[Help] Énigme mathématique


Voir le sujet suivant
Voir le sujet précédent
Répondre au sujet
Auteur Message
Rubidium68
Nouvelle recrue
Nouvelle recrue


Sexe: Sexe:Masculin
Inscrit le: 31 Mai 2015
Messages: 3

MessagePosté le: 31 Mai 2015, 17:09 Répondre en citant Revenir en haut de page

Bonjour à tous

Je me présente, Romain, 24 ans et toutes mes dents.

Je suis ici, non pas parce que je suis du métier, mais car j'ai justement besoin de l'aide de ceux qui savent.

Amateur d'énigme en tout genre et baroudeur, je suis tombé sur une énigme que je ne parviens pas à résoudre. Elle a surement été écrite par un pompier adepte du même challenge que le mien. Un petit coup de pouce de votre part serait vraiment sympatique. Je m'en vais vous la citer :

Image

Questions :

Quelle doit être la pression de refoulement en sortie de pompe du FPT ? = A,BC
Si l'on coupe brutalement la LDV 2, quel est alors la pression à la lance de la LDV 3 ? = D,EF
En admettant que l'on ajuste la pression de refoulement en sortie de pompe pour compenser l'arrêt de la LDV 2, et sans prendre en compte la LDV 1 --> Quel serait alors la pression en sortie de lance de la LDV 1 ? = G,HI

Coordonnées finales :

N 47° 48.X
E 7° 10.Y

X = A³ - B² - √E
Y = D + G x F + CH - I

Les chiffres obtenus offre des coordonnées finales où trouver une cache.

En vous remerciant d'avance

Romain
Voir le profil de l'utilisateurEnvoyer un message privé
potpot06
Vétéran
Vétéran


Sexe: Sexe:Masculin
Inscrit le: 13 Mai 2007
Messages: 2721
Localisation: qu'est ce que ça peut te faire ??

MessagePosté le: 31 Mai 2015, 20:35 Répondre en citant Revenir en haut de page

Salut ,

déjà tu dois avoir 6bars à ta lance la plus défavorable on est d'accord ?

_________________
si vous saviez tout ce que j'ai ou je n'ai pas .....
Voir le profil de l'utilisateurEnvoyer un message privé
lamouche
Passionné accro
Passionné accro


Sexe: Sexe:Masculin
Inscrit le: 17 Aoû 2009
Messages: 1417
Localisation: Loiret

MessagePosté le: 31 Mai 2015, 21:54 Répondre en citant Revenir en haut de page

Et faut-il connaitre la pression d'utilisation des lances.
La plus défavorisée serra la 3 niveau distance et hauteur.

_________________
http://www.old-droppers.com/
Voir le profil de l'utilisateurEnvoyer un message privé
Shrulk
Modérateur
Modérateur


Sexe: Sexe:Masculin
Inscrit le: 25 Fév 2006
Messages: 8327

MessagePosté le: 31 Mai 2015, 22:44 Répondre en citant Revenir en haut de page

Salut,

LA 3 est à MOINS 12m et non +12m...

Bye.

_________________
Le site web consacré aux sapeurs-pompiers de Saint-Symphorien sur Coise
Voir le profil de l'utilisateurEnvoyer un message privé
potpot06
Vétéran
Vétéran


Sexe: Sexe:Masculin
Inscrit le: 13 Mai 2007
Messages: 2721
Localisation: qu'est ce que ça peut te faire ??

MessagePosté le: 01 Juin 2015, 08:54 Répondre en citant Revenir en haut de page

c'est la lance numéro 1 qui est la plus défavorable .

Par contre tes lances sont à 250 L/mn ou 500 L/mn ?
Voir le profil de l'utilisateurEnvoyer un message privé
lamouche
Passionné accro
Passionné accro


Sexe: Sexe:Masculin
Inscrit le: 17 Aoû 2009
Messages: 1417
Localisation: Loiret

MessagePosté le: 01 Juin 2015, 15:08 Répondre en citant Revenir en haut de page

Shrulk a écrit:
Salut,

LA 3 est à MOINS 12m et non +12m...

Bye.


