Auteur |
Message |
cirrus
Nouvelle recrue

Inscrit le: 08 Mai 2006
Messages: 6
Localisation: par là
|
Posté le:
28 Sep 2006, 21:42 |
 |
Salut à tous,
Voilà, je travaille dans une entreprise dans le secteur chimie. Nous avions jusqu'il n'y a pas longtemps des équipes de pompiers integrées qui nous assuraient tous les secours.
Pour des raisons "économiques" ces équipes ont étés dissoutes pour faire appel aux CS locaux. Par contre, il y a eu constitution d'une équipe "d'équipiers de deuxième intervention" (la première intervention étant assurée par le personnel sur place) que l'on a doté de matériel incendie de base, de combinaisons et de casques pour faire genre. Une formation d'une semaine, un entrainement un après midi par mois et nous voilà protégés.
Et là j'ai peur!! Parce que quand je les vois s'entrainer, je me dis que ces gars sont tout sauf pompiers. Dailleurs les vrais PV présents dans l'entreprise n'ont pas cherché à faire partie de cette équipe de choc.
Alors voilà mes questions :
- est-il possible / raisonnable d'alimenter un établissement directement sur un poteau? Perso, mes vagues souvenirs de mon expérience pompier me laisse à penser qu'il fallait obligatoirement passer par le relais d'un engin, mais peut être que je me trompe....
- suite à une discussion que j'ai eu avec eux : vaut-il mieux contacter le SDIS dès la connaissance d'un incendie, même si celui-ci s'avère finalement maitrisable d'un coup d'extincteur bien placé, ou bien vaut-il mieux opérer une reconnaissance préalable par un des équipiers sachant que dans ce cas il se passera dix minutes de plus mais que le SDIS ne sera alerté que pour un incendie que les équipiers sur place ne pourront pas maitriser.
Voili, voila, j'aimerai bien avoir l'avis de pros, histoire d'être sur de ne pas raconter de betises sur le sujet |
|
|
  |
 |
Zgorzelsky
Passionné

Sexe: 
Inscrit le: 24 Sep 2005
Messages: 301
Localisation: 29
|
Posté le:
28 Sep 2006, 22:33 |
 |
cirrus a écrit: | - est-il possible / raisonnable d'alimenter un établissement directement sur un poteau? Perso, mes vagues souvenirs de mon expérience pompier me laisse à penser qu'il fallait obligatoirement passer par le relais d'un engin, mais peut être que je me trompe....
- suite à une discussion que j'ai eu avec eux : vaut-il mieux contacter le SDIS dès la connaissance d'un incendie, même si celui-ci s'avère finalement maitrisable d'un coup d'extincteur bien placé, ou bien vaut-il mieux opérer une reconnaissance préalable par un des équipiers sachant que dans ce cas il se passera dix minutes de plus mais que le SDIS ne sera alerté que pour un incendie que les équipiers sur place ne pourront pas maitriser.
Voili, voila, j'aimerai bien avoir l'avis de pros, histoire d'être sur de ne pas raconter de betises sur le sujet |
Je suis pompier tout récent (à peine 3 mois), mais j'ai entendu la question il n'y a pas très longtemps, la réponse est un non catégorique car on n'est pas assuré que le PI fournisse un débit constant et répondant à notre demande...Mais les pros t'expliqueront ça mieux que moi ;-)
Pour la deuxième question, à mon avis ça relève du bon sens, mieux vaut être appelé tout de suite pour quelques petites brindilles que 10 min plus tard pour un embrasement généralisé dû à une propagation rapide du-dit feu.
Et comment est assuré l'équipier ? Même pas en binôme ? Quels sont ses EPI ?
Zgorz |
|
|
  |
 |
cirrus
Nouvelle recrue

Inscrit le: 08 Mai 2006
Messages: 6
Localisation: par là
|
Posté le:
29 Sep 2006, 07:46 |
 |
Pour ça, heureusement qu'il y a quand même eu une petite formation au cours de laquelle ils ont appris les bases de maniement d'établissements et surtout la base de leur protection individuelle. Donc, s'ils ne jouent pas les cow boys, ça devrait aller.
Non, ce qui m'interpelle c'est surtout cette histoire de délai pour alerter le SDIS. |
|
|
  |
 |
dioove
Vétéran

Sexe: 
Inscrit le: 18 Juil 2005
Messages: 3043
|
Posté le:
29 Sep 2006, 08:21 |
 |
bah oui mais les bases c'est qu'on ne s'alimente pas directement sur un poteau .... enfin je pense |
_________________ Soyez vous-même le changement que vous voulez voir dans le Monde |
|
  |
 |
Tonton
Vétéran

Sexe: 
Inscrit le: 23 Juin 2005
Messages: 5942
|
Posté le:
29 Sep 2006, 10:37 |
 |
Salut,
C'est une entreprise classé ?
Les PI doivent cracher pas mal si c'est le cas !
 |
|
|
  |
 |
pl.lamballais
Référent INC

