Pompiers
Accueil  •  FAQ  •  Contact  •   S'inscrire sur Forum Pompier  •   Messages Privés  •   Connexion
Forum Pompier : le forum dédié au métier de sapeur-pompier

Vous ne pouvez pas participer car vous n'êtes pas inscrit : inscription gratuite !
[INC] Emplacement du proportionneur dans M5


Voir le sujet suivant
Voir le sujet précédent
Répondre au sujet
Auteur Message
Cthulhu
Passionné
Passionné


Sexe: Sexe:Masculin
Inscrit le: 09 Nov 2006
Messages: 409

MessagePosté le: 29 Oct 2007, 11:18 Répondre en citant Revenir en haut de page

Commentaire édité par son auteur.


Dernière édition par Cthulhu le 23 Oct 2009, 20:17; édité 1 fois
Voir le profil de l'utilisateurEnvoyer un message privé
Shrulk
Modérateur
Modérateur


Sexe: Sexe:Masculin
Inscrit le: 25 Fév 2006
Messages: 8327

MessagePosté le: 29 Oct 2007, 22:27 Répondre en citant Revenir en haut de page

Salut,

Cthulhu a écrit:
Autres feux avec utilisation de mousse (ex. nappe d'hydrocarbure, voir VL sans GPL) :

2ème cas : pas de risque de propagation : l'emplacement du BAT ne variera pas donc l'emplacement du proportionneur est sans grande importance (doit être toutefois adapté à la configuration du site : dénivelé, cheminements complexes, etc.) : l'essentiel étant d'avoir la solution moussante à la lance (cf. acheminement de l'émulseur...). L'utilisation de 2 tuyaux de 45x20 m seulement me semble envisageable.

Donc dans ce cas, ça suppose que tu sais avant d'arriver sur les lieux de l'intervention que le véhicule n'est pas au GPL.

Cas qui n'arrive pas souvent je pense.

A bientôt. Wink

_________________
Le site web consacré aux sapeurs-pompiers de Saint-Symphorien sur Coise
Voir le profil de l'utilisateurEnvoyer un message privé
zenew
Habitué
Habitué


Sexe: Sexe:Masculin
Inscrit le: 29 Sep 2007
Messages: 154
Localisation: PO

MessagePosté le: 29 Oct 2007, 22:39 Répondre en citant Revenir en haut de page

Cthulhu a écrit:




Concernant mon post-scriptum, je profitais du topic pour rappeler que l'utilisation de la valeur de 250 l/min pour calculer pertes de charges et besoins en eau avec une (ou des) lance sur tuyaux de 45, est trop couramment source d'erreurs (parfois hélas de la part de C/A, de CDG ou de chefs de colonne).
La valeur obtenue est généralement fortement sous-estimée car la majorité des feux sont aujourd'hui éteints avec une LDV600 : débit supérieur aux grosses lances à fût tronconique, ancien modèle (que j'ai utilisées en intervention !) et 2,4 fois supérieur au débit nominal d'une PL ancien modèle.


J'espère sincèrement avoir été plus clair.


Cordialement.
C' est ce que l' on appelle les pertes de charges dûes au carré du débit! Explication: si dans un tuyau de 40 on fait passer 250l/mn, la perte ne change pas mais si on y fait passer 500l/mn à cause d' une ldv 500( pas un GL puisque sur une ldv se sera 1000) les pertes de charges seront élevées au carré soit si la perte est de 2b/100 m pour 250l/mn alors le total sera de 16b pour 500l/mn.
Voir le profil de l'utilisateurEnvoyer un message privé
Shrulk
Modérateur
Modérateur


Sexe: Sexe:Masculin
Inscrit le: 25 Fév 2006
Messages: 8327

MessagePosté le: 29 Oct 2007, 22:59 Répondre en citant Revenir en haut de page

Salut,

zenew a écrit:
Explication: si dans un tuyau de 40 on fait passer 250l/mn, la perte ne change pas mais si on y fait passer 500l/mn à cause d' une ldv 500( pas un GL puisque sur une ldv se sera 1000) les pertes de charges seront élevées au carré soit si la perte est de 2b/100 m pour 250l/mn alors le total sera de 16b pour 500l/mn.

Je n'ai pas tout suivi là...

Tu parles de carré..., donc en reprenant ton exemple de 2b/100m en pertes de charges pour une LDV250, je serai tenté de mettre "2" au carré pour connaitre les pertes de charge d'une LDV500.

