Auteur |
Message |
christophe79
Nouvelle recrue
Sexe:
Inscrit le: 23 Mar 2009
Messages: 1
Localisation: deux-sèvres
|
Posté le:
23 Mar 2009, 11:23 |
|
Bonjour,
Je dois ouvrir un magasin et donc faire passer la commission de sécurité. Je suis allé au SDIS, j'ai rencontré le commandant, mais je ne suis pas beaucoup plus avancé sur les règles en vigueur. Je cherche un dossier qui pourra me guider sur l'aménagement du magasin. Dois-je avoir un extincteur, plafond coupe-feu à chaque étage, etc...
Il s'agit d'un magasin de 49,74 m2, en rez-de-chaussée avec un étage inutilisé.
Merci de votre aide
christophe |
|
|
|
|
Sap29
Nouvelle recrue
Sexe:
Inscrit le: 12 Aoû 2007
Messages: 19
Localisation: brest
|
Posté le:
23 Mar 2009, 17:58 |
|
Salut!
Si tu veux savoir quoi faire en matiere de sécurité, il te faut avoir la reglementation sous les yeux parce qu'il y a un paquet de chose à voir!
J'ai un site qui pourra te servir c'est http://www.sitesecurite.com/flash.html
Il faut d'abord savoir que ton magasin est un ERP ( Etablissement Recevant du Public ) et de type M (magasin, centres commerciaux... )
Pour le calcul de l'effectif, cela depend de la surface de vente, des étages concernés ect.
Il faut compter:
2 pers/m² au rez de chaussé
1 pers/m² en sous sol et 1er etage
1 pers/ 2m² au 2eme étage
La surface à prendre est le tiers de la surface reservée au public (sans la reserve ect)
si l'effectif est en dessous de:
100 en sous sol
100 en étage
200 pour l'ensemble des niveaux,
l'ERP est dans la 5eme catégorie
s'il est au dessus, l'ERP fait parti du 1er groupe (comprenant 1ere, 2eme, 3 eme et 4eme groupe)
Il faudra alors comprendre dans le calcul d'effectif le public+les employés.
Une fois que l'effectif, le type et la catégorie sont définis, il ne reste plus qu'à suivre les reglements disponibles sur http://www.sitesecurite.com/flash.html
Bonne chance parce que c'est pas tres tres simple... |
|
|
|
|
seneque
Référent TEXTES
Sexe:
Inscrit le: 14 Sep 2006
Messages: 2926
|
Posté le:
26 Mar 2009, 08:42 |
|
Salut,
C'est dingue qu'un officier préventionniste ne t'ai pas mieux renseigné que ça, y en a qui oublie qu'il sont avant tout là pour conseiller les responsable d'ERP !
La première chose que tu dois faire c'est te rendre en mairie pour demander un dossier d'ERP. En fonction des travaux que tu fais, le service urbanisme te dira si celà doit passer par une déclaration préalable ou pas.
Attention s'il n'y a pas besoin de DP, il faut toutefois que tu constitue un dossier au titre du code de la construction et de l'habitation, et ça certain service de l'urbanisme oublie de le dire.
Dans ton dossier (fait dans le cadre de la DP ou pas) tu devras fournir un plan de masse, un plan de situation, un plan de niveaux et remplir une notice de sécurité.
Pour cette dernière je te conseille de retourner voir l'officier préventionniste (avec tes plans) pour qu'il t'aide à la remplir.
A priori tu seras en 5eme catégorie, ça va relativement vite pour peu que cet officier te conseille un peu (sinon tu remplis ton dossier au mieux et tu verras les prescriptions qui seront marquées en retour).
Bon courage |
_________________ Plutôt que de savoir ce qui a été fait, combien il vaux mieux chercher ce qu'il faut faire |
|
|
|
|
|