A mon avis parler des pertes de charges sur ce sujet n est pas deplace.
L injecteur a besoin pour fonctionner correctement d une pression d au moins 8 bars.Sa position sera donc determinee par le nombre total de tuyaux necessaire entre la prise d eau et le point d attaque.
60 metres alors intercaller le proportionneur entre le 2 eme et le 3 eme tuyau.
40 metres alors utiliser 2 tuyaux et intercaller le proportionneur entre le 1 er et le 2 eme tuyau.
Loi des pertes de charges et regle pour l etablissement des tuyaux ...
Je pense que c est pour cela que le gnr propose ces 2 possibilites....
Voir le profil de l'utilisateurEnvoyer un message privé
flash-over
Nouvelle recrue
Nouvelle recrue


Sexe: Sexe:Masculin
Inscrit le: 23 Déc 2007
Messages: 4
Localisation: Marseille

MessagePosté le: 24 Déc 2007, 19:57 Répondre en citant Revenir en haut de page

porkoipa07 a écrit:
Salut à tous,
je souhaite un petit éclaircissement en ce qui concerne l'emplacement du proportionneur dans la M5 lorsque l'on utilise 3 tuyaux.
Car je trouve pas le GNR très clair quand il dit soit entre le 1er et le 2ème, soit entre le 2ème et le 3ème.
Dans quel sens et surtout pour quel raison?
Merci d'avance A+.


Bonjour,

Très bonne question !

Maintenant, en tant que très ancien et gradé (opérationnel) dans le métier, sachez que le GNR n'est pas du tout la panacée.
C'est donc très bien de demander conseil.

Dans ce cas prenez plusieurs points en compte :

- La distance de progression envisagée
- Le type de liquide émulseur (fluoroprotéinique-polyvalent, synthétique ..)
- Le type de feu (hydrocarbure, alcool, etc.)
- Le type de lance

Dans tous les cas, comme certains le disent, il vaut mieux avoir 2 tuyaux de 45 derrière soi et 1 entre l'injecteur-proportionneur et la division.
Ne dépassez pas 60 m entre l'injecteur et la lance.
Avec les 1er émulseurs purement "protéinique", exemple FP70, nous pouvions déjà établir 60 m de tuyaux entre l'injecteur et la lance, alors aujourd'hui avec nos émulseurs et les parois internes de nos tuyaux .. c'est sans aucun problème.
Toutefois, respectez les 10 bars à l'injecteur.

Aussi, un fût mousse est nécessaire pour obtenir une mousse consistante.

Concernant l'eau !

Il faut être alimenté sur hydrant voir en aspiration !
Sinon, votre chef de corps DOIT tout faire pour acheter une citerne.
Son rôle est : L'ANTICIPATION.
Un CCF en renfort fait très bien l'affaire en l'attente de renforts suppémentaires.

Votre taux d'application vous donnera votre autonomie d'eau.

Ne confondez pas avec le foisonnement qui est relatif au type d'émulseur.

Ce qui veut dire que pour un FPT ou FA qui aurait 2000 L d'eau et un taux d'application de 6 %, mettez à bord 6 bidons de 20 L d'émulseur.

Salut les enfants
Voir le profil de l'utilisateurEnvoyer un message privé
brembored
Référent ENGINS
Référent ENGINS


Sexe: Sexe:Masculin
Inscrit le: 07 Juin 2005
Messages: 12099
Localisation: Rhône-Alpes

MessagePosté le: 24 Déc 2007, 20:10 Répondre en citant Revenir en haut de page

Merci pour ces détails, notamment le rappel qu'avec certaines conditions, on peut largement mettre 60m après l'injecteur.

Petit détail :
flash-over a écrit:
Sinon, votre chef de corps DOIT tout faire pour acheter une citerne.

Plus de chef de corps, on est départementalisés les civils maintenant, ce sont des chefs de centre, et ils n'ont plus le pouvoir d'acheter les engins.
Parfois, on entend le nom de chef de corps pour le directeur departemental.
Par contre, effectivement, on peut demander une citerne en soutien dès qu'on voit qu'on va devoir bosser à la mousse.
De toute façon, normalement, tout établissement autre que LDT impose de s'alimenter.

Alex

_________________
Sauvons les CPI http://opti-secours.over-blog.fr/
Voir le profil de l'utilisateurEnvoyer un message privé




Montrer les messages depuis:      
Répondre au sujet
BenefsNet
Autres sujets de discussions
une journee dans une caserne le 24/04/2005
[Greve] Comment se passe l'apres manif dans vos departements le 22/11/2006
etat major dans un centre le 09/12/2005
[Vieux topic..] quel pompier dans quel vehicule ? le 13/10/2005
Réaction sur les violences dans les banlieues le 07/11/2005
je suis muter dans un CS ou je veux pas aller le 10/11/2005
stage dans un CIS le 21/11/2005
Possibilité de faire de gardes dans un autre cs ? le 23/12/2005


 Sauter vers:   

[INC] Emplacement du proportionneur dans M5


Voir le sujet suivant
Voir le sujet précédent
Vous ne pouvez pas poster de nouveaux sujets dans ce forum
Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
Vous ne pouvez pas éditer vos messages dans ce forum
Vous ne pouvez pas supprimer vos messages dans ce forum
Vous ne pouvez pas voter dans les sondages de ce forum

pompier



.:: Forum Pompier : forum dédié au métier de sapeur pompier ::.
Création / Gestion : Evoclic - Copyright 2005 - 2015 - Tous droits réservés

Ce forum est destiné aux sapeurs pompiers et passionnés.
Tous les logos et marques sont des propriétés respectives.
Toute copie entière ou partielle de ce site peuvent faire l'objet de poursuite judiciaire.
Les propos tenus sont de la responsabilité de leurs auteurs.
Forum-pompier.com est déclaré à la cnil sous le numéro 1112890
Powered by phpBB © 2001, 2011 phpBB Group