Bonjour
est ce quelqu'un idée sur le calcul hydraulique d'une installation d'extinction automatique à CO2, je suis entrain de preparer une thèse dans ce domaine mais j'ai un blockage sur le calcul des perts de charger et du débit de l'installation |
|
|
|
|
Tiennou
Passionné accro
Sexe:
Inscrit le: 25 Jan 2006
Messages: 1193
|
Posté le:
10 Déc 2007, 20:02 |
|
je vais peut etre dire une betise, mais calcul hydraulique = eau... y'a pas d'eau dans une installation d'extinction au CO².... ?? |
|
|
|
|
ylc
Habitué
Sexe:
Inscrit le: 26 Déc 2006
Messages: 118
Localisation: Clermont-Ferrand
|
Posté le:
10 Déc 2007, 20:09 |
|
Tiennou, SPV49 a écrit: | je vais peut etre dire une betise |
Non...
======> [] |
|
|
|
|
Predator
Vétéran
Sexe:
Inscrit le: 01 Juil 2006
Messages: 6144
|
Posté le:
10 Déc 2007, 20:55 |
|
il voulait dire H2O je pense.... non?
ou alors on l'a envoyé à la chasse au dahut! |
_________________ PFG1, PFG2 |
|
|
|
brembored
Référent ENGINS
Sexe:
Inscrit le: 07 Juin 2005
Messages: 12099
Localisation: Rhône-Alpes
|
Posté le:
10 Déc 2007, 21:15 |
|
Le CO2 est un fluide, même si ce n'est pas de l'eau.
A ce titre, il est aussi soumis aux pertes de charges lorsqu'on le passe dans des canalisations.
Quelque soit la nature et l'état du fluide d'ailleurs (quoique, difficile de faire passer de la glace dans un tuyau...)
Normalement, les pertes de charge n'influent pas (ou dans une mesure qu'on considère faible) sur le débit, plutôt sur la pression.
La longueur et les cassures du réseau (coudes, divisions, etc) sont les principaux vecteurs de pertes en ligne.
Etudies-tu l'installation d'un grand réseau genre hangar de stockage, ou une petite entreprise, un local en particulier?
As-tu regardé la règle APSAD concernant l'extinction au CO2, si elle existe?
Ce sont des règles éditées par les assureurs pour définir la protection incendie dans les bâtiments, on les appelle aussi "règles en R" : R4, R17, etc.
Attention, le CO2 ne peut pas être utilisé partout non plus.
Alex |
_________________ Sauvons les CPI http://opti-secours.over-blog.fr/ |
|
|
|
Moxie
Passionné accro
Sexe:
Inscrit le: 04 Aoû 2005
Messages: 1455
Localisation: Montélimar
|
Posté le:
10 Déc 2007, 21:48 |
|
Salut,
Le CO2 est bien à l'état liquide lorsqu'il est dans la bouteille, seulement, à sa libération, il devient gazeux tout le long de la canalisation jusqu'à sa sortie.
Perte de charge ? ---> NON
Ensuite, il n'existe pas d'installation d'extinction automatique au CO2 pour des très grand hangars (imaginez la réserve de CO2 pour remplir 4000M3 ou plus...)
Amicalement
PS, vive la chasse au dahut |
|
|
|
|
brembored
Référent ENGINS
Sexe:
Inscrit le: 07 Juin 2005
Messages: 12099
Localisation: Rhône-Alpes
|
Posté le:
10 Déc 2007, 22:21 |
|
Certes, il passe à l'état gazeux, mais admettons une conduite très longue, il va bien y avoir différentiel de pression entre l'entrée et la sortie, non?
Il y a quand même frottement des molécules sur les parois des canalisations, meme si la proportion est moindre qu'avec un liquide... |
|
|
|
|
Moxie
Passionné accro
Sexe:
Inscrit le: 04 Aoû 2005
Messages: 1455
Localisation: Montélimar
|
Posté le:
10 Déc 2007, 22:23 |
|
possible, seulement dans les locaux équipés d'un systèmes d'extinction automatique à CO2, les bouteilles se trouvent dans le local. Ca veut dire que la canalisation est moindre.
Qu'en penses tu ?
Si des gens connaissent des grands réseaux, je suis ouvert pour les voir. |
|
|
|
|
pipo14
Nouvelle recrue
Inscrit le: 30 Mai 2007
Messages: 3
|
Posté le:
11 Déc 2007, 20:17 |
|
Merci mes amis pour les réponses ;
Pour commencer je dois donner une explication ;
je travaille dans une station de compression de gaz, on m’a chargé de faire une étude de dimensionnement d’un installation de détection / extinction automatique à CO2 d’un turbocompresseur dans la partie détection, j’ai déterminer le nombre et le type de détecteur à installer suivant la règle APSAD R7, dans la partie extinction j’ai déterminé la quantités de stockage et réserve suivant la règles APSAD R3, il me reste la partie hydraulique, le début je peux le calculer suivant la même règle, mais je doit déterminer le diamètre des canalisations, les pertes de charges, le problème c’est que au départ le CO2 est stocké à T° ambiante avec 51 bar, une fois il y a percussion des bouteilles, il circulera dans les canalisation sous la forme biphasique (gaz et liquide), à la sortie des diffuseur il deviendra gaz,
J’ai un exemple de calcul (en anglais) devant moi, mais comme je suis nul en anglais et en mécanique de fluide, je n’avance plus, |
|
|
|
|
|
|