:00 |
|
un système de type sprinkler n'est pas envisageable (coût énorme par rapport à l'intérêt et techniquement sans doute impossible dans ton cas).
Éventuellement tu peux tenter de proposer de mettre des portes coupe-feu avec ferme-porte sur ces 2 chambres, d'étendre la détection du ssi à l'intérieur et de limiter le potentiel calorifique dans ces chambres (matelas anti-incendie, mobilier en fer ou classé M0...).
Ça permettrai de raccourci le déclenchement de l'alarme et de limiter la propagation.
Parles-en au pompier qui s'occupe de la prévention sur ton secteur.
a+ |
|
|
|
|
|
|