.Si un tuyau de 45 mm de diamètre et de 0,02 dam de long pèse 50 hg. Quel sera son poids s’il est rempli d’eau à 4°C ?
.Si les pertes de charge dans un tuyau sont de 1,95 bar/0,1 Km pour un débit de 15 m³/h, quelles seront-elles dans une coupe de 20m lorsque le débit doublera?
.Qu’est-ce que la chaleur latente de vaporisation, donnez l’explication pour un litre d’eau porté de 15°C à vaporisation complète ? |
|
|
|
|
guillaume17
Vétéran
Sexe:
Inscrit le: 05 Sep 2005
Messages: 5462
Localisation: Charente Maritime (17)
|
Posté le:
10 Déc 2006, 14:51 |
|
Beh bien le bonjour,
Bienvenue sur le Forum Pompier. Je t'invite à prendre connaissance de la charte (à respecter pour préserver la bonne ambiance qui règne ici)
@+ |
|
|
|
|
Antoine41
Modérateur
Sexe:
Inscrit le: 17 Fév 2006
Messages: 4396
|
Posté le:
11 Déc 2006, 10:47 |
|
Bonjour...
Question 1 : Que dois-je dire lorsque je suis poli et que je m'adresse à des gens pour la prenière fois de la journée...?
Question 2 : Que dois-je dire lorsque je prend congé de ces même gens?
...aurevoir
PS : regardes bien...les réponses sont dans le post...
|
_________________ Un forum c'est comme une boîte de chocolat : on ne sait jamais sur quel Modo on va tomber!
Dernière édition par Antoine41 le 11 Déc 2006, 13:47; édité 1 fois |
|
|
|
Le_Chef
Passionné
Sexe:
Inscrit le: 30 Oct 2006
Messages: 305
Localisation: Lyon
|
Posté le:
11 Déc 2006, 13:36 |
|
marcofireman a écrit: | .Si un tuyau de 45 mm de diamètre et de 0,02 dam de long pèse 50 hg. Quel sera son poids s’il est rempli d’eau à 4°C ?
|
Calcul de la surface S d'une coupe de tuyau de 45mm
S = pi * (R)² = pi * (0,045 /2)² ~= 0,00159 m²
Calcul du volume V contenu dans 20 m (0,02 dam) de tuyau de 45 mm :
V = S * 20 ~= 0,0318 m3
Calcul du poids total P (sachant que le poids de l'eau pure est de 1000 kg par m3 à une température de 3,98 °C)
P = poids de l'eau + poids du tuyau
= (1000 * 0,0318) + 5
P ~= 36,8 kg
marcofireman a écrit: | .Si les pertes de charge dans un tuyau sont de 1,95 bar/0,1 Km pour un débit de 15 m³/h, quelles seront-elles dans une coupe de 20m lorsque le débit doublera? |
Perte de charge J1 = 1,95 bar/100 m à 15 m²/h
Calcul de la perte de charge J2 pour 20 m de ce même tuyau à 30 m²/h :
Le débit étant doublé, la perte de charge est multipliée par 2² donc 4
J2 = 1,95 * (20/100) * 4
J2 = 1,56 bar
marcofireman a écrit: | .Qu’est-ce que la chaleur latente de vaporisation, donnez l’explication pour un litre d’eau porté de 15°C à vaporisation complète ? |
La chaleur latente de vaporisation est la quantité d'énergie (exprimée en Joules) nécessaire pour transformer 1 kg d'eau bouillante en vapeur sans changement de température ni de pression. Elle est aussi appelée entalpie massique de changement d'état ; dans cet exemple, il s'agit de l'entalpie de vaporisation de l'eau.
Elle peut être calculée au moyen de la règle de Trouton
Elle est environ de 2 257 kJ par kg, donc par litre.
Dis, j'ai juste, hein ? |
|
|
|
|
ludo95750
Fidèle
Sexe:
Inscrit le: 21 Fév 2008
Messages: 237
Localisation: Val d'Oise
|
Posté le:
18 Avr 2008, 23:18 |
|
Bin moi j'ai perdu le fil de l'ennoncé à partir de "45 mm de diamètre"
|
_________________ Breizh eo ma bro! |
|
|
|
|
|