Bonsoir à tous,
Je travail actuellement sur un exercice d'évacuation incendie dans un ERP de type R et de 3ème catégorie et je cherche quel type de SSI est obligatoire dans cet établissement mais cette question reste sans réponse.
D'après l'Arrêté du 13 janvier 2004:
"Les systèmes de sécurité incendie (...)
§ 1. Un système de sécurité incendie de catégorie A est obligatoire dans tout établissement comportant des locaux à sommeil.
La détection automatique d'incendie doit être installée dans tous les locaux, excepté les douches et les sanitaires, ainsi que dans toutes les circulations horizontales.
§ 2. Sauf dans les cas cités au paragraphe ci-dessus :
Les établissements de 4e catégorie doivent être pourvus d'un équipement d'alarme du type 4.
Les autres établissements doivent être pourvus d'un équipement d'alarme du type 2 b.
L'ERP sur lequel je travail ne dispose pas de locaux à sommeil, je serais donc sur un équipement d'alarme de type 2b.
Seulement, je ne comprends pas: un équipement d'alarme de type 2b n'est pas un SSI !! Les SSI sont répartis en 5 catégories (A -> D) ...
Bref, je crois que je confonds SSI et système d'alarme ...
Ma question est: quel type de SSI dois je avoir dans mon ERP ?
Quelqu'un pour m'aider ?
Merci d'avance et je vous souhaite de passer d'excellentes fêtes de fin d'année |
_________________ Pendant que tu n'es pas à la salle, quelqu'un est en train de s'entraîner plus dur que toi |
|
|
|
Secours35
Nouvelle recrue
Inscrit le: 15 Aoû 2013
Messages: 50
|
Posté le:
22 Déc 2013, 20:11 |
|
Bonjour,
tu confonds en effet type de SSI et système d'alarme mais ça n'est pas bien grave pour ta question puisque dans les deux cas, tu semble paumée ^^
Tu es dans un ERP de type R de 3ème catégorie sans locaux à sommeil. L'article R21 paragraphe 1 précise le type de SSI pour les locaux à sommeil. Tu n'es donc pas concerné par l'obligation du SSI de catégorie A.
Dans ton cas, un SSI de catégorie C, D ou E est nécessaire.
Mais puisque tu connais l'établissement, il est simple de connaitre le type de SSI... Il suffit de jeter un oeil à l'équipement |
|
|
|
|
spvclara
Passionné accro
Sexe:
Inscrit le: 16 Déc 2008
Messages: 1895
Localisation: Ain
|
Posté le:
23 Déc 2013, 12:03 |
|
Bonjour,
Merci beaucoup, je vois en effet mon erreur !
Y a t il une autre solution que "regarder le SSI" pour savoir s'il s'agit de la catégorie C, D ou E ? Y a t il un texte réglementaire à ce sujet mis à part celui cité précédemment ?
Je dois réaliser cet exercice en tant qu'étudiante, je n'ai pas accès au SSI comme ça
merci d'avance |
|
|
|
|
Shrulk
Modérateur
Sexe:
Inscrit le: 25 Fév 2006
Messages: 8327
|
Posté le:
23 Déc 2013, 14:05 |
|
|
|
|
spvclara
Passionné accro
Sexe:
Inscrit le: 16 Déc 2008
Messages: 1895
Localisation: Ain
|
Posté le:
23 Déc 2013, 14:34 |
|
Oui, je comprends ton interrogation
Simplement parce que je dois expliquer son fonctionnement dans mon rapport de projet |
|
|
|
|
texboy69
Habitué
Sexe:
Inscrit le: 06 Mai 2013
Messages: 77
Localisation: ain
|
Posté le:
23 Déc 2013, 15:17 |
|
Bonjour,
la différence entre SSI et équipement d'alarme:
Un SSI est un ensemble de matériels servant à collecter toutes les informations ou ordres liés à la seule sécurité incendie, à les traiter et à effectuer les fonctions nécessaires à la mise en sécurité de l'établissement (suivant MS53).
Un équipement d'alarme de type 2b est un bout de ce SSI, il est composé de:
- de déclencheurs manuels
- d'un bloc autonome d'alarme sonore (B.A.A.S.) de type Pr
- d'un bloc autonome d'alarme sonore (B.A.A.S.) de type Sa
- éventuellement d'un tableau répétiteur
Cet équipement d'alarme fait partie du système de mise en sécurité incendie (S.M.S.I.).
Le SSI est composé du S.M.S.I. et du S.D.I. ( Système de détection incendie)...
Donc tu n'as pas de SSI sur ton bâtiment, car pas de locaux à sommeil, et donc pas de détection incendie dans ce cas...
Seul l'équipement d'alarme est nécessaire.
En espérant t'avoir éclairée!
Seb |
|
|
|
|
Secours35
Nouvelle recrue
Inscrit le: 15 Aoû 2013
Messages: 50
|
Posté le:
23 Déc 2013, 20:23 |
|
Il est difficile de dire qu'il n'y a pas de SSI dans son établissement. La réglementation n'en impose pas certe mais c'est pas pour autant qu'il n'y en a pas. Pour preuve, j'ai travailler sur un type R sans locaux sommeil disposant d'un SSI
Pour expliquer le fonctionnement du SSI sur ton rapport de stage, reste dans les généralités, comme ça il ne t'es pas nécessaire de rester sur un type précis de SSI. |
|
|
|
|
texboy69
Habitué
Sexe:
Inscrit le: 06 Mai 2013
Messages: 77
Localisation: ain
|
Posté le:
23 Déc 2013, 21:26 |
|
Il peut y avoir un SSI, si par exemple, le propriétaire veut avoir de la détection dans certains locaux... c'est le cas le plus classique, on met de la détection dans les locaux élecs, et dans les locaux archives...
Du coup, il faut un SDI, et dans ce cas, on forme un SSI ...
Il doit aussi y avoir un truc avec le désenfumage... je n'ai plus l'info de tête, mais l'asservissement du désenfumage du réfectoire par exemple doit pouvoir être automatique, et dans ce cas là, il faut un SSI ...
Je parle au conditionnel pour ce dernier point, j'ai pas les docs qui vont bien sous les yeux...
Après, je suis d'accord avec Secours35, reste dans les généralités... en plus, si tu ne maitrise pas complètement le sujet du SSI, tu risque de te faire coincer sur une question plus poussée concernant son fonctionnement ...
@+
seb |
|
|
|
|
spvclara
Passionné accro
Sexe:
Inscrit le: 16 Déc 2008
Messages: 1895
Localisation: Ain
|
Posté le:
24 Déc 2013, 13:26 |
|
Merci les gars pour m'avoir éclairée sur les SSI, je pense rester dans les généralités pour ne pas me faire piéger !
Merci beaucoup et dès la rentrée, je vous tiens au courant du type de SSI présent dans mon établissement
Passez d'excellentes fêtes de fin d'année |
|
|
|
|
|
|