vancilli94140 a écrit: | cirque62 a écrit: |
Le seul moyens de « l’utilisé et d’appuyé et de le mettre a lenvaire et secoué
|
salut
est tu sur que le boyau de ton extincteur n'est pas un peu bouché?????
ca arrive parfois que ca "bouchonne" car il peut arriver que la poudre se transforme en " grumeau" ( dans ce cas aussi, l'extincteur est hs et fini a la case " poubelle")
avant de racheter si j'etais toi , je le ferais quand meme verifiér, car si il fonctionne tete en bas en le secouant, et qu'il ne fonctionne pas en position normale, je pense plutot a un soucis technique qu'a autre chose!!!
tu peux aussi sur certains extincteur a poudre, devisser la tete, sortir la poudre, et voir la cartouche et la remplacer si besoin est
mais fait le faire par un pro de preference ......
APRES comme le dit si bien sparklet, si le joint est dilaté et le gaz baré, tu peux en racheter un, mais ca me parrait un peu tot pour un extincteur acheté ce jour
 |
Depuis quand met-on des boyaux dans les extincteurs ?
J'ai donné la raison, c'est mon métier, un extincteur à poudre ne sert qu'une fois.
Inutile de chercher d'autres explications plus ou moins farfelues et les extincteurs ne fonctionnent plus à l'envers depuis plus de 30 ans.
Inutile de le faire vérifier ou je ne sais quoi : juste à la poubelle (façon de parler car ça ne se jette pas à la poubelle) !
Désolé si j'ai été un peu sec, je ne voulais pas être méchant. Juste ça ne sert à rien de palabrer 107 ans, même si un forum est là pour que chacun donne son avis. Là, il n'y a pas 2 avis possibles, c'est l'unique solution, il est IMPOSSIBLE d'en trouver une autre.
Bonne continuation à tous. |
|
|
  |
 |
nicolaite
Passionné

Sexe: 
Inscrit le: 23 Avr 2007
Messages: 403
Localisation: CS ST NICOLAS DE LA GRAVE
|
Posté le:
18 Fév 2009, 12:14 |
 |
Bonjour,
pour une fois je rejoins Sparklet, du moins ces propos, pas le ton qu'il emploie...
Un extincteur, une fois percuté, même par erreur, n'est utilisable que pendant 30 minutes environ, car n'étant pas étanche, le gaz s'échappe et donc, plus de pression pour chasser l'agent extincteur.
Si la poudre continue à sortir quand tu retournes l'appareil, c'est juste parce que tu ouvres le circuit et que la poudre sort par gravité.
Pour revenir au post initial, je me demande pourquoi tu as acheté cet appareil dans un vide grenier et ne pas t^étre posé toutes ces questions avant de l'acheter...
Je rejoins ce qui a été dit plus haut: contrôle l'état de tromblon (absence de fissure, état du joint), ou fait le contrôler en cas de doute, et pèse le. Si tout est OK, tu peux le conserver. Dans tous les cas, si tu souhaites le faire reremplir, il te faudra, au préalable, le faire rééprouver.
Cordialement. |
_________________ Un con qui marche ira toujours plus loin qu'un intellectuel assis ... |
|
  |
 |
kev2mars
Nouvelle recrue

Sexe: 
Inscrit le: 20 Mar 2009
Messages: 3
|
Posté le:
20 Mar 2009, 19:33 |
 |
fait le vider par un specialiste |
|
|
  |
 |
sparklet
Passionné

Sexe: 
Inscrit le: 19 Fév 2006
Messages: 311
Localisation: LYON
|
Posté le:
20 Avr 2009, 19:35 |
 |
Bonjour,
Déjà un CO² ne se percute pas. La percussion concerne les extincteurs à poudre, eau et à mousse ayant une cartouche de gaz que l'on percute au moment de l'emploi. Donc, un CO² a toujours une pression interne d'environ 50 bars et non 200 qui est celle de réépreuve (250 ou 264 pour être précis). Hors utilisation, il doit passer aux Mines tous les 10 ans donc il n'est plus conforme. Si tu as un tromblon (diffuseur) en bon état et bien serré sur la tête de l'appareil, tu peux le vidanger. Par mesure de sécurité, ne garde pas la tête au-dessus, mais en réalité, il n'y a pas de danger puisque tu le vidanges et ne le percutes pas. Rappel, attention au tromblon qui doit être en état. Mais comme l'ont dit certains, le mieux est de le confier à une société d'extincteurs. |
|
|
  |
 |
dami1_c
Nouvelle recrue

Sexe: 
Inscrit le: 08 Juin 2009
Messages: 1
|
Posté le:
08 Juin 2009, 10:26 |
 |
J'ai découvert un nouveau concept super simpa Le Fire Design (plus qu'un extincteur) allez voir sur leur site:
www.fire-design.fr
Cordialement |
|
|
  |
 |
gabriel b
Passionné

Sexe: 
Inscrit le: 16 Mai 2008
Messages: 434
Localisation: aisne
|
Posté le:
08 Juin 2009, 13:47 |
 |
dami1_c a écrit: | J'ai découvert un nouveau concept super simpa Le Fire Design (plus qu'un extincteur) allez voir sur leur site:
www.fire-design.fr
Cordialement |
c'est vrai que c'est sympa de personnalisé mais si et je dis bien si c'est fait pour des extincteurs opérationnels, il ne répondent plus à la norme APSAD dans ce cas. |
|
|
  |
 |
sparklet
Passionné

Sexe: 
Inscrit le: 19 Fév 2006
Messages: 311
Localisation: LYON
|
Posté le:
08 Juin 2009, 18:34 |
 |
Effectivement, ils ne sont plus conformes à la législation et non à l'APSAD.
Oubliez cette APSAD qui n'a rien d'officiel et ne concerne que les établissements qui ont un certificat de conformité N4 ou Q4.
Aucune société n'assurera l'entretien d'un tel extincteur et il n'aura aucune valeur légale pour celui qui est obligé d'en poséder un. |
|
|
  |
 |
|
|