Bonjour,
De nouveau le secrétaire du CHSCT d'une entreprise installé dans un IGH...
mais pour un autre sujet...
Début mai, nous avons vu que plusieurs portes coupe-feu des sas d'ascenseurs s'étaient "décrochées" (je ne sais pas si c'est le bon terme) et bloquaient à moitié le passage.
Quelques jours après, nous avons pu constater que ces portes ne gênaient plus le passage puisqu'elles étaient bloquées à l'aide de cales en bois.
En tant que secrétaire du CHSCT, j'ai demandé des explications à notre responsable de la sécu (celui de mon entreprise, pas celui de l'IGH).
Il m'a répondu qu'un court-circuit avait grillé des cartes (?) mais que les réparations allaient être faites très rapidement.
Or, plus de quinze jours après, ces cales sont toujours en place...
Je comprends bien que, en cas de pépin, on pallie les problèmes en bricolant... mais je me demande si la solution trouvée est acceptable, puisque ce dispositif serait certainement totalement inactif en cas d'alerte incendie !
Qu'en pensez-vous ? Ce bricolage est-il acceptable ? Une autre solution d'attente serait-elle plus acceptable ?
Merci d'avance
Cordialement |
|
|
|
|
Minipinpon
Vétéran
Sexe:
Inscrit le: 18 Avr 2007
Messages: 6856
Localisation: 78
|
Posté le:
27 Mai 2008, 09:07 |
|
laissez les fermées
effectivement c'est pas normal, cependant quand a lieue la visite de la commission de sécurité ?
si elle passe et qu'elle voit ça, ce sera consigné donc l'entreprise sera beaucoup plus encline à effetcuer les réparations car en cas de pépin l'assurance couvrira pas.
Vous pouvez vous aussi le consigner par écrit avec copie au chef d'établissement des constations faites et qui mettent en jeu la prise en charge par l'assurance en cas de sinistre. Généralement quand on aprle de sous, ça les fait réfléchir. |
_________________ Crêpe 1, chouchen 2 + gnole et toujours debout
|
|
|
|
Arès
Invité
|
Posté le:
27 Mai 2008, 09:08 |
|
Citation: | Généralement quand on parle de sous, ça les fait réfléchir. |
Bah comme tout le monde mon cher, suffit de toucher au portefeuille du français pour se faire comprendre |
|
|
|
|
Minipinpon
Vétéran
Sexe:
Inscrit le: 18 Avr 2007
Messages: 6856
Localisation: 78
|
Posté le:
27 Mai 2008, 09:12 |
|
par contre touche à autre chose et moi je refléchis plus ....................
JC totalement HS et déjanté aujourd'hui, ça doit être la pluie |
|
|
|
|
Tiennou
Passionné accro
Sexe:
Inscrit le: 25 Jan 2006
Messages: 1193
|
Posté le:
27 Mai 2008, 17:07 |
|
"les cartes grillées" qui t'interrogent sont en fait, le SSI (systeme de surveillance incendie - systeme permettant - entre autres - de commander la fermeture des portes CF en cas de detection incendie) qui doit etre en panne, donc forcement les portes se ferment... !
Réglementairement, pas 50 000 solutions, comme minipinpon, tu n'as pas le choix que de les laisser fermées...
les cales en bois sont totalement interdites (comme tu a l'air d'ailleurs d'en etre complètement conscient, et pour les bonnes raisons que tu evoquent) : cela fait regulierement parti des prescriptions notées pas les com de secu lors de leurs visites dans de nombreux ets...
Le proprio et ton patron (en tant qu'exploitant) sont tenus de faire realiser divers controles reglementaires (installations élec, gaz, SSI, ascenseurs...) les ont-il fait ? en fonction des non conformités, soit la com de secu est tolerante, soit rien de grave...
aux vues de toutes tes question, peut etre faudrait il envisager un demenagement... !!! |
|
|
|
|
PiNpOn41120
Nouvelle recrue
Sexe:
Inscrit le: 18 Juin 2008
Messages: 6
Localisation: Loir et cher
|
Posté le:
18 Juin 2008, 22:32 |
|
ce n'est pas tres cool de mettre des cales en bois pour maintenir des porte coupe feux car dans ce cas la elle ne servent a rien.
bonne continuation a tous. |
|
|
|
|
Bombero936
Vétéran
Sexe:
Inscrit le: 13 Jan 2007
Messages: 3126
Localisation: PARIS
|
Posté le:
19 Juin 2008, 05:50 |
|
ah ouai c'est vrai que c'est pas cool
Des fois il y a des messages qui précèdes les miens , c'est chauds
Bref pour faire simple en 2 parties :
- Une porte coupe feu ouverte , elle ne sert à rien lors d'un incendie , elle ne fera au contraire qu'accelérer la propagations des flammes.
-Commme la dis Mini' , ta société va manger lors de la sous commission de sécurité.
Bonne journée |
_________________
Du rêve... à la réalité... |
|
|
|
Proton
Modérateur
Sexe:
Inscrit le: 06 Déc 2005
Messages: 9947
Localisation: csp-cavaillon.com (84)
|
Posté le:
20 Juin 2008, 15:22 |
|
|
|
|
|
|