Bonjour,

De nouveau le secrétaire du CHSCT d'une entreprise installé dans un IGH...
mais pour un autre sujet...

Début mai, nous avons vu que plusieurs portes coupe-feu des sas d'ascenseurs s'étaient "décrochées" (je ne sais pas si c'est le bon terme) et bloquaient à moitié le passage.

Quelques jours après, nous avons pu constater que ces portes ne gênaient plus le passage puisqu'elles étaient bloquées à l'aide de cales en bois.

En tant que secrétaire du CHSCT, j'ai demandé des explications à notre responsable de la sécu (celui de mon entreprise, pas celui de l'IGH).

Il m'a répondu qu'un court-circuit avait grillé des cartes (?) mais que les réparations allaient être faites très rapidement.

Or, plus de quinze jours après, ces cales sont toujours en place...

Je comprends bien que, en cas de pépin, on pallie les problèmes en bricolant... mais je me demande si la solution trouvée est acceptable, puisque ce dispositif serait certainement totalement inactif en cas d'alerte incendie !

Qu'en pensez-vous ? Ce bricolage est-il acceptable ? Une autre solution d'attente serait-elle plus acceptable ?

Merci d'avance
Cordialement
Voir le profil de l'utilisateurEnvoyer un message privé
Minipinpon
Vétéran
Vétéran


Sexe: Sexe:Masculin
Inscrit le: 18 Avr 2007
Messages: 6856
Localisation: 78

MessagePosté le: 27 Mai 2008, 09:07 Répondre en citant Revenir en haut de page

laissez les fermées Big_sourire

effectivement c'est pas normal, cependant quand a lieue la visite de la commission de sécurité ?
si elle passe et qu'elle voit ça, ce sera consigné donc l'entreprise sera beaucoup plus encline à effetcuer les réparations car en cas de pépin l'assurance couvrira pas.

Vous pouvez vous aussi le consigner par écrit avec copie au chef d'établissement des constations faites et qui mettent en jeu la prise en charge par l'assurance en cas de sinistre. Généralement quand on aprle de sous, ça les fait réfléchir.

_________________
Crêpe 1, chouchen 2 + gnole et toujours debout
Image
Voir le profil de l'utilisateurEnvoyer un message privé
Arès
Invité






MessagePosté le: 27 Mai 2008, 09:08 Répondre en citant Revenir en haut de page

Citation:
Généralement quand on parle de sous, ça les fait réfléchir.


Bah comme tout le monde mon cher, suffit de toucher au portefeuille du français pour se faire comprendre smile_tirelalangue
Minipinpon
Vétéran
Vétéran


Sexe: Sexe:Masculin
Inscrit le: 18 Avr 2007
Messages: 6856
Localisation: 78

MessagePosté le: 27 Mai 2008, 09:12 Répondre en citant Revenir en haut de page

par contre touche à autre chose et moi je refléchis plus .................... Big_sourire

JC totalement HS et déjanté aujourd'hui, ça doit être la pluie Image
Voir le profil de l'utilisateurEnvoyer un message privé
Tiennou
Passionné accro
Passionné accro


Sexe: Sexe:Masculin
Inscrit le: 25 Jan 2006
Messages: 1193

MessagePosté le: 27 Mai 2008, 17:07 Répondre en citant Revenir en haut de page

"les cartes grillées" qui t'interrogent sont en fait, le SSI (systeme de surveillance incendie - systeme permettant - entre autres - de commander la fermeture des portes CF en cas de detection incendie) qui doit etre en panne, donc forcement les portes se ferment... !
Réglementairement, pas 50 000 solutions, comme minipinpon, tu n'as pas le choix que de les laisser fermées...
les cales en bois sont totalement interdites (comme tu a l'air d'ailleurs d'en etre complètement conscient, et pour les bonnes raisons que tu evoquent) : cela fait regulierement parti des prescriptions notées pas les com de secu lors de leurs visites dans de nombreux ets...

