Bonjour à tous,
J'aurais avoir quelques précisions quant au fonctionnement d'un agrès:
- Lorsqu'un agrès est utilisé pour lutter contre un incendie, peut-on utiliser différents agents extincteurs en même temps : par exemple une lance qui serait utilisée avec de l'eau en masse et une autre qui serait utilisée avec de l'eau et un additif?
- Lorsqu'un agrès est utilisé pour lutter contre un incendie, est ce que toutes les lances de cet agrès peuvent être utilisées pour par tous les différents agents extincteurs de l'agrs ou existe-t'il des lances spécifiques?
Je vous remercie pour vos précisions et votre aide.
Cordialement, |
|
|
|
|
welshbob
Passionné accro
Sexe:
Inscrit le: 19 Déc 2007
Messages: 2283
Localisation: quelque part dans un quelconque pays
|
Posté le:
09 Juin 2008, 13:27 |
|
Je vais tenter de te répondre.
- techniquement, on peut utiliser différents agents extincteurs en même temps.
Par exemple, sur un établissement on aura rien et sur un autre on aura une lance à mousse.
- là par contre, toutes les lances ne peuvent pas faire la même chose. Comme précédemment, une lance classique ne pourra pas faire de mousse à moins de lui ajouter un fût spécial ou bien tout simplement de la remplacer.
Voilà. |
|
|
|
|
fouret
Nouvelle recrue
Inscrit le: 09 Juin 2008
Messages: 7
|
Posté le:
09 Juin 2008, 13:32 |
|
Merci beaucoup pour réponse complète. |
|
|
|
|
Predator
Vétéran
Sexe:
Inscrit le: 01 Juil 2006
Messages: 6144
|
Posté le:
09 Juin 2008, 21:01 |
|
welshbob a écrit: | JComme précédemment, une lance classique ne pourra pas faire de mousse à moins de lui ajouter un fût spécial ou bien tout simplement de la remplacer.
Voilà. |
CDDD
ce n'est pas la lance qui fait la mousse.... tu peux très bien transformer une lance à eau en mousse et même sans l'adaptateur. Elle ne sera pas de super bonne qualité mais ça fera le boulot |
_________________ PFG1, PFG2 |
|
|
|
scred43
Fidèle
Sexe:
Inscrit le: 12 Mai 2007
Messages: 274
|
Posté le:
09 Juin 2008, 21:23 |
|
Salut,
Citation: | tu peux très bien transformer une lance à eau en mousse et même sans l'adaptateur. Elle ne sera pas de super bonne qualité mais ça fera le boulot |
Tu es sur de ton coups joebar? Car sans une lance "mousse" ou avec un adaptateur, c'est normalement de l'eau doppée, mais pas de la mousse.
Pour répondre à Fouret à sa première question. En pratique, on utilise qu'un agent extincteur. Si on attaque à la mousse, toutes les lances feront de même.
|
_________________ "Le bon sens, le dernier garde-fou avant l'abîme de la bêtise" |
|
|
|
JSP-62
Invité
|
Posté le:
10 Juin 2008, 10:02 |
|
Citation: | CDDD
ce n'est pas la lance qui fait la mousse.... tu peux très bien transformer une lance à eau en mousse et même sans l'adaptateur. Elle ne sera pas de super bonne qualité mais ça fera le boulot |
A la BSPP, on voit souvent des lances à mousses sans adapteur. Je me trompe? |
|
|
|
|
welshbob
Passionné accro
Sexe:
Inscrit le: 19 Déc 2007
Messages: 2283
Localisation: quelque part dans un quelconque pays
|
Posté le:
10 Juin 2008, 10:36 |
|
joebar78740 a écrit: |
ce n'est pas la lance qui fait la mousse.... tu peux très bien transformer une lance à eau en mousse et même sans l'adaptateur. Elle ne sera pas de super bonne qualité mais ça fera le boulot |
Ah je suis tout à fait d'accord mais ta mousse sera de bien moins bonne qualité et perdra donc de son pouvoir.
