Citation: | Hier en début de soirée, six sapeurs-pompiers ainsi qu’une retraitée ont été légèrement blessés lors d’une explosion d’un seau de galets de chlore à Saint-Jean-de-Bournay.
Il est 17 h 48 quand les occupants de cette maison située au 23 de l’impasse de la Garenne à Saint-Jean-de-Bournay, inquiets de l’odeur qui se dégage de leur garage, alertent les sapeurs-pompiers. Les hommes de la caserne de Saint-Jean-de-Bournay interviennent à bord d’un fourgon.
« Ils ont commencé par évacuer différents objets entreposés à proximité de la chaudière d’où provenait l’odeur suspecte, dont un seau fermé. Lorsqu’ils le transportent à l’extérieur, ce seau d’une capacité de 25 kg, et rempli à moitié de galets de chlore, explose », relatait hier soir le lieutenant Chobelet, chef de groupe dirigeant les opérations de secours.
Deux soldats du feu sont légèrement blessés aux jambes, quatre autres incommodés par des inhalations de gaz, ainsi que la propriétaire des lieux.
Très rapidement, de nombreux renforts sont appelés sur les lieux : deux ambulances de la caserne de Saint-Jean-de-Bournay, le véhicule de secours médical de Vienne ainsi que le fourgon risques chimiques de Bourgoin-Jallieu.
Réaction chimique et surpression dans un seau fermé
Les sept blessés reçoivent les premiers soins avant d’être transportés au cours de la soirée à l’hôpital de Bourgoin-Jallieu.
Il est rapidement établi que de l’eau s’est probablement infiltré dans ce seau de galets de chlore, des pastilles utilisées le plus souvent pour le traitement des piscines des particuliers. La réaction chimique a engendré un dégagement de gaz. Fermé, en surpression, le seau a fini par céder.
Sous l’effet de la déflagration, des galets ont été projetés à plusieurs mètres, provoquant de légères lésions aux membres inférieurs de deux pompiers. Des éclats de chlore ont également sectionné l’un des tuyaux de leur “ARI”, appareil respiratoire isolant. C’est dire si le bilan aurait pu être bien plus dramatique.
Le lieutenant Martinet, chef de corps de la caserne de Saint-Jean-de-Bournay, s’est immédiatement rendu sur les lieux afin de prendre des nouvelles de ses hommes. Les gendarmes de Saint-Jean-de-Bournay se sont chargés des constatations.
Vers 22 heures, l’ensemble des moyens engagés quittait progressivement les lieux.
|
Source : http://www.ledauphine.com/isere-nord/2012/11/07/explosion-de-galets-de-chlore-sept-blesses-dont-six-pompiers
Relativement tordu comme incident, il était fort difficile d'anticiper ce piège...
(Une preuve en tout cas de l'intérêt des EPI modernes, dans la protection des jambes... Est-ce que tous les SP de France qui partent en Fourgon ont bien un sur-pantalon mis à disposition par leur employeur ??) |
_________________ Sauvons les CPI http://opti-secours.over-blog.fr/ |
|
|
|
Alex63
Passionné accro
Sexe:
Inscrit le: 14 Sep 2005
Messages: 1210
Localisation: 69
|
Posté le:
09 Nov 2012, 22:08 |
|
Salut,
oui en effet difficile à anticiper!
brembored a écrit: | Est-ce que tous les SP de France qui partent en Fourgon ont bien un sur-pantalon mis à disposition par leur employeur ?? |
Hum... je n'en suis pas sûr, mais est-ce-que ceux qui en ont le mettent tous?
Parce que bien souvent, le conducteur et le chef d'agrès ne l'ont pas, parfois le BAL non plus, et parfois... pas grand monde dans le fourgon en fait!
@+ Alex
PS (totalement HS): ça me rappelle une formation SR... l'été, en plein cagnard, le formateur nous imposait de porter polo+veste f1 sous le textile, mais nous interdisait le surpat! Quelle logique! |
|
|
|
|
VERDI 14
Passionné accro
Sexe:
Inscrit le: 11 Aoû 2005
Messages: 1940
Localisation: CDSP 57
|
Posté le:
09 Nov 2012, 22:14 |
|
Citation: | Sous l’effet de la déflagration..... Des éclats de chlore ont également sectionné l’un des tuyaux de leur “ARI”, appareil respiratoire isolant. C’est dire si le bilan aurait pu être bien plus dramatique. |
Les bras m'en tombent , je ne pensais pas qu'une réaction de se genre puisse avoir une telle puissance ! |
|
|
|
|
spbli
Nouvelle recrue
Sexe:
Inscrit le: 18 Juil 2012
Messages: 17
Localisation: 67
|
Posté le:
11 Nov 2012, 12:43 |
|
brembored a écrit: |
dans la protection des jambes... Est-ce que tous les SP de France qui partent en Fourgon ont bien un sur-pantalon mis à disposition par leur employeur ??) |
Dans notre caserne on n'a pas encore les sur-pantalon donc on peux pas les mettre. |
|
|
|
|
jackfirefighter63
Passionné accro
Sexe:
Inscrit le: 17 Jan 2011
Messages: 1116
|
Posté le:
11 Nov 2012, 16:54 |
|
Bonsoir. Comme quoi, il n'y a pas d'interventions banales... Ton article en est un bonne exemple Brembo
Amicalement, hugo |
_________________ Nous tombons pour mieux nous relever. |
|
|
|
seb pompier
Passionné
Sexe:
Inscrit le: 17 Sep 2006
Messages: 504
Localisation: loire
|
Posté le:
11 Nov 2012, 17:41 |
|
Alex63 a écrit: | Salut,
oui en effet difficile à anticiper!
brembored a écrit: | Est-ce que tous les SP de France qui partent en Fourgon ont bien un sur-pantalon mis à disposition par leur employeur ?? |
Hum... je n'en suis pas sûr, mais est-ce-que ceux qui en ont le mettent tous?
Parce que bien souvent, le conducteur et le chef d'agrès ne l'ont pas, parfois le BAL non plus, et parfois... pas grand monde dans le fourgon en fait!
@+ Alex
PS (totalement HS): ça me rappelle une formation SR... l'été, en plein cagnard, le formateur nous imposait de porter polo+veste f1 sous le textile, mais nous interdisait le surpat! Quelle logique! |
tous départ fourgon l'équipage doit mettre sont sur pantalon et à la responsabilité du CDA de faire appliquer sont port . après que le conducteur ne mette pas son surpantalon de suite car moins alaise pour conduire je le comprend, après le CDA doit montrer l'exemple |
|
|
|
|
welshbob
Passionné accro
Sexe:
Inscrit le: 19 Déc 2007
Messages: 2283
Localisation: quelque part dans un quelconque pays
|
Posté le:
11 Nov 2012, 19:52 |
|
Salut,
Nous on a 8 surpantalons pour tout le CS mais vu qu'ils taillent pour des gamins de 15 ans et qu'on fait tout au minimum 1m80 ben c'est plus des surpantalons mais des surshorts ! Mais tout va bien sinon !