Ah oui j'avais pas fais gaffe.
Voir le profil de l'utilisateurEnvoyer un message privé
Rubidium68
Nouvelle recrue
Nouvelle recrue


Sexe: Sexe:Masculin
Inscrit le: 31 Mai 2015
Messages: 3

MessagePosté le: 01 Juin 2015, 19:21 Répondre en citant Revenir en haut de page

Hello

Merci pour vos réponses.

Je vais tenter d’éclaircir les questions qui ont été posées :

potpot06 : honnêtement, je n'en sais rien, comme dis, je ne suis pas du métier.
Et pour ta question suivante, les valeurs référence à prendre sont celle de wikipédia (comme donné dans l'énoncé du problème) qui me dit :

Citation:
En France, on utilise principalement quatre types de lances tronconiques — le premier nombre indique le diamètre d'entrée en millimètre, le second le diamètre de l'ajutage (sortie) :

100/25, ou lance grande puissance (1000 L/min)
65/18, ou grosse lance (500 L/min) ;
40/14, ou petite lance (250 L/min) ;
20/7, pour les dévidoirs tournants ou les établissements en feu de forêt (125 L/min).
On dispose avec ces lances d'un seul type de jet, le jet droit en position ouverte, ou le jet diffusé en position semi ouverte.


Donc, si je comprends bien, cela varie selon le diamètre de la lance...

Merci d'avance pour vos réponses.
Voir le profil de l'utilisateurEnvoyer un message privé
potpot06
Vétéran
Vétéran


Sexe: Sexe:Masculin
Inscrit le: 13 Mai 2007
Messages: 2721
Localisation: qu'est ce que ça peut te faire ??

MessagePosté le: 01 Juin 2015, 19:58 Répondre en citant Revenir en haut de page

Donc 1ère lance :

2x0,1(pour 40m de 70)+2x0,3(pour 40m de 45)+1,1(pour la hauteur de 11m ,on compte 1bar pour 10m)+6bar = 7,9 bar au fourgon

Les autres j'ai tout bon pour l' instant ?
Voir le profil de l'utilisateurEnvoyer un message privé
Rubidium68
Nouvelle recrue
Nouvelle recrue


Sexe: Sexe:Masculin
Inscrit le: 31 Mai 2015
Messages: 3

MessagePosté le: 05 Juin 2015, 16:37 Répondre en citant Revenir en haut de page

Ton calcul semble bon, avec les données récoltées et les informations fourni mais je ne peut pas certifier les infos à 100% (ne connaissant pas forcément les règles et normes du milieu.
Voir le profil de l'utilisateurEnvoyer un message privé
boxerfada
Passionné accro
Passionné accro


Sexe: Sexe:Masculin
Inscrit le: 21 Juil 2007
Messages: 1153

MessagePosté le: 06 Juin 2015, 19:16 Répondre en citant Revenir en haut de page

potpot06 a écrit:
Donc 1ère lance :

2x0,1(pour 40m de 70)+2x0,3(pour 40m de 45)+1,1(pour la hauteur de 11m ,on compte 1bar pour 10m)+6bar = 7,9 bar au fourgon

Les autres j'ai tout bon pour l' instant ?

Je ne saisi vraiment pas la base de tes calculs?

Pour moi les LDV du schéma ne peuvent pas être des traditionnelles à fut tronconique car ces dernière n'ont pas de débit variable. d'après WiKi c'est un débit de 500l/min et ils ne parlent que de la lance leader à 7 bars de pression d'utilisation.

(0.4x 0.55)+(0.4x 6)+1.1+7 =10.72 bars
sur ce calcul
0.55 bar est la perte nominale hectométrique du toyo de 70 pour 500l/min
6 bars la perte hectométrique d'un toyo de 45 pour un débit de 500l/min.

ce qui nous amène pour la LDV3
le débit dans le 70 serai de 1000l/min => perte de 2.2 bars/100metres

(0.6x2.2)+(0.6x6)-1.2+7= 10.72 bars


Rhoooo et comme ça relève du miracle, la LDV2 sur la même base de calcul demande elle .... 10.72 bars


je pense que ce n'est pas un hasard si toutes les lances demande la même pression au FPT

10.72 me semble être ton résultat.

En fermant la LDV2 les pertes de charges sur la LDV3 sont de 9.73 bars
Voir le profil de l'utilisateurEnvoyer un message privé
potpot06
Vétéran
Vétéran


Sexe: Sexe:Masculin
Inscrit le: 13 Mai 2007
Messages: 2721
Localisation: qu'est ce que ça peut te faire ??

