Bonsoir,
Je tiens tout d'abord à m'excuser si mon post ne se situe pas dans le bon topic mais je n'ai rien trouvé qui pourrait s'apparenter à mon sujet.
En effet , je suis propriétaire d'un établissement hôtelier recevant moins de 50 personnes et disposant de deux étages sur rez de chaussée .
Souhaitant augmenter la sécurité incendie de mon hotel j'aimerais connaitre les solutions alternatives à l'encloisonnement de l'escalier principal (cet encloisonnement est impossible).
Pouvez-vous me donner des conseils sur mon projet ?
Je vous remercie d'avance.
Voir le profil de l'utilisateurEnvoyer un message privé
New SPV 28
Invité






MessagePosté le: 04 Nov 2012, 23:37 Répondre en citant Revenir en haut de page

Bonjour,
Pour vous conseiller de nouvelles choses, il faut que vous ne disiez ce que vous avez déjà mis en place!

Cdlt Tin'.
seneque
Référent TEXTES
Référent TEXTES


Sexe: Sexe:Masculin
Inscrit le: 14 Sep 2006
Messages: 2926

MessagePosté le: 04 Nov 2012, 23:45 Répondre en citant Revenir en haut de page

Salut,

Si l'encloisonnement de l'escalier est techniquement impossible, il faut dans ce cas présenter un dossier de demande dérogation qui sera étudié par la sous-commission départementale d'accessibilité et de sécurité.
Il te faut proposer des mesures compensatoires pour restituer le niveau de sécurité. Dans les mesures les plus courantes : utilisation de portes coupe-feu et sas, création d'un autre escalier, désenfumage des circulations...

T'es-tu rapprocher de l'officier préventionniste qui à participé à la commission de sécurité ?

a+

_________________
Plutôt que de savoir ce qui a été fait, combien il vaux mieux chercher ce qu'il faut faire
Voir le profil de l'utilisateurEnvoyer un message privé
Anto2b
Nouvelle recrue
Nouvelle recrue



Inscrit le: 04 Nov 2012
Messages: 4

MessagePosté le: 04 Nov 2012, 23:46 Répondre en citant Revenir en haut de page

Bonsoir,
J'ai hérité de l'hôtel familial apres le deces de mes parents il y a 15 mois.
Depuis j ai effectuer les travaux suivants:
- mise en place de porte coupe feu avec ferme porte
- changement de tous les revêtements (anciens) particulièrement inflammables
- misse en place d'un SSI
- réfection générale de l'installation électrique avec mise en place de blocs BAES.
- mise en place d'un écran de contonnement au Rez de chaussée de l'établissement .

J'aurais bien aimer encloisonner l'escalier mais ceci m'est impossible d'un point de vue architectural.
Voir le profil de l'utilisateurEnvoyer un message privé
Anto2b
Nouvelle recrue
Nouvelle recrue



Inscrit le: 04 Nov 2012
Messages: 4

MessagePosté le: 04 Nov 2012, 23:50 Répondre en citant Revenir en haut de page

Merci de ta reponse seneque.
Le gros problème de l'encloisonnement est que des portes de chambres donnent directement dans la cage d'escalier (2 chambres exactement).
Je n'ai pas la possibilté de faire des sas(problème de superficie des chambres) mais serati-il possible de mettre en place a l'intérieur de ces chambres un systeme d'extinction automatique (type ?
Voir le profil de l'utilisateurEnvoyer un message privé
JANO
Passionné
Passionné


Sexe: Sexe:Masculin
Inscrit le: 07 Avr 2008
Messages: 467
Localisation: aire sur la lys

MessagePosté le: 05 Nov 2012, 13:59 Répondre en citant Revenir en haut de page

pourquoi ne prends tu pas contact avec le service prévention de ton sdis????
Voir le profil de l'utilisateurEnvoyer un message privé
seneque
Référent TEXTES
Référent TEXTES


Sexe: Sexe:Masculin
Inscrit le: 14 Sep 2006
Messages: 2926

MessagePosté le: 05 Nov 2012, 19:00 Répondre en citant Revenir en haut de page

un système de type sprinkler n'est pas envisageable (coût énorme par rapport à l'intérêt et techniquement sans doute impossible dans ton cas).
Éventuellement tu peux tenter de proposer de mettre des portes coupe-feu avec ferme-porte sur ces 2 chambres, d'étendre la détection du ssi à l'intérieur et de limiter le potentiel calorifique dans ces chambres (matelas anti-incendie, mobilier en fer ou classé M0...).
Ça permettrai de raccourci le déclenchement de l'alarme et de limiter la propagation.
Parles-en au pompier qui s'occupe de la prévention sur ton secteur.

a+
Voir le profil de l'utilisateurEnvoyer un message privé




Montrer les messages depuis:      
Répondre au sujet
BenefsNet
Autres sujets de discussions
besoin d'info merci le 07/07/2005
Besoin d'une idée, vite vite!! le 24/07/2005
je recherche des personne de l'uiisc 1 le 17/11/2005
bonjour,j'ai besoin d'un ptit renseignement le 08/01/2006
besoin de réponse svp le 27/03/2006
J"aurais besoin de renseignement SVP!! le 27/05/2006
Besoin d'aide pour logement temporaire le 08/08/2006
besoin d'aide le 15/08/2006


 Sauter vers:   

Besoin de l'aide d'une personne compétente


Voir le sujet suivant
Voir le sujet précédent
Vous ne pouvez pas poster de nouveaux sujets dans ce forum
Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
Vous ne pouvez pas éditer vos messages dans ce forum
Vous ne pouvez pas supprimer vos messages dans ce forum
Vous ne pouvez pas voter dans les sondages de ce forum

pompier



.:: Forum Pompier : forum dédié au métier de sapeur pompier ::.
Création / Gestion : Evoclic - Copyright 2005 - 2015 - Tous droits réservés

Ce forum est destiné aux sapeurs pompiers et passionnés.
Tous les logos et marques sont des propriétés respectives.
Toute copie entière ou partielle de ce site peuvent faire l'objet de poursuite judiciaire.
Les propos tenus sont de la responsabilité de leurs auteurs.
Forum-pompier.com est déclaré à la cnil sous le numéro 1112890
Powered by phpBB © 2001, 2011 phpBB Group