Bonjour à toutes et à tous,
Bossant actuellement mon SSIAP, j'ai plusieurs questions que je note au fur et à mesure et dont je vous faire part, étant donné qu'il y a plusieurs membres calés en la matière sur le forum.
Je poserai surement d'autres questions par la suite, je tenterai également d'effectuer des recherches sur des sites comme ssiap.com.
- Dans mon livre de SSIAP 1, un exutoire est défini comme ayant une surface de 1m² avec une ouverture de 110°. Dans ce cas, les trappes de désenfumage rectangulaires de plus de 1m², sont-elles considérées comme des "exutoires" au sens propre du terme? De plus, peuvent-ils être pris en compte dans les système de prévention ou alors sont-ils juste "en option"?
- Pour les BAES, ils parlent de :
--> fluorescence de type permanent
--> incandescence
--> fluorescence de type non permanent
Pourriez-vous m'expliquer à quoi ça correspond et comment cela fonctionne?
- Pour le cantonnage :
--> selon quels critères est définie la superficie d'un cantonnage? (je ne sais pas si je suis clair dans ma question)
--> comment est définie la hauteur des écrans de cantonnement?
--> quelle spécificité doivent avoir les écrans de cantonnement : CF? SF? PF?
D'autres questions viendront par la suite.
Merci d'avance pour votre aide.
Bye. |
_________________ Le site web consacré aux sapeurs-pompiers de Saint-Symphorien sur Coise |
|
|
|
Tiennou
Passionné accro
Sexe:
Inscrit le: 25 Jan 2006
Messages: 1193
|
Posté le:
26 Juil 2008, 14:33 |
|
Je ne vais pouvoir d'eclairer (c'est de situation... !!! ) que sur les BAES... :
(BAES : Bloc Autonome d'Eclairage de Securité)
Les principe d'un BAES : le bloc est raccordé électriquement en parrallele du circuit d'eclairage normal de la zone ou il est installé. Tant que le courant est present sur la zone, le BAES est en veille (soit juste la veilleuse d'allumé ou pleine puissance pour les de types "permanents") et en charge ; en cas de courpure du courant (coupure reseau ou defaut sur l'installation) le bloc va passer en mode "secours" avec un eclairage de plus forte puissance. Selon le classement de l'etablissement, le bloc est "autonome" car il possede une batterie, ou alimente depuis une source de securité avec des cables resistants au feu : dans un local technique, tu trouvera un chaergeur et une batterie specialement dediés a l'alimentation de tes blocs de secours
- fluo ou incandescent correspond au type d'ampoule utilisé :
fluorescent sont les petits tubes communement appelé a tort "neon", les meme que ceux que l'on rencontre souvent comme éclairage normal dans les lieux public, entreprise, etc..
incandescent sont les ampoules "classiques" (pas celles a economie qui sont des fluos) que l'on utilise chez soi avec un filament (les blocs des ce type ont 2 ampoules pour eclairer en mode secours et une veilleuse temoin de charge)
Permanent ou non, sont l'etat de leur "ampoule" en mode normal (avec presence de la tension )
les blocs fluo de type permanent : sont donc des BAES avec le tube qui est allumé... en permanence !. Ils sont généralement alimenté par source centrale de securité (ils ne sont donc plus "autonomes".. !!! )
les blocs a incandescence sont rarement permanent (je crois meme que je n'en n'ai jamais vu.. ???), les ampoules eteintes en temps normal, s'allument en cas d'absence de l'eclairage normal de la zone ou ils sont installé
et les fluos non permanents, sont des blocs avec un tube fluo eteint en temps normal et qui va s'allumer en cas d'absence d'eclairage normal de la zone ou ils sont installés
Ces 3 types de blocs ont une veilleuse temoin de charge
il existe maintenant des blocs de technologie "SATI" (Systeme Automatique de Test Integre -j'ai un doute sur la traduction exacte mais c'est l'idee.. !!)
ils ont 3 leds sur le coté (rouge, vert, orange) qui donne l'info sur l'etat du bloc : ampoule ou tube HS, batterie HS, etc... Ces blocs lancent regulierement des cycles de tests, c'est pour cela que l'on peut voir des BAES a incandescence en mode "secours" alors que la lumiere est presente sur la zone
Le gros probleme d'entretien sur ces blocs sont la duree de vie des ampoules, de plus en plus celles-ci sont remplcées par des leds
Le choix du type de bloc a installer est defini par le reglement de securité ERP (decret du 25 juin 1980) selon le classement de l'etablissement
esperant avoir repondu a une partie de tes questions ??? : |
|
|
|
|
Shrulk
Modérateur
Sexe:
Inscrit le: 25 Fév 2006
Messages: 8327
|
Posté le:
26 Juil 2008, 16:03 |
|
Re,
Merci pour le message très complet.
Je comprends mieux.
Si d'autres ont les réponses aux autres questions, je suis toujours preneur...
A bientôt pour les prochaines questions. |
|
|
|
|
|
|