MessagePosté le: 07 Juin 2015, 20:37 Répondre en citant Revenir en haut de page

salut ,

je te renvoye à ce tableau et j'avais pris une LDV à 250L/mn



et oui les résultats ont l'air d'être bons .
Voir le profil de l'utilisateurEnvoyer un message privé
boxerfada
Passionné accro
Passionné accro


Sexe: Sexe:Masculin
Inscrit le: 21 Juil 2007
Messages: 1153

MessagePosté le: 07 Juin 2015, 20:53 Répondre en citant Revenir en haut de page

Un détail me chagrine, les pertes de charges d'un 70 sont de 0.55bars /100m pour un débit nominal de 500l/min et non 250.

http://www.cnfpt-auvergne.fr/applications/formations_emplois/pc/pompiers/sergent/hydraulique/hydp7.htm

A mes yeux il y a erreur à considérer le 70 en débit nominal de 250 l/min
Les pertes nominales sont calculées à l'origine pour une 65/18 à 5.7bars
Proton?
Voir le profil de l'utilisateurEnvoyer un message privé
rprom1
Modérateur
Modérateur


Sexe: Sexe:Masculin
Inscrit le: 03 Jan 2006
Messages: 2369

MessagePosté le: 08 Juin 2015, 09:11 Répondre en citant Revenir en haut de page

Lorsque l'on passe 250L/min dans un tuyau de 70, les pertes de charge sont divisées par 4... Je pense que pour le problème il faut partir des lances et estimer qu'on passe le débit nominal dans chaque lance soit 250L/min dans chaque LDV.

De plus, il faut partir du principe qu'on doit avoir une pression de refoulement de 6 bars à la lance.

Avec ça, ça devrait le faire, non ?

Allez pour la LDV1 :
Pr = Po + Pertes de charge dans le tuyau de 70 + Pertes de charge dans le tuyau de 45 + Pertes de charge dues au dénivelé
Pr = 6 + [((0.55 / 4) X 2) / 5] + ((1.5 X 2) / 5) + 1.1
Pr = 6 + 0.055 + 0.6 + 1.1 = 7.755 bars

Qui se penche sur la suite ? smile_hehe
Voir le profil de l'utilisateurEnvoyer un message privé
arnau
Passionné accro
Passionné accro


Sexe: Sexe:Masculin
Inscrit le: 01 Mar 2005
Messages: 1888
Localisation: Var

MessagePosté le: 08 Juin 2015, 19:53 Répondre en citant Revenir en haut de page

J'ai pris la même optique que rprom1, avec le même résultat.
Les principales difficultés vont être d'identifier le bon chiffre (ou nombre ?) pour C : 5 si résultat tronqué, 6 si résultat arrondi, ...
J'avoue ne pas avoir cherché la marge d'erreur finale sur la coordonnée GPS...
S'il faut partir sur du 500 l/min aux LDV, "A "devient 10.

Rubidium, t'es-tu lancé dans des calculs ?
Voir le profil de l'utilisateurEnvoyer un message privé




Montrer les messages depuis:      
Répondre au sujet
BenefsNet
Autres sujets de discussions
Un peu de math et de francais? le 09/07/2007
test en math pour devenir SPV le 26/12/2011


 Sauter vers:   

[Help] Énigme mathématique


Voir le sujet suivant
Voir le sujet précédent
Vous ne pouvez pas poster de nouveaux sujets dans ce forum
Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
Vous ne pouvez pas éditer vos messages dans ce forum
Vous ne pouvez pas supprimer vos messages dans ce forum
Vous ne pouvez pas voter dans les sondages de ce forum

pompier



.:: Forum Pompier : forum dédié au métier de sapeur pompier ::.
Création / Gestion : Evoclic - Copyright 2005 - 2015 - Tous droits réservés

Ce forum est destiné aux sapeurs pompiers et passionnés.
Tous les logos et marques sont des propriétés respectives.
Toute copie entière ou partielle de ce site peuvent faire l'objet de poursuite judiciaire.
Les propos tenus sont de la responsabilité de leurs auteurs.
Forum-pompier.com est déclaré à la cnil sous le numéro 1112890
Powered by phpBB © 2001, 2011 phpBB Group