Que pensez-vous de l'utilisation des ventilateurs en attaque avec des binômes a l'intérieur du bâtiment
Le bâtiment faisait 1200m² pas de flamme visible mais énormément de fumer

merci d'avance pour vos réponse
Voir le profil de l'utilisateurEnvoyer un message privé
maxoo
Passionné impliqué
Passionné impliqué


Sexe: Sexe:Masculin
Inscrit le: 06 Jan 2014
Messages: 600

MessagePosté le: 15 Jan 2014, 23:27 Répondre en citant Revenir en haut de page

Compliquer de répondre.... qu'est ce qui brulais, quel type d'entrepot... exutoire ou non, nombres de binomes engagés ....
Voir le profil de l'utilisateurEnvoyer un message privé
jessylove
Nouvelle recrue
Nouvelle recrue


Sexe: Sexe:Féminin
Inscrit le: 15 Jan 2014
Messages: 13

MessagePosté le: 15 Jan 2014, 23:49 Répondre en citant Revenir en haut de page

c'était un poulailler vide en chauffe pour accueillir des poussins ce qui brulai étai principalement la paille au sol et les plaque isolante qui ce consumai.
il y avais 3 binômes d'engager dos au ventilateur et il n'y avais pas d'exécutoire en parti haute juste sur le coter mais le souci c'était des extracteur électrique et vue que les fluides était couper sa fonctionnai plus
Voir le profil de l'utilisateurEnvoyer un message privé
maxoo
Passionné impliqué
Passionné impliqué


Sexe: Sexe:Masculin
Inscrit le: 06 Jan 2014
Messages: 600

MessagePosté le: 16 Jan 2014, 11:59 Répondre en citant Revenir en haut de page

D'accord, sur un feu d'hab il est certain qu'un ventilo en partis basse fait son boulot comme il faut, sur un feu d’entrepôt hum ... sachant que la paille est volatile, et qu'il n'y à rien de spécial à sauver je ne vois pas trop l'utilité de foutre un vgd.... à part en fin une fois que les recos sont effectuée
Voir le profil de l'utilisateurEnvoyer un message privé
jessylove
Nouvelle recrue
Nouvelle recrue


Sexe: Sexe:Féminin
Inscrit le: 15 Jan 2014
Messages: 13

MessagePosté le: 16 Jan 2014, 21:14 Répondre en citant Revenir en haut de page

oki et j'avais oublier de signaler une chose il a été dit qu'il y avait un risque d'embrasement généralisé vous auriez mit les ventilateur vous?
Voir le profil de l'utilisateurEnvoyer un message privé
yves l'indien
Passionné impliqué
Passionné impliqué


Sexe: Sexe:Masculin
Inscrit le: 23 Fév 2009
Messages: 811
Localisation: Bretagne

MessagePosté le: 17 Jan 2014, 10:52 Répondre en citant Revenir en haut de page

Bonjour
De la manière dont tu t'exprime on peut supposer que tu était sur ce feu, un Ventilateur a été mis en œuvre, et alors que c'est il produit ??
Embrasement ??
Évacuation de la fumée ??
Des SP en danger ??
Apparemment tu semble ne pas être d'accord avec la décision de mettre ce ventilateur, non ??
Yves l'indien

_________________
retraité pompier et toujours passionné par la technique
Voir le profil de l'utilisateurEnvoyer un message privé
jessylove
Nouvelle recrue
Nouvelle recrue


Sexe: Sexe:Féminin
Inscrit le: 15 Jan 2014
Messages: 13

MessagePosté le: 17 Jan 2014, 22:28 Répondre en citant Revenir en haut de page

Je n'était pas sur ce feux mais mon mari oui donc ce qu'il c'est passé c'est que les ventilateurs on été mis en route les 3 binômes sont rentrer et environ 6 a 7 min après il a eu un embrasement généralisé
Voir le profil de l'utilisateurEnvoyer un message privé
jackfirefighter63
Passionné accro
Passionné accro


Sexe: Sexe:Masculin
Inscrit le: 17 Jan 2011
Messages: 1116

MessagePosté le: 18 Jan 2014, 00:09 Répondre en citant Revenir en haut de page

Bonsoir. La ventilation opérationnelle doit mis en oeuvre avec une extrême prudence, enfin c'est ce que je pense au regard de multiples lectures de retex analyse par PL ou autres...

Perso, je suis CA, je pense pas que je laisse mes gars à l'intérieur d'un entrepôt (sans moyen en eau?) pendant que je modifie le volume de fumées à l'intérieur avec mes ventilateurs surtout si l'extinction n'est pas terminée à ce moment là (c'était le cas?). Enfin bref, c'est une question qui mérite la prudence.

