.Si un tuyau de 45 mm de diamètre et de 0,02 dam de long pèse 50 hg. Quel sera son poids s’il est rempli d’eau à 4°C ?

.Si les pertes de charge dans un tuyau sont de 1,95 bar/0,1 Km pour un débit de 15 m³/h, quelles seront-elles dans une coupe de 20m lorsque le débit doublera?
.Qu’est-ce que la chaleur latente de vaporisation, donnez l’explication pour un litre d’eau porté de 15°C à vaporisation complète ?
Voir le profil de l'utilisateurEnvoyer un message privé
guillaume17
Vétéran
Vétéran


Sexe: Sexe:Masculin
Inscrit le: 05 Sep 2005
Messages: 5462
Localisation: Charente Maritime (17)

MessagePosté le: 10 Déc 2006, 14:51 Répondre en citant Revenir en haut de page

Beh bien le bonjour,

Bienvenue sur le Forum Pompier. Je t'invite à prendre connaissance de la charte (à respecter pour préserver la bonne ambiance qui règne ici)

@+
Voir le profil de l'utilisateurEnvoyer un message privé
Antoine41
Modérateur
Modérateur


Sexe: Sexe:Masculin
Inscrit le: 17 Fév 2006
Messages: 4396

MessagePosté le: 11 Déc 2006, 10:47 Répondre en citant Revenir en haut de page

Bonjour...

Question 1 : Que dois-je dire lorsque je suis poli et que je m'adresse à des gens pour la prenière fois de la journée...?

Question 2 : Que dois-je dire lorsque je prend congé de ces même gens?

...aurevoir

PS : regardes bien...les réponses sont dans le post... smile_moustachu

smile_mal

_________________
Un forum c'est comme une boîte de chocolat : on ne sait jamais sur quel Modo on va tomber!

Dernière édition par Antoine41 le 11 Déc 2006, 13:47; édité 1 fois
Voir le profil de l'utilisateurEnvoyer un message privé
Le_Chef
Passionné
Passionné


Sexe: Sexe:Masculin
Inscrit le: 30 Oct 2006
Messages: 305
Localisation: Lyon

MessagePosté le: 11 Déc 2006, 13:36 Répondre en citant Revenir en haut de page

marcofireman a écrit:
.Si un tuyau de 45 mm de diamètre et de 0,02 dam de long pèse 50 hg. Quel sera son poids s’il est rempli d’eau à 4°C ?


Calcul de la surface S d'une coupe de tuyau de 45mm
S = pi * (R)² = pi * (0,045 /2)² ~= 0,00159 m²

Calcul du volume V contenu dans 20 m (0,02 dam) de tuyau de 45 mm :
V = S * 20 ~= 0,0318 m3

Calcul du poids total P (sachant que le poids de l'eau pure est de 1000 kg par m3 à une température de 3,98 °C)
P = poids de l'eau + poids du tuyau
= (1000 * 0,0318) + 5
P ~= 36,8 kg

marcofireman a écrit:
.Si les pertes de charge dans un tuyau sont de 1,95 bar/0,1 Km pour un débit de 15 m³/h, quelles seront-elles dans une coupe de 20m lorsque le débit doublera?

Perte de charge J1 = 1,95 bar/100 m à 15 m²/h

Calcul de la perte de charge J2 pour 20 m de ce même tuyau à 30 m²/h :
Le débit étant doublé, la perte de charge est multipliée par 2² donc 4
J2 = 1,95 * (20/100) * 4
J2 = 1,56 bar

marcofireman a écrit:
.Qu’est-ce que la chaleur latente de vaporisation, donnez l’explication pour un litre d’eau porté de 15°C à vaporisation complète ?

La chaleur latente de vaporisation est la quantité d'énergie (exprimée en Joules) nécessaire pour transformer 1 kg d'eau bouillante en vapeur sans changement de température ni de pression. Elle est aussi appelée entalpie massique de changement d'état ; dans cet exemple, il s'agit de l'entalpie de vaporisation de l'eau.
Elle peut être calculée au moyen de la règle de Trouton
Elle est environ de 2 257 kJ par kg, donc par litre.

Dis, j'ai juste, hein ? Wink
Voir le profil de l'utilisateurEnvoyer un message privé
ludo95750
Fidèle
Fidèle


Sexe: Sexe:Masculin
Inscrit le: 21 Fév 2008
Messages: 237
Localisation: Val d'Oise

MessagePosté le: 18 Avr 2008, 23:18 Répondre en citant Revenir en haut de page

Bin moi j'ai perdu le fil de l'ennoncé à partir de "45 mm de diamètre"

Big_sourire

_________________
Breizh eo ma bro!
Voir le profil de l'utilisateurEnvoyer un message privé




Montrer les messages depuis:      
Répondre au sujet
BenefsNet
Autres sujets de discussions
un petit souci le 27/05/2005
Un petit renseignement le 12/01/2006
petit questionnaire le 23/04/2007
Petit questionnaire le 19/11/2007
besoin d'aide rapidement pour un questionnaire AFPS le 11/01/2008
besoin de petit conseil!!! le 05/04/2008
Petit Soucis!!! le 24/06/2008
recherche questionnaire le 26/09/2008


 Sauter vers:   

petit questionnaire


Voir le sujet suivant
Voir le sujet précédent
Vous ne pouvez pas poster de nouveaux sujets dans ce forum
Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
Vous ne pouvez pas éditer vos messages dans ce forum
Vous ne pouvez pas supprimer vos messages dans ce forum
Vous ne pouvez pas voter dans les sondages de ce forum

pompier



.:: Forum Pompier : forum dédié au métier de sapeur pompier ::.
Création / Gestion : Evoclic - Copyright 2005 - 2015 - Tous droits réservés

Ce forum est destiné aux sapeurs pompiers et passionnés.
Tous les logos et marques sont des propriétés respectives.
Toute copie entière ou partielle de ce site peuvent faire l'objet de poursuite judiciaire.
Les propos tenus sont de la responsabilité de leurs auteurs.
Forum-pompier.com est déclaré à la cnil sous le numéro 1112890
Powered by phpBB © 2001, 2011 phpBB Group