Bonjour à tous,
J'aurais besoin de vos avis:
Un promoteur veut construire un immeuble d'habitation rez-de-chaussée + 3 sur un terrain voisin desservi par un chemin qui se rétrécit des 2 côtés du terrain à 2,61 m avant, et à 2,79 m après ce terrain. Dans ces sections étroites, le chemin est bordé à droite et à gauche de murs de maisons ou de murs de clôture.
Est-ce que un "engin pompier RENAULT de 19 tonnes avec un réservoir de 2.500 litres" pourra vraiment accéder à ce terrain (affirmation du promoteur) dans des conditions de sécurité et de rapidité nécessaires à l'extinction dans l'urgence d'un incendie?
Un camion porte-échelle pourrait-il accéder à ce terrain compte-tenu de sa largeur et de sa longueur encore plus importante?
En plus, ce chemin est à double sens pour la circulation des véhicules et sans aucun trottoir.
Merci par avance pour votre aide! |
|
|
|
|
tek
Fidèle
Sexe:
Inscrit le: 22 Juin 2019
Messages: 231
|
Posté le:
12 Nov 2021, 18:22 |
|
Contactez le centre de secours qui défend la zone. Ils peuvent très bien programmer une manœuvre de la garde le week-end pour tester. |
|
|
|
|
GI
Passionné accro
Inscrit le: 14 Déc 2005
Messages: 1606
Localisation: IDF
|
Posté le:
15 Nov 2021, 13:21 |
|
si un permis de construire a été lancé avec la publicité en bonne et due forme, utilisez la voie légale pour consulter le dossier et soumettre aux autorités la validité du projet en contactant le service prévention de votre sdis.
si vous êtes dans le 06, voyez M. Ciotti, il est en campagne...
et dans le sud, ça marche souvent comme ça pour faire avancer, en tout légalité bien sûr, les sujets |
|
|
|
|
Chemin06
Nouvelle recrue
Inscrit le: 12 Nov 2021
Messages: 3
|
Posté le:
15 Nov 2021, 22:08 |
|
Merci beaucoup pour vos réponses.
Le problème c'est que le SDIS a donné un avis favorable, tout en répondant "NON CONFORME" à la question intitulée : "ACCESSIBILITE AUX VEHICULES DE SECOURS ET DE LUTTE CONTRE L'INCENDIE".
Et dans cet avis, il est mentionné à plusieures reprises que le promoteur doit respecter "l'arrêté du 31 janvier 1986" - qui dit que la largeur minimum de la "voie engin" doit faire trois mètres, et la "voie échelle" doit faire quatre mètres.
Avec ce texte, il est clair que l'accés est, au point de vue du règlement, insuffisant pour un "engin pompier RENAULTde 19 tonnes".
Je suppose que tous les camions font environ 2,50 m de large et qu'en frôlant les murs à droite et à gauche, il passerait en faisant du 2km/h et en repliant les deux rétroviseurs.
Mais dans la pratique, vous qui êtes pompiers, est-ce que c'est autorisé ?
Est-ce que pour vous la sécurité des pompiers et des habitants serait assurée en cas d'urgence/d'incendie, la nuit par exemple, si cet engin pompiers et tous les autres qui arriveront sur place doivent passer à toute allure sur un chemin qui se rétrécit deux fois sur une longueur d'une cinquantaine de mètres à 2,61-2,69 mètres d'un côté de l'immeuble en projet et à 2,79 mètres de l'autre côté? |
|
|
|
|
Antoine41
Modérateur
Sexe:
Inscrit le: 17 Fév 2006
Messages: 4396
|
Posté le:
16 Nov 2021, 10:58 |
|
Salut.
La largeur ne fait pas tout...il y a aussi une question de distance...si ton bâtiment est à 200 m ou à 20 m du passage étroit cela change tout.
A+
|
_________________ Un forum c'est comme une boîte de chocolat : on ne sait jamais sur quel Modo on va tomber! |
|
|
|
Chemin06
Nouvelle recrue
Inscrit le: 12 Nov 2021
Messages: 3
|
Posté le:
16 Nov 2021, 15:38 |
|
Le futur immeuble serait environ 120 à 150 mètres plus loin. Là-bas, la voie de circulation fait entre 2,90 à 3.20 mètres de large, le long de voitures en stationnement, avant de se rétrécir de nouveau à 2,79 mètres sur une cinquantaine ou soixantaine de mètres. |
|
|
|
|
|
|