Celles-ci seraient donc de 4b/100m pour une LDV500 et non 16b...

De plus, 16 bars rien qu'en perte de charge pour une LDV500 sur 100m c'est énorme.

Pour avoir 6 bars à la lance, le conducteur devrait donc envoyer 16+6=22b à la sortie de la pompe, c'est énorme!!! smile_peur

Si quelqu'un pouvait nous éclaircir...

A+

SPV-SDIS69, s'en va chercher sur le forum des sujets sur les pertes de charge... :)
Voir le profil de l'utilisateurEnvoyer un message privé
Cthulhu
Passionné
Passionné


Sexe: Sexe:Masculin
Inscrit le: 09 Nov 2006
Messages: 409

MessagePosté le: 29 Oct 2007, 23:20 Répondre en citant Revenir en haut de page

Commentaire édité par son auteur.


Dernière édition par Cthulhu le 23 Oct 2009, 20:17; édité 1 fois
Voir le profil de l'utilisateurEnvoyer un message privé
Shrulk
Modérateur
Modérateur


Sexe: Sexe:Masculin
Inscrit le: 25 Fév 2006
Messages: 8327

MessagePosté le: 29 Oct 2007, 23:37 Répondre en citant Revenir en haut de page

Re,

Cthulhu a écrit:
[edit] PS : @SPV-SDIS69, à première vue, je crois que l'erreur vient du fait qu'il raisonne avec 100 m de tuyau (soient 5 tuyaux), ce qui effectivement abouti à des pertes de charges hors du commun... d'où l'intérêt d'établissements en tuyaux de 70 ou de 110 dès que l'on dépasse 60 m (3 tuyaux).

Je ne faisais qu'essayer d'interpréter les explications de zenew. :)

Apparemment il a fait une erreur de calcul, car 2² ça ne fait pas 16... Big_sourire

D'où des nombres importants.

Merci pour les explications. smile_top

A+
Voir le profil de l'utilisateurEnvoyer un message privé
zenew
Habitué
Habitué


Sexe: Sexe:Masculin
Inscrit le: 29 Sep 2007
Messages: 154
Localisation: PO

MessagePosté le: 30 Oct 2007, 00:05 Répondre en citant Revenir en haut de page

Désolé je ma troumpé, j' ai mis 2b au cube! smile_pleure Big_sourire
Voir le profil de l'utilisateurEnvoyer un message privé
Cthulhu
Passionné
Passionné


Sexe: Sexe:Masculin
Inscrit le: 09 Nov 2006
Messages: 409

MessagePosté le: 30 Oct 2007, 00:18 Répondre en citant Revenir en haut de page

Commentaire édité par son auteur.


Dernière édition par Cthulhu le 23 Oct 2009, 20:17; édité 2 fois
Voir le profil de l'utilisateurEnvoyer un message privé
zenew
Habitué
Habitué


Sexe: Sexe:Masculin
Inscrit le: 29 Sep 2007
Messages: 154
Localisation: PO

MessagePosté le: 30 Oct 2007, 06:32 Répondre en citant Revenir en haut de page

Tu as raison mais j' ai pris 2b comme exemple. A vouloir donner des leçons parfois on passe pour un c*n! (je parle pour moi bien sûr) Big_sourire Big_sourire Big_sourire
Voir le profil de l'utilisateurEnvoyer un message privé
Delta
Vétéran
Vétéran


Sexe: Sexe:Masculin
Inscrit le: 15 Juin 2005
Messages: 4789

MessagePosté le: 30 Oct 2007, 12:54 Répondre en citant Revenir en haut de page

Salut,

Merci de revenir au sujet principal, on n'est pas ici pour parler des PDC :)

A+

Delta ... ha les joies de la méca flotte

_________________
Fondateur https://www.urgensite.fr
Voir le profil de l'utilisateurEnvoyer un message privé
Cthulhu
Passionné
Passionné


Sexe: Sexe:Masculin
Inscrit le: 09 Nov 2006
Messages: 409

MessagePosté le: 04 Nov 2007, 09:23 Répondre en citant Revenir en haut de page

Commentaire édité par son auteur.