A-propos de l'embrasement généralisé éclair, qui te dit que c'est l'utilisation de la VE qui a provoqué ça nécessairement...? smile_hehe

Amicalement, hugo smile_coolman

_________________
Nous tombons pour mieux nous relever.
Voir le profil de l'utilisateurEnvoyer un message privé
jessylove
Nouvelle recrue
Nouvelle recrue


Sexe: Sexe:Féminin
Inscrit le: 15 Jan 2014
Messages: 13

MessagePosté le: 18 Jan 2014, 16:21 Répondre en citant Revenir en haut de page

les binômes a l 'intérieur du poulailler avait des lances. Pour moi je pense que ce sont les ventilateurs car comme par hasard quelque minute après avoir allumer les ventilateurs y a eu l'embrasement généralisé sachant que avant que les binômes rentre l EMOD a passer un message par radio en signalant que le risque d'embrasement n'était pas écarter
Voir le profil de l'utilisateurEnvoyer un message privé
maxoo
Passionné impliqué
Passionné impliqué


Sexe: Sexe:Masculin
Inscrit le: 06 Jan 2014
Messages: 600

MessagePosté le: 18 Jan 2014, 17:38 Répondre en citant Revenir en haut de page

Peut etre ou peut etre pas .... sais tu comment ce déclare un EGE jessy ?
Voir le profil de l'utilisateurEnvoyer un message privé
jessylove
Nouvelle recrue
Nouvelle recrue


Sexe: Sexe:Féminin
Inscrit le: 15 Jan 2014
Messages: 13

MessagePosté le: 18 Jan 2014, 18:42 Répondre en citant Revenir en haut de page

oui si je me trompe pas ce sont les gaz de pyrolyse qui s'enflamme d un seul coup mais je pense que 2 ventilateurs qui débit 25 000 m3 sa na pas arranger les choses enfin je voulais surtout savoir si vous pensiez que c'était bien ou pas d'avoir mit des ventilateurs avec engagement de 3 binômes alors qu'il y avait un risque d'EGE
Voir le profil de l'utilisateurEnvoyer un message privé
greg77
Passionné
Passionné


Sexe: Sexe:Masculin
Inscrit le: 09 Jan 2009
Messages: 375
Localisation: ici et la

MessagePosté le: 18 Jan 2014, 20:12 Répondre en citant Revenir en haut de page

Il sait passé ça : regardez en bas au premier plan. Ah et a la fin écoutez l'alarme de relie

http://m.youtube.com/watch?v=iTInZhv4ZyE

Pas d'exutoire le feu commençait à s'étouffer doucement et la apport d'air +++ dans un volume semi clos avec fumée très chaude et très chargée resultat un magnifique

( chez nous toujours pas en phase d'attaque et c'est avec un exutoire supérieur ou égal à la diagonale de la porte d'entrée )
Voir le profil de l'utilisateurEnvoyer un message privé
jessylove
Nouvelle recrue
Nouvelle recrue


Sexe: Sexe:Féminin
Inscrit le: 15 Jan 2014
Messages: 13

MessagePosté le: 18 Jan 2014, 22:19 Répondre en citant Revenir en haut de page

oui je l'avais vue cette vidéo la et c'est un peu ce qu'il c'est passer sur le feu que je vous parle y avais pas d'exécutoire en parti haute il y avais juste les deux grandes portes a chaque bout du bâtiment d'ouverte
Voir le profil de l'utilisateurEnvoyer un message privé
greg77
Passionné
Passionné


Sexe: Sexe:Masculin
Inscrit le: 09 Jan 2009
Messages: 375
Localisation: ici et la

MessagePosté le: 18 Jan 2014, 23:45 Répondre en citant Revenir en haut de page

Après y'a des règles à respecter concernant les exutoires

Voir ta doctrine par rapport à vos matos
Voir le profil de l'utilisateurEnvoyer un message privé
maxoo
Passionné impliqué
Passionné impliqué


Sexe: Sexe:Masculin
Inscrit le: 06 Jan 2014
Messages: 600

MessagePosté le: 19 Jan 2014, 01:26 Répondre en citant Revenir en haut de page

jessylove a écrit:
oui si je me trompe pas ce sont les gaz de pyrolyse qui s'enflamme d un seul coup mais je pense que 2 ventilateurs qui débit 25 000 m3 sa na pas arranger les choses enfin je voulais surtout savoir si vous pensiez que c'était bien ou pas d'avoir mit des ventilateurs avec engagement de 3 binômes alors qu'il y avait un risque d'EGE



Oui d'accord, mais l'effet ce produit principalement lors d'une action sur un ouvrant ... donc l'utilisation du vgd c'est à prendre avec des pincettes une fois que tu sais que le risque est présent, que tes binomes sont dehors avec moyens en eau minimum ....
Voir le profil de l'utilisateurEnvoyer un message privé




Montrer les messages depuis:      
Répondre au sujet
BenefsNet
Autres sujets de discussions
[Déjà traité] fourgon électro-ventilateur le 09/01/2008


 Sauter vers:   

les ventilateurs


Voir le sujet suivant
Voir le sujet précédent
Vous ne pouvez pas poster de nouveaux sujets dans ce forum
Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
Vous ne pouvez pas éditer vos messages dans ce forum
Vous ne pouvez pas supprimer vos messages dans ce forum
Vous ne pouvez pas voter dans les sondages de ce forum

pompier



.:: Forum Pompier : forum dédié au métier de sapeur pompier ::.
Création / Gestion : Evoclic - Copyright 2005 - 2015 - Tous droits réservés

Ce forum est destiné aux sapeurs pompiers et passionnés.
Tous les logos et marques sont des propriétés respectives.
Toute copie entière ou partielle de ce site peuvent faire l'objet de poursuite judiciaire.
Les propos tenus sont de la responsabilité de leurs auteurs.
Forum-pompier.com est déclaré à la cnil sous le numéro 1112890
Powered by phpBB © 2001, 2011 phpBB Group