Pompiers
Accueil  •  FAQ  •  Contact  •   S'inscrire sur Forum Pompier  •   Messages Privés  •   Connexion
Forum Pompier : le forum dédié au métier de sapeur-pompier

Vous ne pouvez pas participer car vous n'êtes pas inscrit : inscription gratuite !
besoin en eau


Voir le sujet suivant
Voir le sujet précédent
Répondre au sujet
Auteur Message
boute
Habitué
Habitué


Sexe: Sexe:Masculin
Inscrit le: 21 Déc 2006
Messages: 60
Localisation: saint pierre (ile de la reunion)

MessagePosté le: 09 Jan 2007, 15:16 Répondre en citant Revenir en haut de page

Bonjour a tous

Je prepare le concour interne avec un collegue et sur sa documentation il est stipule que: les sapeurs pompiers doivent disposer d au moins 120 m3 d eau pendant 2 heures sur les lieux d un sinstre, sans avoir a se ravitailler. Alors que sur ma documentation il est ecrit 120 m3 d eau pendant 1 heure.J aurais aime savoir laquelle de ces documentations etaient la bonne.

Merci d avance.

Amicalement.
Voir le profil de l'utilisateurEnvoyer un message privé
Nrs27
Référent SDIS-CS
Référent SDIS-CS


Sexe: Sexe:Masculin
Inscrit le: 09 Mai 2006
Messages: 4687

MessagePosté le: 09 Jan 2007, 15:20 Répondre en citant Revenir en haut de page

Salut la reponse et 60m cube/heure donc 120 pour 2 heure,
mais c'est au programme de la FIa donc tu devrai le savoir....
Voir le profil de l'utilisateurEnvoyer un message privé
boute
Habitué
Habitué


Sexe: Sexe:Masculin
Inscrit le: 21 Déc 2006
Messages: 60
Localisation: saint pierre (ile de la reunion)

MessagePosté le: 09 Jan 2007, 15:28 Répondre en citant Revenir en haut de page

Merci pour ta reponse.Mais je veux ajouter que ce n est pas une question de savoir mais d une fausse documentation.Si tu preferes je savais mais, pas la bonne reponse car ma documentation etait erronee.
Voir le profil de l'utilisateurEnvoyer un message privé
lorizio
Habitué
Habitué


Sexe: Sexe:Masculin
Inscrit le: 22 Nov 2006
Messages: 165
Localisation: 83

MessagePosté le: 09 Jan 2007, 15:40 Répondre en citant Revenir en haut de page

la mauvaise documentation est donc celle qui te stipule 120m3 pour une heure

voilou tu es ta réponse a toi les calculs de section lol

_________________
www.patrickcael.skyrock.com
Voir le profil de l'utilisateurEnvoyer un message privé
boute
Habitué
Habitué


Sexe: Sexe:Masculin
Inscrit le: 21 Déc 2006
Messages: 60
Localisation: saint pierre (ile de la reunion)

MessagePosté le: 09 Jan 2007, 16:05 Répondre en citant Revenir en haut de page

Merci beaucoup
Voir le profil de l'utilisateurEnvoyer un message privé
neikung
Habitué
Habitué


Sexe: Sexe:Masculin
Inscrit le: 06 Déc 2005
Messages: 99
Localisation: Gesté dans le quatre-noeud (49)

MessagePosté le: 09 Jan 2007, 16:12 Répondre en citant Revenir en haut de page

Pourquoi 120 m3 pour 2 heures : il a été pris comme référence la MPR 1000/15 (1000 litres d'eau minute / 15 bars).

Donc : 1000l/ mn = 60000 l / heure.
1000l. = 1m3
donc 60000 l.= 60 m3 heure....
Voir le profil de l'utilisateurEnvoyer un message privé
boute
Habitué
Habitué


Sexe: Sexe:Masculin
Inscrit le: 21 Déc 2006
Messages: 60
Localisation: saint pierre (ile de la reunion)

MessagePosté le: 09 Jan 2007, 16:22 Répondre en citant Revenir en haut de page

De plus ce que je ne comprends pas c est qu il est ecrit sans ravitaillement
Voir le profil de l'utilisateurEnvoyer un message privé
woofer
Nouvelle recrue
Nouvelle recrue


Sexe: Sexe:Masculin
Inscrit le: 06 Nov 2005
Messages: 20

MessagePosté le: 09 Jan 2007, 16:25 Répondre en citant Revenir en haut de page

bonjour a tous,

En effet une circulaire de 1951 (circulaire interministérielle n° 465 du 10 décembre 1951, complétée par la circulaire du 9 août 1967 du ministère de l'agriculture), indique que :

- la durée moyenne d'un sinistre est de deux heures
- il est considéré qu'il faut pour le combattre 2 grosses lances traditionelles ( Q 500l/min )

Soit 120 m3 d'eau dont doivent disposer les sapeurs pompiers en tous lieux et en tous temps ...

maintenant je ne sais pas si cette circulaire a eue des modifications par la suite, si certains d'entre vous ont des infos je suis preneur !

un article est paru dans le SP magazine qui pourra également t'éclairer , il est du cdt Jean-Luc Cartault , voici le lien : http://pompiers.fr/index.php?id=2715

En esperant avoir pu t'éclairer, bonne chance a toi pour le concours, a plus
Voir le profil de l'utilisateurEnvoyer un message privé
boute
Habitué
Habitué


Sexe: Sexe:Masculin
Inscrit le: 21 Déc 2006
Messages: 60
Localisation: saint pierre (ile de la reunion)

MessagePosté le: 09 Jan 2007, 16:27 Répondre en citant Revenir en haut de page

Merci a toi woofer
Voir le profil de l'utilisateurEnvoyer un message privé
pl.lamballais
Référent INC
Référent INC


Sexe: Sexe:Masculin
Inscrit le: 26 Avr 2005
Messages: 2321
Localisation: Brasilia (Brésil)

MessagePosté le: 09 Jan 2007, 21:07 Répondre en citant Revenir en haut de page

woofer a écrit:

maintenant je ne sais pas si cette circulaire a eue des modifications par la suite, si certains d'entre vous ont des infos je suis preneur !