Dernière édition par Cthulhu le 23 Oct 2009, 20:17; édité 2 fois
Voir le profil de l'utilisateurEnvoyer un message privé
pl.lamballais
Référent INC
Référent INC


Sexe: Sexe:Masculin
Inscrit le: 26 Avr 2005
Messages: 2321
Localisation: Brasilia (Brésil)

MessagePosté le: 04 Nov 2007, 10:21 Répondre en citant Revenir en haut de page

Cthulhu a écrit:
donc elle ne varieront pas que le proportionneur soit directement sur le fourgon (ça existe : système Caméléon) ou à la lance (possibilité purement théorique... évidemment !), avec toutes les possibilités intermédiaires.

L'idée du proprotionneur à la lance n'est pas théorique. IL existe des systèmes portables avec un bidon sur lequel est branché une lance. Voir ici par exemple:
http://www.groupe-leader.fr/mousse_equipement.htm


Amitiés
Pierre-Louis

_________________
http://www.flashover.fr
"Y a t-il un danseur de claquettes au bar du mess des officiers?" (WJ)
Voir le profil de l'utilisateurEnvoyer un message privé
Cthulhu
Passionné
Passionné


Sexe: Sexe:Masculin
Inscrit le: 09 Nov 2006
Messages: 409

MessagePosté le: 04 Nov 2007, 10:42 Répondre en citant Revenir en haut de page

Commentaire édité par son auteur.


Dernière édition par Cthulhu le 23 Oct 2009, 20:16; édité 1 fois
Voir le profil de l'utilisateurEnvoyer un message privé
zenew
Habitué
Habitué


Sexe: Sexe:Masculin
Inscrit le: 29 Sep 2007
Messages: 154
Localisation: PO

MessagePosté le: 04 Nov 2007, 11:03 Répondre en citant Revenir en haut de page

Cthulhu a écrit:
il est certain que l'emplacement du proportionneur n'a pas d'influence sur les pdc car, par définition, elles sont la différence de pression mesurée entre l'entrée et la sortie de l'établissement... donc elle ne varieront pas que le proportionneur soit directement sur le fourgon (ça existe : système Caméléon) ou à la lance (possibilité purement théorique... évidemment !), avec toutes les possibilités intermédiaires.
salut, tu te trompes dans le sens ou si tu mets l' injecteur au fourgon tu ne peux pas mettre trois tuyaux après sauf si comme tu le précise il s' agit du système caméléon.
Voir le profil de l'utilisateurEnvoyer un message privé
Cthulhu
Passionné
Passionné


Sexe: Sexe:Masculin
Inscrit le: 09 Nov 2006
Messages: 409

MessagePosté le: 04 Nov 2007, 11:16 Répondre en citant Revenir en haut de page

Commentaire édité par son auteur.


Dernière édition par Cthulhu le 23 Oct 2009, 20:16; édité 1 fois
Voir le profil de l'utilisateurEnvoyer un message privé




Montrer les messages depuis:      
Répondre au sujet
BenefsNet
Autres sujets de discussions
une journee dans une caserne le 24/04/2005
[Greve] Comment se passe l'apres manif dans vos departements le 22/11/2006
etat major dans un centre le 09/12/2005
[Vieux topic..] quel pompier dans quel vehicule ? le 13/10/2005
Réaction sur les violences dans les banlieues le 07/11/2005
je suis muter dans un CS ou je veux pas aller le 10/11/2005
stage dans un CIS le 21/11/2005
Possibilité de faire de gardes dans un autre cs ? le 23/12/2005


 Sauter vers:   

[INC] Emplacement du proportionneur dans M5


Voir le sujet suivant
Voir le sujet précédent
Vous ne pouvez pas poster de nouveaux sujets dans ce forum
Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
Vous ne pouvez pas éditer vos messages dans ce forum
Vous ne pouvez pas supprimer vos messages dans ce forum
Vous ne pouvez pas voter dans les sondages de ce forum

pompier



.:: Forum Pompier : forum dédié au métier de sapeur pompier ::.
Création / Gestion : Evoclic - Copyright 2005 - 2015 - Tous droits réservés

Ce forum est destiné aux sapeurs pompiers et passionnés.
Tous les logos et marques sont des propriétés respectives.
Toute copie entière ou partielle de ce site peuvent faire l'objet de poursuite judiciaire.
Les propos tenus sont de la responsabilité de leurs auteurs.
Forum-pompier.com est déclaré à la cnil sous le numéro 1112890
Powered by phpBB © 2001, 2011 phpBB Group