Auteur |
Message |
brembored
Référent ENGINS
Sexe:
Inscrit le: 07 Juin 2005
Messages: 12099
Localisation: Rhône-Alpes
|
Posté le:
18 Mai 2009, 14:01 |
|
Hello,
Suite à différents topics sur le forum, et une question perso sur le sujet, j'ouvre ce topic sur les établissements en 110 de grande longueur :
Dans quel sens les DA font-ils leur ligne chez vous?
Point d'eau -> division
Division -> point d'eau?
Au sens du RIM et des habitudes, c'est la deuxième solution qui devrait primer.
C'est d'ailleurs pour ça que beaucoup de DA ont la division déjà raccordée et prête à être posée à terre, sur le sommet du tas de tuyaux.
En prenant l'hypothèse que le DA arrive sur un feu hors-secteur, donc sans savoir quel point d'eau va lui être désigné, il va se présenter au COS sur les lieux du sinistre, qui va lui indiquer son point d'eau.
De là, il va tirer sa ligne vers le point d'eau, mais emmène-t-il sa MPR?
Car pour les duos DA+MPR (par opposition aux FDGP avec pompe sur le camion), la MPR me chiffonne :
Si un DA tractant une MPR va au point d'eau, sa MPR va se prendre quelques dizaines de raccords de 110 sur la courge pendant le trajet...
Question donc (désolé, mais les manoeuvres 110 que j'ai pu faire étaient avec un FDGP, donc pompe sur l'engin...) :
Les DA avec MPR la laissent au point d'eau, filent poser la division auprès du feu et reviennent en dévidant à faible allure?
En profite-t-on pour laisser 1 ou 2 gars à la MPR pour faire la ligne d'alimentation et ainsi gagner du temps?
Avez-vous des astuces pour gagner du temps car tout ça fait beaucoup d'aller-retour...
Alex |
_________________ Sauvons les CPI http://opti-secours.over-blog.fr/ |
|
|
|
Shrulk
Modérateur
Sexe:
Inscrit le: 25 Fév 2006
Messages: 8327
|
Posté le:
18 Mai 2009, 14:20 |
|
Salut,
Le peu d'interventions que j'ai effectué avec le DAHR Saint-Martin en Haut, je l'ai toujours vu établir du point d'eau au point d'attaque.
Il se rend au point d'eau, décroche sa MPRGP et établit sa ligne de 110 jusqu'au sinistre.
Pendant que le DA établit, d'autres personnels peuvent pendant ce temps préparer la MPRGP avec ses aspiraux, etc.
Une fois tout établit, il n'y a plus qu'à balancer la flotte!
Bye. |
_________________ Le site web consacré aux sapeurs-pompiers de Saint-Symphorien sur Coise |
|
|
|
yves l'indien
Passionné impliqué
Sexe:
Inscrit le: 23 Fév 2009
Messages: 811
Localisation: Bretagne
|
Posté le:
18 Mai 2009, 15:49 |
|
bonjour.
pour avoir utilises ce materiel DA MPR pendant 30 ans et avoir etablies des centaines de fois dans l'ancienne S/O et SDIS 78 ou cette manoeuvre etait tres utilises .
Le DA etablit du point d'eau au point d'attaque la MPR monte la pression si necessaire.
Par la suite la meme technique a ete utililises avec les cellules 4000.
amitie yves l'indien |
_________________ retraité pompier et toujours passionné par la technique |
|
|
|
FLAMS18
Vétéran
Sexe:
Inscrit le: 09 Sep 2006
Messages: 3105
Localisation: Agglomération lyonnaise
|
Posté le:
18 Mai 2009, 17:05 |
|
Coucou !!!
Le seul souvenir de que j'ai d'un vrai établissement avec notre ben engin de CDHR, nous avions mis la MPR en aspiration dans le Rhône pour alimenter une LEM.
De ce fait, nous avions établi du point d'eau au point d'attaque.
Sachant qu'avec la MPR aux fesses, tu ne peux pas faire ton établissement, rappelle toi comment est fait mon CDHR avec la marchelle (joli mot tiens !!) je suis pas sure que ce soit le top.
Donc il est plus judicieux de poser la MPR là où doit se mettre en aspiration puis établir.
Après je t'invite à venir manoeuvre avec un de ces jours sur mon secteur...
A++ Ad |
_________________ Dans la vie tout peut arriver surtout quand on s'y attend plus ! Faut toujours garder espoir ! |
|
|
|
brembored
Référent ENGINS
Sexe:
Inscrit le: 07 Juin 2005
Messages: 12099
Localisation: Rhône-Alpes
|
Posté le:
18 Mai 2009, 18:42 |
|
Merci à tous pour vos réponses.
Vous me rassurez
Mais alors, comment font ceux qui ont une division pré-connectée sur le dernier 110?
J'sais pô... |
|
|
|
|
potpot06
Vétéran
Sexe:
Inscrit le: 13 Mai 2007
Messages: 2721
Localisation: qu'est ce que ça peut te faire ??
|
Posté le:
18 Mai 2009, 19:32 |
|
salut,
il me semble que la division doit être dans un coffre ce qui permet de la place quand ils veulent et ainsi pouvoir établir dans le sens qu'ils veulent .parce que si la division se trouve sur le dernier tuyau il va y avoir un problème s'ils doivent dérouler tous les tuyaux pour récupérer la division. |
|
|
|
|
Shrulk
Modérateur
Sexe:
Inscrit le: 25 Fév 2006
Messages: 8327
|
Posté le:
18 Mai 2009, 19:37 |
|
Salut,
potpot06 a écrit: | salut,
il me semble que la division doit être dans un coffre ce qui permet de la place quand ils veulent et ainsi pouvoir établir dans le sens qu'ils veulent .parce que si la division se trouve sur le dernier tuyau il va y avoir un problème s'ils doivent dérouler tous les tuyaux pour récupérer la division. |
Certains DA et certaines cellules ont une division directement monté sur le premier tuyau que tu vas établir (le dernier rangé dans le compartiment, le tuyau du dessus si tu préfères), ce qui laisse prétendre qu'ils partent du pint d'attaque (emplacement de la division) au point d'eau.
Exemple ici
Bye. |
|
|
|
|
Minipinpon
Vétéran
Sexe:
Inscrit le: 18 Avr 2007
Messages: 6856
Localisation: 78
|
Posté le:
18 Mai 2009, 20:05 |
|
il me semble qu'il est plus judicieux de la laisser à poste, quitte à la défaire si on établit de l'eau vers le feu plutôt que de courir après si on va du feu vers l'eau .......
Dans la panique, sur les gros riff, vaut mieux avoir tout sous la main au moment ou on en aura éventuellement besoin que de courir comme un dératé sur 2000m ca ron a oublié la division dans le coffre et que le DA a deboyauté 2000m |
_________________ Crêpe 1, chouchen 2 + gnole et toujours debout
|
|
|
|
incendi-man
Fidèle
Inscrit le: 05 Jan 2008
Messages: 268
Localisation: La TREMBLADE (17)
|
Posté le:
18 Mai 2009, 21:24 |
|
nous partons avec le DA et une VLUHR + MPR
a l'arrivée la VLUHR installe la MPR pendant que le DA déroule ses tuyaux
nous avons opté pour le sens point d'attaque --> point d'eau
pourquoi ?
le COS désigne l'emplacement de la division, il est rare que l'établissement tombe juste il y a donc un tuyau qui va être déroulé pour terminé l'établissement ( tuyaux de 40m)
nous préférons avoir le rabe de tuyau au PI ça gène moins que sur le point d'attaque , il y a assez de borde* a cet endroit |