Le proprio et ton patron (en tant qu'exploitant) sont tenus de faire realiser divers controles reglementaires (installations élec, gaz, SSI, ascenseurs...) les ont-il fait ? en fonction des non conformités, soit la com de secu est tolerante, soit rien de grave...

aux vues de toutes tes question, peut etre faudrait il envisager un demenagement... !!! Big_sourire
Voir le profil de l'utilisateurEnvoyer un message privé
PiNpOn41120
Nouvelle recrue
Nouvelle recrue


Sexe: Sexe:Masculin
Inscrit le: 18 Juin 2008
Messages: 6
Localisation: Loir et cher

MessagePosté le: 18 Juin 2008, 22:32 Répondre en citant Revenir en haut de page

ce n'est pas tres cool de mettre des cales en bois pour maintenir des porte coupe feux car dans ce cas la elle ne servent a rien. Big_sourire

bonne continuation a tous. smile_coolman
Voir le profil de l'utilisateurEnvoyer un message privé
Bombero936
Vétéran
Vétéran


Sexe: Sexe:Masculin
Inscrit le: 13 Jan 2007
Messages: 3126
Localisation: PARIS

MessagePosté le: 19 Juin 2008, 05:50 Répondre en citant Revenir en haut de page

ah ouai c'est vrai que c'est pas cool smile_uuh

Des fois il y a des messages qui précèdes les miens , c'est chauds smile_oooh

Bref pour faire simple en 2 parties :

- Une porte coupe feu ouverte , elle ne sert à rien lors d'un incendie , elle ne fera au contraire qu'accelérer la propagations des flammes.

-Commme la dis Mini' , ta société va manger lors de la sous commission de sécurité.

Bonne journée smile_top

_________________
Image
Du rêve... à la réalité...
Voir le profil de l'utilisateurEnvoyer un message privé
Proton
Modérateur
Modérateur


Sexe: Sexe:Masculin
Inscrit le: 06 Déc 2005
Messages: 9947
Localisation: csp-cavaillon.com (84)

MessagePosté le: 20 Juin 2008, 15:22 Répondre en citant Revenir en haut de page

bombero936 a écrit:
...Des fois il y a des messages qui précèdes les miens , c'est chauds smile_oooh ...
Et d'autres qui les suivent qui recadrent..... :mrgreen:


Merci PiNpOn41120 de ne pas remonter des topics pour poster des messages non constructifs.

Les règles du forum se trouvent ici : Règles du Forum Pompier

_________________
Les règles du forum ! ----- Le site du CSP Cavaillon ----- notre page facebook
Voir le profil de l'utilisateurEnvoyer un message privé




Montrer les messages depuis:      
Répondre au sujet
BenefsNet
Autres sujets de discussions
[Deja traité] BSPP, porte ouverte le 09/04/2008
[Déjà traité] porte ouvertes le 06/09/2008
Ouverture de porte? VTU/FPT? le 17/11/2009
porté des médailles 8 mai et 11 novembre le 30/04/2010
Coupe de cheveux JSP le 25/08/2012
Quand une porte ouverte SDIS 59 Lomme ? le 19/10/2012
Coupe de cheveux le 15/12/2013
porte ouverte CS BSPP le 22/04/2015


 Sauter vers:   

portes coupe-feu bloquées par des cales en bois !?...


Voir le sujet suivant
Voir le sujet précédent
Vous ne pouvez pas poster de nouveaux sujets dans ce forum
Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
Vous ne pouvez pas éditer vos messages dans ce forum
Vous ne pouvez pas supprimer vos messages dans ce forum
Vous ne pouvez pas voter dans les sondages de ce forum

pompier



.:: Forum Pompier : forum dédié au métier de sapeur pompier ::.
Création / Gestion : Evoclic - Copyright 2005 - 2015 - Tous droits réservés

Ce forum est destiné aux sapeurs pompiers et passionnés.
Tous les logos et marques sont des propriétés respectives.
Toute copie entière ou partielle de ce site peuvent faire l'objet de poursuite judiciaire.
Les propos tenus sont de la responsabilité de leurs auteurs.
Forum-pompier.com est déclaré à la cnil sous le numéro 1112890
Powered by phpBB © 2001, 2011 phpBB Group