Bonjour à toutes et à tous,
Dans l'arrêté du 5 février 2013 relatif à l'application des articles R. 129-12 à R. 129-15 du code de la construction et de l'habitation, il est précisé ceci :
Article 6 a écrit: | Il est interdit d'installer des détecteurs autonomes avertisseurs de fumée dans les parties communes des immeubles collectifs d'habitation. |
Je souhaiterai connaître la justification exacte d'une telle interdiction ?
Je serai tenté de le justifier par le fait qu'un équipement d'alarme dans les parties communes, si les copropriétaires souhaitent en installer, se doit de déclencher l'alarme générale d'évacuation dans l'ensemble du bâtiment et non de manière isolée comme un DAAF ?
Par avance merci pour vos réponses.
Bye. |
_________________ Le site web consacré aux sapeurs-pompiers de Saint-Symphorien sur Coise |
|
|
|
Antoine41
Modérateur
Sexe:
Inscrit le: 17 Fév 2006
Messages: 4396
|
Posté le:
15 Aoû 2013, 11:26 |
|
Salut,
Je pense que tu es sur la bonne voie...a mon avis les système "homologuées" pour les partie communes doivent être plus complexe (fonctionnement, obligation de maintenance et de vérification...), d'où l'interdiction des "simples" DAAF, réservé à une utilisation domestique, hypothèse à vérifier.
A+
|
_________________ Un forum c'est comme une boîte de chocolat : on ne sait jamais sur quel Modo on va tomber! |
|
|
|
New SPV 28
Invité
|
Posté le:
15 Aoû 2013, 23:39 |
|
Bonjour,
J'ai vu une émission télévisée ou il était dit qu'il ne fallait pas en mettre,
car la population de l'immeuble sortirait de chez elle (si elle entait l'alarme dans les parties communes),
ce qui l'exposerait encore plus grandement au danger.
Au lieu de sa barricader chez soit en isolant, etc. |
|
|
|
|
Nrs27
Référent SDIS-CS
Sexe:
Inscrit le: 09 Mai 2006
Messages: 4687
|
Posté le:
16 Aoû 2013, 16:29 |
|
Salut,
en même temps si tu n'es pas prévenu, tu ne risque pas de te barricader non plus..... |
|
|
|
|
iarbi87
Habitué
Sexe:
Inscrit le: 20 Aoû 2014
Messages: 110
|
Posté le:
21 Aoû 2015, 06:34 |
|
justification apportée par New SPV 28
En ERP/IGH la règle qui prime est l'évacuation générale
en Hab collective c'est le confinement
une évacuation générale en Hab collective verrait tous les habitants exposés aux fumées dans les parties communes, alors qu'il n'y aurait pas forcément besoin d'évacuer mais plutôt de confiner et de se manifester aux fenetres |
|
|
|
|
texboy69
Habitué
Sexe:
Inscrit le: 06 Mai 2013
Messages: 77
Localisation: ain
|
Posté le:
02 Sep 2015, 14:54 |
|
iarbi87 a écrit: | justification apportée par New SPV 28
En ERP/IGH la règle qui prime est l'évacuation générale
en Hab collective c'est le confinement
une évacuation générale en Hab collective verrait tous les habitants exposés aux fumées dans les parties communes, alors qu'il n'y aurait pas forcément besoin d'évacuer mais plutôt de confiner et de se manifester aux fenetres |
Je confirme tout celà!
bonne journée!
Seb |
|
|
|
|
|
|