Citation: | A la BSPP, on voit souvent des lances à mousses sans adapteur. Je me trompe? |
ce sont des lances spéciales qui ne servent que pour la mousse comme celle-ci? |
|
|
|
|
scred43
Fidèle
Sexe:
Inscrit le: 12 Mai 2007
Messages: 274
|
Posté le:
10 Juin 2008, 11:04 |
|
Salut,
Si c'est pas la lance qui fait la mousse, c'est quoi alors?
Pour moi:
eau+emulseur= eau doppée
eau+emulseur+air (donc grace à une lance à mousse ou avec adaptateur)=mousse
Si quelqu'un peut me renseigner?
|
|
|
|
|
welshbob
Passionné accro
Sexe:
Inscrit le: 19 Déc 2007
Messages: 2283
Localisation: quelque part dans un quelconque pays
|
Posté le:
10 Juin 2008, 11:56 |
|
scred43 a écrit: |
Pour moi:
eau+emulseur= eau doppée
eau+emulseur+air (donc grace à une lance à mousse ou avec adaptateur)=mousse
|
Je trouve les mêmes équations que toi. |
|
|
|
|
Proton
Modérateur
Sexe:
Inscrit le: 06 Déc 2005
Messages: 9947
Localisation: csp-cavaillon.com (84)
|
Posté le:
10 Juin 2008, 12:51 |
|
Salut.
Pour moi c'est pareil que pour vous :
eau+emulseur= eau doppée
eau+emulseur+air (donc grace à une lance à mousse ou avec adaptateur)=mousse
Certes, avec que la lance tu peux obtenir de la mousse mais ça n'aura rien à voir avec ce que tu peux obtenir avec l'adaptateur (comment ça s'appelle ce truc d'ailleur ?), ça te fera de la p'tite mousse, mais vraiment p'tite, de l'eau dopée en fait ..... |
_________________ Les règles du forum ! ----- Le site du CSP Cavaillon ----- notre page facebook |
|
|
|
cis VARADES
Habitué
Sexe:
Inscrit le: 06 Fév 2007
Messages: 142
Localisation: varades
|
Posté le:
10 Juin 2008, 13:16 |
|
l'embout s'appelle un tromblon...... pour ce qui est de l'utilisation de plusieurs agents extincteurs en même temps c'est très peu recommandé !!!!
exemple mise en place de x lances à mousse pour effectuer un tapis sur feu d'hydrocarbure, et bien le gogo qui arrive avec sa lance à flotte il crève le tapis et le feu repar de plus belle avec les risques que cela comporte....... |
|
|
|
|
welshbob
Passionné accro
Sexe:
Inscrit le: 19 Déc 2007
Messages: 2283
Localisation: quelque part dans un quelconque pays
|
Posté le:
10 Juin 2008, 13:47 |
|
Oui c'est sûr que si tu veux utiliser différents agents en même temps, faut faire attention et rester logique. |
|
|
|
|
Proton
Modérateur
Sexe:
Inscrit le: 06 Déc 2005
Messages: 9947
Localisation: csp-cavaillon.com (84)
|
Posté le:
10 Juin 2008, 13:57 |
|
en gros c'est comme utiliser la 45 en même temps que la LDV, c'est possible mais bon ....... ça le fait pas trop. |
|
|
|
|
cis VARADES
Habitué
Sexe:
Inscrit le: 06 Fév 2007
Messages: 142
Localisation: varades
|
Posté le:
10 Juin 2008, 14:41 |
|
Proton a écrit: | en gros c'est comme utiliser la 45 en même temps que la LDV, c'est possible mais bon ....... ça le fait pas trop. |
peux tu développer s'il te plait parce que chez moi, la 45 est une LDV au même titre que la 70 ...... |
|
|
|
|
Proton
Modérateur
Sexe:
Inscrit le: 06 Déc 2005
Messages: 9947
Localisation: csp-cavaillon.com (84)
|
Posté le:
10 Juin 2008, 15:32 |
|
Re,
entre ça et ça
La 2ème c'est pas une 45 mais c'est la seule photo du net qui se rapproche le plus...
Donc j'ai toujours appris qu'on ne pouvait pas utiliser les 2 sur le même établissement pour des question de débit fixe et débit variable.
Si tu coupes la LDV, la 45 s'envole et toi avec .....
C'est pour ça que je me suis permis cette comparaison entre les lances et la mousse.
C'est possible mais ça le fait pas.....