Sexe: 
Inscrit le: 26 Avr 2005
Messages: 2321
Localisation: Brasilia (Brésil)
|
Posté le:
29 Sep 2006, 10:50 |
 |
Tonton a écrit: | Salut,
C'est une entreprise classé ?
Les PI doivent cracher pas mal si c'est le cas !
 |
Exact. Il existe des site sur lesquels les poteaux sont sur-pressés et offrent une pression pouvant être d'une dizaine de bars. C'est justement fait pour y relier directement les lances.
A noter un point important, même sur les poteaux "classique": si tu as un lance à fût tronconique, la pression nécessaire n'est pas très important et tu arriveras à cracher et il vaut mieux essayer et arroser plutôt que de rien faire.
Si tu as des lances de type DMR, là, deux hypothèses:
1) DMR classique donc non régulées. Directement sur un PI ça marchera mais pas terrible. Entre autre si ce sont des DMR à turbine, tu as des chances que la turbine ne tourne pas.
2) DMR régulées. Là, panique. Dans pas mal de cas la DMR ne s'ouvrira même pas et il n'y aura pas d'eau du tout. C'est d'ailleur pour cela que l'usage de ces lances est hyper dangereux dans les IGH à cause des problèmes avec les colones: pas assez de pression = pas d'eau du tout!
Quand à appeler tardivement les SP, je pense que tu dois avoir des SST dans ton entreprise. Demande leur s'ils comptent faire 1 heure de massage cardiaque pour voir si ça vaut bien le coup d'appeler les secours ou s'ils crient "A l'aide" tout de suite...
Amitiés
Pierre-Louis |
_________________ http://www.flashover.fr
"Y a t-il un danseur de claquettes au bar du mess des officiers?" (WJ) |
|
  |
 |
cirrus
Nouvelle recrue

Inscrit le: 08 Mai 2006
Messages: 6
Localisation: par là
|
Posté le:
02 Oct 2006, 17:21 |
 |
Salut à tous,
merci pour vos réponses. Effectivement les PI sont surpressés à la demande. Le délai de montée en pression est relativement long, mais bon...
Quant à demander aux SST, j'en suis moi-même (il faut bien qu'il me reste qqchose quand même!) et là pas de pb il n'y a pas de délai d'appel dans le cas d'une alerte pour une victime. Seul le cas de l'incendie est concerné par une phase de levée de doute.
Et bon pour ça, finalement tant que tout le monde à évacué de suite, les batiments peuvent bien cramer... Non, je rigole, je pense surtout aux pompiers qui vont arriver en renfort et qui vont se trouver devant un feu qui aura eu 10 à 15 mn de vie en plus. Ca risque de changer pas mal de choses, à mon avis. |
|
|
  |
 |
cedric67
Nouvelle recrue

Sexe: 
Inscrit le: 06 Sep 2006
Messages: 5
Localisation: 67 - Huttenheim
|
Posté le:
05 Oct 2006, 13:45 |
 |
Salut cirrus,
Après lecture des différentes reponses, je te confirme qu'il faut prévenir le CTA dès la découverte de l'incendie. De plus ton entreprise utilise des produits chimiques pouvant entrainer un dégagement entrainant un risque pour le voisinage. La mise au courant du CTA permet d'envoyer directement les moyens necessaires (module Risque chimique, FPT, mousse...) afin de faire le mesure et eventuellement de demander le confinement de la population.
Rien ne vous empêche, après reconnaissance, de rapeller le CTA et leur expliqué la situation et de preciser que le feu est maitriser. Mieux vaut prevenir que guerir.
A plus |
|
|
  |
 |
Antoine41
Modérateur

Sexe: 
Inscrit le: 17 Fév 2006
Messages: 4396
|
Posté le:
05 Oct 2006, 15:13 |
 |
Salut,
Pose alors cette question : "Dans le cas d'un incenide qui dégénère, avec dégagement du vapeur toxique et victimes et/ou pollution grave : qui prendra la responsabilité des 10 minutes perdu dans la chaine des secours?"...sa devrait en refroidir plus d'un...
Sinon, pour moi le bon réflexe est (sans prétention aucune, c'est juste ce que je ferais):
- découverte de l'incendie, alerte SDIS
- réconaissance par les équipes fomées pour et éventuellement première attaque
- rapport de situation au SDIS (soit "Au secours!!", soit "Secour suffisant"...lol)
Il vaut mieu faire faire demi-tour à un ou deux FPT que de devoir risquer d'évacuer tout une région à cause d'un risque de polution résultat d'un incendie maitrisé trops tard...
A+
 |
_________________ Un forum c'est comme une boîte de chocolat : on ne sait jamais sur quel Modo on va tomber! |
|
  |
 |
arnau
Passionné accro

Sexe: 
Inscrit le: 01 Mar 2005
Messages: 1888
Localisation: Var
|
Posté le:
06 Oct 2006, 17:13 |
 |
Cirrus,
dans ton entreprise, il doit bien y avoir un responsable sécurité ?
si tel est le cas, c'est auprès de lui qu'il faut poser ses questions, il a surement les réponses à toutes tes questions.
C'est pas la peine de dire "il faut pas faire comme ça ou comme ça", ce n'est pas devant notre pc que nouc voyons les contraintes du terrain et de l'entreprise.
Quels sont les produits mis en jeux ?
en quelles quantités ?
qu'à donné l'étude de danger ?
connais-tu la procédure d'alerte ? |
|
|
  |
 |
|
|