Bonjour,

A priori non pas de changement. On reste toujours sur cette notion de durée d'arrosage sans tenir compte, en plus, du moyen utilisé. Pour info, on estime qu'une lance en jet baton à un rendement de 20% maximum.
En clair, si on envoi les 120m3, on éteint qu'avec 20% donc 24m3...

Mais bon, cela dépasse le cadre du concours ou là, il faut plutôt bachoter pour l'avoir: les réserves doivent permettre de tenir 2 heures avec un débit de 60m3 par heure.

Bonne chance pour le concours

Amitiés
Pierre-Louis

_________________
http://www.flashover.fr
"Y a t-il un danseur de claquettes au bar du mess des officiers?" (WJ)
Voir le profil de l'utilisateurEnvoyer un message privé
neikung
Habitué
Habitué


Sexe: Sexe:Masculin
Inscrit le: 06 Déc 2005
Messages: 99
Localisation: Gesté dans le quatre-noeud (49)

MessagePosté le: 10 Jan 2007, 08:47 Répondre en citant Revenir en haut de page

Oups... oh la boulette.... j'ai toujours été persuadé que l'on prenait en référence la mpr et non les 2 lances.... oh la boulette.....
Voir le profil de l'utilisateurEnvoyer un message privé
vroum25
!!! ---- BANNI ---- !!!


Sexe: Sexe:Masculin
Inscrit le: 02 Jan 2006
Messages: 1490

MessagePosté le: 10 Jan 2007, 16:56 Répondre en citant Revenir en haut de page

pour moi c'est 120m3 2 heures

vérifie dans les GNR
Voir le profil de l'utilisateurEnvoyer un message privé
Nrs27
Référent SDIS-CS
Référent SDIS-CS


Sexe: Sexe:Masculin
Inscrit le: 09 Mai 2006
Messages: 4687

MessagePosté le: 10 Jan 2007, 16:58 Répondre en citant Revenir en haut de page

Merci Vroum, mais la réponse à déjà été donnée.
Voir le profil de l'utilisateurEnvoyer un message privé
SharaVogue
Passionné accro
Passionné accro



Inscrit le: 07 Jan 2006
Messages: 1053

MessagePosté le: 11 Jan 2007, 09:40 Répondre en citant Revenir en haut de page

la confusion avec la MPR vient de ce que quand on fait les inspection du point d'eau c'est souvent rapport a ca qu'on y pense, si la piscine ou la mare fait plus de 120m3 on est tranquille elle peut etre referencée, parce que moi aussi je croyais que c'etait a cause de la MPR, mais en fait SI la MPR fait 1000Lmn-1 c''est JUSTEMENT pour allimenter les 2 LDV 500
en gros c'est le chat qui se mord la queue ;)))

Bon courage a tous pour els revision!!!!!

PS: Boute, j'ai failli demenager au Tampon, c'est loin de chez toi?
Voir le profil de l'utilisateurEnvoyer un message privé
spire01
Passionné accro
Passionné accro



Inscrit le: 28 Avr 2005
Messages: 1711
Localisation: Paris

MessagePosté le: 11 Jan 2007, 11:44 Répondre en citant Revenir en haut de page

Salut,
C'est comme pour les IGH dotés de colonnes humide, ils doivent disposés d'une réserve de 120 m3 soit en 4*40 m3 ou 3*60 m3 (une bache de reserve pour l'entretien Wink )

Pour autant certains villages peuvent dérrogés à la règle des 120m3 !

En effet si le système d'alimentation en eau ne peut permètre un débit de 120m3, une dérogation peut ètre accordé, en accord avec le SDIS.

Mais ce sont des cas particuliers Wink
Voir le profil de l'utilisateurEnvoyer un message privé




Montrer les messages depuis:      
Répondre au sujet
BenefsNet
Autres sujets de discussions
besoin d'info merci le 07/07/2005
Besoin d'une idée, vite vite!! le 24/07/2005
bonjour,j'ai besoin d'un ptit renseignement le 08/01/2006
besoin de réponse svp le 27/03/2006
J"aurais besoin de renseignement SVP!! le 27/05/2006
Besoin d'aide pour logement temporaire le 08/08/2006
besoin d'aide le 15/08/2006
besoin de votre aide svp le 13/01/2007


 Sauter vers:   

besoin en eau


Voir le sujet suivant
Voir le sujet précédent
Vous ne pouvez pas poster de nouveaux sujets dans ce forum
Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
Vous ne pouvez pas éditer vos messages dans ce forum
Vous ne pouvez pas supprimer vos messages dans ce forum
Vous ne pouvez pas voter dans les sondages de ce forum

pompier



.:: Forum Pompier : forum dédié au métier de sapeur pompier ::.
Création / Gestion : Evoclic - Copyright 2005 - 2015 - Tous droits réservés

Ce forum est destiné aux sapeurs pompiers et passionnés.
Tous les logos et marques sont des propriétés respectives.
Toute copie entière ou partielle de ce site peuvent faire l'objet de poursuite judiciaire.
Les propos tenus sont de la responsabilité de leurs auteurs.
Forum-pompier.com est déclaré à la cnil sous le numéro 1112890
Powered by phpBB © 2001, 2011 phpBB Group