Auteur |
Message |
krimodz
Nouvelle recrue
Inscrit le: 01 Aoû 2007
Messages: 24
|
Posté le:
13 Aoû 2007, 15:47 |
|
Bonjour je voudrais vous faire d’un phénomène que je n’arrive pas à expliquer moi-même ni autre spécialiste du matériel anti-incendie que j’ai questionner sur ce sujet.
J’ai des extincteurs a eau qui pendant 5 ans fonctionne normalement, mais après un contrôle générale sur ce type d’extincteur, j’ai constaté un problème assez délicat a savoir :
- Perte de l’eau qui et dans l’extincteur après remplissage (le vidage de l’extincteur ce fait en 4 voir 7 semaine).
- Ecoulement de l’eau a travers la lance.(l’eau goûte jusqu'à ce que l’extincteur ce vide complètement)
- Perte de l’eau sous une chaleur excessive, généralement au-dessus de 45 °C mais reste a confirmé c’est mon idée personnel pas d’un expert.
Voila a peux près mon problème je vous demande une ou des solutions afin de remédier a ce phénomène qui me laisse perplexe. |
|
|
|
|
Delta
Vétéran
Sexe:
Inscrit le: 15 Juin 2005
Messages: 4789
|
Posté le:
13 Aoû 2007, 16:58 |
|
Salut,
krimodz a écrit: |
- Ecoulement de l’eau a travers la lance.(l’eau goûte jusqu'à ce que l’extincteur ce vide complètement)
|
J'ai deja vu ca sur un extincteur (qui a été réformé) ... mais de la a savoir d'ou ca vient.... en tout cas si tu as des infos tiens moi au courant
A+ |
_________________ Fondateur https://www.urgensite.fr |
|
|
|
nicolaite
Passionné
Sexe:
Inscrit le: 23 Avr 2007
Messages: 403
Localisation: CS ST NICOLAS DE LA GRAVE
|
Posté le:
13 Aoû 2007, 17:18 |
|
Bonjour
Quelques précisions:
comment sont stockés les appareils?
Sont ils contrôlés régulièrement?
Cordialement. |
_________________ Un con qui marche ira toujours plus loin qu'un intellectuel assis ... |
|
|
|
krimodz
Nouvelle recrue
Inscrit le: 01 Aoû 2007
Messages: 24
|
Posté le:
13 Aoû 2007, 17:32 |
|
locale de stockage bien aérer et climatiser, mais les extincteurs dont je parle son a l’extérieur pas a l’intérieur d’un locale et le problème c’est tous les extincteurs qui perd l'eau remplie après 5 ou 7 semaines sous un soleil de plomb .........!! Et ce que c'est normale ou non. |
|
|
|
|
nicolaite
Passionné
Sexe:
Inscrit le: 23 Avr 2007
Messages: 403
Localisation: CS ST NICOLAS DE LA GRAVE
|
Posté le:
13 Aoû 2007, 21:33 |
|
Re
Cela s'appelle l'évaporation et c'est le problème que peuvent poser les extincteurs à pression auxilliaire en fonction de leur conditions de stockage, dans la mesure ou ces derniers ne sont pas parfaitement étanches.
Une solution pourrait être le remplacement par des extincteurs à pression permanente.
Cordialement. |
|
|
|
|
krimodz
Nouvelle recrue
Inscrit le: 01 Aoû 2007
Messages: 24
|
Posté le:
14 Aoû 2007, 09:37 |
|
merci pour votre aide si précieuse et vraiment j'ai jamais penser a cette solution encore merci une autre fois et chapeau.
si vous avez d'autres suggestions je prenant. |
|
|
|
|
krimodz
Nouvelle recrue
Inscrit le: 01 Aoû 2007
Messages: 24
|
Posté le:
14 Aoû 2007, 10:01 |
|
moi je me disait peut être que ce problème et du a un manque d'additif car j'ai pas ce produit donc je remplie mes extincteurs rien que avec de l'eau et j'ai remplacer l'additif par détergent liquide lourd et mousseux. |
|
|
|
|
nicolaite
Passionné
Sexe:
Inscrit le: 23 Avr 2007
Messages: 403
Localisation: CS ST NICOLAS DE LA GRAVE
|
Posté le:
14 Aoû 2007, 11:40 |
|
Re...
L'additif ne supprimera pas le problème de l'évaporation. Il peut, peut être (c'est à vérifier), le ralentir un petit peu, mais je n'en suis pas du tout convanicu compte tenu du pourcentage qu'il représente en m"lange avec l'eau. De plus, en règle générale, l'additif (AFFF, notamment), est à base d'éthylène glycol, volatil également.
Cordialement. |
|
|
|
|
krimodz
Nouvelle recrue
Inscrit le: 01 Aoû 2007
Messages: 24
|
Posté le:
14 Aoû 2007, 14:43 |
|
merci pour ces informations utiles.
pour autre aide je suis toujours attentif. |
|
|
|
|
|
|